      ja ich habe RTU, seriell 2 Adern, und es klappt leider noch nicht 😕
      immerhin wissen wir jetzt worum es geht und ich habe etwas gelernt

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators last edited by

        @obstbauer stell mal alias aus und nimm die Roh-adressen
        außerdem erst mal nur einen Zähler und da nur eine Adresse

        O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • O
          obstbauer @Homoran last edited by

          @homoran das hat leider nicht funktioniert
          ich werde mal das Windows Programm nehmen und den usb stick über ein Windows Notebook testen

          Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @obstbauer last edited by Homoran

            @obstbauer sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

            das hat leider nicht funktioniert

            was?

            ich habe mir jetzt exakt das selbe Equipment besorgt und muss dich enttäuschen - es klappt!
            Screenshot_20230701-144227_Firefox.jpg
            leider hattest du diese Frage nicht beantwortet

            @homoran sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

            was hat dein Zähler als Offset zu seinem hex0100 angegeben?

            wie befürchtet ist das nämlich nicht 30000 sondern 30001!

            dann klappt es mit
            Screenshot_20230701-144313_Firefox.jpg

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @obstbauer last edited by Homoran

              @obstbauer sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

              das hat leider nicht funktioniert

              • Alias aus
                normale Adressen erscheinen automatisch
                Screenshot_20230701-145734_Firefox.jpg

              Ergebnisse auch
              Screenshot_20230701-145659_Firefox.jpg

              und immer mehr
              Screenshot_20230701-150154_Firefox.jpg

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @obstbauer last edited by Homoran

                @obstbauer hab noch weiter getestet.
                Der Zähler ist im unteren Bereich nicht sehr empindlich. ist er aber auch nicht für spezifiziert.
                ein 3W LED Leuchtmittel reichte nicht, ein 5W lockt dem Zähler ab und zu etwas aus der Anzeige. (sowohl lokal am Display als auch über Modbus

                Screenshot_20230701-154110_Firefox.jpg

                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • P
                  peterfido @Homoran last edited by

                  @obstbauer Die Angabe 0,25A - 5A auf dem Zähler (Fotos aus dem Link im ersten Post) ist der Messbereich, auf den der Zähler geeicht ist. Da drunter und darüber sollte man mit Abweichungen rechnen.

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @peterfido last edited by

                    @peterfido sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

                    Die Angabe 0,25A - 5A auf dem Zähler (Fotos aus dem Link im ersten Post) ist der Messbereich, auf den der Zähler geeicht ist.

                    jepp, wie ich schrob

                    die 5W sind viel zu wenig, da

                    @homoran sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

                    ist er aber auch nicht für spezifiziert.

                    @bahnuhr
                    Also für den Preis und nur 1TE durchaus brauchbar.
                    nur die Registertabelle in HEX hätte nicht sein müssen

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      obstbauer last edited by

                      jetzt hat es funktioniert,
                      vielen Dank für die Hilfe
                      Mein Fehler war immer die 30 vor die Adressen zu schreiben, mit 256, 258 etc. ging es dann für beide Geräte

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @obstbauer last edited by

                        @obstbauer sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

                        Mein Fehler war immer die 30

                        ja!
                        der offset bei Verwendung von Alias ist nicht 30000 (+256 = 30256), sondern 30001 (+256 = 30257!!).
                        oder ganz ohne Alias arbeiten.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        1.0k
                        Online

                        32.1k
                        Users

                        80.7k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        4
                        39
                        2440
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo