Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Steckdose gesucht

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Steckdose gesucht

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
52 Posts 14 Posters 8.1k Views 10 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • D docsnyder7

    @da_woody
    Wie bitte, was meinst Du? Den Verbrauch, sowohl momentan als auch in Summe...
    plug.jpg

    tugsiT Offline
    tugsiT Offline
    tugsi
    wrote on last edited by
    #15

    @docsnyder7 sagte in Steckdose gesucht:

    @da_woody
    Wie bitte, was meinst Du? Den Verbrauch, sowohl momentan als auch in Summe...
    plug.jpg

    Ich denke @da_Woody meinte, warum Du einen Shelly Plus PM mini zur Überwachung eines Plug S noch reinsetzt...
    Aber ich glaube, es war nur unglücklich formuliert, ich vermute Du benutzt den Mini bei WM und Trockner und den Plug S allgemein woanders ...

    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...

    D 1 Reply Last reply
    2
    • tugsiT tugsi

      @docsnyder7 sagte in Steckdose gesucht:

      @da_woody
      Wie bitte, was meinst Du? Den Verbrauch, sowohl momentan als auch in Summe...
      plug.jpg

      Ich denke @da_Woody meinte, warum Du einen Shelly Plus PM mini zur Überwachung eines Plug S noch reinsetzt...
      Aber ich glaube, es war nur unglücklich formuliert, ich vermute Du benutzt den Mini bei WM und Trockner und den Plug S allgemein woanders ...

      D Online
      D Online
      docsnyder7
      wrote on last edited by
      #16

      @tugsi
      Oh.. wenn es so gemeint war, dann hab ichs tatsächlich missverstanden..:joy:
      Aber es ist so wie du schreibst... die PM Minis in den Dosen und zb einen Plug S zur Abschaltung der Abzugshaube, wenn alle Fenster zu sind

      mcm1957M da_WoodyD 2 Replies Last reply
      0
      • D docsnyder7

        @tugsi
        Oh.. wenn es so gemeint war, dann hab ichs tatsächlich missverstanden..:joy:
        Aber es ist so wie du schreibst... die PM Minis in den Dosen und zb einen Plug S zur Abschaltung der Abzugshaube, wenn alle Fenster zu sind

        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        wrote on last edited by
        #17

        Ich hab bei der Waschmaschine einen Shelly Plug (nicht - S). Der Plug S könnte für eine WM zu schwach sein.

        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
        Support Repositoryverwaltung.

        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

        LESEN - gute Forenbeitrage

        D da_WoodyD 2 Replies Last reply
        1
        • mcm1957M mcm1957

          Ich hab bei der Waschmaschine einen Shelly Plug (nicht - S). Der Plug S könnte für eine WM zu schwach sein.

          D Online
          D Online
          docsnyder7
          wrote on last edited by
          #18

          @mcm57
          da könntest du Recht haben :+1:

          1 Reply Last reply
          0
          • ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            wrote on last edited by Armilar
            #19

            @docsnyder7

            Bin nach den ganzen Horrorbildern eines angekokelten Gosund/NOUS/etc.

            3569ebf1-7a79-4ad0-a0cc-10ed38adc12c-image.png
            siehe auch: https://forum.iobroker.net/post/485882

            von diesen kleineren Steckdosen weitestgehend wieder weg.

            Benutze diese jetzt:
            https://www.amazon.de/dp/B0BP89M23B?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1

            Aber wenn damit höhere Lasten geschaltet werden, dann schadet eine regelmäßige Überprüfung auch nicht...

            Müssen natürlich auch kalibriert werden.

            Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            Samson71S WinniW 2 Replies Last reply
            0
            • ArmilarA Armilar

              @docsnyder7

              Bin nach den ganzen Horrorbildern eines angekokelten Gosund/NOUS/etc.

              3569ebf1-7a79-4ad0-a0cc-10ed38adc12c-image.png
              siehe auch: https://forum.iobroker.net/post/485882

              von diesen kleineren Steckdosen weitestgehend wieder weg.

