@damichi85 Das Einlesen der alten Konfiguration ist keine gute Idee, denn beim ersten Start der neuen Version wird die Konfiguration auf den neuen Stand migriert. Warum sich beim Einlesen die Version ändert ist mir allerdings unklar.
Wie sieht es aus, wenn Du das Upgrade wie beschrieben durchführst und kein Einlesen der Konfig machst?
@jrbwh
So, alle Probleme sind jetzt gelöst! Vielen Dank!iob fixausgeführt - und schon bleibt die neue Beta-Version aktiv. Keine Ahnung, was da faul war.
Der neue Datenpunkt-Manager ist ja der Hammer
:-) Schaut super aus und lässt sich sehr gut bedienen.Ich teste und melde mich wieder....
@thomas-braun
Thomas, an dich auch ein Dankeschön für deinen Tipp! -
@jrbwh
So, alle Probleme sind jetzt gelöst! Vielen Dank!iob fixausgeführt - und schon bleibt die neue Beta-Version aktiv. Keine Ahnung, was da faul war.
Der neue Datenpunkt-Manager ist ja der Hammer
:-) Schaut super aus und lässt sich sehr gut bedienen.Ich teste und melde mich wieder....
@thomas-braun
Thomas, an dich auch ein Dankeschön für deinen Tipp!@damichi85 Freut mich, dass es nun funktioniert und dass Dir die neue Konfig-Oberfläche gefällt. Hast Du schon die verschiedenen Filter ausprobiert? Die wirken über die Geräte hinweg und das praktisch verzögerungsfrei.
Und wenn Du die Scans gemacht hast, klick mal auf den Button "Topology". Mich interessiert, ob die Ergebnisse stimmig und plausibel für Deine Anlage sind.
-
@damichi85 Freut mich, dass es nun funktioniert und dass Dir die neue Konfig-Oberfläche gefällt. Hast Du schon die verschiedenen Filter ausprobiert? Die wirken über die Geräte hinweg und das praktisch verzögerungsfrei.
Und wenn Du die Scans gemacht hast, klick mal auf den Button "Topology". Mich interessiert, ob die Ergebnisse stimmig und plausibel für Deine Anlage sind.
@jrbwh
Das mit den Filtern hab ich gestern intuitiv gleich ausprobiert
Mir hat das sehr geholfen, ich musste ja, da ich das Backup nicht einspielen durfte die zu synchronisierenden Datenpunkte erneut definieren.Wenn man vergisst, das Polling-Intervall zu definieren, und wie ich gestern z. B. nur den Haken für "on Start" setzt, kommt man mit den Filtern schnell drauf, welche Datenpunkte anders bzw. falsch konfiguriert sind. Perfekt - gefällt mir richtig gut.

Ich hatte in wenigen Minuten alle benötigten Datenpunkte ausgewählt.Hier noch ein Screenshot von der Topologie.
Da kenn ich mich aber nicht besonders gut aus.

Die Anlage besteht aus:
- dem Gaskessel (Vitodens 200W) mit Display (das sind wahrscheinlich die drei UDS-Devices, oder)
- der Plusbus Node 64 (könnte evtl. der Solar-Divicon sein, das ist ein Plusbus-Teilnehmer)
- einer EA-Erweiterung, da bin ich mir aber nicht sicher, wo die dran hängt, am CAN jedenfalls nicht
Auch diese Topologie-Übersicht ist der Hammer - gefällt mir richtig gut!
-
@jrbwh
Das mit den Filtern hab ich gestern intuitiv gleich ausprobiert
Mir hat das sehr geholfen, ich musste ja, da ich das Backup nicht einspielen durfte die zu synchronisierenden Datenpunkte erneut definieren.Wenn man vergisst, das Polling-Intervall zu definieren, und wie ich gestern z. B. nur den Haken für "on Start" setzt, kommt man mit den Filtern schnell drauf, welche Datenpunkte anders bzw. falsch konfiguriert sind. Perfekt - gefällt mir richtig gut.

Ich hatte in wenigen Minuten alle benötigten Datenpunkte ausgewählt.Hier noch ein Screenshot von der Topologie.
Da kenn ich mich aber nicht besonders gut aus.

Die Anlage besteht aus:
- dem Gaskessel (Vitodens 200W) mit Display (das sind wahrscheinlich die drei UDS-Devices, oder)
- der Plusbus Node 64 (könnte evtl. der Solar-Divicon sein, das ist ein Plusbus-Teilnehmer)
- einer EA-Erweiterung, da bin ich mir aber nicht sicher, wo die dran hängt, am CAN jedenfalls nicht
Auch diese Topologie-Übersicht ist der Hammer - gefällt mir richtig gut!
@damichi85 Das ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen, dass Du den Adapter komplett neu installieren musstest. Sonst wäre die Konfig einfach übernommen worden. Auch wenn es jetzt zu spät ist, vielleicht hilft später mal:
Die ganzen Infos, wann was abgefragt wird, sind in "tableUdsSchedules" gespeichert. Du kannst also die neue Konfig exportieren, den Abschnitt aus der alten nehmen und damit den Abschnitt in der neuen Konfig ersetzen und dann diese wieder importieren. Dann ist alles direkt wieder da.
Wird noch nichts abgefragt sieht der Abschnitt so aus:
"tableUdsSchedules": [ ],Und hier ein Beispiel mit 2 Geräten:
"tableUdsSchedules": [ { "udsScheduleActive": true, "udsSchedule": 15, "udsSelectDevAddr": "0x680", "udsScheduleDids": "1190,2346,2735", "udsScheduleUserComment": "" }, { "udsScheduleActive": true, "udsSchedule": 0, "udsSelectDevAddr": "0x684", "udsScheduleDids": "256,580", "udsScheduleUserComment": "on start" } ],Die Topologie sieht für mich plausibel aus.
Denke, ich kann demnächst ein richtiges Release ins Beta-Repo machen.
Danke & Gruß, Jürgen
-
@damichi85 Das ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen, dass Du den Adapter komplett neu installieren musstest. Sonst wäre die Konfig einfach übernommen worden. Auch wenn es jetzt zu spät ist, vielleicht hilft später mal:
Die ganzen Infos, wann was abgefragt wird, sind in "tableUdsSchedules" gespeichert. Du kannst also die neue Konfig exportieren, den Abschnitt aus der alten nehmen und damit den Abschnitt in der neuen Konfig ersetzen und dann diese wieder importieren. Dann ist alles direkt wieder da.
Wird noch nichts abgefragt sieht der Abschnitt so aus:
"tableUdsSchedules": [ ],Und hier ein Beispiel mit 2 Geräten:
"tableUdsSchedules": [ { "udsScheduleActive": true, "udsSchedule": 15, "udsSelectDevAddr": "0x680", "udsScheduleDids": "1190,2346,2735", "udsScheduleUserComment": "" }, { "udsScheduleActive": true, "udsSchedule": 0, "udsSelectDevAddr": "0x684", "udsScheduleDids": "256,580", "udsScheduleUserComment": "on start" } ],Die Topologie sieht für mich plausibel aus.
Denke, ich kann demnächst ein richtiges Release ins Beta-Repo machen.
Danke & Gruß, Jürgen
-
@damichi85 Im Beta-Repo ist jetzt die Version 1.0.1 verfügbar. Kleiner Bugfix. Und mit Klick auf das Badge "xxx scheduled" kann man nun nach genau diesen DIDs filtern.
-
@damichi85 Im Beta-Repo ist jetzt die Version 1.0.1 verfügbar. Kleiner Bugfix. Und mit Klick auf das Badge "xxx scheduled" kann man nun nach genau diesen DIDs filtern.
-
Hab da mal ne Frage. Muß der CAN-Bus Adapter am PI stecken auf dem ioBroker installiert ist?
-
Hab da mal ne Frage. Muß der CAN-Bus Adapter am PI stecken auf dem ioBroker installiert ist?
@Beowolf Ja, das ist die Standard-Konfiguration. Falls der ioBroker-Raspi zu weit weg ist, gibt es weitere Möglichkeiten
- Einen älteren zusätzlichen Raspi beim CAN-Bus installieren und ioBroker als Master-Slave aufsetzen
- Cannelloni verwenden und die CAN-Bus Daten über TCP/IP tunneln. Dazu reicht ein Raspi-Zero am CAN-Bus. Das wird auf beiden Rechner installiert, auf dem ioBroker-Raspi sind die Daten dann auf einem virtuellen CAN-Bus (vcan0) verfügbar. Den trägt man im e3oncan-Adapter ein.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.