Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Zendure Solarflow

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Test Adapter Zendure Solarflow

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
2.0k Beiträge 100 Kommentatoren 895.5k Aufrufe 95 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Karacho

    Hallo

    ich kriege im 5sec Rhytmus folgende Meldung.

    
    2025-08-09 16:40:29.481	warn	State value to set for "zendure-solarflow.0xxxx.control.setInputLimit" has value "1900" greater than max "900"
    
    2025-08-09 16:40:24.420	warn	State value to set for "zendure-solarflow.0.xxxx.control.setInputLimit" has value "1800" greater than max "900"
    

    Was kann ich tun?

    M Online
    M Online
    Murphy 0
    schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
    #1695

    @karacho
    Du überschreitest das max. Input Limit deines Gerätes.

    Setze das Limit auf das maximal erlaubte zurück bevor du es sendest.

    So habe ich es gemacht.

    IMG_3565.jpeg

    Deine Hardware erlaubt 900!

    Allerdings wäre es besser du benutzt Geräte Automation Limit falls es das Objekt bei deiner Hardware gibt.

    Nachtrag: Beim Geräte Automation Limit muss Laden ein Minuswert und Entladen ein positiver Wert sein.

    K T 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • M Murphy 0

      @karacho
      Du überschreitest das max. Input Limit deines Gerätes.

      Setze das Limit auf das maximal erlaubte zurück bevor du es sendest.

      So habe ich es gemacht.

      IMG_3565.jpeg

      Deine Hardware erlaubt 900!

      Allerdings wäre es besser du benutzt Geräte Automation Limit falls es das Objekt bei deiner Hardware gibt.

      Nachtrag: Beim Geräte Automation Limit muss Laden ein Minuswert und Entladen ein positiver Wert sein.

      K Offline
      K Offline
      Karacho
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1696

      @murphy-0
      Wo kommt denn der Wert 900 her? Wo wird der gesetzt? InputLimit von Zendure ist doch 2400W?

      Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K Karacho

        @murphy-0
        Wo kommt denn der Wert 900 her? Wo wird der gesetzt? InputLimit von Zendure ist doch 2400W?

        Bernd1967B Offline
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967
        schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
        #1697

        @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

        @murphy-0
        Wo kommt denn der Wert 900 her? Wo wird der gesetzt? InputLimit von Zendure ist doch 2400W?

        Gesetzt wird der "Max" Wert beim Datenpunkt selbst (Objektdaten).
        Ich glaube die Grenze 900W gibt es beim Solarflow 2400ac nicht.
        Hast Du mehrere Geräte von Zendure ?
        Wie lautet der Productkey von dem Gerät ?
        Was hast Du in den Adaptereinstellungen eingestellt ?
        Welche Version hat der Adapter ?

        Wenn dein Produktkey nicht stimmt oder nicht bekannt ist, gilt das Limit 900W im Adapter.

        Sonst lösch mal den Datenpunkt und starte den Adapter neu.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Murphy 0

          @karacho
          Du überschreitest das max. Input Limit deines Gerätes.

          Setze das Limit auf das maximal erlaubte zurück bevor du es sendest.

          So habe ich es gemacht.

          IMG_3565.jpeg

          Deine Hardware erlaubt 900!

          Allerdings wäre es besser du benutzt Geräte Automation Limit falls es das Objekt bei deiner Hardware gibt.

          Nachtrag: Beim Geräte Automation Limit muss Laden ein Minuswert und Entladen ein positiver Wert sein.

          T Online
          T Online
          The_Stig
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1698

          Tjo - bei mir ist weiter der Wurm drin. Jetzt auch keine Reaktion vom Hyper mehr in der Cloud. Weder über MQTT noch in der Zendure App...hilft vermutlich nur wieder komplett Trennung und Reset...mann ey...mit dem Hyper werde ich irgendwie nicht froh.

          Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T The_Stig

            Tjo - bei mir ist weiter der Wurm drin. Jetzt auch keine Reaktion vom Hyper mehr in der Cloud. Weder über MQTT noch in der Zendure App...hilft vermutlich nur wieder komplett Trennung und Reset...mann ey...mit dem Hyper werde ich irgendwie nicht froh.

            Bernd1967B Offline
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967
            schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
            #1699

            @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

            Tjo - bei mir ist weiter der Wurm drin. Jetzt auch keine Reaktion vom Hyper mehr in der Cloud. Weder über MQTT noch in der Zendure App...hilft vermutlich nur wieder komplett Trennung und Reset...mann ey...mit dem Hyper werde ich irgendwie nicht froh.

            Bei mir auch Heute Morgen, Hyper (mit lokalem Broker) hängt.
            Ich denke das liegt an den Geräten selbst.
            Alle versuche den Hyper milde zu stimmen mit langsamen Umschalten, vorher auf 0 setzen schlagen fehl. Einmal den Broker neu starten und alles ist wieder Okay.

            T maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • Bernd1967B Bernd1967

              @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

              Tjo - bei mir ist weiter der Wurm drin. Jetzt auch keine Reaktion vom Hyper mehr in der Cloud. Weder über MQTT noch in der Zendure App...hilft vermutlich nur wieder komplett Trennung und Reset...mann ey...mit dem Hyper werde ich irgendwie nicht froh.

              Bei mir auch Heute Morgen, Hyper (mit lokalem Broker) hängt.
              Ich denke das liegt an den Geräten selbst.
              Alle versuche den Hyper milde zu stimmen mit langsamen Umschalten, vorher auf 0 setzen schlagen fehl. Einmal den Broker neu starten und alles ist wieder Okay.

              T Online
              T Online
              The_Stig
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1700

              @bernd1967 bei mir nicht. Alle softwareseitigen Versuche helfen nicht. Nur einmal komplett abstöpseln...nervig

              Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T The_Stig

                @bernd1967 bei mir nicht. Alle softwareseitigen Versuche helfen nicht. Nur einmal komplett abstöpseln...nervig

                Bernd1967B Offline
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1701

                @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                @bernd1967 bei mir nicht. Alle softwareseitigen Versuche helfen nicht. Nur einmal komplett abstöpseln...nervig

                Auch nicht wenn dein Hyper im lokalen Broker ist ?
                Den Zendure Broker können wir natürlich nicht neu starten, obwohl.... das wäre ja mal eine Maßnahme :-)

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Bernd1967B Bernd1967

                  @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                  Tjo - bei mir ist weiter der Wurm drin. Jetzt auch keine Reaktion vom Hyper mehr in der Cloud. Weder über MQTT noch in der Zendure App...hilft vermutlich nur wieder komplett Trennung und Reset...mann ey...mit dem Hyper werde ich irgendwie nicht froh.

                  Bei mir auch Heute Morgen, Hyper (mit lokalem Broker) hängt.
                  Ich denke das liegt an den Geräten selbst.
                  Alle versuche den Hyper milde zu stimmen mit langsamen Umschalten, vorher auf 0 setzen schlagen fehl. Einmal den Broker neu starten und alles ist wieder Okay.

                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                  #1702

                  @bernd1967

                  Der reine Wechsel auf 0 als Zwischenschritt (wie ich ihn Dir vorgeschlagen habe), funktioniert leider nicht.

                  Ich schreibe meistens sehr direkt – bitte nicht falsch verstehen, es ist nie böse gemeint. Das ist einfach mein Stil und niemals abwertend gemeint.

                  Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • maxclaudiM maxclaudi

                    @bernd1967

                    Der reine Wechsel auf 0 als Zwischenschritt (wie ich ihn Dir vorgeschlagen habe), funktioniert leider nicht.

                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967
                    schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                    #1703

                    @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                    @bernd1967

                    Der reine Wechsel auf 0 als Zwischenschritt (wie ich ihn Dir vorgeschlagen habe), funktioniert leider nicht.

                    Ursprüngliche Nachricht gelöscht ?
                    Ich werde den Vorschlag mit "autoModel=0" im Wartemodus jetzt testen.
                    Auf "packState=0" werde ich erstmal nicht reagieren, da sowieso beim umschalten zwischen laden und entladen bei mir eine Wartezeit vorhanden ist.

                    M maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • Bernd1967B Bernd1967

                      @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                      @bernd1967

                      Der reine Wechsel auf 0 als Zwischenschritt (wie ich ihn Dir vorgeschlagen habe), funktioniert leider nicht.

                      Ursprüngliche Nachricht gelöscht ?
                      Ich werde den Vorschlag mit "autoModel=0" im Wartemodus jetzt testen.
                      Auf "packState=0" werde ich erstmal nicht reagieren, da sowieso beim umschalten zwischen laden und entladen bei mir eine Wartezeit vorhanden ist.

                      M Online
                      M Online
                      Murphy 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                      #1704

                      @bernd1967

                      autoModel 0 vor dem Umschalten hat bei mir nix gebracht.
                      Seit ich prophylaktisch alle 3 Stunden den Mosquitto neu starte jetzt seit 3 Tagen keine Abbrüche mehr.

                      Nachtrag:
                      Im Homeassistant Adapter von Fireson existiert das Problem scheinbar auch.
                      Zitat:

                      Hyper2000

                      Second try to solve the Hyper2000 communication issue. No extra risk for your device, just another way of controlling the Hyper2000. In order to detect if it is working, the automatic reset has been switched off This also means that if you want to use/change local MQTT you have to do it manually by using the MqttRest switch. If the Hyper2000 'freezes' you can use the same MqttReset to unfreeze. NOTICE that the communication issue used to popup after 2-3 days

                      Sollte ein Zitat aus fremder Quelle hier nicht erlaubt sein lösche ich es gerne wieder.

                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Bernd1967B Bernd1967

                        @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                        @bernd1967 bei mir nicht. Alle softwareseitigen Versuche helfen nicht. Nur einmal komplett abstöpseln...nervig

                        Auch nicht wenn dein Hyper im lokalen Broker ist ?
                        Den Zendure Broker können wir natürlich nicht neu starten, obwohl.... das wäre ja mal eine Maßnahme :-)

                        T Online
                        T Online
                        The_Stig
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1705

                        @bernd1967 said in Test Adapter Zendure Solarflow:

                        @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                        @bernd1967 bei mir nicht. Alle softwareseitigen Versuche helfen nicht. Nur einmal komplett abstöpseln...nervig

                        Auch nicht wenn dein Hyper im lokalen Broker ist ?
                        Den Zendure Broker können wir natürlich nicht neu starten, obwohl.... das wäre ja mal eine Maßnahme :-)

                        Ich habe ja erst wieder auf die Cloud zurück geschaltet, da es im lokalen Betrieb noch häufiger eingefroren ist. Jetzt wieder zurück auf lokal und stündlichen MQTT-Restart. Mal schauen, ob das hilft...

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Murphy 0

                          @bernd1967

                          autoModel 0 vor dem Umschalten hat bei mir nix gebracht.
                          Seit ich prophylaktisch alle 3 Stunden den Mosquitto neu starte jetzt seit 3 Tagen keine Abbrüche mehr.

                          Nachtrag:
                          Im Homeassistant Adapter von Fireson existiert das Problem scheinbar auch.
                          Zitat:

                          Hyper2000

                          Second try to solve the Hyper2000 communication issue. No extra risk for your device, just another way of controlling the Hyper2000. In order to detect if it is working, the automatic reset has been switched off This also means that if you want to use/change local MQTT you have to do it manually by using the MqttRest switch. If the Hyper2000 'freezes' you can use the same MqttReset to unfreeze. NOTICE that the communication issue used to popup after 2-3 days

                          Sollte ein Zitat aus fremder Quelle hier nicht erlaubt sein lösche ich es gerne wieder.

                          T Online
                          T Online
                          The_Stig
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1706

                          @murphy-0 said in Test Adapter Zendure Solarflow:

                          @bernd1967

                          autoModel 0 vor dem Umschalten hat bei mir nix gebracht.
                          Seit ich prophylaktisch alle 3 Stunden den Mosquitto neu starte jetzt seit 3 Tagen keine Abbrüche mehr.

                          Nachtrag:
                          Im Homeassistant Adapter von Fireson existiert das Problem scheinbar auch.
                          Zitat:

                          Hyper2000

                          Second try to solve the Hyper2000 communication issue. No extra risk for your device, just another way of controlling the Hyper2000. In order to detect if it is working, the automatic reset has been switched off This also means that if you want to use/change local MQTT you have to do it manually by using the MqttRest switch. If the Hyper2000 'freezes' you can use the same MqttReset to unfreeze. NOTICE that the communication issue used to popup after 2-3 days

                          Sollte ein Zitat aus fremder Quelle hier nicht erlaubt sein lösche ich es gerne wieder.

                          Weißt du, wie dieses Unfreeze funktioniert? Reiner Neustart?

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Bernd1967B Bernd1967

                            @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                            @bernd1967

                            Der reine Wechsel auf 0 als Zwischenschritt (wie ich ihn Dir vorgeschlagen habe), funktioniert leider nicht.

                            Ursprüngliche Nachricht gelöscht ?
                            Ich werde den Vorschlag mit "autoModel=0" im Wartemodus jetzt testen.
                            Auf "packState=0" werde ich erstmal nicht reagieren, da sowieso beim umschalten zwischen laden und entladen bei mir eine Wartezeit vorhanden ist.

                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                            #1707

                            versehentlich gepostet.

                            Ich schreibe meistens sehr direkt – bitte nicht falsch verstehen, es ist nie böse gemeint. Das ist einfach mein Stil und niemals abwertend gemeint.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T The_Stig

                              @murphy-0 said in Test Adapter Zendure Solarflow:

                              @bernd1967

                              autoModel 0 vor dem Umschalten hat bei mir nix gebracht.
                              Seit ich prophylaktisch alle 3 Stunden den Mosquitto neu starte jetzt seit 3 Tagen keine Abbrüche mehr.

                              Nachtrag:
                              Im Homeassistant Adapter von Fireson existiert das Problem scheinbar auch.
                              Zitat:

                              Hyper2000

                              Second try to solve the Hyper2000 communication issue. No extra risk for your device, just another way of controlling the Hyper2000. In order to detect if it is working, the automatic reset has been switched off This also means that if you want to use/change local MQTT you have to do it manually by using the MqttRest switch. If the Hyper2000 'freezes' you can use the same MqttReset to unfreeze. NOTICE that the communication issue used to popup after 2-3 days

                              Sollte ein Zitat aus fremder Quelle hier nicht erlaubt sein lösche ich es gerne wieder.

                              Weißt du, wie dieses Unfreeze funktioniert? Reiner Neustart?

                              M Online
                              M Online
                              Murphy 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                              #1708

                              @the_stig
                              Fireson schreibt ja es gibt einen Button für einen manuellen Mqtt Reset.
                              Ich mache im System einen automatischen Mqtt restart nach einer festen Zeit automatisch.

                              Eintrag in der Crontab:
                              */3 * * * sudo systemctl restart mosquitto

                              Jetzt seit Tagen keine Abbrüche mehr.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • C cbrocker

                                @schimi
                                sprich,
                                man kann nach wie vor die App parallel nutzen?

                                Da man ja das HEMS deaktivieren muß, wie ist es mit der 0-Einspeisung?
                                Muß ich das dann über Blockly oder so machen oder gilt 0-Einspeisung trotzdem?

                                SchaafAlexanderS Offline
                                SchaafAlexanderS Offline
                                SchaafAlexander
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1709

                                @cbrocker said in Test Adapter Zendure Solarflow:

                                @schimi
                                sprich,
                                man kann nach wie vor die App parallel nutzen?

                                Da man ja das HEMS deaktivieren muß, wie ist es mit der 0-Einspeisung?
                                Muß ich das dann über Blockly oder so machen oder gilt 0-Einspeisung trotzdem?

                                Es sieht so aus, als müsse man das dann direkt über Blockly lösen.
                                Konnte manuell die Werte einfach im MQTT Objekt setzen und er hat die Ausgangsleistung angepasst.
                                Aber es gibt kein Steuerungssignal mehr vom Shelly in der Weboberfläche auf das er sich beziehen kann, da man sich ja vom HEMS trennt.

                                Screenshot_20250810-202519.png Screenshot_20250810-171136.png

                                M C 2 Antworten Letzte Antwort
                                1
                                • SchaafAlexanderS SchaafAlexander

                                  @cbrocker said in Test Adapter Zendure Solarflow:

                                  @schimi
                                  sprich,
                                  man kann nach wie vor die App parallel nutzen?

                                  Da man ja das HEMS deaktivieren muß, wie ist es mit der 0-Einspeisung?
                                  Muß ich das dann über Blockly oder so machen oder gilt 0-Einspeisung trotzdem?

                                  Es sieht so aus, als müsse man das dann direkt über Blockly lösen.
                                  Konnte manuell die Werte einfach im MQTT Objekt setzen und er hat die Ausgangsleistung angepasst.
                                  Aber es gibt kein Steuerungssignal mehr vom Shelly in der Weboberfläche auf das er sich beziehen kann, da man sich ja vom HEMS trennt.

                                  Screenshot_20250810-202519.png Screenshot_20250810-171136.png

                                  M Online
                                  M Online
                                  Murphy 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1710

                                  @schaafalexander
                                  hier geht’s zum Fred mit dem Script:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow/93

                                  SchaafAlexanderS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Murphy 0

                                    @schaafalexander
                                    hier geht’s zum Fred mit dem Script:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow/93

                                    SchaafAlexanderS Offline
                                    SchaafAlexanderS Offline
                                    SchaafAlexander
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1711

                                    @murphy-0
                                    Danke. :-)
                                    Werd ich demnächst mal angehen.
                                    Aktuell darf er im Hems laufen und ich schalte ihn per Shelly Plug manuell aus, so dass er sich nicht mit der SolarEdge Batterie auf schaukelt.

                                    Danke & VG

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Offline
                                      M Offline
                                      Michi 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1712

                                      Ich habe beim Solarflow 2400 AC das Firmwareupdate gemacht.

                                      MQTT eingestellt mit Benutzernammen und PW -> Gleiches im MQTT Broker

                                      Alle Daten kommen. Steuerung klappt auch (Habe bisher min. SoC und Entladen ausprobiert). Befehl wird nach ein paar Sekunden ausgeführt.

                                      Bin Happy.... Jetzt muss ich mir nur noch ein vernünftes Steuerungsskript basteln

                                      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Michi 0

                                        Ich habe beim Solarflow 2400 AC das Firmwareupdate gemacht.

                                        MQTT eingestellt mit Benutzernammen und PW -> Gleiches im MQTT Broker

                                        Alle Daten kommen. Steuerung klappt auch (Habe bisher min. SoC und Entladen ausprobiert). Befehl wird nach ein paar Sekunden ausgeführt.

                                        Bin Happy.... Jetzt muss ich mir nur noch ein vernünftes Steuerungsskript basteln

                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                                        #1713

                                        Alle die einen SF2400AC, SF800 oder SF850plus haben und das update mit mqtt gemacht haben:

                                        Wäre super, wenn Alle ein Support-Ticket erstellen.

                                        Schreibt, dass ihr die MQTT-Steuerung nutzen möchtet aber Bedenken habt, dass die geänderten Einstellungen in einen Festspeicher (Flash) geschrieben werden.
                                        z.B. das setzen von outputLimit und inputLimit.
                                        Auch das Umschalten vom Laden-> Entladen und Entladen -> Laden.

                                        Sie möchten bitte bestätigen, welche Werte in Festspeicher und welche Werte nur ins RAM geschrieben werden.
                                        Sollten die oben genannten Werte in Festspeicher geschrieben werden, dann bittet um Lösungen wie outputLimit, inputLimit + die Lade- und Entlade-Werte nur ins RAM geschrieben werden können.
                                        (Vielleicht der Vorschlag für ein Firmware Update dass die genannten Werte immer ins RAM geschrieben werden?)
                                        Sonst macht eine mqtt-Automatik-Steuerung keinen Sinn.

                                        Bei den neuen Geräten besteht nun offiziell die Möglichkeit über mqtt zu steuern.
                                        Dann müssen sie auch antworten.

                                        Auch wenn wir keine Lösung bekommen würden, so würde man durch eine Antwort Gewissheit haben und mal lesen was sie denn dazu schreiben.

                                        Am besten wäre hartnäckig zu bleiben, bis die Technik sich verbindlich äussert.

                                        Wäre das nicht eine gute Idee?

                                        Ich schreibe meistens sehr direkt – bitte nicht falsch verstehen, es ist nie böse gemeint. Das ist einfach mein Stil und niemals abwertend gemeint.

                                        maxclaudiM M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        1
                                        • maxclaudiM maxclaudi

                                          Alle die einen SF2400AC, SF800 oder SF850plus haben und das update mit mqtt gemacht haben:

                                          Wäre super, wenn Alle ein Support-Ticket erstellen.

                                          Schreibt, dass ihr die MQTT-Steuerung nutzen möchtet aber Bedenken habt, dass die geänderten Einstellungen in einen Festspeicher (Flash) geschrieben werden.
                                          z.B. das setzen von outputLimit und inputLimit.
                                          Auch das Umschalten vom Laden-> Entladen und Entladen -> Laden.

                                          Sie möchten bitte bestätigen, welche Werte in Festspeicher und welche Werte nur ins RAM geschrieben werden.
                                          Sollten die oben genannten Werte in Festspeicher geschrieben werden, dann bittet um Lösungen wie outputLimit, inputLimit + die Lade- und Entlade-Werte nur ins RAM geschrieben werden können.
                                          (Vielleicht der Vorschlag für ein Firmware Update dass die genannten Werte immer ins RAM geschrieben werden?)
                                          Sonst macht eine mqtt-Automatik-Steuerung keinen Sinn.

                                          Bei den neuen Geräten besteht nun offiziell die Möglichkeit über mqtt zu steuern.
                                          Dann müssen sie auch antworten.

                                          Auch wenn wir keine Lösung bekommen würden, so würde man durch eine Antwort Gewissheit haben und mal lesen was sie denn dazu schreiben.

                                          Am besten wäre hartnäckig zu bleiben, bis die Technik sich verbindlich äussert.

                                          Wäre das nicht eine gute Idee?

                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                                          #1714

                                          Hyper+ SmartMatching mit autoModel:8
                                          Das Ergebnis nach einem Test würde mich interessieren.
                                          wert eingeben.
                                          Wenn keine PV-Leistung, hart Stromlos machen - ausstecken. 2 min warten.)
                                          Wert(e) nach Neustart kontrollieren.

                                          @Bernd1967 hat ja mal den smartMode so getestet.
                                          Nun wäre das Ergebnis mit smartMatching interessant.

                                          Ich schreibe meistens sehr direkt – bitte nicht falsch verstehen, es ist nie böse gemeint. Das ist einfach mein Stil und niemals abwertend gemeint.

                                          Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          604

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe