Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. SDM72 - Werte falsch ?!

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

SDM72 - Werte falsch ?!

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
sdm72stromzähler
58 Posts 4 Posters 7.9k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • HomoranH Homoran

    @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

    denn er muss ja W umrechnen (addieren) zu kWh

    integrieren über die Zeit!

    ja das macht SourceAnalytix. Und noch viel mehr Auswertungen

    Möglicherweise gibt es noch andere Adapter, die nur integrieren. War letztens in einem anderen Thread.

    ich mach das mit meiner Batterie so. Da waren die Energiewerte auch Hausnummern. Jetzt weiss ich auch warum. Der EM24 arbeitet ja wie der SDM630

    Screenshot_20231007-113426_Firefox.jpg

    jetzt scheint gerade die Sonne und es läuft kein größerer Verbraucher, aber die phasenbezogene Leistung kann schon deutlich unterschiedlich sein.

    EDIT:
    jetzt regelt die Batterie phasenübergreifend gegen
    Screenshot_20231007-114303_Firefox.jpg

    das führt bei Berechnung über die einzelnen Phasen genau zu dem beschriebenen Problem.

    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Forum Testing Most Active
    wrote on last edited by
    #49

    @homoran

    hab mal ein kleines Script geschrieben:

    on({id: "modbus.0.inputRegisters.1.30053_Leistung_(gesamt)"}, function(obj) { 
        if (obj.state.val >= 0 && obj.oldState.val >= 0) {                                           // aktuell und vorher > 0
            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", obj.state.val);
        } else if (obj.state.val <= 0 && obj.oldState.val <= 0) {                                    // aktuell und vorher < 0
            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", obj.state.val);
        } else if (obj.state.val >= 0 && obj.oldState.val <= 0) {                                    // aktuell > 0 ; vorher < 0
            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", obj.state.val);
            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", 0);
        } else if (obj.state.val <= 0 && obj.oldState.val >= 0) {                                    // aktuell < 0 ; vorher > 0
            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", 0);
            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", obj.state.val);
        }
    });
    

    Mal schauen was morgen bei sourceanalytix angelegt wurde.


    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
    Danke.
    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

    HomoranH 1 Reply Last reply
    1
    • bahnuhrB bahnuhr

      @homoran

      hab mal ein kleines Script geschrieben:

      on({id: "modbus.0.inputRegisters.1.30053_Leistung_(gesamt)"}, function(obj) { 
          if (obj.state.val >= 0 && obj.oldState.val >= 0) {                                           // aktuell und vorher > 0
              setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", obj.state.val);
          } else if (obj.state.val <= 0 && obj.oldState.val <= 0) {                                    // aktuell und vorher < 0
              setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", obj.state.val);
          } else if (obj.state.val >= 0 && obj.oldState.val <= 0) {                                    // aktuell > 0 ; vorher < 0
              setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", obj.state.val);
              setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", 0);
          } else if (obj.state.val <= 0 && obj.oldState.val >= 0) {                                    // aktuell < 0 ; vorher > 0
              setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", 0);
              setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", obj.state.val);
          }
      });
      

      Mal schauen was morgen bei sourceanalytix angelegt wurde.

      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by Homoran
      #50

      @bahnuhr je nach Intervall der Datenabfrage des Zählers wird sich eine Abweichung vom EVU Zähler zeigen.
      kurze Spitzen wrden ggf. nicht erwischt

      bei meiner Batterie sind das jetzt die "Zählerstände"

      Screenshot_20231007-140341_Firefox.jpg

      Damit rechne ich weiter.
      Tsges-, Monats- oder Jahressummen brauch ich eigentlich gar nicht.

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      bahnuhrB 1 Reply Last reply
      0
      • HomoranH Homoran

        @bahnuhr je nach Intervall der Datenabfrage des Zählers wird sich eine Abweichung vom EVU Zähler zeigen.
        kurze Spitzen wrden ggf. nicht erwischt

        bei meiner Batterie sind das jetzt die "Zählerstände"

        Screenshot_20231007-140341_Firefox.jpg

        Damit rechne ich weiter.
        Tsges-, Monats- oder Jahressummen brauch ich eigentlich gar nicht.

        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Forum Testing Most Active
        wrote on last edited by
        #51

        @homoran

        welche Einstellungen hast du bei den DP bzgl. sourceanalytix ?
        Bei mir so:
        42f41def-6b7f-4ff1-8401-12e77e24808a-image.png

        Ich bekomme aktuell bei dem Ordner sourceanalytix gar keine DP angezeigt.
        db1452e8-a1bc-4fe3-a914-ee4cbbb8c3ae-image.png


        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
        Danke.
        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

        HomoranH 1 Reply Last reply
        0
        • bahnuhrB bahnuhr

          @homoran

          welche Einstellungen hast du bei den DP bzgl. sourceanalytix ?
          Bei mir so:
          42f41def-6b7f-4ff1-8401-12e77e24808a-image.png

          Ich bekomme aktuell bei dem Ordner sourceanalytix gar keine DP angezeigt.
          db1452e8-a1bc-4fe3-a914-ee4cbbb8c3ae-image.png

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #52

          @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

          Ich bekomme aktuell bei dem Ordner sourceanalytix gar keine DP angezeigt.

          das dauert ggf. was

          @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

          welche Einstellungen hast du bei den DP bzgl. sourceanalytix ?

          Screenshot_20231007-141220_Firefox.jpg

          kann sein, dass du eine Preisdefinition brauchst.
          Da sollte es eine Meldung im Log geben

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Reply Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @warp735
            @bahnuhr

            ich glaube ich habe den Knackpunkt gefunden, nachdem ich eine Nacht (nicht) drüber geschlafen habe.
            Auslöser war hier die Fußnote
            Screenshot_20231006-214423_Polaris Office.jpg

            Mir hat es erst eingeleuchtet als ich nicht eine, sondern mehrere Zeitabschnitte mit unterschiedlicher Phasenbelastung betrachtet habe.
            Bei der Leistung sähe es z. b. so aus

                  L1     L2     L3     total
                 2       3       -4         1 kW
                 3       2       -4         1 kW
                 2      -4        3         1 kW
                 3      -4        2         1 kW
                -4       2        3         1 kW
                -4       3        2         1 kW
            

            Das funktioniert auch.
            Jetzt nehmen wir der Einfachheit halber mal an, dass jede Sequenz 1h dauert und betrachten dies als Energie in kWh

                  L1     L2     L3     total
                 2       3       -4         1 kWh
                 3       2       -4         1 kWh
                 2      -4        3         1 kWh
                 3      -4        2         1 kWh
                -4       2        3         1 kWh
                -4       3        2         1 kWh
            

            Der EVU Zähler würde in der Summe 6kWh Bezug angeben.
            die Eastron betrachten weiterhin jede Phase einzeln und errechnen

            Bezug L1 10kWh - Einspeisung L1 8kWh
            Bezug L2 10kWh - Einspeisung L2 8kWh
            Bezug L3 10kWh - Einspeisung L3 8kWh

            Das ergibt on der Summe

            Bezug total 30kWh - Einspeisung total 24 kWh, das erklärt auch meine hohen Werte.

            hinzugekommen ist ein neuer "saldierender" Wert, der aber nur die Bilanz (Bezug-Einspeisung) also hier 6kWh erfasst und nicht mehr in Einspeisung und Bezug differenziert.
            (das Beispiel hat leider keine Sequenz, in der saldierend eingespeist wird)
            Die Bilanz bei meinen hohen Werten vom Eastron ist dann auch die Bilanz vom EVU-Zähler.

            noch abstruser sind IMHO Register, die die gesamtenergie auf einer Phase addieren, egal ob eingespeist, oder bezogen

            W Offline
            W Offline
            warp735
            wrote on last edited by
            #53

            @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

            noch abstruser sind IMHO Register, die die gesamtenergie auf einer Phase addieren, egal ob eingespeist, oder bezogen

            Für uns abstrus, in anderen Ländern völlig normal.
            Als ich damals mit Eastron in Kontakt war, fanden die "unser" Rechenmodel abstrus. Wusste ich bis dahin auch nicht, das wir, wie so oft, alles anders machen :-)

            @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

            Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.

            sag ich doch :-) Zumindest nicht mit dem Eastron

            HomoranH 1 Reply Last reply
            1
            • W warp735

              @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

              noch abstruser sind IMHO Register, die die gesamtenergie auf einer Phase addieren, egal ob eingespeist, oder bezogen

              Für uns abstrus, in anderen Ländern völlig normal.
              Als ich damals mit Eastron in Kontakt war, fanden die "unser" Rechenmodel abstrus. Wusste ich bis dahin auch nicht, das wir, wie so oft, alles anders machen :-)

              @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

              Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.

              sag ich doch :-) Zumindest nicht mit dem Eastron

              HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by Homoran
              #54

              @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

              Für uns abstrus, in anderen Ländern völlig normal.

              Wenn du z.B. Die Belastung einer Leitung über die Zeit sehen willst, ist dieser Wert sogar sehr sinnvoll.
              Wenn da ein BKW und ein Verbraucher dran hängen, die Bilanz eine niedrige Energie ergibt, dann zeigt diese Summe aber die tatsächliche Auslastung der Leitung an.

              aber aus der Liste
              Screenshot_20231008-100703_Firefox.jpg

              war ja (für mich) nicht direkt zu ersehen dass die Summen der einzelnen Phasen schon "falsch" sind

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              bahnuhrB 1 Reply Last reply
              0
              • HomoranH Homoran

                @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                Für uns abstrus, in anderen Ländern völlig normal.

                Wenn du z.B. Die Belastung einer Leitung über die Zeit sehen willst, ist dieser Wert sogar sehr sinnvoll.
                Wenn da ein BKW und ein Verbraucher dran hängen, die Bilanz eine niedrige Energie ergibt, dann zeigt diese Summe aber die tatsächliche Auslastung der Leitung an.

                aber aus der Liste
                Screenshot_20231008-100703_Firefox.jpg

                war ja (für mich) nicht direkt zu ersehen dass die Summen der einzelnen Phasen schon "falsch" sind

                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Forum Testing Most Active
                wrote on last edited by
                #55

                @homoran
                ich wollte ja nochmal Rückinfo geben bzgl. sourceanalytix.
                Die Werte werden alle 5 Sek. abgefragt:
                Und sie passen ganz gut, finde ich:
                7cdcfc48-3644-4bdc-8a99-c965ec15e1fe-image.png


                Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                Danke.
                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                HomoranH 1 Reply Last reply
                0
                • bahnuhrB bahnuhr

                  @homoran
                  ich wollte ja nochmal Rückinfo geben bzgl. sourceanalytix.
                  Die Werte werden alle 5 Sek. abgefragt:
                  Und sie passen ganz gut, finde ich:
                  7cdcfc48-3644-4bdc-8a99-c965ec15e1fe-image.png

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by
                  #56

                  @bahnuhr wieder 260 euro gespart :moneybag:

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  bahnuhrB 1 Reply Last reply
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @bahnuhr wieder 260 euro gespart :moneybag:

                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Forum Testing Most Active
                    wrote on last edited by bahnuhr
                    #57

                    @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                    @bahnuhr wieder 260 euro gespart :moneybag:

                    genau !
                    man muss halt erst einmal darauf kommen, dass der SDM72 dies nicht von alleine kann.


                    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                    Danke.
                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                    HomoranH 1 Reply Last reply
                    0
                    • bahnuhrB bahnuhr

                      @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                      @bahnuhr wieder 260 euro gespart :moneybag:

                      genau !
                      man muss halt erst einmal darauf kommen, dass der SDM72 dies nicht von alleine kann.

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by
                      #58

                      @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                      man muss halt erst einmal darauf kommen, dass der SDM72 dies nicht von alleine kann.

                      und auch der 630v3, den ich extra deswegen gekauft hatte :cry:

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Reply Last reply
                      0
                      Reply
                      • Reply as topic
                      Log in to reply
                      • Oldest to Newest
                      • Newest to Oldest
                      • Most Votes


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      582

                      Online

                      32.7k

                      Users

                      82.4k

                      Topics

                      1.3m

                      Posts
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Login

                      • Don't have an account? Register

                      • Login or register to search.
                      • First post
                        Last post
                      0
                      • Home
                      • Recent
                      • Tags
                      • Unread 0
                      • Categories
                      • Unreplied
                      • Popular
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe