      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

      @homoran sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

      du hast außerdem Modbus TCP, hier geht's um RTU

      ja, schon klar.
      Wollte damit ja auch nur kundtun, dass es an seinen Einstellungen liegt.
      RTU hat bei mir nicht geklappt.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • O
        obstbauer last edited by

        ja ich habe RTU, seriell 2 Adern, und es klappt leider noch nicht 😕
        immerhin wissen wir jetzt worum es geht und ich habe etwas gelernt

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators last edited by

          @obstbauer stell mal alias aus und nimm die Roh-adressen
          außerdem erst mal nur einen Zähler und da nur eine Adresse

          O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • O
            obstbauer @Homoran last edited by

            @homoran das hat leider nicht funktioniert
            ich werde mal das Windows Programm nehmen und den usb stick über ein Windows Notebook testen

            Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @obstbauer last edited by Homoran

              @obstbauer sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

              das hat leider nicht funktioniert

              was?

              ich habe mir jetzt exakt das selbe Equipment besorgt und muss dich enttäuschen - es klappt!
              Screenshot_20230701-144227_Firefox.jpg
              leider hattest du diese Frage nicht beantwortet

              @homoran sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

              was hat dein Zähler als Offset zu seinem hex0100 angegeben?

              wie befürchtet ist das nämlich nicht 30000 sondern 30001!

              dann klappt es mit
              Screenshot_20230701-144313_Firefox.jpg

              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @obstbauer last edited by Homoran

                @obstbauer sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

                das hat leider nicht funktioniert

                • Alias aus
                  normale Adressen erscheinen automatisch
                  Screenshot_20230701-145734_Firefox.jpg

                Ergebnisse auch
                Screenshot_20230701-145659_Firefox.jpg

                und immer mehr
                Screenshot_20230701-150154_Firefox.jpg

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @obstbauer last edited by Homoran

                  @obstbauer hab noch weiter getestet.
                  Der Zähler ist im unteren Bereich nicht sehr empindlich. ist er aber auch nicht für spezifiziert.
                  ein 3W LED Leuchtmittel reichte nicht, ein 5W lockt dem Zähler ab und zu etwas aus der Anzeige. (sowohl lokal am Display als auch über Modbus

                  Screenshot_20230701-154110_Firefox.jpg

                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    peterfido @Homoran last edited by

                    @obstbauer Die Angabe 0,25A - 5A auf dem Zähler (Fotos aus dem Link im ersten Post) ist der Messbereich, auf den der Zähler geeicht ist. Da drunter und darüber sollte man mit Abweichungen rechnen.

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @peterfido last edited by

                      @peterfido sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

                      Die Angabe 0,25A - 5A auf dem Zähler (Fotos aus dem Link im ersten Post) ist der Messbereich, auf den der Zähler geeicht ist.

                      jepp, wie ich schrob

                      die 5W sind viel zu wenig, da

                      @homoran sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

                      ist er aber auch nicht für spezifiziert.

                      @bahnuhr
                      Also für den Preis und nur 1TE durchaus brauchbar.
                      nur die Registertabelle in HEX hätte nicht sein müssen

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        obstbauer last edited by

                        jetzt hat es funktioniert,
                        vielen Dank für die Hilfe
                        Mein Fehler war immer die 30 vor die Adressen zu schreiben, mit 256, 258 etc. ging es dann für beide Geräte

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @obstbauer last edited by

                          @obstbauer sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

                          Mein Fehler war immer die 30

                          ja!
                          der offset bei Verwendung von Alias ist nicht 30000 (+256 = 30256), sondern 30001 (+256 = 30257!!).
                          oder ganz ohne Alias arbeiten.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          408
                          Online

                          32.1k
                          Users

                          80.7k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          4
                          39
                          2426
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo