Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    712

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    549

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    1.1k

Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
39 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • O obstbauer

    @bahnuhr ja sorry ich arbeite daran
    weiß gerade nicht wie ich modbus auf debug schalte, das ist das was mir bei Protokolle angezeigt wird, da taucht nur mbus auf, entschuldigung für die Verwirrung

    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Forum Testing Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #21

    @obstbauer
    e2b15c67-f2d7-4aa4-b9ae-106867e6c76f-image.png
    Dort auf debug stellen.

    Und dann instanz neu starten.
    Und dann log hier als code-tag posten.


    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
    Danke.
    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • O Offline
      O Offline
      obstbauer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #22

      so ich denke jetzt habe ichs, sorry....

      2023-06-30 21:13:47.306 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
      2023-06-30 21:13:47.362 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
      2023-06-30 21:13:47.413 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
      2023-06-30 21:13:47.414 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
      2023-06-30 21:13:47.468 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
      2023-06-30 21:13:48.519 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
      2023-06-30 21:13:48.521 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
      2023-06-30 21:13:48.582 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
      2023-06-30 21:13:48.635 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
      2023-06-30 21:13:48.636 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
      2023-06-30 21:13:48.693 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
      2023-06-30 21:13:49.746 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
      2023-06-30 21:13:49.747 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
      2023-06-30 21:13:49.802 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
      2023-06-30 21:13:49.857 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
      2023-06-30 21:13:49.858 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
      2023-06-30 21:13:49.913 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
      2023-06-30 21:13:50.966 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
      2023-06-30 21:13:50.967 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
      2023-06-30 21:13:51.022 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
      2023-06-30 21:13:51.073 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
      2023-06-30 21:13:51.074 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
      2023-06-30 21:13:51.128 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
      2023-06-30 21:13:52.181 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
      2023-06-30 21:13:52.181 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
      2023-06-30 21:13:52.237 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
      2023-06-30 21:13:52.288 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
      2023-06-30 21:13:52.288 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
      2023-06-30 21:13:52.343 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
      2023-06-30 21:13:53.395 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
      2023-06-30 21:13:53.396 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
      2023-06-30 21:13:53.452 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
      2023-06-30 21:13:53.503 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
      2023-06-30 21:13:53.504 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
      2023-06-30 21:13:53.558 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
      2023-06-30 21:13:54.609 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
      2023-06-30 21:13:54.610 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
      2023-06-30 21:13:54.667 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
      2023-06-30 21:13:54.718 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
      2023-06-30 21:13:54.718 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
      2023-06-30 21:13:54.773 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
      2023-06-30 21:13:55.825 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
      2023-06-30 21:13:55.825 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
      2023-06-30 21:13:55.882 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
      2023-06-30 21:13:55.933 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
      2023-06-30 21:13:55.935 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
      2023-06-30 21:13:55.993 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
      
      bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • O obstbauer

        so ich denke jetzt habe ichs, sorry....

        2023-06-30 21:13:47.306 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
        2023-06-30 21:13:47.362 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
        2023-06-30 21:13:47.413 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
        2023-06-30 21:13:47.414 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
        2023-06-30 21:13:47.468 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
        2023-06-30 21:13:48.519 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
        2023-06-30 21:13:48.521 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
        2023-06-30 21:13:48.582 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
        2023-06-30 21:13:48.635 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
        2023-06-30 21:13:48.636 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
        2023-06-30 21:13:48.693 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
        2023-06-30 21:13:49.746 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
        2023-06-30 21:13:49.747 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
        2023-06-30 21:13:49.802 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
        2023-06-30 21:13:49.857 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
        2023-06-30 21:13:49.858 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
        2023-06-30 21:13:49.913 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
        2023-06-30 21:13:50.966 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
        2023-06-30 21:13:50.967 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
        2023-06-30 21:13:51.022 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
        2023-06-30 21:13:51.073 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
        2023-06-30 21:13:51.074 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
        2023-06-30 21:13:51.128 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
        2023-06-30 21:13:52.181 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
        2023-06-30 21:13:52.181 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
        2023-06-30 21:13:52.237 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
        2023-06-30 21:13:52.288 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
        2023-06-30 21:13:52.288 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
        2023-06-30 21:13:52.343 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
        2023-06-30 21:13:53.395 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
        2023-06-30 21:13:53.396 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
        2023-06-30 21:13:53.452 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
        2023-06-30 21:13:53.503 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
        2023-06-30 21:13:53.504 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
        2023-06-30 21:13:53.558 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
        2023-06-30 21:13:54.609 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
        2023-06-30 21:13:54.610 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
        2023-06-30 21:13:54.667 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
        2023-06-30 21:13:54.718 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
        2023-06-30 21:13:54.718 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
        2023-06-30 21:13:54.773 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
        2023-06-30 21:13:55.825 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
        2023-06-30 21:13:55.825 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
        2023-06-30 21:13:55.882 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
        2023-06-30 21:13:55.933 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
        2023-06-30 21:13:55.935 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
        2023-06-30 21:13:55.993 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
        
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Forum Testing Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #23

        @obstbauer
        So, da steht doch überall done.

        Also scheint es doch zu klappen.

        Also nochmal die Frage:
        Was klappt jetzt nicht bei modbus ?


        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
        Danke.
        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

        O 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • O Offline
          O Offline
          obstbauer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #24

          hier noch mit dem Neustart

          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:13.084	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30256 DONE
          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:13.026	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30256 - 2 registers
          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:13.026	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:11.972	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 30256 DONE
          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:11.912	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 30256 - 2 registers
          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:11.912	debug	Initialization of scale factors done!
          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:11.911	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:11.857	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30256 DONE
          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:11.786	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30256 - 2 registers
          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:11.785	debug	Initialization of scale factors done!
          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:11.783	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:11.782	info	Connected to slave
          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:11.774	debug	connect to serial /dev/ttyACM0 with 9600
          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:11.416	debug	Remove old object modbus.0.inputRegisters.2.30100_Spannung
          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:11.415	debug	Remove old object modbus.0.inputRegisters.1.30100_Spannung
          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:11.314	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:11.312	debug	Add inputRegisters.2.30256_Spannung: {"_id":"inputRegisters.2.30256_Spannung","type":"state","common":{"name":"Spannung","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30256,"deviceId":2,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:11.312	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30256,"deviceId":1,"name":"Spannung","description":"Spannung","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30256,"id":"inputRegisters.1.30256_Spannung","fullId":"modbus.0.inputRegisters.1.30256_Spannung"},{"_address":30256,"deviceId":2,"name":"Spannung","description":"Spannung","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30256,"id":"inputRegisters.2.30256_Spannung"}]
          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:11.311	debug	Initialize Objects for coils: []
          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:11.311	debug	Initialize Objects for disInputs: []
          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:11.310	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:11.310	debug	Add inputRegisters.1.30256_Spannung: {"_id":"inputRegisters.1.30256_Spannung","type":"state","common":{"name":"Spannung","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30256,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:11.308	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30256,"deviceId":1,"name":"Spannung","description":"Spannung","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30256,"id":"inputRegisters.1.30256_Spannung"},{"_address":30256,"deviceId":2,"name":"Spannung","description":"Spannung","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":"30256"}]
          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:11.307	debug	Initialize Objects for coils: []
          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:11.306	debug	Initialize Objects for disInputs: []
          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:11.092	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:10.689	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:05.988	debug	Cleaning up request fifo.
          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:05.988	debug	Clearing timeout of the current request.
          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:05.984	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:05.982	debug	Plugin sentry destroyed
          
          modbus.0
          2023-06-30 21:17:05.979	info	terminating
          
          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • bahnuhrB bahnuhr

            @obstbauer
            So, da steht doch überall done.

            Also scheint es doch zu klappen.

            Also nochmal die Frage:
            Was klappt jetzt nicht bei modbus ?

            O Offline
            O Offline
            obstbauer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #25

            @bahnuhr ich bekomme 0 Volt angezeigt bei den Objekten obwohl Spannung anliegt

            bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • O obstbauer

              so ich denke jetzt habe ichs, sorry....

              2023-06-30 21:13:47.306 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
              2023-06-30 21:13:47.362 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
              2023-06-30 21:13:47.413 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
              2023-06-30 21:13:47.414 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
              2023-06-30 21:13:47.468 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
              2023-06-30 21:13:48.519 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
              2023-06-30 21:13:48.521 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
              2023-06-30 21:13:48.582 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
              2023-06-30 21:13:48.635 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
              2023-06-30 21:13:48.636 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
              2023-06-30 21:13:48.693 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
              2023-06-30 21:13:49.746 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
              2023-06-30 21:13:49.747 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
              2023-06-30 21:13:49.802 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
              2023-06-30 21:13:49.857 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
              2023-06-30 21:13:49.858 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
              2023-06-30 21:13:49.913 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
              2023-06-30 21:13:50.966 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
              2023-06-30 21:13:50.967 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
              2023-06-30 21:13:51.022 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
              2023-06-30 21:13:51.073 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
              2023-06-30 21:13:51.074 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
              2023-06-30 21:13:51.128 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
              2023-06-30 21:13:52.181 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
              2023-06-30 21:13:52.181 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
              2023-06-30 21:13:52.237 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
              2023-06-30 21:13:52.288 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
              2023-06-30 21:13:52.288 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
              2023-06-30 21:13:52.343 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
              2023-06-30 21:13:53.395 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
              2023-06-30 21:13:53.396 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
              2023-06-30 21:13:53.452 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
              2023-06-30 21:13:53.503 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
              2023-06-30 21:13:53.504 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
              2023-06-30 21:13:53.558 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
              2023-06-30 21:13:54.609 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
              2023-06-30 21:13:54.610 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
              2023-06-30 21:13:54.667 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
              2023-06-30 21:13:54.718 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
              2023-06-30 21:13:54.718 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
              2023-06-30 21:13:54.773 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
              2023-06-30 21:13:55.825 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
              2023-06-30 21:13:55.825 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
              2023-06-30 21:13:55.882 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
              2023-06-30 21:13:55.933 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
              2023-06-30 21:13:55.935 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
              2023-06-30 21:13:55.993 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
              
              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #26

              @obstbauer wie @bahnuhr schon schrieb klappt alles
              (zumindest mit Abfrage und Antwort)

              was hat dein Zähler als Offset zu seinem hex0100 angegeben?

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • O obstbauer

                @bahnuhr ich bekomme 0 Volt angezeigt bei den Objekten obwohl Spannung anliegt

                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Forum Testing Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #27

                @obstbauer
                Dann kann es doch nur an den Einstellungen in der Instanz liegen.

                Meine sind so:
                b86f431e-a68d-43a1-bb48-a51dc429353b-image.png

                a5a05fd2-b7b5-4c6b-b028-7605f6b2480d-image.png

                Aber da brauchst du natürlich deine.
                Aber zum Vergleich kann es ja nicht schaden.


                Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                Danke.
                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • bahnuhrB bahnuhr

                  @obstbauer
                  Dann kann es doch nur an den Einstellungen in der Instanz liegen.

                  Meine sind so:
                  b86f431e-a68d-43a1-bb48-a51dc429353b-image.png

                  a5a05fd2-b7b5-4c6b-b028-7605f6b2480d-image.png

                  Aber da brauchst du natürlich deine.
                  Aber zum Vergleich kann es ja nicht schaden.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #28

                  @bahnuhr sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

                  Meine sind so:

                  du hast außerdem Modbus TCP, hier geht's um RTU

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @bahnuhr sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

                    Meine sind so:

                    du hast außerdem Modbus TCP, hier geht's um RTU

                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #29

                    @homoran sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

                    du hast außerdem Modbus TCP, hier geht's um RTU

                    ja, schon klar.
                    Wollte damit ja auch nur kundtun, dass es an seinen Einstellungen liegt.
                    RTU hat bei mir nicht geklappt.


                    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                    Danke.
                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • O Offline
                      O Offline
                      obstbauer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #30

                      ja ich habe RTU, seriell 2 Adern, und es klappt leider noch nicht :/
                      immerhin wissen wir jetzt worum es geht und ich habe etwas gelernt

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #31

                        @obstbauer stell mal alias aus und nimm die Roh-adressen
                        außerdem erst mal nur einen Zähler und da nur eine Adresse

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @obstbauer stell mal alias aus und nimm die Roh-adressen
                          außerdem erst mal nur einen Zähler und da nur eine Adresse

                          O Offline
                          O Offline
                          obstbauer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #32

                          @homoran das hat leider nicht funktioniert
                          ich werde mal das Windows Programm nehmen und den usb stick über ein Windows Notebook testen

                          HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • O obstbauer

                            @homoran das hat leider nicht funktioniert
                            ich werde mal das Windows Programm nehmen und den usb stick über ein Windows Notebook testen

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                            #33

                            @obstbauer sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

                            das hat leider nicht funktioniert

                            was?

                            ich habe mir jetzt exakt das selbe Equipment besorgt und muss dich enttäuschen - es klappt!
                            Screenshot_20230701-144227_Firefox.jpg
                            leider hattest du diese Frage nicht beantwortet

                            @homoran sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

                            was hat dein Zähler als Offset zu seinem hex0100 angegeben?

                            wie befürchtet ist das nämlich nicht 30000 sondern 30001!

                            dann klappt es mit
                            Screenshot_20230701-144313_Firefox.jpg

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • O obstbauer

                              @homoran das hat leider nicht funktioniert
                              ich werde mal das Windows Programm nehmen und den usb stick über ein Windows Notebook testen

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #34

                              @obstbauer sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

                              das hat leider nicht funktioniert

                              • Alias aus
                                normale Adressen erscheinen automatisch
                                Screenshot_20230701-145734_Firefox.jpg

                              Ergebnisse auch
                              Screenshot_20230701-145659_Firefox.jpg

                              und immer mehr
                              Screenshot_20230701-150154_Firefox.jpg

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • O obstbauer

                                @homoran das hat leider nicht funktioniert
                                ich werde mal das Windows Programm nehmen und den usb stick über ein Windows Notebook testen

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #35

                                @obstbauer hab noch weiter getestet.
                                Der Zähler ist im unteren Bereich nicht sehr empindlich. ist er aber auch nicht für spezifiziert.
                                ein 3W LED Leuchtmittel reichte nicht, ein 5W lockt dem Zähler ab und zu etwas aus der Anzeige. (sowohl lokal am Display als auch über Modbus

                                Screenshot_20230701-154110_Firefox.jpg

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @obstbauer hab noch weiter getestet.
                                  Der Zähler ist im unteren Bereich nicht sehr empindlich. ist er aber auch nicht für spezifiziert.
                                  ein 3W LED Leuchtmittel reichte nicht, ein 5W lockt dem Zähler ab und zu etwas aus der Anzeige. (sowohl lokal am Display als auch über Modbus

                                  Screenshot_20230701-154110_Firefox.jpg

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  peterfido
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #36

                                  @obstbauer Die Angabe 0,25A - 5A auf dem Zähler (Fotos aus dem Link im ersten Post) ist der Messbereich, auf den der Zähler geeicht ist. Da drunter und darüber sollte man mit Abweichungen rechnen.

                                  Gruß

                                  Peterfido

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • P peterfido

                                    @obstbauer Die Angabe 0,25A - 5A auf dem Zähler (Fotos aus dem Link im ersten Post) ist der Messbereich, auf den der Zähler geeicht ist. Da drunter und darüber sollte man mit Abweichungen rechnen.

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #37

                                    @peterfido sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

                                    Die Angabe 0,25A - 5A auf dem Zähler (Fotos aus dem Link im ersten Post) ist der Messbereich, auf den der Zähler geeicht ist.

                                    jepp, wie ich schrob

                                    die 5W sind viel zu wenig, da

                                    @homoran sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

                                    ist er aber auch nicht für spezifiziert.

                                    @bahnuhr
                                    Also für den Preis und nur 1TE durchaus brauchbar.
                                    nur die Registertabelle in HEX hätte nicht sein müssen

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      obstbauer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #38

                                      jetzt hat es funktioniert,
                                      vielen Dank für die Hilfe
                                      Mein Fehler war immer die 30 vor die Adressen zu schreiben, mit 256, 258 etc. ging es dann für beide Geräte

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • O obstbauer

                                        jetzt hat es funktioniert,
                                        vielen Dank für die Hilfe
                                        Mein Fehler war immer die 30 vor die Adressen zu schreiben, mit 256, 258 etc. ging es dann für beide Geräte

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #39

                                        @obstbauer sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

                                        Mein Fehler war immer die 30

                                        ja!
                                        der offset bei Verwendung von Alias ist nicht 30000 (+256 = 30256), sondern 30001 (+256 = 30257!!).
                                        oder ganz ohne Alias arbeiten.

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0

                                        Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                        Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                        Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                        Registrieren Anmelden
                                        Antworten
                                        • In einem neuen Thema antworten
                                        Anmelden zum Antworten
                                        • Älteste zuerst
                                        • Neuste zuerst
                                        • Meiste Stimmen


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate
                                        FAQ Cloud / IOT
                                        HowTo: Node.js-Update
                                        HowTo: Backup/Restore
                                        Downloads
                                        BLOG

                                        271

                                        Online

                                        32.8k

                                        Benutzer

                                        82.9k

                                        Themen

                                        1.3m

                                        Beiträge
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Anmelden

                                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                        • Erster Beitrag
                                          Letzter Beitrag
                                        0
                                        • Home
                                        • Aktuell
                                        • Tags
                                        • Ungelesen 0
                                        • Kategorien
                                        • Unreplied
                                        • Beliebt
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe