Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Visualisierung
  4. VIS Schalter mit Status ( KNX Aktor )

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

VIS Schalter mit Status ( KNX Aktor )

Scheduled Pinned Locked Moved Visualisierung
42 Posts 5 Posters 2.5k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • B Balu 0

    @paul53

    Das ist der Datenpunkt zum schalten

    {
      "_id": "openknx.0.Hausen.Küche.Kaffemaschiene_aus",
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "desc": "Basetype: 1-bit value",
        "name": "Kaffemaschiene aus",
        "role": "switch",
        "states": {
          "0": "Off",
          "1": "On"
        }
      },
      "native": {
        "address": "0/1/0",
        "answer_groupValueResponse": false,
        "autoread": true,
        "bitlength": 1,
        "dpt": "DPT1.001",
        "valuetype": "basic"
      },
      "from": "system.adapter.openknx.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1688816169199,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "ownerGroup": "system.group.administrator"
      }
    }
    

    Und das der Status Datenpunkt .

    {
      "_id": "openknx.0.Hausen.Küche.Status_Kaffemaschiene",
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "desc": "Basetype: 1-bit value",
        "name": "Status Kaffemaschiene",
        "role": "switch",
        "states": {
          "0": "Inactive",
          "1": "Active"
        }
      },
      "native": {
        "address": "0/1/1",
        "answer_groupValueResponse": false,
        "autoread": true,
        "bitlength": 1,
        "dpt": "DPT1.011",
        "valuetype": "basic"
      },
      "from": "system.adapter.openknx.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1688816169209,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "ownerGroup": "system.group.administrator"
      }
    }
    

    Rein über vis synkronisiert auch alles wunderbar,
    nur wen der Aktor extern im KNX BUS geschalten wird gehts nicht.

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    wrote on last edited by paul53
    #22

    @balu-0 sagte: wen der Aktor extern im KNX BUS geschalten wird gehts nicht.

    Reagiert denn der Datenpunkt "openknx.0.Hausen.Küche.Status_Kaffemaschiene" auf externes Schalten?
    Übrigens passt "states" nicht zum Datenpunkttyp "boolean".

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    B 1 Reply Last reply
    1
    • paul53P paul53

      @balu-0 sagte: wen der Aktor extern im KNX BUS geschalten wird gehts nicht.

      Reagiert denn der Datenpunkt "openknx.0.Hausen.Küche.Status_Kaffemaschiene" auf externes Schalten?
      Übrigens passt "states" nicht zum Datenpunkttyp "boolean".

      B Offline
      B Offline
      Balu 0
      wrote on last edited by
      #23

      @paul53
      gerade getestet , Ja tut er.

      Die Glühbirne scheint das zu übernehmen die leuchtet richtig bei externen schalten

      paul53P 1 Reply Last reply
      0
      • B Balu 0

        @paul53
        gerade getestet , Ja tut er.

        Die Glühbirne scheint das zu übernehmen die leuchtet richtig bei externen schalten

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        wrote on last edited by paul53
        #24

        @balu-0 sagte: Ja tut er.

        Enthält der Datenpunktwert 0 und 1 oder false und true?

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        B 1 Reply Last reply
        1
        • paul53P paul53

          @balu-0 sagte: Ja tut er.

          Enthält der Datenpunktwert 0 und 1 oder false und true?

          B Offline
          B Offline
          Balu 0
          wrote on last edited by
          #25

          @paul53
          den hier meinst du oder ?
          9999.PNG

          zitat
          Übrigens passt „states“ nicht zum Datenpunkttyp „boolean“.
          Zitat

          Ist das ein Problem ? kann ich das Ändern ?

          Habe hier jetzt mal False True eingetragen,
          jetzt wird allef wunderbar angezeigt wen extern geschaltet wird.
          die schalter in vis sind aber durcheinander und schalten teilweise gar nicht.
          101010.PNG

          B 1 Reply Last reply
          0
          • B Balu 0

            @paul53
            den hier meinst du oder ?
            9999.PNG

            zitat
            Übrigens passt „states“ nicht zum Datenpunkttyp „boolean“.
            Zitat

            Ist das ein Problem ? kann ich das Ändern ?

            Habe hier jetzt mal False True eingetragen,
            jetzt wird allef wunderbar angezeigt wen extern geschaltet wird.
            die schalter in vis sind aber durcheinander und schalten teilweise gar nicht.
            101010.PNG

            B Offline
            B Offline
            Balu 0
            wrote on last edited by
            #26

            @balu-0
            kann es sein das der knx Datenpunk kei schalter sondern ne art Taster ist ?
            Nur so ein gedanke....

            paul53P 1 Reply Last reply
            0
            • B Balu 0

              @balu-0
              kann es sein das der knx Datenpunk kei schalter sondern ne art Taster ist ?
              Nur so ein gedanke....

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              wrote on last edited by paul53
              #27

              @balu-0 sagte: kann es sein das der knx Datenpunk kei schalter sondern ne art Taster ist ?

              Das war hier meine Frage. Wenn es ein Taster ist, benötigt man die gezeigte Schreibkonvertierung.

              val ? true : true
              

              EDIT: Zu einem Taster passt aber dies nicht:

                  "role": "switch",
                  "states": {
                    "0": "Off",
                    "1": "On"
                  }
              

              wobei "0" und "1" falsch sind. Richtig: "false" und "true".
              Ein Problem gibt es, wenn es ein Taster ist, der einen Impuls false --> true --> false benötigt. Dann benötigt man ein Skript.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              B 2 Replies Last reply
              1
              • paul53P paul53

                @balu-0 sagte: kann es sein das der knx Datenpunk kei schalter sondern ne art Taster ist ?

                Das war hier meine Frage. Wenn es ein Taster ist, benötigt man die gezeigte Schreibkonvertierung.

                val ? true : true
                

                EDIT: Zu einem Taster passt aber dies nicht:

                    "role": "switch",
                    "states": {
                      "0": "Off",
                      "1": "On"
                    }
                

                wobei "0" und "1" falsch sind. Richtig: "false" und "true".
                Ein Problem gibt es, wenn es ein Taster ist, der einen Impuls false --> true --> false benötigt. Dann benötigt man ein Skript.

                B Offline
                B Offline
                Balu 0
                wrote on last edited by
                #28

                @paul53
                ich bin gleich vor Ort dann kann ich in die ETS schauen.

                Die Schreibkonvertierung habe ich eingetragen,
                jetzt läuft wie gesagt alles von extern ( KNX ) richtig nur intern ( VIS ) ist der Wurm drin.

                Danke für deine Hilfe !

                1 Reply Last reply
                0
                • paul53P paul53

                  @balu-0 sagte: kann es sein das der knx Datenpunk kei schalter sondern ne art Taster ist ?

                  Das war hier meine Frage. Wenn es ein Taster ist, benötigt man die gezeigte Schreibkonvertierung.

                  val ? true : true
                  

                  EDIT: Zu einem Taster passt aber dies nicht:

                      "role": "switch",
                      "states": {
                        "0": "Off",
                        "1": "On"
                      }
                  

                  wobei "0" und "1" falsch sind. Richtig: "false" und "true".
                  Ein Problem gibt es, wenn es ein Taster ist, der einen Impuls false --> true --> false benötigt. Dann benötigt man ein Skript.

                  B Offline
                  B Offline
                  Balu 0
                  wrote on last edited by Balu 0
                  #29

                  @paul53
                  .
                  konnte nicht mehr als oben gepostet festellen.

                  1.001 Schalten

                  ich werd nochmal n bisschen rumtesten

                  paul53P 1 Reply Last reply
                  0
                  • B Balu 0

                    @paul53
                    .
                    konnte nicht mehr als oben gepostet festellen.

                    1.001 Schalten

                    ich werd nochmal n bisschen rumtesten

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    wrote on last edited by
                    #30

                    @balu-0
                    Wie reagiert der Aktor für die Kaffeemaschine, wenn der Wert des Datenpunktes "openknx.0.Hausen.Küche.Kaffemaschiene_aus" im Tab "Objekte" manuell gesetzt wird?

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    B 1 Reply Last reply
                    1
                    • paul53P paul53

                      @balu-0
                      Wie reagiert der Aktor für die Kaffeemaschine, wenn der Wert des Datenpunktes "openknx.0.Hausen.Küche.Kaffemaschiene_aus" im Tab "Objekte" manuell gesetzt wird?

                      B Offline
                      B Offline
                      Balu 0
                      wrote on last edited by
                      #31

                      @paul53

                      Es gibt die Werte False True

                      der Aktor reagiert entsprechend

                      False = Aus
                      True = An

                      paul53P 1 Reply Last reply
                      0
                      • B Balu 0

                        @paul53

                        Es gibt die Werte False True

                        der Aktor reagiert entsprechend

                        False = Aus
                        True = An

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        wrote on last edited by paul53
                        #32

                        @balu-0 sagte: der Aktor reagiert entsprechend
                        False = Aus
                        True = An

                        Dann muss der Alias ohne Schreibkonvertierung funktionieren: Die gleiche Reaktion des Aktors muss auch bei manuellem Setzen des Alias erfolgen.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        B 1 Reply Last reply
                        1
                        • paul53P paul53

                          @balu-0 sagte: der Aktor reagiert entsprechend
                          False = Aus
                          True = An

                          Dann muss der Alias ohne Schreibkonvertierung funktionieren: Die gleiche Reaktion des Aktors muss auch bei manuellem Setzen des Alias erfolgen.

                          B Offline
                          B Offline
                          Balu 0
                          wrote on last edited by
                          #33

                          @paul53
                          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FUNKTIONIERT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                          Ja die Datenpunkte im Alias und die Datenpunkte einzeln laufen Synkron
                          Die schreibconvertierung habe ich wieder deaktiviert.

                          in dieser konstelation habe ich im Wiget :

                          1
                          0

                          zu

                          True
                          False

                          Geändert.
                          1111.PNG

                          Nun läuft alles wie es soll.

                          Vielen Dank für eure Hilfe.
                          Und natürlich mal wieder ganz besonderen dank and dich Paul mit deiner Engelsgeduld.

                          Du meintest noch
                          "Übrigens passt "states" nicht zum Datenpunkttyp "boolean"."

                          Soll ich das noch ändern ?

                          Grüße
                          Balu

                          paul53P 1 Reply Last reply
                          0
                          • B Balu 0

                            @paul53
                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FUNKTIONIERT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                            Ja die Datenpunkte im Alias und die Datenpunkte einzeln laufen Synkron
                            Die schreibconvertierung habe ich wieder deaktiviert.

                            in dieser konstelation habe ich im Wiget :

                            1
                            0

                            zu

                            True
                            False

                            Geändert.
                            1111.PNG

                            Nun läuft alles wie es soll.

                            Vielen Dank für eure Hilfe.
                            Und natürlich mal wieder ganz besonderen dank and dich Paul mit deiner Engelsgeduld.

                            Du meintest noch
                            "Übrigens passt "states" nicht zum Datenpunkttyp "boolean"."

                            Soll ich das noch ändern ?

                            Grüße
                            Balu

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            wrote on last edited by
                            #34

                            @balu-0 sagte: Soll ich das noch ändern ?

                            Wurde es vom Adapter "openknx" eingetragen oder stammt es von dir?

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            B 1 Reply Last reply
                            1
                            • paul53P paul53

                              @balu-0 sagte: Soll ich das noch ändern ?

                              Wurde es vom Adapter "openknx" eingetragen oder stammt es von dir?

                              B Offline
                              B Offline
                              Balu 0
                              wrote on last edited by
                              #35

                              @paul53

                              Das legt der Adapter selber an sobald ich eine in KNX sogenannte Gruppen Adresse anlege.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • B Balu 0

                                @paul53

                                Danke für die Lösung des Problems im Thed :
                                https://forum.iobroker.net/topic/55273/gelöst-lösung-für-schalterdarstellung/11

                                Die Fehlermeldung ist weg !

                                Habe nun den Punkt :
                                Unbenannt111.PNG

                                Unbenannt222.PNG

                                Unbenannt333.PNG

                                Dem Schalter im VIS zugewiesen.

                                Habe nach wie vor die selbe Problematik.

                                Habe ich falsch " verheiratet" ?

                                C Offline
                                C Offline
                                Christobal0815
                                wrote on last edited by
                                #36

                                @balu-0 said in VIS Schalter mit Status ( KNX Aktor ):

                                @paul53

                                Danke für die Lösung des Problems im Thed :
                                https://forum.iobroker.net/topic/55273/gelöst-lösung-für-schalterdarstellung/11

                                Die Fehlermeldung ist weg !

                                Habe nun den Punkt :
                                Unbenannt111.PNG

                                Unbenannt222.PNG

                                Unbenannt333.PNG

                                Dem Schalter im VIS zugewiesen.

                                Habe nach wie vor die selbe Problematik.

                                Habe ich falsch " verheiratet" ?

                                Ich habe das gleiche Problem mit meiner VIS und KNX.
                                Welchen Adapter hast du installiert? Du hast oben 2 verschiedene Instanzen beschrieben.
                                Ich sehe leider auch nach Installation des "alias.manager" keinen Reiter Alias, wenn ich mein Schalten-Objekt öffne.

                                paul53P 1 Reply Last reply
                                0
                                • C Christobal0815

                                  @balu-0 said in VIS Schalter mit Status ( KNX Aktor ):

                                  @paul53

                                  Danke für die Lösung des Problems im Thed :
                                  https://forum.iobroker.net/topic/55273/gelöst-lösung-für-schalterdarstellung/11

                                  Die Fehlermeldung ist weg !

                                  Habe nun den Punkt :
                                  Unbenannt111.PNG

                                  Unbenannt222.PNG

                                  Unbenannt333.PNG

                                  Dem Schalter im VIS zugewiesen.

                                  Habe nach wie vor die selbe Problematik.

                                  Habe ich falsch " verheiratet" ?

                                  Ich habe das gleiche Problem mit meiner VIS und KNX.
                                  Welchen Adapter hast du installiert? Du hast oben 2 verschiedene Instanzen beschrieben.
                                  Ich sehe leider auch nach Installation des "alias.manager" keinen Reiter Alias, wenn ich mein Schalten-Objekt öffne.

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  wrote on last edited by
                                  #37

                                  @christobal0815 sagte: keinen Reiter Alias

                                  Den Reiter "ALIAS" gibt es nur im Tab "Objekte" bei Datenpunkten unter "alias.0". Beispiel:

                                  Alias_KNX.JPG
                                  Alias_KNX_ALIAS.JPG

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  C 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @christobal0815 sagte: keinen Reiter Alias

                                    Den Reiter "ALIAS" gibt es nur im Tab "Objekte" bei Datenpunkten unter "alias.0". Beispiel:

                                    Alias_KNX.JPG
                                    Alias_KNX_ALIAS.JPG

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    Christobal0815
                                    wrote on last edited by
                                    #38

                                    @paul53
                                    Danke!

                                    Leider kriege ich die Alias Geschichte nicht zum laufen.
                                    Lege ich einen neuen Alias an und verknüpfe hier Schalten und Status wie in deinem Beispiel kann ich den Alias "Schalter" nicht umlegen.

                                    Außerdem erhalte ich im ioBroker Log einen Fehler. Hast du eine Ahnung was ich falsch mache?

                                    VIS_EG_Alias-Fehler1.png
                                    VIS_EG_Alias-Fehler2.png

                                    paul53P 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • C Christobal0815

                                      @paul53
                                      Danke!

                                      Leider kriege ich die Alias Geschichte nicht zum laufen.
                                      Lege ich einen neuen Alias an und verknüpfe hier Schalten und Status wie in deinem Beispiel kann ich den Alias "Schalter" nicht umlegen.

                                      Außerdem erhalte ich im ioBroker Log einen Fehler. Hast du eine Ahnung was ich falsch mache?

                                      VIS_EG_Alias-Fehler1.png
                                      VIS_EG_Alias-Fehler2.png

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      wrote on last edited by
                                      #39

                                      @christobal0815
                                      Poste bitte die OBJEKTDATEN des Alias "alias.0.AZ Deckenleuchte.AZ_Deckenleuchte" in Code tags.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      C 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @christobal0815
                                        Poste bitte die OBJEKTDATEN des Alias "alias.0.AZ Deckenleuchte.AZ_Deckenleuchte" in Code tags.

                                        C Offline
                                        C Offline
                                        Christobal0815
                                        wrote on last edited by
                                        #40

                                        @paul53

                                        {
                                          "common": {
                                            "alias": {
                                              "id": {
                                                "read": "knx.0.EG.Schalten.AZ_Deckenleuchte",
                                                "write": "knx.0.EG.Status.Status_AZ_Licht_Decke"
                                              }
                                            },
                                            "name": "AZ_Deckenleuchte",
                                            "role": "switch",
                                            "type": "boolean",
                                            "unit": "",
                                            "min": null,
                                            "max": null,
                                            "read": false,
                                            "write": true
                                          },
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.AZ Deckenleuchte.AZ_Deckenleuchte",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                          },
                                          "from": "system.adapter.admin.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1689884518225
                                        }
                                        
                                        paul53P 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • C Christobal0815

                                          @paul53

                                          {
                                            "common": {
                                              "alias": {
                                                "id": {
                                                  "read": "knx.0.EG.Schalten.AZ_Deckenleuchte",
                                                  "write": "knx.0.EG.Status.Status_AZ_Licht_Decke"
                                                }
                                              },
                                              "name": "AZ_Deckenleuchte",
                                              "role": "switch",
                                              "type": "boolean",
                                              "unit": "",
                                              "min": null,
                                              "max": null,
                                              "read": false,
                                              "write": true
                                            },
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "_id": "alias.0.AZ Deckenleuchte.AZ_Deckenleuchte",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                            },
                                            "from": "system.adapter.admin.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1689884518225
                                          }
                                          
                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          wrote on last edited by paul53
                                          #41

                                          @christobal0815
                                          alias.id.read und alias.id.write sind vertauscht.
                                          Lösche die Zeilen mit "unit", "min" und "max" und ändere "read" auf true.

                                          {
                                            "common": {
                                              "alias": {
                                                "id": {
                                                  "write": "knx.0.EG.Schalten.AZ_Deckenleuchte",
                                                  "read": "knx.0.EG.Status.Status_AZ_Licht_Decke"
                                                }
                                              },
                                              "name": "AZ_Deckenleuchte",
                                              "role": "switch",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            },
                                          

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          C 1 Reply Last reply
                                          1
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          459

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe