    ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • W
      Waly_de @guhfy9966 last edited by Waly_de

      @guhfy9966 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

      @Waly_de
      ich mache das auch mit mehreren PS und mehreren Delta. Nachteil es aus additional Power zu nehmen ist, dass du das ja auch in TotalPV einberechnest und nur so der gesamte Ertrag messbar ist.

      Richtig. Das müsste ich auch konfigurierbar machen. Also so, dass der Ertrag zwar in totalPV angezeigt wird, aber nicht zur Berechnung von Real power verwendet wird. Mir geht es jetzt erst einmal darum, ob die Funktionalität gewährleistet ist, wenn man die Module nicht unter additional Power einträgt.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • W
        Waly_de @guhfy9966 last edited by Waly_de

        @guhfy9966 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

        Gibt es eigentlich eine Möglichkeit das Script so einzustellen, dass es am Tag die Batterie lädt und erst nachts einspeist?

        nicht direkt, aber du hast über die Konfiguration ja eine Menge Möglichkeiten.
        Mit der "externConfig" kannst du alles auch über eigene Scripte steuern.

        In deinem Beispiel würde ich halt abhängig von Lade Status deiner Wallbox "Regulation" ein oder ausschalten.

        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • G
          guhfy9966 @Waly_de last edited by

          @waly_de

          Ok, meine Wallbox ist leider nicht auslesbar, daher fällt das weg. Ich habe letztens versucht einzelne PS per Regulation ein und aus zu schalten. Hat das Script aber gar nicht interessiert. Da muss ich eh nochmal recherchieren. Aktuell ist ja endlich mal Sonne bei uns ☺️

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • H
            heikobaumgartner last edited by

            Hallo zusammen,
            ich habe das neuste Skript vom 5.01.24 installiert und es läuft sehr gut.
            Die Werte beziehe ich über einen Powerfox, hier nehme ich den Wert currentPower (Ich hoffe, dass dies der richtige ist ;-))
            Zusätzlich nutze ich die Delta Pro welche ich als DM im Skript eingesetzt habe. An der Delta Pro hängen 3 Ecoflow 400 Watt Solar Paneele und zwei hängen am Ecoflow Powerstream.

            Mein Problem ist, dass mein Netzbezug oftmals immer noch 50 - 60 Watt ist, obwohl die Leistung locker reichen würde.
            Kann man das im Skript irgendwo anpassen ?
            Zudem hatte ich beim Powerfox schon das ein oder andere mal einen Ausfall der Datenübergabe durch den Server von Powerfox. Hier würde ich gerne den Standartstrom dann auf 270 Watt setzen bis es wieder neue Daten gibt. Geht das ?

            Hier mein Skript, bis dahin hab ich Daten bisher mal geändert...

            /***************************************
            ********** YOUR DATA HERE ************
            /
            var ConfigData = {
            email: "xyz", // Die App-Zugangsdaten von ecoFlow
            passwort: "xyz",
            SmartmeterID: "powerfox2.0.devices.1097bd718xyz.currentPower", // State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
            seriennummern: [
            //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
            {
            seriennummer: "", // Die Seriennummer des Gerätes
            name: "PowerStream", // beliebiger Name
            MaxPower: 600, // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
            subscribe: true, // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
            typ: "PS", // Welches Gerät ist es: PowerStream:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
            // Parameter an hier nur für PowerStream.
            regulation: true, // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
            RegulationOffPower: -1, // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
            hasBat: true, // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
            battPozOn: 99, battPozOff: 94, // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
            battOnSwitchPrio: true, // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
            prioOffOnDemand: 30, // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus geschaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
            lowBatLimitPozOn: 5, lowBatLimitPozOff: 10, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
            lowBatLimit: 150, // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
            },
            //#######################################################################
            {
            seriennummer: "",
            name: "DELTA Pro",
            typ: "DM",
            subscribe: true, // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
            },
            //#######################################################################
            {
            seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX",
            name: "SmartPlug 1",
            typ: "SM",
            subscribe: false, // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
            },
            //#######################################################################
            ],
            AdditionalPower: [ // Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in IOBroker erfasst werden, können diese hier Angelegt werden
            //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
            {
            name: "Hoymiles2000", // Beliebiger Name
            id: "mqtt.0.solar.1234567890.0.power", // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
            factor: 1, // Divisionsfaktor für den Leistungswert. (10 für die Delta)
            },
            //#######################################################################
            ],
            //

            // Erweiterte Einstellungen:
            //****************************************
            SmartmeterTimeoutMin: 4, // Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Script mit...
            SmartmeterFallbackPower: 200, // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden.
            Regulation: true, // 'false' stellt das Setzen der Einspeiseleistung ab
            RegulationState: "Regulate", // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
            RegulationMultiPsMode: 0, // Wenn mehrere PS reguliert werden sollen. "balance" = 0 oder "serial" = 1
            BasePowerOffset: 30, // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen
            Zusatzpower_Offset: 10, // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
            MinValueMin: 0, // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
            MinValueAg: 0, // Art der Ermittlung des kleinsten Wertes: 0 = Minimalwert, 1 = Durchschnittswert
            ReconnectMin: 30, // Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen
            statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow", // Hier werden die ecoFlow States angelegt
            latitude: latitude, // Breitengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
            longitude: longitude, // Längengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)

            Herzlichen Dank für eure Zeit und mühen ! Ich hätte ja gern die bestehenden Posts hier durchsucht aber finde keine Suchfunktion hier...

            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • W
              Waly_de @heikobaumgartner last edited by Waly_de

              @heikobaumgartner Danke erst mal für Deine Spende. Die Anerkennung freut mich sehr 🙂
              Suchfunktion ist die Lupe ganz oben rechts... Aber Deine Wünsche sind schnell zu erfüllen:

              @heikobaumgartner sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

              Hallo zusammen,
              ich habe das neuste Skript vom 5.01.24 installiert und es läuft sehr gut.
              Die Werte beziehe ich über einen Powerfox, hier nehme ich den Wert currentPower (Ich hoffe, dass dies der richtige ist ;-))
              Zusätzlich nutze ich die Delta Pro welche ich als DM im Skript eingesetzt habe. An der Delta Pro hängen 3 Ecoflow 400 Watt Solar Paneele und zwei hängen am Ecoflow Powerstream.

              Mein Problem ist, dass mein Netzbezug oftmals immer noch 50 - 60 Watt ist, obwohl die Leistung locker reichen würde.
              Kann man das im Skript irgendwo anpassen ?

              BasePowerOffset: 30,
              Das bedeutet, dass das Skript versucht auf 30 W Netzbezug einzuregeln. Natürlich gibt es aber immer gewisse Schwankungen und auch Messabweichungen. Darum wirst du vermutlich 50-60 W sehen. Verringerst du den Wert kannst du dich an null herantasten. Ich empfehle aber wenigstens 30 W Grund Bezug stehen zu lassen, weil es sonst des Öfteren bei Lastschwankungen zu Netzeinspeisung kommt und das ist verschenkte Energie.

              Zudem hatte ich beim Powerfox schon das ein oder andere mal einen Ausfall der Datenübergabe durch den Server von Powerfox. Hier würde ich gerne den Standartstrom dann auf 270 Watt setzen bis es wieder neue Daten gibt. Geht das ?

              SmartmeterTimeoutMin: 4, // Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Script mit...
              SmartmeterFallbackPower: 200, // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden.

              Das sollte soweit selbsterklärend sein. Wenn du dort 270 W einsetzt, sollte das deinem Wunsch entsprechen.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                Accu @Waly_de last edited by

                @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                ExcessChargePowerID

                wie stelle ich sicher dass die ID existiert?

                Mit Mlog = True kommt das:

                08:22:07.872	warn	javascript.0 (53248) at setStateCon (script.js.Test.EF_Test:2795:15)
                08:22:07.872	warn	javascript.0 (53248) at script.js.Test.EF_Test:2513:33
                08:22:07.872	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Alle Bedingungen erfüllt. sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER wird auf false gesetzt
                08:22:07.873	warn	javascript.0 (53248) at setStateCon (script.js.Test.EF_Test:2817:9)
                08:22:07.873	warn	javascript.0 (53248) at script.js.Test.EF_Test:2513:33
                08:22:07.874	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: ExcessCharge: Überschuss kleiner ExcessChargeStopPower(0). ExcessChargePowerID auf 0 und ExcessChargeSwitchID aus, weil Schaltung alt genug ( mindestens 5 Minuten.)
                08:22:07.874	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: ExcessCharge: ExcessChargeSwitchID ist jetzt aus
                
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  Accu @Ralf77 last edited by

                  @ralf77 der PS speist ein. Wenn ich ihn über die EF App aktiviere. Aktuell nutze ich ihn zur Grundlasteinspeisung.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    Accu @Waly_de last edited by

                    @waly_de ja genau. Die PV hängt direkt an meiner DP aber nicht am PS.

                    Habs mal rausgekommen. Schaut jetzt so aus:

                    22:24.190	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Adresse: app_1556567362703892482_DCxxxxxx_thing_property_set
                    10:22:30.297	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: SetBasePower !
                    10:22:30.325	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Gap_Durchschnitt: PS:[PowerStream] : -81
                    10:22:30.326	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: *************************************
                    10:22:30.327	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Lastcutoff: 0
                    10:22:30.327	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: gapSumme: -82
                    10:22:30.327	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Bedarf : -82
                    10:22:30.328	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: PStotalPV (+10 W/PS): 10
                    10:22:30.329	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Gobal totalPV: 0
                    10:22:30.329	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: PVBedarf : -82
                    10:22:30.329	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: BatBedarf: 0
                    10:22:30.330	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: PVfaktor:-8.2
                    10:22:30.330	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Batfaktor:0
                    10:22:30.330	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: ueberschuss:82
                    10:22:30.330	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: *************************************
                    10:22:40.297	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: SetBasePower !
                    10:22:40.323	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Gap_Durchschnitt: PS:[PowerStream] : -81
                    10:22:40.323	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: *************************************
                    10:22:40.323	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Lastcutoff: 0
                    10:22:40.323	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: gapSumme: -82
                    10:22:40.323	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Bedarf : -82
                    10:22:40.323	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: PStotalPV (+10 W/PS): 10
                    10:22:40.324	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Gobal totalPV: 0
                    10:22:40.324	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: PVBedarf : -82
                    10:22:40.324	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: BatBedarf: 0
                    10:22:40.324	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: PVfaktor:-8.2
                    10:22:40.324	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Batfaktor:0
                    10:22:40.324	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: ueberschuss:82
                    10:22:40.324	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: *************************************
                    10:22:50.298	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: SetBasePower !
                    10:22:50.332	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Gap_Durchschnitt: PS:[PowerStream] : -81
                    10:22:50.332	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: *************************************
                    10:22:50.333	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Lastcutoff: 0
                    10:22:50.333	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: gapSumme: -82
                    10:22:50.333	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Bedarf : -82
                    10:22:50.333	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: PStotalPV (+10 W/PS): 10
                    10:22:50.333	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Gobal totalPV: 0
                    10:22:50.333	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: PVBedarf : -82
                    10:22:50.333	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: BatBedarf: 0
                    10:22:50.333	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: PVfaktor:-8.2
                    10:22:50.333	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Batfaktor:0
                    10:22:50.334	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: ueberschuss:82
                    10:22:50.334	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: *************************************
                    10:22:50.338	warn	javascript.0 (53248) at setStateCon (script.js.Test.EF_Test:2795:15)
                    10:22:50.338	warn	javascript.0 (53248) at script.js.Test.EF_Test:2502:37
                    10:22:50.338	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Alle Bedingungen erfüllt. sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER wird auf true gesetzt
                    10:22:50.339	warn	javascript.0 (53248) at setStateCon (script.js.Test.EF_Test:2817:9)
                    10:22:50.339	warn	javascript.0 (53248) at script.js.Test.EF_Test:2502:37
                    10:22:50.340	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: ExcessCharge: Überschussladung AN! Angefordert mit:82 Plus ExcessChargeOffsetPower: 0
                    

                    der ExcessPower Datenpunkt ist jetzt aber da:

                    18fa1dd0-3f93-4bbf-a8df-855b067d25d1-image.png

                    Eingespeist wird aber nicht. Mein Gesamt Hausverbrauch springt aber auch gerade zwischen -80W und +120W

                    W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • W
                      Waly_de @Accu last edited by Waly_de

                      @accu super 🙂 Jetzt kannst du im Log schön verfolgen was passiert.

                      10:22:40.323	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Bedarf : -82
                      

                      Solange es keinen Bedarf gibt, wird natürlich auch nicht eingespeist.
                      Wenn der Gesamt Hausverbrauch für 3 Minuten immer über BasePowerOffset liegt, sollte der PS Einsspeisen. Entsprechende Meldung im Log sollte zu sehen sein. Etwa so:

                      Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream Dach] : 65 W
                      
                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        Accu @Waly_de last edited by

                        @waly_de jetzt scheint es tatsächlich zu funktionieren und der PS regelt die Einspeiseleistung ein. Ist zwar nicht ganz auf Null eingeregelt aber ok, da ich gerade nicht so viel Batterie habe.

                        Bildschirmfoto 2024-01-11 um 15.49.20.png

                        Was bedeutet die Not Found Warnung? beim Sonoff?
                        Bildschirmfoto 2024-01-11 um 15.51.34.png

                        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • G
                          guhfy9966 last edited by guhfy9966

                          Ich bekomme mit der neusten Version "mlog=true" nur noch folgendes zu sehen, finde jedoch keinen Fehler. Meine alte Version funktioniert mit logm=true einwandfrei. Geht das noch oder ist da bei euch auch etwas hinüber?

                          21:44:27.118	info	javascript.0 (1178) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                          21:44:36.888	info	javascript.0 (1178) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                          21:44:46.886	info	javascript.0 (1178) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                          21:44:56.895	info	javascript.0 (1178) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                          21:45:06.896	info	javascript.0 (1178) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                          21:45:16.895	info	javascript.0 (1178) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                          21:45:26.895	info	javascript.0 (1178) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                          

                          EDIT:
                          @Waly_de
                          Bitte erkläre mit das nochmal

                          battPozOn: 99, battPozOff: 94,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                                      battOnSwitchPrio: true,                     // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                          

                          Für mich widerspricht sich das, denn ich will doch den Batterieprio Modus BIS 99% und dann Max Einspeisung.
                          Wenn ich battPozOn z.B. auf 30% setze soll er auf BatteriePrio Modus und ab battPozOff auf "volle Einspeisung".
                          Irgendwas interpretiere ich anscheinend falsch.

                          W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • W
                            Waly_de @Accu last edited by

                            @accu sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                            Was bedeutet die Not Found Warnung? beim Sonoff?

                            Kannst du wörtlich nehmen.... "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER" scheint nicht zu existieren

                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • W
                              Waly_de @guhfy9966 last edited by

                              @guhfy9966 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                              Für mich widerspricht sich das, denn ich will doch den Batterieprio Modus BIS 99% und dann Max Einspeisung.
                              Wenn ich battPozOn z.B. auf 30% setze soll er auf BatteriePrio Modus und ab battPozOff auf "volle Einspeisung".
                              Irgendwas interpretiere ich anscheinend falsch.

                              Bei Batterieprio Modus gibt es keine Einspeisung solange die Batterie nicht voll ist.
                              Wenn irgendetwas geregelt werden soll, dann muss der PowerStream auf Stromversorgs-Priorität stehen.
                              Inzwischen kann die Firmware der PS selbst, wenn die Batterie voll ist, die Einspeisung einschalten. Das ging früher nicht.
                              Es ist so wie im Kommentar beschrieben: ab eine Batterieladung von battPozOn wird entweder alles eingespeist bis battPozOff erreicht ist und dann wieder normal geregelt, oder es wird in den Batterie Prioritätsmodus geschaltet, was bedeutet, dass die Batterie auf dem Maximalwert gehalten wird und die restliche PV Leistung ins Netz eingespeist wird.

                              G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • G
                                guhfy9966 @Waly_de last edited by

                                @waly_de
                                Ah ok, danke Dir. Dann ist mein Gedanke ja korrekt WENN ich die Batterien nur laden möchte OHNE Einspeisung.
                                Damit könnte ich (Frage von gestern) ja regeln, dass tagsüber erstmal die Batterien geladen werden bis Abends verbraucht wird. Im Sommer wird es mit viel Sonne vermutlich zu Problemen kommen, da ich den Ertrag limitiere mit dieser Einstellung.

                                Danke!

                                Thomas Weller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  Accu @Waly_de last edited by Accu

                                  @waly_de ja aber was soll das für ein Datenpunkt sein und woher kommt der?
                                  die struktur von meinem Sonoff IR Reader sieht so aus:
                                  Bildschirmfoto 2024-01-12 um 08.41.03.png

                                  H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • H
                                    holgerwolf @Accu last edited by

                                    @accu Es ist der .POWER Datenpunkt.

                                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      Accu @holgerwolf last edited by Accu

                                      @holgerwolf sorry stehe gerade auf dem Schlauch. genau den habe ich doch im Skript angegeben und der wird auch gezogen.
                                      habe mal gesucht und im skript kommt der datenpunkt bei der Schaltersteckdosen Sektion vor, die ich nicht habe und deshalb auch nicht konfiguiert habe.

                                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Thomas Weller
                                        Thomas Weller @guhfy9966 last edited by

                                        @Waly_de
                                        Die Einspeiseregelung des PS passt jetzt in meinem Fall mit dem Sensor aus meiner Tibber-Bridge sehr gut.

                                        Habe jetzt gestern Abend noch die Überschussladung "programmiert" und warte gespannt auf Überschuss meiner PV Anlage.

                                        Unter AdditionalPower habe ich den Wert der Überschüssigen Einspeisung in positiven Watt Werten hinterlegt.
                                        Den Wert lese ich über den ModBUS Adapter aus meiner SolarEdge Wechselrichter einer 36,77kWp Anlage aus.
                                        Kann ich in meinem Fall ohne PV Module an PS oder Delta auch nur mit dem Tibber Wert der Einspeisung arbeiten der aber negativ ist!?

                                        Bei Divisonsfaktor habe ich wie im Skript angegeben 10 für die Delta Pro gesetzt --> Das passt so auch wenn der oben genannte AdditionalPower Wert korrekt in Watt kommt?

                                        Geschalten werden soll die AC-Ladung über einen Shelly Plug den ich ebenso eingefügt habe.
                                        Einmal mit seinem Power-Wert und einmal mit seinem Switch (True/False).

                                        So sollte es jetzt funktionieren?

                                        Ziel ist es ab 250Watt Überschuss die Shelly einzuschalten und dann den Ladestrom AC der DeltaPro nach Überschuss anzupassen.

                                        Hier noch die Codepassage:

                                                    name: "DELTA Pro",
                                                    typ: "DM",
                                                    subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                                                },
                                                //#######################################################################
                                             ],
                                            AdditionalPower: [                                     // Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in IOBroker erfasst werden, können diese hier Angelegt werden
                                                //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                                                {
                                                    name: "SolarEdge Restliche AC-Einspeisung",                       // Beliebiger Name
                                                    id: "modbus.0.holdingRegisters.40207",      // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
                                                    factor: 10,                                  // Divisionsfaktor für den Leistungswert. (10 für die Delta)
                                                },
                                                //#######################################################################
                                            ],
                                            //****************************************
                                            // Erweiterte Einstellungen:
                                            //****************************************
                                            SmartmeterTimeoutMin: 1,                            // Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Script mit...
                                            SmartmeterFallbackPower: 300,                       // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden. 
                                            Regulation: true,                                   // 'false' stellt das Setzen der Einspeiseleistung ab 
                                            RegulationState: "Regulate",                        // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
                                            RegulationMultiPsMode: 0,                           // Wenn mehrere PS reguliert werden sollen. "balance" = 0 oder "serial" = 1
                                            BasePowerOffset: 0,                                // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen 
                                            Zusatzpower_Offset: 10,                             // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
                                            MinValueMin: 2,                                     // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
                                            MinValueAg: 0,                                      // Art der Ermittlung des kleinsten Wertes: 0 = Minimalwert, 1 = Durchschnittswert
                                            ReconnectMin: 10,                                   // Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen
                                            statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow",               // Hier werden die ecoFlow States angelegt
                                            latitude: latitude,                                 // Breitengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                                            longitude: longitude,                               // Längengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                                            //****************************************
                                            // Überschussladung:
                                            //****************************************
                                            ExcessCharge: true,                                //Überschussladung AN/AUS (true/false)
                                                                                                //ID zum Einstellen der Ladeleistung des Speichers in Watt: 
                                            ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
                                                                                                //ID des aktuellen Ladestandes des Speichers in %: 
                                            ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.bmsMaster.soc",
                                            ExcessChargeSwitchMin: 1,                           //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss. 
                                            ExcessChargeMaxPower: 2300,                         //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt
                                            ExcessChargeOffsetPower: -50,                         //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen. 
                                            ExcessChargeStartPower: 250,                         //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
                                            ExcessChargeStopPower: 200,                           //Überschussleistung bei der der Speicher abgeschaltet werden soll.
                                            ExcessChargeStartPowerDurationMin: 1,               //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird.
                                            //----------------------------------------
                                            // Beispiel für Delta-Nutzung ohne Schlaltersteckdose:
                                            // Wird an einer Delta auch der PV-Eingang genutzt, bitte die PV-Leistung unter AdditionalPower anlegen. Die passende ID ist:
                                            // 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.params.mppt.inWatts
                                            // Bei der Delta: "subscribe: true" konfigurieren
                                            //----------------------------------------
                                                                                                //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
                                            //ExcessActualPowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.inv.inputWatts",
                                                                                                //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert: 
                                            //ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.chgPause", 
                                            //ExcessChargeSwitchOn: 0,                          //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                            //ExcessChargeSwitchOff: 1,                         //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                            //----------------------------------------
                                            // Beispiel für Nutzung einer Schlaltersteckdose:
                                            //----------------------------------------
                                                                                                //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
                                            ExcessActualPowerID: "shelly.0.shellyplusplugs#d4d4da345b5c#1.Relay0.Power",
                                                                                                //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert: 
                                            ExcessChargeSwitchID: "shelly.0.shellyplusplugs#d4d4da345b5c#1.Relay0.Switch", 
                                            ExcessChargeSwitchOn: true,                         //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                            ExcessChargeSwitchOff: false,                       //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                            //----------------------------------------
                                            //****************************************
                                            Debug: false, mlog: true,
                                            PlotCmdID: 99999,
                                        }
                                        //***************************************/
                                        
                                        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • W
                                          Waly_de @Accu last edited by Waly_de

                                          @accu Eben... der Pfad, den du angegeben hast: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER" hat wenig mit dem zu tun was auf dem Bild zu sehen ist. Fahre mit der Maus über den Punkt "power", dann erscheint daneben ein Symbol zum kopieren des Pfades. Wenn du darauf klickst, befindet sich der richtige Pfad in Zwischenablage, füge das einfach im Skript ein und es sollte funktionieren.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • W
                                            Waly_de @Thomas Weller last edited by

                                            @thomas-weller Interessante Anwendung.
                                            Also ich habe es richtig verstanden, dass du weder an der PS noch an der Delta ein PV Modul angeschlossen hast?
                                            Theoretisch sollte das so funktionieren. Allerdings muss der Faktor auf eins. zehn muss man nur angeben, wenn man den Datenpunkt der Delta für den PV Ertrag wählt, weil der zum Beispiel 100 für 10 W anzeigt.

                                            Ob das alleine mit einem negativen Smart Meter Wert funktioniert kann ich nicht 100-prozentig sagen, weil mein Smart Meter nicht in der Lage ist negative Werte anzuzeigen. Aber es könnte gut sein Probiers mal aus und sag mir Bescheid ob's geklappt hat. 😉

                                            Thomas Weller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            676