@beowolf sagte in Scenes Adapter geht immer auf rot:
Alle DP existieren
dann zeig sie mal bitte!
die Alias Definition und den darin referenzierten Datenpunkt -
@homoran sagte in Scenes Adapter geht immer auf rot:
dann zeig sie mal bitte!
die Alias Definition und den darin referenzierten DatenpunktZeigt das nicht das Bild?
@beowolf sagte in Scenes Adapter geht immer auf rot:
@homoran sagte in Scenes Adapter geht immer auf rot:
dann zeig sie mal bitte!
die Alias Definition und den darin referenzierten DatenpunktZeigt das nicht das Bild?
nein!
sonst würde ich nicht fragen -
@beowolf sagte in Scenes Adapter geht immer auf rot:
@homoran sagte in Scenes Adapter geht immer auf rot:
dann zeig sie mal bitte!
die Alias Definition und den darin referenzierten DatenpunktZeigt das nicht das Bild?
nein!
sonst würde ich nicht fragen -
@beowolf sagte in Scenes Adapter geht immer auf rot:
Meinst du dieses?
auch!
aber vom angemeckerten Alias ...-links-obenund dann den darin eingstellten Datenpunkt
der soll laut log nicht mehr existieren -
@beowolf sagte in Scenes Adapter geht immer auf rot:
Meinst du dieses?
auch!
aber vom angemeckerten Alias ...-links-obenund dann den darin eingstellten Datenpunkt
der soll laut log nicht mehr existieren -
@beowolf sagte in Scenes Adapter geht immer auf rot:
das meinst du?
auch! aber das entscheidende feht.
existiert der dort eingegebene Ikea Datenpunkt.
Laut log fehlt der
-
@homoran
Alle DP existieren und sind auch bei iqontrol eingetragen und auch schaltbar.
Alle DP haben auch kein Leerzeichen.
@beowolf sagte in Scenes Adapter geht immer auf rot:
@homoran
Alle DP existieren und sind auch bei iqontrol eingetragen und auch schaltbar.
Alle DP haben auch kein Leerzeichen.
Hier haben die DPs alle einen Bindestrich in der Bezeichnung.
Lt. Log von scenes Adapter allerdings nicht

-
@beowolf sagte in Scenes Adapter geht immer auf rot:
@homoran
Alle DP existieren und sind auch bei iqontrol eingetragen und auch schaltbar.
Alle DP haben auch kein Leerzeichen.
Hier haben die DPs alle einen Bindestrich in der Bezeichnung.
Lt. Log von scenes Adapter allerdings nicht

Das mit dem Bindestrich war es.
Wie immer sitzt der Fehler VOR dem Bildschirm. Ich habe am 31.12.2023 aus Langweile die DP bearbeitet.
Deshalb ging es auch bis zu dem Datum.
Alle DP die ich geändert habe neu unter Scenes eingetragen.
Was soll ich sagen - kaum macht man es richtig - funktioniert es.

Danke für die Hilfe
-
Das mit dem Bindestrich war es.
Wie immer sitzt der Fehler VOR dem Bildschirm. Ich habe am 31.12.2023 aus Langweile die DP bearbeitet.
Deshalb ging es auch bis zu dem Datum.
Alle DP die ich geändert habe neu unter Scenes eingetragen.
Was soll ich sagen - kaum macht man es richtig - funktioniert es.

Danke für die Hilfe
@beowolf sagte in [gelöst] Scenes Adapter geht immer auf rot:
Das mit dem Bindestrich war es.
Wie immer sitzt der Fehler VOR dem Bildschirm. Ich habe am 31.12.2023 aus Langweile die DP bearbeitet.
Deshalb ging es auch bis zu dem Datum.
Alle DP die ich geändert habe neu unter Scenes eingetragen.
Was soll ich sagen - kaum macht man es richtig - funktioniert es.

Danke für die Hilfe
Ach was!??

genau so etwas stand ja auch im log
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.