Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Werte 1, 0 in true oder false umwandeln

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Werte 1, 0 in true oder false umwandeln

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
47 Beiträge 8 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Thomas BraunT Thomas Braun

    @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:

    In Blockly muss ich aber mit dem Wert ist wahr arbeiten.

    Wahr = 1
    Falsch =0

    Da muss nix umgewandelt werden.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3

    @thomas-braun sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:

    @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:

    In Blockly muss ich aber mit dem Wert ist wahr arbeiten.

    Wahr = 1
    Falsch =0

    Da muss nix umgewandelt werden.

    das gilt nur für DP vom Typ bool.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @thomas-braun sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:

      @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:

      In Blockly muss ich aber mit dem Wert ist wahr arbeiten.

      Wahr = 1
      Falsch =0

      Da muss nix umgewandelt werden.

      das gilt nur für DP vom Typ bool.

      Thomas BraunT Online
      Thomas BraunT Online
      Thomas Braun
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #4

      @homoran

      Ist es doch.

      Linux-Werkzeugkasten:
      https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
      NodeJS Fixer Skript:
      https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
      iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

      C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • Thomas BraunT Thomas Braun

        @homoran

        Ist es doch.

        C Offline
        C Offline
        cdn
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5

        @thomas-braun funktioniert aber leider nicht.

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Thomas BraunT Thomas Braun

          @homoran

          Ist es doch.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6

          @thomas-braun sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:

          @homoran

          Ist es doch.

          ich gehe davon aus, dass @cdn sich hier ur meldet, nachdem er es versucht hat, aber ohne Erfolg

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • C cdn

            @thomas-braun funktioniert aber leider nicht.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #7

            @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:

            @thomas-braun funktioniert aber leider nicht.

            das ist keine Fehlerbeschreibung!

            bitte Objektdaten beider beteiligten DPs in code-tags posten

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            C 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • C cdn

              Hallo zusammen,

              ich komme hier leider nicht weiter: Ich nutze den Modbus-Adapter um Bewegung zu detektieren und möchte je nachdem das Licht steuern.
              Im Modbus Adapter erhalte ich 0= Keine Bewegung und 1= Bewegung zurück.
              In Blockly muss ich aber mit dem Wert ist wahr arbeiten. Wie kann ich nun die 0, oder 1 in false oder true umwandeln?

              37ce3562-66bd-4293-843d-76c9ccfbb9ff-grafik.png

              Stehe hier irgendwie auf dem Schlauch.

              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              crunchip
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #8

              @cdn änder doch den trigger mal auf "wurde geändert"

              umgestiegen von Proxmox auf Unraid

              C 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • crunchipC crunchip

                @cdn änder doch den trigger mal auf "wurde geändert"

                C Offline
                C Offline
                cdn
                schrieb am zuletzt editiert von
                #9

                @crunchip das geht, aber dann macht die Logik keinen Sinn so.

                crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:

                  @thomas-braun funktioniert aber leider nicht.

                  das ist keine Fehlerbeschreibung!

                  bitte Objektdaten beider beteiligten DPs in code-tags posten

                  C Offline
                  C Offline
                  cdn
                  schrieb am zuletzt editiert von cdn
                  #10

                  @homoran

                  {
                    "_id": "modbus.0.holdingRegisters.20.6_PIR",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Eingang EG",
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "unit": ""
                    },
                    "native": {
                      "regType": "holdingRegs",
                      "address": 6,
                      "deviceId": 20,
                      "type": "uint16be",
                      "len": 1,
                      "offset": 0,
                      "factor": 1,
                      "poll": true
                    },
                    "from": "system.adapter.modbus.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1693392883828,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    }
                  }
                  
                  DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • C cdn

                    @crunchip das geht, aber dann macht die Logik keinen Sinn so.

                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    crunchip
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    @cdn was macht keinen Sinn?

                    umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • C cdn

                      @crunchip das geht, aber dann macht die Logik keinen Sinn so.

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #12

                      @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:

                      @crunchip das geht, aber dann macht die Logik keinen Sinn so.

                      wieso nicht?
                      Andersrum ergibt es keinen Sinn!

                      wenn du auf wahr triggerst wird es immer !=0 sein., nämlich 1

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • C cdn

                        @homoran

                        {
                          "_id": "modbus.0.holdingRegisters.20.6_PIR",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Eingang EG",
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "unit": ""
                          },
                          "native": {
                            "regType": "holdingRegs",
                            "address": 6,
                            "deviceId": 20,
                            "type": "uint16be",
                            "len": 1,
                            "offset": 0,
                            "factor": 1,
                            "poll": true
                          },
                          "from": "system.adapter.modbus.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1693392883828,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                          }
                        }
                        
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:

                        Eingang EG

                        Den Datenpunkt sehe ich in Deinem Blockly aber nicht.

                        Lehrling seit 1975 !!!
                        Beitrag geholfen ? dann gerne ein upvote rechts unten im Beitrag klicken ;)
                        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • C cdn

                          @homoran

                          {
                            "_id": "modbus.0.holdingRegisters.20.6_PIR",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Eingang EG",
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0,
                              "unit": ""
                            },
                            "native": {
                              "regType": "holdingRegs",
                              "address": 6,
                              "deviceId": 20,
                              "type": "uint16be",
                              "len": 1,
                              "offset": 0,
                              "factor": 1,
                              "poll": true
                            },
                            "from": "system.adapter.modbus.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1693392883828,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                            }
                          }
                          
                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #14

                          @cdn was für Werte / Zahlen liefert der denn?
                          wenn du auf wahr triggern willst?

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:

                            @crunchip das geht, aber dann macht die Logik keinen Sinn so.

                            wieso nicht?
                            Andersrum ergibt es keinen Sinn!

                            wenn du auf wahr triggerst wird es immer !=0 sein., nämlich 1

                            C Offline
                            C Offline
                            cdn
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #15

                            @homoran
                            richtig. Nun ist es so: Wenn wahr, dann Licht an. Falls immer noch Bewegung, fange von vorne an. So bleibt das Licht im Zweifel auch dann weitere 5min (hier zum Test auf 10sek gestellt) an.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • DJMarc75D DJMarc75

                              @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:

                              Eingang EG

                              Den Datenpunkt sehe ich in Deinem Blockly aber nicht.

                              C Offline
                              C Offline
                              cdn
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #16

                              @djmarc75 Ist 1:1 identisch zum anderen. Hier nochmal gerne den anderen:

                              {
                                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.23.6_PIR",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "WC H EG",
                                  "role": "state",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": 0,
                                  "unit": ""
                                },
                                "native": {
                                  "regType": "holdingRegs",
                                  "address": 6,
                                  "deviceId": 23,
                                  "type": "uint16be",
                                  "len": 1,
                                  "offset": 0,
                                  "factor": 1,
                                  "poll": true
                                },
                                "from": "system.adapter.modbus.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1693392883846,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                }
                              }
                              
                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @cdn was für Werte / Zahlen liefert der denn?
                                wenn du auf wahr triggern willst?

                                C Offline
                                C Offline
                                cdn
                                schrieb am zuletzt editiert von cdn
                                #17

                                @homoran Entweder liefert der DP 0 oder 1. Die Logik erkennt es allerdings nicht als wahr oder falsch.
                                0=false
                                1=true

                                DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • C cdn

                                  @djmarc75 Ist 1:1 identisch zum anderen. Hier nochmal gerne den anderen:

                                  {
                                    "_id": "modbus.0.holdingRegisters.23.6_PIR",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "WC H EG",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": 0,
                                      "unit": ""
                                    },
                                    "native": {
                                      "regType": "holdingRegs",
                                      "address": 6,
                                      "deviceId": 23,
                                      "type": "uint16be",
                                      "len": 1,
                                      "offset": 0,
                                      "factor": 1,
                                      "poll": true
                                    },
                                    "from": "system.adapter.modbus.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1693392883846,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                    }
                                  }
                                  
                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #18

                                  @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:

                                  Ist 1:1 identisch zum anderen

                                  und der Schalter?

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • C cdn

                                    @homoran Entweder liefert der DP 0 oder 1. Die Logik erkennt es allerdings nicht als wahr oder falsch.
                                    0=false
                                    1=true

                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #19

                                    @cdn probiere

                                    Screenshot 2023-08-30 133359.png

                                    oder

                                    Screenshot 2023-08-30 133506.png

                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    Beitrag geholfen ? dann gerne ein upvote rechts unten im Beitrag klicken ;)
                                    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • C cdn

                                      @homoran Entweder liefert der DP 0 oder 1. Die Logik erkennt es allerdings nicht als wahr oder falsch.
                                      0=false
                                      1=true

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #20

                                      @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:

                                      @homoran Entweder liefert der DP 0 oder 1. Die Logik erkennt es allerdings nicht als wahr oder falsch.
                                      0=false
                                      1=true

                                      natürlich nicht!
                                      ist ja number und nicht bool
                                      Deswegen kannst du nicht auf wahr triggern

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:

                                        @homoran Entweder liefert der DP 0 oder 1. Die Logik erkennt es allerdings nicht als wahr oder falsch.
                                        0=false
                                        1=true

                                        natürlich nicht!
                                        ist ja number und nicht bool
                                        Deswegen kannst du nicht auf wahr triggern

                                        C Offline
                                        C Offline
                                        cdn
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #21

                                        @homoran Bekomme ich das geändert?

                                        DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • C cdn

                                          @homoran Bekomme ich das geändert?

                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #22

                                          @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:

                                          Bekomme ich das geändert?

                                          So:

                                          https://forum.iobroker.net/topic/67944/werte-1-0-in-true-oder-false-umwandeln/19?_=1693385809397

                                          ;)

                                          Lehrling seit 1975 !!!
                                          Beitrag geholfen ? dann gerne ein upvote rechts unten im Beitrag klicken ;)
                                          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          627

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe