NEWS
Test Adapter Zendure Solarflow
-
@Bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
@Schofseggl1893
Könnte sein das es am productKey "a4ss5P" liegt.
Hier ist das "P" am Ende groß geschrieben, das ist so hinterlegt in der Datei "helpers.js"
Da in der Datei das mit "switch (_productKey.toLowerCase())" verglichen wird, gibt es keine Übereinstimmung.
Das müßte @nograx mal prüfen ob es daran liegt.Hallo Bernd,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Muss ich hier denn auf die Rückmeldung von @nograx warten bis er die überprüft hat?
Ich habe die "helpers.js" in der .zip File selbst angepasst, ich weiß aber nicht ob man im iobroker einen Adapter von von seinem lokalen Rechner aus installieren kann! 🤷🏽♂️Grüße Lars
@Schofseggl1893 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
Muss ich hier denn auf die Rückmeldung von @nograx warten bis er die überprüft hat?
Er hat den Fehler beseitigt, installiere am besten den Adapter über Github oder warte bis die neue Version im Admin Adapter erscheint.
-
whooop whoop.... und schon funktioniert es!^
Ein Träumen wie schnell das ging!vielen Dank an @bernd1967 und @nograx !🙏🏼👍🏼
vlt. noch eine beiläufige Frage: die Daten des D0 werden hier nicht mit übermittelt wie ich gesehen habe, oder?
-
Mit Do meine ich den Smartmeter von Zendure, der liefert ja zyklisch den aktuellen Stromverbrauch.
Ich weiß aber nicht ob die Daten auch in die Zendure Cloud gehen oder nur „lokal“ von dem Hubs verarbeitet werden. -
Ok dachte ich mir im Nachgang schon. Ich habe so einen nicht im Einsatz daher würde es schwierig werden da irgendwie was rauszufinden wie der eingebunden ist. Bei den Smart Plugs habe ich mir damals die Zähne ausgebissen weil das irgendwie eine sehr seltsame Implementierung war.
-
Ok dachte ich mir im Nachgang schon. Ich habe so einen nicht im Einsatz daher würde es schwierig werden da irgendwie was rauszufinden wie der eingebunden ist. Bei den Smart Plugs habe ich mir damals die Zähne ausgebissen weil das irgendwie eine sehr seltsame Implementierung war.
-
Könnt ihr mal schauen was der Adapter davor und danach so berichtet? Etwas mehr Kontext wäre hilfreich 🙃
@nograx habe mal debug laufen lassen und den Adapter gestartet:
2025-12-04 10:38:28.174 - info: zendure-solarflow.0 (9807) starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7 2025-12-04 10:38:28.254 - debug: zendure-solarflow.0 (9807) [onReady] Using Authorization Cloud Key 2025-12-04 10:38:28.641 - error: zendure-solarflow.0 (9807) [object Object] 2025-12-04 10:38:28.643 - debug: zendure-solarflow.0 (9807) [initAdapter] Init adapter in mqttSharedService!und im warn modus immer wieder:
zendure-solarflow.0 2025-12-04 10:44:44.425 warn State "zendure-solarflow.0.BC8B7F.BnaktPHM.pvPower4" has no existing object, this might lead to an error in future versions zendure-solarflow.0 2025-12-04 10:44:44.424 warn State "zendure-solarflow.0.BC8B7F.BnaktPHM.pvPower3" has no existing object, this might lead to an error in future versions zendure-solarflow.0 2025-12-04 10:44:44.406 warn State "zendure-solarflow.0.BC8B7F.BnaktPHM.smartMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions -
bei mir sieht das so aus, der Error wiederholt sich alle 5 Min. "Reconnect lagt wohl an der W-Lan Verbindung"
Also Fehler tritt nur nach dem login auf.Hyper 2000 und jetzt noch SF800 pro.
Der Fehler kommt gleich nach dem Token login.2025-12-04 20:30:18.599 debug [onReady] Creating 2 devices...
zendure-solarflow.0
2025-12-04 20:30:18.593 debug [checkStatesJob] Starting check of states and connection!
zendure-solarflow.0
2025-12-04 20:30:18.526 debug [connectCloudMqttClient] Connecting to MQTT broker mq.zen-iot.com:1873...
zendure-solarflow.0
2025-12-04 20:30:18.526 debug [initAdapter] Init adapter in mqttSharedService!
zendure-solarflow.0
2025-12-04 20:30:18.526 error [object Object]
zendure-solarflow.0
2025-12-04 20:30:17.989 debug [onReady] Using Authorization Cloud Key
zendure-solarflow.0
2025-12-04 20:30:17.951 info starting. Version 3.1.1 (non-npm: nograx/ioBroker.zendure-solarflow#0686557453c17fc0992c2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7LG
BMGS -
bei mir im warn Modus, alle 5 min.: "Reconnect lagt wohl an der W-Lan Verbindung"
zendure-solarflow.0
2025-12-04 20:50:52.264 error [object Object]
zendure-solarflow.0
2025-12-04 20:50:20.019 warn Restart initiated
zendure-solarflow.0
2025-12-04 20:50:00.017 warn [checkStatesJob] Last update for deviceKey exxxxW was at Thu Dec 04 2025 20:16:19 GMT+0100 (Central European Standard Time), device seems to be online - so maybe connection is broken - restart adapter in 20 seconds!BMGS
-
Hallo, ich lese hier schon einige Zeit mit. Vielen Dank an alle die hier ihr Wissenteilen!
Ich habe einen Hyper2000 mit zwei Akku's.
Versuche schon seit Tagen von der Cloud wegzukommen (mit dem ZendureCloudDisconnector) klappt aber nicht. Aber das ist ein anderes Thema.
Was mir aber aktuell den Schlaf raubt ist der Fakt, dass wenn ich über "SetInputLimit" oder SetOutputLimit" einen wert vorgebe dieser immer mit dem Max-Wert "1200W" überschrieben wird.
Habe dann eine Rollback von der 2.0.4 Version auf die 1.15.4 gemacht und letztlich jetzt die 3.1.1 installiert
Leider ohne Erfolg.
Allerding scheinen jetzt die log-Ausgaben detaillierter zu sein.
Wenn ich einen Wert setze kommen folgende Log-Info's:

Woher kommt die -1200? Und warum ist dann am Ende im "SetInputLimit" DAtenpunkt ein 1200W drin?
-
@surfing.micha
Habe den Fehler auch....
Das ist wieder was für @nograx
Datei:
"Hyper2000.js"
Zeile:
this.maxInputLimit = -1200;
Korrektur:
this.maxInputLimit = 1200;P.S.:
Dann gibt es allerdings Probleme mit dem "Smart Matching Mode"
Also ist das so noch nicht die Lösung -
@surfing.micha
Da kann ich glaube helfen.
Bei setInputLimit und setOutputLimit gibt man Werte größer Null ein. AC-Mode 1 oder 2 Automodel 0.
Bei setDeviceInOutLimit gibt man für Laden -Werte und für Einspeisen +Werte ein. AC-Mode 0 und Automodel 8
So bekomme ich mit der Vers. 2.04 keine Fehler, allerdings offline ohne Cloud.
Schau mal dass in der App alles auf Aus steht, sonst funzt die Steuerung über den Adapter nicht. -
@murphy-0
Ja richtig, beim Hyper ist aber der Fehler drin das entweder der "Smart Matching Mode" funktioniert oder der "AC Mode"
Aktuell funktioniert nur der "Smart Matching Mode"
@nograx
Es gibt da noch in diesem Bereich ein Problem bei negativen Werten (wenn this.maxInputLimit = positiv) :
if (limit < 0) {
if (limit < this.maxInputLimit) {
limit = this.maxInputLimit;
}
} else {
if (limit > this.maxOutputLimit) {
limit = this.maxOutputLimit;
}
}Im "Smart Matching Mode" wird beim Hyper aus z.B. -200 dann limit=1200
Ich hab dann hier bei "this.maxInputLimit * -1" eingetragen.
Und dann funktionieren wieder beide Methoden.
Das bedeutet aber das bei den anderen Geräten das wohl auch nicht richtig ist?