              Benutze diese jetzt:
              https://www.amazon.de/dp/B0BP89M23B?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1

              Aber wenn damit höhere Lasten geschaltet werden, dann schadet eine regelmäßige Überprüfung auch nicht...

              Müssen natürlich auch kalibriert werden.

              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Global Moderator
              wrote on last edited by
              #20

              @armilar sagte in Steckdose gesucht:

              Bin nach den ganzen Horrorbildern eines angekokelten Gosund/NOUS/etc.

              Deswegen auch bewusst mein Hinweis weiter oben auf die max. 2300-2500W. So ein Teil käme mir auch nicht an die WaMa. Da nutze ich wenn dann Shelly Plug (normal ohne "S") oder Homematic Mess-Steckdosen).

              Markus

              Bitte beachten:
              Hinweise für gute Forenbeiträge
              Maßnahmen zum Schutz des Forums

              1 Reply Last reply
              1
              • ArmilarA Armilar

                @docsnyder7

                Bin nach den ganzen Horrorbildern eines angekokelten Gosund/NOUS/etc.

                3569ebf1-7a79-4ad0-a0cc-10ed38adc12c-image.png
                siehe auch: https://forum.iobroker.net/post/485882

                von diesen kleineren Steckdosen weitestgehend wieder weg.

                Benutze diese jetzt:
                https://www.amazon.de/dp/B0BP89M23B?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1

                Aber wenn damit höhere Lasten geschaltet werden, dann schadet eine regelmäßige Überprüfung auch nicht...

                Müssen natürlich auch kalibriert werden.

                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                Most Active
                wrote on last edited by
                #21

                @armilar Hallo, danke für den Tipp. Hast du mit der Dose schon mal längere Zeit einen Verbraucher mit mehr als 12A betrieben? Ich suche noch sowas, das wirklich über 5+x Stunden 12A verträgt.

                Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                HomoranH ArmilarA tugsiT D 4 Replies Last reply
                0
                • WinniW Winni

                  @armilar Hallo, danke für den Tipp. Hast du mit der Dose schon mal längere Zeit einen Verbraucher mit mehr als 12A betrieben? Ich suche noch sowas, das wirklich über 5+x Stunden 12A verträgt.

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by
                  #22

                  @winni sagte in Steckdose gesucht:

                  Ich suche noch sowas, das wirklich über 5+x Stunden 12A verträgt.

                  @samson71 sagte in Steckdose gesucht:

                  Homematic Mess-Steckdosen

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • WinniW Winni

                    @armilar Hallo, danke für den Tipp. Hast du mit der Dose schon mal längere Zeit einen Verbraucher mit mehr als 12A betrieben? Ich suche noch sowas, das wirklich über 5+x Stunden 12A verträgt.

                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    wrote on last edited by
                    #23

                    @winni sagte in Steckdose gesucht:

                    Hallo, danke für den Tipp. Hast du mit der Dose schon mal längere Zeit einen Verbraucher mit mehr als 12A betrieben? Ich suche noch sowas, das wirklich über 5+x Stunden 12A verträgt.

                    Nee, mit so hohen Lasten will ich die kleinen Dinger nicht belasten - auch wenn es drauf steht

                    Dann doch lieber Shelly oder Homatic

                    Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    WinniW 1 Reply Last reply
                    2
                    • WinniW Winni

                      @armilar Hallo, danke für den Tipp. Hast du mit der Dose schon mal längere Zeit einen Verbraucher mit mehr als 12A betrieben? Ich suche noch sowas, das wirklich über 5+x Stunden 12A verträgt.

                      tugsiT Offline
                      tugsiT Offline
                      tugsi
                      wrote on last edited by tugsi
                      #24

                      @winni sagte in Steckdose gesucht:

                      @armilar Hallo, danke für den Tipp. Hast du mit der Dose schon mal längere Zeit einen Verbraucher mit mehr als 12A betrieben? Ich suche noch sowas, das wirklich über 5+x Stunden 12A verträgt.

                      Ich wäre auch vorsichtig bei "Dauerlasten", normale Steckdosen sind normalerweise auch nur mit Dauerlasten von 12A angegeben, die 16A sind immer nur für kurzfristig zu sehen.
                      Da fängt dann schon mal das Plastik an zu schmelzen, bei normalen Dosen ohne Messtechnik.
                      Es gibt für Dauerlasten extra Steckdosen oder man geht in den Campingbereich, die blauen Stecker, die sind für 16A-Dauerlast ausgelegt.

                      Gerade bei hohen Strömen sollte man nicht sparen.
                      Bei der Waschmaschine fliessen in der Regel ja nicht während der gesamten Waschzeit die Ströme und der Max-Strom bei einer 90Grad-Wäsche normalerweise nur.
                      Trotzdem würde ich steckbaren Steckern nur so 2,5kW zumuten (nicht als Dauerlast), alles andere bitte dann fest verdrahtet, da hat man dann auch keinen Übergangswiderstand mit dem Steckern.
                      Ich habe seit Jahren die alten Sonoff-POW dran, die liegen im Kabel mit drin, sind natürlich nicht so schön versteckbar, aber dafür robust.

                      EDIT: Gerade noch gefunden in einem Busch-Jäger-Forum

                      Steckdosen sind nach der Produktnorm VDE 0620 Teil 1 bzw. IEC 60884-1 geprüft und freigegeben.
                      
                      Laut Produktnorm wird für Schuko-Steckdosen eine Dauerbelastung mit 16 A nur für 1 Stunden gefordert.
                      Es wird 24h mit 12A getestet.
                      

                      Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...

                      1 Reply Last reply
                      2
                      • ArmilarA Armilar

                        @winni sagte in Steckdose gesucht:

                        Hallo, danke für den Tipp. Hast du mit der Dose schon mal längere Zeit einen Verbraucher mit mehr als 12A betrieben? Ich suche noch sowas, das wirklich über 5+x Stunden 12A verträgt.

                        Nee, mit so hohen Lasten will ich die kleinen Dinger nicht belasten - auch wenn es drauf steht

                        Dann doch lieber Shelly oder Homatic

                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        Most Active
                        wrote on last edited by
                        #25

                        @armilar @Homoran @tugsi , danke für die schnelle Antwort, für homatic braucht man die ccu3, da will ich eigentlich nichts neues mehr anfangen. Was käme da von Shelly infrage?

                        Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                        HomoranH tugsiT 2 Replies Last reply
                        0
                        • WinniW Winni

                          @armilar @Homoran @tugsi , danke für die schnelle Antwort, für homatic braucht man die ccu3, da will ich eigentlich nichts neues mehr anfangen. Was käme da von Shelly infrage?

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by
                          #26

                          @winni sagte in Steckdose gesucht:

                          für homatic braucht man die ccu3

                          oder ein 29€Funkmodul für einen Raspi&co. und piVCCU von Github

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Reply Last reply
                          1
                          • WinniW Winni

                            @armilar @Homoran @tugsi , danke für die schnelle Antwort, für homatic braucht man die ccu3, da will ich eigentlich nichts neues mehr anfangen. Was käme da von Shelly infrage?

                            tugsiT Offline
                            tugsiT Offline
                            tugsi
                            wrote on last edited by
                            #27

                            @winni sagte in Steckdose gesucht:

                            Was käme da von Shelly infrage?

                            Im Grunde der Shelly PM oder Pro PM wenn extern auf Hutschiene setzen möchtest.
                            Wenn ganz sicher gehen möchtest, nimmst den Shelly EM mit der Wandlerklemme.
                            Dann hängst nicht direkt im Kreis mit drin.

                            Auch wenn der Shelly PM mit 16A angegeben ist, würde ich den aber auch nicht lange damit belasten, in Deinem Fall sind des 12A für 5+x Stunden, das sollte er können.
                            Der Pro ist teurer, aber besser ausgestattet, ob der Stromkreis auch besser ausgeführt ist, kann ich nicht sagen, hab ich noch nicht offen in der Hand gehabt.
                            Beim EM bist fein raus, der misst über den Wandler, allerdings dann nicht mehr in einer Schalterdose zu verbauen oder nur mit extra Fach zur Seite.

                            Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...

                            1 Reply Last reply
                            1
                            • D Offline
                              D Offline
                              DarkDevil
                              wrote on last edited by DarkDevil
                              #28

                              Danke für eure zahlreichen Antworten :) ich habe jetzt mal auf meine wama geschaut. Dort steht 10 Ampere, also müsste ja die benannte A1T ausreichend sein oder? Ich logge aber sicherheitshalber beim nächsten waschgang den Verbrauch mit

                              Edit: ich habe im Keller noch 2 Gosund SP112 gefunden, würden die sich eher eignen?

                              D 1 Reply Last reply
                              0
                              • D DarkDevil

                                Danke für eure zahlreichen Antworten :) ich habe jetzt mal auf meine wama geschaut. Dort steht 10 Ampere, also müsste ja die benannte A1T ausreichend sein oder? Ich logge aber sicherheitshalber beim nächsten waschgang den Verbrauch mit

                                Edit: ich habe im Keller noch 2 Gosund SP112 gefunden, würden die sich eher eignen?

                                D Offline
                                D Offline
                                Dieter_P
                                wrote on last edited by Dieter_P
                                #29

                                @darkdevil said in Steckdose gesucht:

                                Danke für eure zahlreichen Antworten :) ich habe jetzt mal auf meine wama geschaut. Dort steht 10 Ampere, also müsste ja die benannte A1T ausreichend sein oder? Ich logge aber sicherheitshalber beim nächsten waschgang den Verbrauch mit

                                Edit: ich habe im Keller noch 2 Gosund SP112 gefunden, würden die sich eher eignen?

                                Würde Dir keine davon empfehlen. Die 10A stehen heute üblicherweise auf den WM drauf.
                                Die Waschmaschine ist aber keine rein ohmische Last und der sehr günstige Aufbau in diesen Mini-Dosen führt irgendwann einfach zu Problemen.

                                Ob auf den Dosen nun 10A oder 16A drauf steht..... sorry aber etwas draufdrucken ist in Fernost das kleinste Problem...

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • WinniW Winni

                                  @armilar Hallo, danke für den Tipp. Hast du mit der Dose schon mal längere Zeit einen Verbraucher mit mehr als 12A betrieben? Ich suche noch sowas, das wirklich über 5+x Stunden 12A verträgt.

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  Dieter_P
                                  wrote on last edited by Dieter_P
                                  #30

                                  @winni said in Steckdose gesucht:

                                  @armilar Hallo, danke für den Tipp. Hast du mit der Dose schon mal längere Zeit einen Verbraucher mit mehr als 12A betrieben? Ich suche noch sowas, das wirklich über 5+x Stunden 12A verträgt.

                                  Was möchtest Du darüber betreiben? Ohmsche Last? Was brauchst Du, nur die smarte Schaltfunktion oder auch die Strommessung?

                                  Wenn Du bauen kannst/möchtest würde ich immer ein ordentliches Leistungsschütz (1polig) empfehlen und für die Verbrauchsmessung dann eine indirekte Messung per Induktion ala Stromzange .... Sowohl das Schütz als auch die Stromzange lässt sich ja dann per ESP in eine Smarte Lösung verwandeln.

                                  Um ein Gefühl zu bekommen wie entscheident die Verwendung ist hier mal eine nette Aufstellung zu den Verwendungsarten die Du üblicherweise auch referenziert findest in den Datenblättern der Leistungsschütze.

                                  WinniW 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • D Dieter_P

                                    @winni said in Steckdose gesucht:

                                    @armilar Hallo, danke für den Tipp. Hast du mit der Dose schon mal längere Zeit einen Verbraucher mit mehr als 12A betrieben? Ich suche noch sowas, das wirklich über 5+x Stunden 12A verträgt.

                                    Was möchtest Du darüber betreiben? Ohmsche Last? Was brauchst Du, nur die smarte Schaltfunktion oder auch die Strommessung?

                                    Wenn Du bauen kannst/möchtest würde ich immer ein ordentliches Leistungsschütz (1polig) empfehlen und für die Verbrauchsmessung dann eine indirekte Messung per Induktion ala Stromzange .... Sowohl das Schütz als auch die Stromzange lässt sich ja dann per ESP in eine Smarte Lösung verwandeln.

                                    Um ein Gefühl zu bekommen wie entscheident die Verwendung ist hier mal eine nette Aufstellung zu den Verwendungsarten die Du üblicherweise auch referenziert findest in den Datenblättern der Leistungsschütze.

                                    WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #31

                                    @dieter_p nur eine schaltbar Steckdose mit Strommessung. Ich lade da mein E-Auto normalerweise mit PV-Überschuss. Im Moment mit einer TP-Link und 8 A, 10 oder 12A wären aber auch nicht schlecht. Die TP-Link möchte ich ersetzen der NOUS A1T traue ich so hohe Last auf Dauer auch nicht zu.

                                    Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                                    D 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • WinniW Winni

                                      @dieter_p nur eine schaltbar Steckdose mit Strommessung. Ich lade da mein E-Auto normalerweise mit PV-Überschuss. Im Moment mit einer TP-Link und 8 A, 10 oder 12A wären aber auch nicht schlecht. Die TP-Link möchte ich ersetzen der NOUS A1T traue ich so hohe Last auf Dauer auch nicht zu.

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      Dieter_P
                                      wrote on last edited by Dieter_P
                                      #32

                                      @winni said in Steckdose gesucht:

                                      @dieter_p nur eine schaltbar Steckdose mit Strommessung. Ich lade da mein E-Auto normalerweise mit PV-Überschuss. Im Moment mit einer TP-Link und 8 A, 10 oder 12A wären aber auch nicht schlecht. Die TP-Link möchte ich ersetzen der NOUS A1T traue ich so hohe Last auf Dauer auch nicht zu.

                                      Mmmh, ich finde den Aufbau und den damit verbunden Verschleiß dieser Steckdosen durch das andauernde Ein/Austecken fast schlimmer/problematischer als die 12A überwiegend ohmische Last.

                                      Ich hab selbst kein EAuto. Mit solch einer Dose
                                      ba58e0f8-808c-4650-ac5f-c6e043f97b88-image.png
                                      wo Du dann fest zB einen Shelly dazwischen baust, machst das aber einen stabileren Eindruck auf mich.

                                      HomoranH 1 Reply Last reply
                                      2
                                      • D Dieter_P

                                        @winni said in Steckdose gesucht:

                                        @dieter_p nur eine schaltbar Steckdose mit Strommessung. Ich lade da mein E-Auto normalerweise mit PV-Überschuss. Im Moment mit einer TP-Link und 8 A, 10 oder 12A wären aber auch nicht schlecht. Die TP-Link möchte ich ersetzen der NOUS A1T traue ich so hohe Last auf Dauer auch nicht zu.

                                        Mmmh, ich finde den Aufbau und den damit verbunden Verschleiß dieser Steckdosen durch das andauernde Ein/Austecken fast schlimmer/problematischer als die 12A überwiegend ohmische Last.

                                        Ich hab selbst kein EAuto. Mit solch einer Dose
                                        ba58e0f8-808c-4650-ac5f-c6e043f97b88-image.png
                                        wo Du dann fest zB einen Shelly dazwischen baust, machst das aber einen stabileren Eindruck auf mich.

                                        HomoranH Do not disturb
                                        HomoranH Do not disturb
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        wrote on last edited by
                                        #33

                                        @dieter_p
                                        wenn's unbedingt Schuko sein soll gibt es auch was
                                        Screenshot_20231129-160557_Firefox.jpg

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        D 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @dieter_p
                                          wenn's unbedingt Schuko sein soll gibt es auch was
                                          Screenshot_20231129-160557_Firefox.jpg

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          Dieter_P
                                          wrote on last edited by
                                          #34

                                          @homoran said in Steckdose gesucht:

                                          @dieter_p
                                          wenn's unbedingt Schuko sein soll gibt es auch was
                                          Screenshot_20231129-160557_Firefox.jpg

                                          Es gibt viel aber ob der Schukostecker wirklich eine Empfehlung ist?

                                          https://www.google.de/search?q=Schuko+verschmort&tbm=isch

                                          HomoranH 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          735

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe