Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Balkonkraftwerk DPM8624 Tasmota Sonoff-Adapter

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    709

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Balkonkraftwerk DPM8624 Tasmota Sonoff-Adapter

Scheduled Pinned Locked Moved Microcontroller
50 Posts 6 Posters 7.4k Views 6 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • F fimoknete

    @wal
    Ich flashe den 400sten D1 nachher mal und häng den dran ohne MQTT zu aktivieren. Mal schauen ob der das länger überlebt. Könntest du noch mal die genauen Einstellungen, die du hast Posten? Das wäre super lieb.
    Firmware, Skript, Einstellungen am D1.
    Vielleicht mache ober habe ich irgendwas falsches.

    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    Developer
    wrote on last edited by
    #29

    @fimoknete ,
    ok heute Abend.

    Gruß
    Walter

    DoorIO-Adapter
    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

    1 Reply Last reply
    0
    • F fimoknete

      @wal
      Ich flashe den 400sten D1 nachher mal und häng den dran ohne MQTT zu aktivieren. Mal schauen ob der das länger überlebt. Könntest du noch mal die genauen Einstellungen, die du hast Posten? Das wäre super lieb.
      Firmware, Skript, Einstellungen am D1.
      Vielleicht mache ober habe ich irgendwas falsches.

      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Developer
      wrote on last edited by
      #30

      @fimoknete ,
      Enkel sind auf den Spielplatz gegangen. ;-)

      tasmota-4M.bin

      dpm2.jpg dpm1.jpg

      Das Script von Seite 1

      Gruß
      Walter

      DoorIO-Adapter
      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

      F 1 Reply Last reply
      0
      • WalW Wal

        @fimoknete ,
        Enkel sind auf den Spielplatz gegangen. ;-)

        tasmota-4M.bin

        dpm2.jpg dpm1.jpg

        Das Script von Seite 1

        F Offline
        F Offline
        fimoknete
        wrote on last edited by fimoknete
        #31

        @wal
        SO läuft jetzt wie immer am Anfang. Allerdings habe ich nie das 4m Skript genutzt.

        2f925b5f-f2cc-4b31-ac3b-8b17ddb673d7-image.png

        Ich kann es von der GUI steuern.

        ESP hängt am USB-C, (RX, TX; DPM)

        WalW 1 Reply Last reply
        0
        • F fimoknete

          @wal
          SO läuft jetzt wie immer am Anfang. Allerdings habe ich nie das 4m Skript genutzt.

          2f925b5f-f2cc-4b31-ac3b-8b17ddb673d7-image.png

          Ich kann es von der GUI steuern.

          ESP hängt am USB-C, (RX, TX; DPM)

          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          Developer
          wrote on last edited by
          #32

          @fimoknete ,
          GND muss auch mit dem DPM verbunden sein.

          Gruß
          Walter

          DoorIO-Adapter
          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

          F 1 Reply Last reply
          0
          • WalW Wal

            @fimoknete ,
            GND muss auch mit dem DPM verbunden sein.

            F Offline
            F Offline
            fimoknete
            wrote on last edited by
            #33

            @wal
            OK, Danke. RX, TX und GND hängen am ESP

            F 1 Reply Last reply
            0
            • F fimoknete

              @wal
              OK, Danke. RX, TX und GND hängen am ESP

              F Offline
              F Offline
              fimoknete
              wrote on last edited by
              #34

              @fimoknete Ich lass das mal so bis nach dem Essen hängen.
              Muss ich noch irgendwas beim MQTT beachten? Bisher hab ich das nur Adressenmäßig an meinen Server angepasst.

              WalW 1 Reply Last reply
              0
              • F fimoknete

                @fimoknete Ich lass das mal so bis nach dem Essen hängen.
                Muss ich noch irgendwas beim MQTT beachten? Bisher hab ich das nur Adressenmäßig an meinen Server angepasst.

                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                Developer
                wrote on last edited by
                #35

                @fimoknete ,
                das Script ist für den Sonoff-Adapter optimiert, was im MQTT-Adapter ankommt weis ich nicht.

                Gruß
                Walter

                DoorIO-Adapter
                wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                F 1 Reply Last reply
                0
                • WalW Wal

                  @fimoknete ,
                  das Script ist für den Sonoff-Adapter optimiert, was im MQTT-Adapter ankommt weis ich nicht.

                  F Offline
                  F Offline
                  fimoknete
                  wrote on last edited by
                  #36

                  @wal
                  Ich hab SONOFF eingebunden.
                  Er hat das hier erstellt:
                  f5e48194-3d48-4643-bfac-0b56eefbc12c-image.png

                  IOBROKER sieht es, wenn ich die Werte in der GUI verändere. Aber wenn ich die Werte im IOBroker verändere, kommt das nicht am DPM an.

                  WalW 1 Reply Last reply
                  0
                  • F fimoknete

                    @wal
                    Ich hab SONOFF eingebunden.
                    Er hat das hier erstellt:
                    f5e48194-3d48-4643-bfac-0b56eefbc12c-image.png

                    IOBROKER sieht es, wenn ich die Werte in der GUI verändere. Aber wenn ich die Werte im IOBroker verändere, kommt das nicht am DPM an.

                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    Developer
                    wrote on last edited by
                    #37

                    @fimoknete ,
                    dpm3.jpg

                    Gruß
                    Walter

                    DoorIO-Adapter
                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                    F 1 Reply Last reply
                    0
                    • WalW Wal

                      @fimoknete ,
                      dpm3.jpg

                      F Offline
                      F Offline
                      fimoknete
                      wrote on last edited by
                      #38

                      @wal
                      Jetzt gehts erst mal. Vielen Dank.

                      Jonas HaberJ 1 Reply Last reply
                      0
                      • F fimoknete

                        @wal
                        Jetzt gehts erst mal. Vielen Dank.

                        Jonas HaberJ Offline
                        Jonas HaberJ Offline
                        Jonas Haber
                        wrote on last edited by
                        #39

                        Hi ich habe eine allgemeine frage. Muss der script des ir-Lesekopf am zähler sagen, dass die Daten an den broker gesendet werden? Screenshot 2024-04-09 164501.png 0a42f4a9-6ebb-4c6e-8549-a70d2ec11676-image.png
                        Bisher habe ich nur diesen script am ir-lesekopf. Dieser ist aber schon mit dem broker (raspi-mosquitto) verbunden. Den script am dpm (bei mir ist es der 8650) habe ich schon drauf - allerdings ist er nicht von mir und ich verstehe nicht ob der script sagt, dass er sich die daten direkt beim ir-lesekopf holt und damit dann sofort den dpm steuert.

                        >D
                        Vmax=60 ;max value from specifications https://joy-it.net/en/products/JT-DPM8650
                        Cmax=50 ;max value from specifications https://joy-it.net/en/products/JT-DPM8650
                        v=0 ;store device voltage state (targeted)
                        V=0 ;store WebUI voltage state (targeted)
                        c=0 ;store device current state (targeted)
                        C=0 ;store WebUI current state (targeted)
                        sw=0 ;store device switch state
                        SW=0 ;store WebUI switch state
                        rV="01060000" ;ModBus register (voltage)
                        vV="" ;store hex value of V to append to rV
                        rC="01060001" ;ModBus register (current)
                        vC="" ;store hex value of C to append to rC
                        rSW="01060002000" ;ModBus register (switch)
                        vSW="" ;store hex value of SW to append to rSW
                        
                        >B
                        smlj=0 ;disable publishing at MQTT teleperiod, on boot
                        ->sensor53 r
                        
                        >R
                        smlj=0 ;disable publishing at MQTT teleperiod, on reboot
                        
                        >S
                        if upsecs>30
                        then
                        smlj=1 ;re-enable publishing at MQTT teleperiod, after boot
                        endif
                        
                        >W
                        bu(SW "DPM ON" "DPM OFF") ;toggle switch via WebUI
                        nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM out (V)" 200 2) ;set voltage output via WebUI
                        nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM out (A)" 200 2) ;set current output via WebUI
                        
                        >T
                        sw=DC#sSwitch ;load switch state from ModBus variable >M
                        v=DC#sVolt ;load voltage state from ModBus variable >M
                        c=DC#sCur ;load voltage state from ModBus variable >M
                        
                        if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw)) ;update WebUI based on physical input (switch)
                        then
                          SW=sw
                        endif
                        
                        if ((chg[v]>0) and (V!=v)) ;update WebUI based on physical input (voltage)
                        then
                          V=v
                        endif
                        
                        if ((chg[c]>0) and (C!=c)) ;update WebUI based on physical input (current)
                        then
                          C=c
                        endif
                        
                        if chg[V]>0 ;update ModBus register based on WebUI input (voltage)
                        then
                          if V>Vmax ;prevent out of bound value (voltage max)
                          then
                            V=Vmax
                          endif
                          if V<0 ;prevent out of bound value (voltage min)
                          then
                            V=0
                          endif
                          vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                          sml(1 3 vV)
                        endif
                        
                        if chg[C]>0 ;update ModBus register based on WebUI input (current)
                        then
                          if C>Cmax ;prevent out of bound value (current max)
                          then
                            C=Cmax ;prevent out of bound value (current min)
                          endif
                          if C<0
                          then
                            C=0
                          endif
                          vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                          sml(1 3 vC)
                        endif
                        
                        if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW) ;update ModBus register based on WebUI input (switch)
                        then
                          vSW=rSW+s(SW)
                          sml(1 3 vSW)
                        endif
                        
                        >M 1
                        +1,4,m,16,9600,DC,5,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001 ;ModBus register taken from JT-DPM86XX_Communication_protocol_2022-07-06.pdf provided by Joy-IT
                        1,010302SSssxxxx@i1:100,Voltage (set),V,sVolt,2
                        1,010302SSssxxxx@i2:1000,Current (set),A,sCur,2
                        1,010302SSssxxxx@i3:1,Switch (set),,sSwitch,0
                        1,010302SSssxxxx@i4:100,Voltage (disp),V,dVolt,2
                        1,010302SSssxxxx@i5:1000,Current (disp),A,vCur,2
                        #
                        

                        Gruß
                        Jonas

                        BananaJoeB 1 Reply Last reply
                        0
                        • Jonas HaberJ Jonas Haber

                          Hi ich habe eine allgemeine frage. Muss der script des ir-Lesekopf am zähler sagen, dass die Daten an den broker gesendet werden? Screenshot 2024-04-09 164501.png 0a42f4a9-6ebb-4c6e-8549-a70d2ec11676-image.png
                          Bisher habe ich nur diesen script am ir-lesekopf. Dieser ist aber schon mit dem broker (raspi-mosquitto) verbunden. Den script am dpm (bei mir ist es der 8650) habe ich schon drauf - allerdings ist er nicht von mir und ich verstehe nicht ob der script sagt, dass er sich die daten direkt beim ir-lesekopf holt und damit dann sofort den dpm steuert.

                          >D
                          Vmax=60 ;max value from specifications https://joy-it.net/en/products/JT-DPM8650
                          Cmax=50 ;max value from specifications https://joy-it.net/en/products/JT-DPM8650
                          v=0 ;store device voltage state (targeted)
                          V=0 ;store WebUI voltage state (targeted)
                          c=0 ;store device current state (targeted)
                          C=0 ;store WebUI current state (targeted)
                          sw=0 ;store device switch state
                          SW=0 ;store WebUI switch state
                          rV="01060000" ;ModBus register (voltage)
                          vV="" ;store hex value of V to append to rV
                          rC="01060001" ;ModBus register (current)
                          vC="" ;store hex value of C to append to rC
                          rSW="01060002000" ;ModBus register (switch)
                          vSW="" ;store hex value of SW to append to rSW
                          
                          >B
                          smlj=0 ;disable publishing at MQTT teleperiod, on boot
                          ->sensor53 r
                          
                          >R
                          smlj=0 ;disable publishing at MQTT teleperiod, on reboot
                          
                          >S
                          if upsecs>30
                          then
                          smlj=1 ;re-enable publishing at MQTT teleperiod, after boot
                          endif
                          
                          >W
                          bu(SW "DPM ON" "DPM OFF") ;toggle switch via WebUI
                          nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM out (V)" 200 2) ;set voltage output via WebUI
                          nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM out (A)" 200 2) ;set current output via WebUI
                          
                          >T
                          sw=DC#sSwitch ;load switch state from ModBus variable >M
                          v=DC#sVolt ;load voltage state from ModBus variable >M
                          c=DC#sCur ;load voltage state from ModBus variable >M
                          
                          if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw)) ;update WebUI based on physical input (switch)
                          then
                            SW=sw
                          endif
                          
                          if ((chg[v]>0) and (V!=v)) ;update WebUI based on physical input (voltage)
                          then
                            V=v
                          endif
                          
                          if ((chg[c]>0) and (C!=c)) ;update WebUI based on physical input (current)
                          then
                            C=c
                          endif
                          
                          if chg[V]>0 ;update ModBus register based on WebUI input (voltage)
                          then
                            if V>Vmax ;prevent out of bound value (voltage max)
                            then
                              V=Vmax
                            endif
                            if V<0 ;prevent out of bound value (voltage min)
                            then
                              V=0
                            endif
                            vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                            sml(1 3 vV)
                          endif
                          
                          if chg[C]>0 ;update ModBus register based on WebUI input (current)
                          then
                            if C>Cmax ;prevent out of bound value (current max)
                            then
                              C=Cmax ;prevent out of bound value (current min)
                            endif
                            if C<0
                            then
                              C=0
                            endif
                            vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                            sml(1 3 vC)
                          endif
                          
                          if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW) ;update ModBus register based on WebUI input (switch)
                          then
                            vSW=rSW+s(SW)
                            sml(1 3 vSW)
                          endif
                          
                          >M 1
                          +1,4,m,16,9600,DC,5,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001 ;ModBus register taken from JT-DPM86XX_Communication_protocol_2022-07-06.pdf provided by Joy-IT
                          1,010302SSssxxxx@i1:100,Voltage (set),V,sVolt,2
                          1,010302SSssxxxx@i2:1000,Current (set),A,sCur,2
                          1,010302SSssxxxx@i3:1,Switch (set),,sSwitch,0
                          1,010302SSssxxxx@i4:100,Voltage (disp),V,dVolt,2
                          1,010302SSssxxxx@i5:1000,Current (disp),A,vCur,2
                          #
                          
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          Most Active
                          wrote on last edited by BananaJoe
                          #40

                          @jonas-haber wenn du im Tasmota den MQTT-Broker konfiguriert hast, sendet er diesem alle gemäß dem Wert Teleperiod alle X Sekunden den Wert. Taucht unter

                          tele/Name/SENSOR
                          

                          auf.

                          Wenn du ganz unten an dein Skript folgendes anhängst:

                          =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %LK12BE[2]%
                          

                          Sollte er das an dieses Topic senden - und zwar bei jeder Änderung.

                          Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3
                          

                          Das Topic kannst du anpassen wie du es brauchst (Bitte keine Leerzeichen und Sonderzeichen außer _),
                          also am besten das Topic was dein anderes Gerät abonniert hat. Mein Pfad oben geht z.B. auf meinen SoYoSource-Controller um die Einspeisung zu steuern.

                          ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 10 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV APC 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                          Jonas HaberJ 1 Reply Last reply
                          0
                          • BananaJoeB BananaJoe

                            @jonas-haber wenn du im Tasmota den MQTT-Broker konfiguriert hast, sendet er diesem alle gemäß dem Wert Teleperiod alle X Sekunden den Wert. Taucht unter

                            tele/Name/SENSOR
                            

                            auf.

                            Wenn du ganz unten an dein Skript folgendes anhängst:

                            =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %LK12BE[2]%
                            

                            Sollte er das an dieses Topic senden - und zwar bei jeder Änderung.

                            Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3
                            

                            Das Topic kannst du anpassen wie du es brauchst (Bitte keine Leerzeichen und Sonderzeichen außer _),
                            also am besten das Topic was dein anderes Gerät abonniert hat. Mein Pfad oben geht z.B. auf meinen SoYoSource-Controller um die Einspeisung zu steuern.

                            Jonas HaberJ Offline
                            Jonas HaberJ Offline
                            Jonas Haber
                            wrote on last edited by
                            #41

                            @bananajoe danke für die schnelle Antwort.

                            =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %LK12BE[2]%
                            

                            ist hierbei Soyosource das topic ? oder SOYO_1ce2fb ?

                            4a9b4afe-e99c-4735-af81-b0b04e47deb0-image.png

                            Meine topic heißt ganz einfach tasmota ...

                            891f1ddf-8fa2-482e-88eb-ebdaa1eafaee-image.png

                            ungefähr so ?

                            Gruß
                            Jonas

                            BananaJoeB 1 Reply Last reply
                            0
                            • Jonas HaberJ Jonas Haber

                              @bananajoe danke für die schnelle Antwort.

                              =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %LK12BE[2]%
                              

                              ist hierbei Soyosource das topic ? oder SOYO_1ce2fb ?

                              4a9b4afe-e99c-4735-af81-b0b04e47deb0-image.png

                              Meine topic heißt ganz einfach tasmota ...

                              891f1ddf-8fa2-482e-88eb-ebdaa1eafaee-image.png

                              ungefähr so ?

                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              Most Active
                              wrote on last edited by
                              #42

                              @jonas-haber das Publish im Skript hat NICHTS mit den MQTT Einstellungen zu tun. Du kannst im Skript an ein beliebiges Topic separat davon senden, in Echtzeit, immer wenn sich ein Wert geändert hat.

                              Zudem gehört es ganz nach unten, hinter das letzte #
                              Kann sein das noch ein >S dahin gehört, bei mir sieht das so aus:

                              >D
                              >B
                              =>sensor53 r
                              >M 1
                              +1,3,s,0,9600,SML
                              1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
                              1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
                              1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
                              1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
                              1,=h-- 
                              1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
                              1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
                              1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
                              1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
                              1,=h-- 
                              1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
                              1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
                              1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
                              #
                              >S
                              =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
                              =>Publish Huawei/Huawei_1cea67/L1L2L3 %sml[8]%
                              

                              Die Topics: Du sollst als Topic / Pfad das einsetzen wohin du es haben willst.
                              Meine beiden Zeilen oben senden das an meine Batterieladegerät (Huawei) damit das weis wieviel Überschuss da ist und mit wieviel Watt es laden darf, und meine Inverter (SoYouSource) damit die Wissen wieviel die Einspeisen müssen.

                              Du sollst da den Pfad nehmen den du haben willst oder brauchst. Im MQTT-Adapter wird aus

                              Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3
                              

                              ein

                              mqtt.0.Soyosource.SOYO_1ce2fb.L1L2L3
                              

                              Datenpunkt.
                              Du kannst das auch

                              mein/toller/zaehlerstand/und/so/weiter/nennen
                              

                              Du willst den "DPM" steuern, hat der denn einen MQTT Datenpunkt den dieser abfragt? Den Pfad müsstest du nehmen

                              ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 10 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV APC 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                              Jonas HaberJ 1 Reply Last reply
                              0
                              • BananaJoeB BananaJoe

                                @jonas-haber das Publish im Skript hat NICHTS mit den MQTT Einstellungen zu tun. Du kannst im Skript an ein beliebiges Topic separat davon senden, in Echtzeit, immer wenn sich ein Wert geändert hat.

                                Zudem gehört es ganz nach unten, hinter das letzte #
                                Kann sein das noch ein >S dahin gehört, bei mir sieht das so aus:

                                >D
                                >B
                                =>sensor53 r
                                >M 1
                                +1,3,s,0,9600,SML
                                1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
                                1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
                                1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
                                1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
                                1,=h-- 
                                1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
                                1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
                                1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
                                1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
                                1,=h-- 
                                1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
                                1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
                                1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
                                #
                                >S
                                =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
                                =>Publish Huawei/Huawei_1cea67/L1L2L3 %sml[8]%
                                

                                Die Topics: Du sollst als Topic / Pfad das einsetzen wohin du es haben willst.
                                Meine beiden Zeilen oben senden das an meine Batterieladegerät (Huawei) damit das weis wieviel Überschuss da ist und mit wieviel Watt es laden darf, und meine Inverter (SoYouSource) damit die Wissen wieviel die Einspeisen müssen.

                                Du sollst da den Pfad nehmen den du haben willst oder brauchst. Im MQTT-Adapter wird aus

                                Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3
                                

                                ein

                                mqtt.0.Soyosource.SOYO_1ce2fb.L1L2L3
                                

                                Datenpunkt.
                                Du kannst das auch

                                mein/toller/zaehlerstand/und/so/weiter/nennen
                                

                                Du willst den "DPM" steuern, hat der denn einen MQTT Datenpunkt den dieser abfragt? Den Pfad müsstest du nehmen

                                Jonas HaberJ Offline
                                Jonas HaberJ Offline
                                Jonas Haber
                                wrote on last edited by
                                #43

                                @bananajoe super danke !

                                486a7411-0133-4399-b132-ad1ef3323444-image.png

                                jetzt legt er richtig los ...

                                Jetzt verstehe ich, dass das mit der eigentlichen topic garnichts zutun hat. Man erstellt also einen Pfad wo die Daten bei jeder Änderung hingesendet werden.

                                Ich versuche jetzt, dass der DPM diesen Pfad abfragt. Wo fragt dein Soyo denn die Daten ab?

                                Gruß
                                Jonas

                                BananaJoeB 1 Reply Last reply
                                0
                                • Jonas HaberJ Jonas Haber

                                  @bananajoe super danke !

                                  486a7411-0133-4399-b132-ad1ef3323444-image.png

                                  jetzt legt er richtig los ...

                                  Jetzt verstehe ich, dass das mit der eigentlichen topic garnichts zutun hat. Man erstellt also einen Pfad wo die Daten bei jeder Änderung hingesendet werden.

                                  Ich versuche jetzt, dass der DPM diesen Pfad abfragt. Wo fragt dein Soyo denn die Daten ab?

                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  Most Active
                                  wrote on last edited by BananaJoe
                                  #44

                                  @jonas-haber genau in den Pfaden die ich da oben gezeigt habe. Die werden auf der Weboberfläche meines SoYo-Controllers auch so angezeigt (und die andere auf der des Huawei-Lade-Controller)

                                  ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 10 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV APC 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                  Jonas HaberJ 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • BananaJoeB BananaJoe

                                    @jonas-haber genau in den Pfaden die ich da oben gezeigt habe. Die werden auf der Weboberfläche meines SoYo-Controllers auch so angezeigt (und die andere auf der des Huawei-Lade-Controller)

                                    Jonas HaberJ Offline
                                    Jonas HaberJ Offline
                                    Jonas Haber
                                    wrote on last edited by Jonas Haber
                                    #45

                                    @bananajoe genau das habe ich jetzt auch verstanden. Ich meinte nur ob oder wie ich den Script beim DPM so schreibe, dass er eben jenen Pfad benutzt. Wie sieht das aus im Script?

                                    Gruß
                                    Jonas

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #46

                                      @jonas-haber da bin ich jetzt raus da müsste sich einer der anderen zu äußern die das schon im Einsatz haben

                                      ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 10 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV APC 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                      Jonas HaberJ 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • BananaJoeB BananaJoe

                                        @jonas-haber da bin ich jetzt raus da müsste sich einer der anderen zu äußern die das schon im Einsatz haben

                                        Jonas HaberJ Offline
                                        Jonas HaberJ Offline
                                        Jonas Haber
                                        wrote on last edited by
                                        #47

                                        @bananajoe trotzdem riesen dank an dich.

                                        Hier ist mir was aufgefallen

                                        aus meinem Script für den DPM

                                        if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW) ;update ModBus register based on WebUI input (switch)
                                        then
                                          vSW=rSW+s(SW)
                                          sml(1 3 vSW)
                                        endif
                                        

                                        und aus deinem Script vom IR-Sender

                                        =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
                                        

                                        hier kommt bei beiden sml vor. Weißt du was das heißt und könnte das der Pfad sein?

                                        Gruß
                                        Jonas

                                        BananaJoeB 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Jonas HaberJ Jonas Haber

                                          @bananajoe trotzdem riesen dank an dich.

                                          Hier ist mir was aufgefallen

                                          aus meinem Script für den DPM

                                          if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW) ;update ModBus register based on WebUI input (switch)
                                          then
                                            vSW=rSW+s(SW)
                                            sml(1 3 vSW)
                                          endif
                                          

                                          und aus deinem Script vom IR-Sender

                                          =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
                                          

                                          hier kommt bei beiden sml vor. Weißt du was das heißt und könnte das der Pfad sein?

                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          Most Active
                                          wrote on last edited by BananaJoe
                                          #48

                                          @jonas-haber nein. Das ist der Name des Blocks im Script wo die Werte abgefragt werden. Bei mir steht da das sml, bei dir LK12BE

                                          Der Begriff "Block" ist vielleicht nicht der richtige, aber besser weis ich es gerade nicht.
                                          Beim Publish bekommt er die Anweisung - bei dir - sich aus dem Block LK12BE den 2. Wert zu holen: %LK12BE[2]%

                                          ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 10 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV APC 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                          Jonas HaberJ 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          546

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe