Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      bolliy Developer @hm_krause last edited by

      @hm_krause ok, das sollte so funktionieren wie hier beschrieben:
      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control#laden-des-speichers-ac-seitig

      Ich steuere das ac-seitige Laden über javascript/blockly.

      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • H
        hm_krause @bolliy last edited by

        @bolliy
        So habe ich es:
        b.jpg

        ...müßte so passen, oder?

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          bolliy Developer @hm_krause last edited by bolliy

          @hm_krause leider nicht ganz 😉
          anstatt aktualisieren bitte den Baustein steuere nehmen.
          Ansonsten wird der Ack-Flag gesetzt und der Adapter verarbeitet den Wert nicht!

          Siehe:
          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte

          74b03b43-acf0-4126-842b-b7ced410006d-grafik.png
          Stephan

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • H
            hm_krause last edited by

            @bolliy
            O.k.
            ..und Danke 👍

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              ple last edited by

              Moin Moin zusammen,
              so,nach 4 Jahre mit Nodered um die Daten per HTTP zur Wallbox Cfos zu schieben habe ich dann doch mal überlegt den Super gelungen Adapter zu testen, da es mit http ein wenig Probleme gab.
              Zunächst, meinen größten Respekt und Hut ab für den super Adapter.
              installiert, eingerichtet und läuft schon mal.
              Dann hatte ich Modbus proxy ausprobiert, auch hier war die Verbindung mit der Cfos an den Proxy in 2 Minuten erledigt. Überschussladen muss ich mal probieren, ob es noch geht.

              Nun zu meiner Frage, mein SDongle ist noch auf V100R001C00SPC133, also recht alt. Der Inverter 30KTL ebenfalls. Akku ist nicht vorhanden.
              Macht es Sinn, oder hat einer Probleme mit der aktuellen Software von Huawei? Sonst würde ich den auch mal updaten.

              Frage noch zum Adapter, Sdongle abfragen, wozu ist die Funktion? Alle Werte kommen doch auch vom Inverter selber oder nicht. Sind die aus dem Sdongle genauer oder schneller?

              Gruß und Besten Dank.

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                bolliy Developer @ple last edited by

                @ple sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                Moin Moin zusammen,
                so,nach 4 Jahre mit Nodered um die Daten per HTTP zur Wallbox Cfos zu schieben habe ich dann doch mal überlegt den Super gelungen Adapter zu testen, da es mit http ein wenig Probleme gab.
                Zunächst, meinen größten Respekt und Hut ab für den super Adapter.

                😀

                installiert, eingerichtet und läuft schon mal.
                Dann hatte ich Modbus proxy ausprobiert, auch hier war die Verbindung mit der Cfos an den Proxy in 2 Minuten erledigt. Überschussladen muss ich mal probieren, ob es noch geht.

                Nun zu meiner Frage, mein SDongle ist noch auf V100R001C00SPC133, also recht alt. Der Inverter 30KTL ebenfalls. Akku ist nicht vorhanden.
                Macht es Sinn, oder hat einer Probleme mit der aktuellen Software von Huawei? Sonst würde ich den auch mal updaten.

                Updaten macht eigentlich immer Sinn.
                Aber Achtung! die Firmware V200R022C10SPC200 für den Sdongle macht Probleme.

                Frage noch zum Adapter, Sdongle abfragen, wozu ist die Funktion? Alle Werte kommen doch auch vom Inverter selber oder nicht. Sind die aus dem Sdongle genauer oder schneller?

                Der SDongle gibt summierte Werte zurück - sind nicht schneller oder genauer. War mal ein Wunsch eines Nutzers. Einfach ausprobieren...

                Gruß und Besten Dank.

                LG Stephan

                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • P
                  ple @bolliy last edited by ple

                  @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                  V200R022C10SPC200

                  Ok, also die 200 macht dann jetzt Probleme, dann bleibe ich noch weiter auf V100R001C00SPC133
                  welche hast du aktiv am laufen aktuell?

                  Ah, jetzt seh ich gerade, dass ich den SDongle aktiviert sein muss, damit ich sehe, was gerade am Hausanschluss los ist. Also wieviel ich gerade importiere oder exportiere, Grid Power oder so.

                  Gruß

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    bolliy Developer @ple last edited by

                    @ple bei mir läuft der SDongle mit der V200R022C10SPC12.

                    Die Daten vom Hausanschluss findest du im path sun2000.0.meter

                    Die Zusammenhänge werden hier
                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md
                    und weiter Zusammenhänge
                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki
                    erklärt.

                    LG Stephan

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      dragst3r last edited by

                      Ich habe nun (denke seit letzter Version) wieder einige Warnungen im Log, wenn der WR2 offline ist.

                      
                      sun2000.0
                      2025-02-06 06:34:18.098	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      
                      sun2000.0
                      2025-02-06 06:34:15.993	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 2] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      
                      sun2000.0
                      2025-02-06 06:34:15.988	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      
                      sun2000.0
                      2025-02-06 06:34:07.908	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32066, Len: 50, modbusID: 2] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      
                      sun2000.0
                      2025-02-06 06:34:07.903	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32089, Len: 1, modbusID: 2] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      
                      sun2000.0
                      2025-02-06 06:34:07.898	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32016, Len: 8, modbusID: 2] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      
                      sun2000.0
                      2025-02-06 06:34:07.893	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      

                      Der Status von sun2000.0.inverter.1.deviceStatus ist hierbei 2. Im Anhang mal der Verlauf. Könnte man dadurch vielleicht die Abfrage anpassen und pausieren?

                      Screenshot 06.02.2025 um 06.37.21 AM.png

                      VG
                      Steffen

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        bolliy Developer @dragst3r last edited by

                        @dragst3r Hallo Steffen,
                        ja, ich glaube in der V0.17.x habe ich die Abfrage im Status "Standby: detecting irradiation" (0x0002) erlaubt, da angeblich die neueren Firmware Versionen bei diesem Status keine Probleme mit der modbus-Abfrage haben sollten. Vielleicht funktioniert es beim Slave immer noch nicht.
                        Ich werde die modbus-Abfrage an den slave im "Standby: detecting irradiation" Status in der nächsten Version wieder deaktivieren.
                        LG Stephan

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • B
                          bolliy Developer last edited by

                          Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.0.0 released.

                          Ich habe u.a. Anpassungen für einen zukünftigen Adapter vorgenommen. Der neue Adapter soll im ersten Step das prognosebasierte Laden des Solarspeichers (Luna) ermöglichen. Das Laden der Batterie erfolgt auf Basis der Erzeugungs-, Verbrauchsprognose sowie der dynamischen Strompreisentwicklung (Tibber).

                          Darüber hinaus läuft die Unterstützung der node.js V18 (LTS) bald aus (https://endoflife.date/nodejs). Deshalb gibt es ein neues Major Release!
                          Bitte vor der Installation node auf die Version 20 oder 22 heben. https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Update-node.js

                          Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                          Changelog
                          1.0.0 (2025-02-10)
                          • dependency and configuration updates
                          • updated case sensitivity of the object status name
                          • Interval time of the slave inverter increased slightly
                          • Register data is not read in "Standby: detecting irradiation" (0x0002) of the slave inverter
                          • Control: battery.maximumDischargePower is deprecated use "maximumDischargingPower" instead
                          • Control: battery.maximumChargePower is deprecated use "maximumChargingPower" instead
                          • breaking changes
                          ◦ Node.js 20 or higher required
                          ◦ ioBroker host (js-controller) 6.0.1 or higher
                          ◦ ioBroker admin 6.13.16 or higher

                          Stephan

                          1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • L
                            leonundjulie last edited by

                            @bolliy Installation ist ohne Probleme durchgelaufen. Ich wundere mich nur über die Version - hätte da nicht was anderes stehen müssen?
                            IMG_1334.jpeg

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              bolliy Developer @leonundjulie last edited by bolliy

                              @leonundjulie die Version 1.0.0 ist beta bis diese in stable übertragen wurde. Also ist die Anzeige korrekt.

                              Erst wenn die beta von euch für gut befunden wurde, kann diese nach ca. 10 Tagen in stable repro übertragen werden.

                              Stephan

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • S
                                silgri @bolliy last edited by silgri

                                Oh, zu spät gelesen 😧
                                Habe den Dongle auf V200R022C10SPC200 upgedatet und jetzt sehe ich kein Power und kein Current der Strings mehr. Voltage wird noch angezeigt.
                                Rückwärts Update geht wohl nicht.

                                Edit:
                                Jetzt sind doch mal Werte gekommen. Dann nach 5 Minuten stehen Power und Current wieder auf 0

                                PS: Habe einen AC-Zähler hinter dem WR, deshalb weiß ich wann Strom erzeugt wird, zudem zeigte FusionSolar im Web den Power an.

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  silgri @silgri last edited by silgri

                                  Wollte jetzt wieder eine ältere Firmware auf den Dongle aufspielen: 😠

                                  Bildschirmfoto vom 2025-02-17 15-15-24.png

                                  Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @silgri last edited by

                                    @silgri
                                    Auf welche wolltest Du zurück?

                                    https://support.huawei.com/enterprise/en/fusionsolar/sdongle-pid-23826585/software

                                    Sonst ne Mail an den Support mit den notwendigen Daten mit der Fragestellung nach manuellem Downgrade

                                    eu_inverter_support@huawei.com

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      silgri @Samson71 last edited by

                                      wollte von der xxx200 zurück auf xxx126, aber in FusionSolar kommt dann diese Meldung, wenn man das Re-Update anstößt.

                                      Ob da der Support helfen kann? Danke, werde es versuchen.

                                      Mit der neuesten Dongle-Software kommen mit dem Adapter nur noch sporadisch Werte...

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • H
                                        hoerb1 last edited by

                                        Hallo, ich habe das Script zum Laufen gebracht und es funktioniert wunderbar. Meinen SUN2000-12KTL-M2 Wechselrichter habe ich mit LAN-Dongle im Netzwerk.

                                        Nun habe ich aber einen 2. Wechselrichter (SUN2000-6KTL-M1) per WLAN-Dongle im selben Netzwerk. Die 2 Wechselrichter urgieren aber unabhängig und sind nicht kaskadiert oder so.

                                        Gibt es da eine spezielle Einstellung/ID zu beachten? ich bekomme nämlich den 2. Wechselrichter nicht bei ioBroker integriert. Der grüne Haken bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt rot.

                                        Vielen Dank für die sicher intentive Entwicklerarbeit. Ich hoffe ich bin mit meiner Frage hier richtig gewesen... sonst tuts mir leid.

                                        Samson71 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @hoerb1 last edited by

                                          @hoerb1
                                          Hast Du eine zweite Instanz eingerichtet?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • B
                                            bolliy Developer @hoerb1 last edited by bolliy

                                            @hoerb1 genau - sofern die WR nicht kaskadiert sind, wird eine weitere Instanz vom Adapter benötigt. Eine Summierung der Werte sind dann allerdings über blockly oder js durchzuführen.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            781
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000