  4. FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
55 Beiträge 18 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 15 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • E exitus

    @mrx552 warum habe ich nicht wie oben auf den bild das feld faktor?????

    8537220e-1821-46b6-97a3-0f28fa301343-image.png

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #36

    @exitus sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

    @mrx552 warum habe ich nicht wie oben auf den bild das feld faktor?????

    8537220e-1821-46b6-97a3-0f28fa301343-image.png

    weil dein Köpfchen nicht aktiv ist

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    E 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @exitus sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

      @mrx552 warum habe ich nicht wie oben auf den bild das feld faktor?????

      8537220e-1821-46b6-97a3-0f28fa301343-image.png

      weil dein Köpfchen nicht aktiv ist

      E Offline
      E Offline
      exitus
      schrieb am zuletzt editiert von exitus
      #37

      @homoran ok Danke habe ich übersehen

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • E Offline
        E Offline
        exitus
        schrieb am zuletzt editiert von
        #38

        hallo,
        ich komme nicht weiter, wie bekomme ich jetzt von den daten was im netzt eingespeist wird und was das Hausvebrauch ist.
        Muss ich PV gesamt - Smartmeter oder Smartmeter - Grid oder habt ihr ein anderen formel???

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Thomas P_PUNKTT Offline
          Thomas P_PUNKTT Offline
          Thomas P_PUNKT
          schrieb am zuletzt editiert von
          #39

          Hallo, habe mal eine Frage dazu!

          Sind die Zusatzgeräte erforderlich oder kann man den WR direkt anzapfen?
          84f7e28e-3cff-4761-a127-265d7b46af00-1684760908306-236059506-dadfc22d-77d9-4086-a174-ad8317141b34.png
          Ich plane eine Umstellung auf ein anderes Gerät und würde das gerne so einbinden wollen, wie z. B. einen Sungrow, das ich den über den IoBroker steuern kann!

          Gruß

          Es gibt Windoof und Betriebssysteme eines Drittherstellers

          R 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Thomas P_PUNKTT Thomas P_PUNKT

            Hallo, habe mal eine Frage dazu!

            Sind die Zusatzgeräte erforderlich oder kann man den WR direkt anzapfen?
            84f7e28e-3cff-4761-a127-265d7b46af00-1684760908306-236059506-dadfc22d-77d9-4086-a174-ad8317141b34.png
            Ich plane eine Umstellung auf ein anderes Gerät und würde das gerne so einbinden wollen, wie z. B. einen Sungrow, das ich den über den IoBroker steuern kann!

            Gruß

            R Offline
            R Offline
            Rogni
            schrieb am zuletzt editiert von Rogni
            #40

            Ich bin grade dabei den FoxEss Wechselrichter per Modbus einzurichten. Hier einige Blockly Scripte:

            Einmal die Solar Panel Leistung und einmal Einspeisung und Bezug.

            Blockly Solarpanels.png

            Blockly Einspeisung:Bezug.png

            Ich habe mal versucht den Eigenverbrauch zu ermitteln:

            Blockly Eigenverbrauch.png

            Keien Gewähr ob das so richtig ist. Laut meiner Tabelle würde der WR zwischen 100 und 150W verbrauchen.

            P.S.: Die untere Rechnung passt auf jeden Fall nicht ;(

            Gruß

            Erik :mrgreen: :mrgreen:

            R 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • R Rogni

              Ich bin grade dabei den FoxEss Wechselrichter per Modbus einzurichten. Hier einige Blockly Scripte:

              Einmal die Solar Panel Leistung und einmal Einspeisung und Bezug.

              Blockly Solarpanels.png

              Blockly Einspeisung:Bezug.png

              Ich habe mal versucht den Eigenverbrauch zu ermitteln:

              Blockly Eigenverbrauch.png

              Keien Gewähr ob das so richtig ist. Laut meiner Tabelle würde der WR zwischen 100 und 150W verbrauchen.

              P.S.: Die untere Rechnung passt auf jeden Fall nicht ;(

              R Offline
              R Offline
              Rogni
              schrieb am zuletzt editiert von Rogni
              #41

              @MrX552 @Homoran wie im vorigen Post angegeben habe ich ein paar kleine Blocklys gemacht, das letzte kann man ignorieren.
              Auf Nachfrage bei FoxESS habe ich neue Register erhalten, wahrscheinlich die Abfrage vom Chint.

              Screenshot neue Werte Fox.png

              Allerdings bekomme ich hier keine Werte:

              Modbus neue Register.png

              und Modbus gibt das zurück:

              Bildschirmfoto 2025-11-12 um 09.44.44.png

              Damit kann ich für mich leider nix anfangen ;) Evtl. könnt Ihr Licht ins Dinkel bringen??

              Gruß

              Erik :mrgreen: :mrgreen:

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • R Rogni

                @MrX552 @Homoran wie im vorigen Post angegeben habe ich ein paar kleine Blocklys gemacht, das letzte kann man ignorieren.
                Auf Nachfrage bei FoxESS habe ich neue Register erhalten, wahrscheinlich die Abfrage vom Chint.

                Screenshot neue Werte Fox.png

                Allerdings bekomme ich hier keine Werte:

                Modbus neue Register.png

                und Modbus gibt das zurück:

                Bildschirmfoto 2025-11-12 um 09.44.44.png

                Damit kann ich für mich leider nix anfangen ;) Evtl. könnt Ihr Licht ins Dinkel bringen??

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #42

                @rogni sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

                Damit kann ich für mich leider nix anfangen

                ich auch nichts.
                Logs und code bitte immer als Text in code-tags posten!
                kleine schwarze Microfilme kann ich mobil nicht entziffern

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @rogni sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

                  Damit kann ich für mich leider nix anfangen

                  ich auch nichts.
                  Logs und code bitte immer als Text in code-tags posten!
                  kleine schwarze Microfilme kann ich mobil nicht entziffern

                  R Offline
                  R Offline
                  Rogni
                  schrieb am zuletzt editiert von Rogni
                  #43

                  @homoran erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Sorry, dann mach ich das in code. Habe Fox ESS nochmal angeschrieben und mir wurde nochmals bestätigt das es die richtigen Register sind. Aber ich denke da kann was net stimmen.

                  Hier nochmal den Log als Code:

                  modbus.0
                  	2025-11-12 10:47:50.223	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 38801-38819: {}
                  modbus.0
                  	2025-11-12 10:47:50.135	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36200-36201: {}
                  modbus.0
                  	2025-11-12 10:47:50.045	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36148-36149: {}
                  modbus.0
                  	2025-11-12 10:47:49.952	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36132-36133: {}
                  modbus.0
                  	2025-11-12 10:47:49.859	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36116-36117: {}
                  modbus.0
                  	2025-11-12 10:47:49.772	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36100-36101: {}
                  

                  Gruß

                  Erik :mrgreen: :mrgreen:

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R Rogni

                    @homoran erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Sorry, dann mach ich das in code. Habe Fox ESS nochmal angeschrieben und mir wurde nochmals bestätigt das es die richtigen Register sind. Aber ich denke da kann was net stimmen.

                    Hier nochmal den Log als Code:

                    modbus.0
                    	2025-11-12 10:47:50.223	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 38801-38819: {}
                    modbus.0
                    	2025-11-12 10:47:50.135	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36200-36201: {}
                    modbus.0
                    	2025-11-12 10:47:50.045	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36148-36149: {}
                    modbus.0
                    	2025-11-12 10:47:49.952	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36132-36133: {}
                    modbus.0
                    	2025-11-12 10:47:49.859	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36116-36117: {}
                    modbus.0
                    	2025-11-12 10:47:49.772	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36100-36101: {}
                    
                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #44

                    @rogni sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

                    Habe Fox ESS nochmal angeschrieben und mit wurde nochmals bestätigt das es die richtigen Register sind.

                    hast du auch die entsprechende Firmware?

                    @rogni sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

                    modbus.0 10:47:50.223 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 38801-38819: {}

                    gibt es auch debug Ausgaben?

                    wer ist DevID 247?
                    wie sehen deine Grundeinstellungen aus?

                    was ist Register 38801-38819 (bzw. die anderen angemeckerten)?
                    fragst du die auch ab?
                    wie sehen da deine Grundeinstellungen aus?

                    Holdingregister sind üblicherweise 40xxx

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @rogni sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

                      Habe Fox ESS nochmal angeschrieben und mit wurde nochmals bestätigt das es die richtigen Register sind.

                      hast du auch die entsprechende Firmware?

                      @rogni sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

                      modbus.0 10:47:50.223 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 38801-38819: {}

                      gibt es auch debug Ausgaben?

                      wer ist DevID 247?
                      wie sehen deine Grundeinstellungen aus?

                      was ist Register 38801-38819 (bzw. die anderen angemeckerten)?
                      fragst du die auch ab?
                      wie sehen da deine Grundeinstellungen aus?

                      Holdingregister sind üblicherweise 40xxx

                      R Offline
                      R Offline
                      Rogni
                      schrieb am zuletzt editiert von Rogni
                      #45

                      @homoran okay, Fehler von mir, ich hab alles unter Holding Register. kann ich die irgendwie rüberkopieren oder muß ich alle in per Hand in Eingangsregister eintragen?? Nochmal Danke, Hammer Antwortzeit !!! kann ich Dir dateien schicken?? Da ich unterschrieben habe das nicht zu veröffentlichen ;) Firmware is ne gute Frage.. Register hab ich nur mal ein paar der angegeben eingetragen, sonst kommen da ja Fehler ohne Ende.

                      Dev ID ist die Geräte ID 247 (die muss auch so da stehen)

                      TCP/serielle = TCP
                      Mode = Master
                      Slave Adresse = IP Adresse vom EW11
                      Port = 502
                      Geräte ID = 247
                      Register. Max Leseanforderungslänge (Booleans) 128
                      Register Unveränderte Zustände aktualisieren 100

                      Zahlen runden auf 2
                      Zeiten Datenabfrageintervall

                      Zyklisches Abfrageintervall in Millisekunden (Nur relevant für Master) = 1500
                      Wartezeit bis zum erneuten Verbinden 60000 ms

                      Timeout für Leseanfragen in Millisekunden. Erfolgt innerhalb dieser Zeit keine Antwort von einem Slave, wird die Verbindung abgebrochen.
                      Wartezeit Lesend= 60000 ms

                      Wenn Impulse für Spulen verwendet werden, definiert dies das Intervall in Millisekunden, wie lang der Impuls ist.
                      Impulszeit= 1000ms

                      Wartezeit zwischen der Abfrage zweier unterschiedlicher Geräte-IDs in Millisekunden.
                      Wartezeit = 50 ms

                      Verzögerung zwischen zwei Leseanforderungen in Millisekunden. Standard 0.
                      Leseintercall= 2 ms
                      Schreibintervall = 0 ms

                      Verzögerung zwischen zwei Schreibanforderungen in Millisekunden. Standard 0.
                      Sonstige
                      Protokollierung von Verbindungsfehlern deaktivieren

                      Nix angekreuzt

                      Ich habe 2 verschiedene PDF von Fox bekommen. Die eingetragenen aus dem "alten" Dokument funktionieren auch soweit alle. Mir fehlr da nur die Angabe von Meter (Chint). deswegen hatte ich Fox nochmal angeschrieben. in diesem Dokument sind die Register wieder ganz andere und der Teil den ich da abfrage funzt auch net.
                      hier nochmal der Debug:

                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:34.551	info	terminating
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:34.394	debug	Cleaning up request fifo.
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:34.394	debug	Clearing timeout of the current request.
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:34.393	debug	Socket closed
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:34.116	info	State value to set for "modbus.0.info.connection" has to be type "boolean" but received type "string"
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:34.076	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:34.076	debug	Plugin sentry destroyed
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:34.075	info	terminating
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:34.049	debug	Closing client on purpose.
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:34.047	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:32.022	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36148 - 2 registers
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:32.018	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36132-36133: {}
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:32.017	debug	Received pdu describes an error.
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.151	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36132 - 2 registers
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.147	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36116-36117: {}
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.146	debug	Received pdu describes an error.
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.051	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36116 - 2 registers
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.039	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Calculation result = 6.7, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.039	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.039	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Input Value = 67
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Calculation result = 11696.2, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Input Value = 116962
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Calculation result = 0.1, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Input Value = 1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Calculation result = 102, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Input Value = 1020
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Calculation result = 3.5, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Input Value = 35
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Calculation result = 15521.2, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Input Value = 155212
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Calculation result = 3.3000000000000003, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Input Value = 33
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Calculation result = 3473.3, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Input Value = 34733
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Calculation result = 0, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Input Value = 0
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Calculation result = 7047.400000000001, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Input Value = 70474
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Calculation result = 1.9000000000000001, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Input Value = 19
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Calculation result = 4532.8, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Input Value = 45328
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Calculation result = 6.2, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Input Value = 62
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Calculation result = 473.59000000000003, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Formula = x*0.01
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Input Value = 47359
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Calculation result = 9.1, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Input Value = 91
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Calculation result = 17.9574, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Formula = x*0.0001
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Input Value = 179574
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 DONE
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.882	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 - 24 registers
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.869	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Calculation result = 28, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.869	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.869	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Input Value = 280
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.869	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Calculation result = 242.60000000000002, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Input Value = 2426
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Calculation result = 55.6, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Input Value = 556
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Calculation result = 43, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Input Value = 430
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Calculation result = 50, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Formula = x*0.01
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Input Value = 5000
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Input Value = 3
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Calculation result = 0.4, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Input Value = 4
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Input Value = 3
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Calculation result = 237.3, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Input Value = 2373
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Calculation result = 235.3, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Input Value = 2353
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Calculation result = 234, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Input Value = 2340
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Calculation result = 50, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Formula = x*0.01
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Input Value = 5000
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Input Value = 14
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Input Value = 14
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Input Value = 14
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Calculation result = 236.60000000000002, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Input Value = 2366
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Calculation result = 235.70000000000002, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Input Value = 2357
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31006] Calculation result = 235.3, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31006] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31006] Input Value = 2353
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31004] Calculation result = 6.300000000000001, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31004] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31004] Input Value = 63
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31003] Calculation result = 379.8, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31003] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31003] Input Value = 3798
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31001] Calculation result = 1.3, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31001] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31001] Input Value = 13
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31000] Calculation result = 387.70000000000005, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31000] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31000] Input Value = 3877
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 31000 DONE
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.676	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 31000 - 43 registers
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:27.676	debug	[DevID_247] Poll start ---------------------
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:26.123	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 41000 DONE
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:26.037	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 41000 - 1 registers
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:26.035	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 38801-38819: {}
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:26.035	debug	Received pdu describes an error.
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.953	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 38801 - 19 registers
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.950	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36200-36201: {}
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.950	debug	Received pdu describes an error.
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.864	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36200 - 2 registers
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.862	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36148-36149: {}
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.861	debug	Received pdu describes an error.
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.778	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36148 - 2 registers
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.775	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36132-36133: {}
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.774	debug	Received pdu describes an error.
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.409	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36132 - 2 registers
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.407	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36116-36117: {}
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.407	debug	Received pdu describes an error.
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.322	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36116 - 2 registers
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Calculation result = 6.7, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Input Value = 67
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Calculation result = 11696.2, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Input Value = 116962
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Calculation result = 0.1, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Input Value = 1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Calculation result = 102, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Input Value = 1020
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Calculation result = 3.5, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Input Value = 35
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Calculation result = 15521.2, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Input Value = 155212
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Calculation result = 3.3000000000000003, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Input Value = 33
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Calculation result = 3473.3, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Input Value = 34733
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Calculation result = 0, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Input Value = 0
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Calculation result = 7047.400000000001, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Input Value = 70474
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Calculation result = 1.9000000000000001, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Input Value = 19
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Calculation result = 4532.8, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Input Value = 45328
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Calculation result = 6.2, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Input Value = 62
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Calculation result = 473.59000000000003, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Formula = x*0.01
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Input Value = 47359
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Calculation result = 9.1, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Input Value = 91
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Calculation result = 17.9574, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.312	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Formula = x*0.0001
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.312	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Input Value = 179574
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.312	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 DONE
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.174	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 - 24 registers
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Calculation result = 242.60000000000002, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Input Value = 2426
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Input Value = 280
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Calculation result = 28, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Calculation result = 55.6, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Input Value = 556
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Calculation result = 49.910000000000004, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Input Value = 4991
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Calculation result = 0.4, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Input Value = 3
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Formula = x*0.01
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Input Value = 430
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Calculation result = 43, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Input Value = 3
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Calculation result = 235.3, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Input Value = 2353
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Calculation result = 233.9, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Input Value = 2372
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Calculation result = 237.20000000000002, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Input Value = 4
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Input Value = 2339
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Formula = x*0.01
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Input Value = 14
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Input Value = 4992
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Calculation result = 49.92, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.162	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Input Value = 14
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.162	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.162	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Input Value = 14
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Calculation result = 235.70000000000002, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Input Value = 2357
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31006] Calculation result = 235.20000000000002, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Formula = x*0.1
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Input Value = 2364
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Calculation result = 236.4, type = number
                      modbus.0
                      	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Formula = x*0.1
                      

                      Gruß

                      Erik :mrgreen: :mrgreen:

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • R Rogni

                        @homoran okay, Fehler von mir, ich hab alles unter Holding Register. kann ich die irgendwie rüberkopieren oder muß ich alle in per Hand in Eingangsregister eintragen?? Nochmal Danke, Hammer Antwortzeit !!! kann ich Dir dateien schicken?? Da ich unterschrieben habe das nicht zu veröffentlichen ;) Firmware is ne gute Frage.. Register hab ich nur mal ein paar der angegeben eingetragen, sonst kommen da ja Fehler ohne Ende.

                        Dev ID ist die Geräte ID 247 (die muss auch so da stehen)

                        TCP/serielle = TCP
                        Mode = Master
                        Slave Adresse = IP Adresse vom EW11
                        Port = 502
                        Geräte ID = 247
                        Register. Max Leseanforderungslänge (Booleans) 128
                        Register Unveränderte Zustände aktualisieren 100

                        Zahlen runden auf 2
                        Zeiten Datenabfrageintervall

                        Zyklisches Abfrageintervall in Millisekunden (Nur relevant für Master) = 1500
                        Wartezeit bis zum erneuten Verbinden 60000 ms

                        Timeout für Leseanfragen in Millisekunden. Erfolgt innerhalb dieser Zeit keine Antwort von einem Slave, wird die Verbindung abgebrochen.
                        Wartezeit Lesend= 60000 ms

                        Wenn Impulse für Spulen verwendet werden, definiert dies das Intervall in Millisekunden, wie lang der Impuls ist.
                        Impulszeit= 1000ms

                        Wartezeit zwischen der Abfrage zweier unterschiedlicher Geräte-IDs in Millisekunden.
                        Wartezeit = 50 ms

                        Verzögerung zwischen zwei Leseanforderungen in Millisekunden. Standard 0.
                        Leseintercall= 2 ms
                        Schreibintervall = 0 ms

                        Verzögerung zwischen zwei Schreibanforderungen in Millisekunden. Standard 0.
                        Sonstige
                        Protokollierung von Verbindungsfehlern deaktivieren

                        Nix angekreuzt

                        Ich habe 2 verschiedene PDF von Fox bekommen. Die eingetragenen aus dem "alten" Dokument funktionieren auch soweit alle. Mir fehlr da nur die Angabe von Meter (Chint). deswegen hatte ich Fox nochmal angeschrieben. in diesem Dokument sind die Register wieder ganz andere und der Teil den ich da abfrage funzt auch net.
                        hier nochmal der Debug:

                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:34.551	info	terminating
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:34.394	debug	Cleaning up request fifo.
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:34.394	debug	Clearing timeout of the current request.
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:34.393	debug	Socket closed
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:34.116	info	State value to set for "modbus.0.info.connection" has to be type "boolean" but received type "string"
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:34.076	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:34.076	debug	Plugin sentry destroyed
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:34.075	info	terminating
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:34.049	debug	Closing client on purpose.
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:34.047	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:32.022	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36148 - 2 registers
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:32.018	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36132-36133: {}
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:32.017	debug	Received pdu describes an error.
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.151	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36132 - 2 registers
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.147	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36116-36117: {}
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.146	debug	Received pdu describes an error.
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.051	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36116 - 2 registers
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.039	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Calculation result = 6.7, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.039	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.039	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Input Value = 67
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Calculation result = 11696.2, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Input Value = 116962
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Calculation result = 0.1, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Input Value = 1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Calculation result = 102, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Input Value = 1020
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Calculation result = 3.5, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Input Value = 35
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Calculation result = 15521.2, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Input Value = 155212
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Calculation result = 3.3000000000000003, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Input Value = 33
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Calculation result = 3473.3, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Input Value = 34733
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Calculation result = 0, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Input Value = 0
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Calculation result = 7047.400000000001, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Input Value = 70474
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Calculation result = 1.9000000000000001, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Input Value = 19
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Calculation result = 4532.8, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Input Value = 45328
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Calculation result = 6.2, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Input Value = 62
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Calculation result = 473.59000000000003, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Formula = x*0.01
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Input Value = 47359
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Calculation result = 9.1, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Input Value = 91
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Calculation result = 17.9574, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Formula = x*0.0001
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Input Value = 179574
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 DONE
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.882	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 - 24 registers
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.869	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Calculation result = 28, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.869	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.869	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Input Value = 280
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.869	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Calculation result = 242.60000000000002, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Input Value = 2426
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Calculation result = 55.6, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Input Value = 556
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Calculation result = 43, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Input Value = 430
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Calculation result = 50, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Formula = x*0.01
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Input Value = 5000
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Input Value = 3
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Calculation result = 0.4, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Input Value = 4
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Input Value = 3
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Calculation result = 237.3, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Input Value = 2373
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Calculation result = 235.3, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Input Value = 2353
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Calculation result = 234, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Input Value = 2340
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Calculation result = 50, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Formula = x*0.01
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Input Value = 5000
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Input Value = 14
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Input Value = 14
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Input Value = 14
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Calculation result = 236.60000000000002, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Input Value = 2366
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Calculation result = 235.70000000000002, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Input Value = 2357
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31006] Calculation result = 235.3, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31006] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31006] Input Value = 2353
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31004] Calculation result = 6.300000000000001, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31004] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31004] Input Value = 63
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31003] Calculation result = 379.8, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31003] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31003] Input Value = 3798
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31001] Calculation result = 1.3, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31001] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31001] Input Value = 13
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31000] Calculation result = 387.70000000000005, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31000] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31000] Input Value = 3877
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 31000 DONE
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.676	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 31000 - 43 registers
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:27.676	debug	[DevID_247] Poll start ---------------------
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:26.123	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 41000 DONE
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:26.037	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 41000 - 1 registers
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:26.035	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 38801-38819: {}
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:26.035	debug	Received pdu describes an error.
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.953	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 38801 - 19 registers
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.950	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36200-36201: {}
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.950	debug	Received pdu describes an error.
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.864	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36200 - 2 registers
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.862	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36148-36149: {}
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.861	debug	Received pdu describes an error.
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.778	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36148 - 2 registers
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.775	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36132-36133: {}
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.774	debug	Received pdu describes an error.
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.409	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36132 - 2 registers
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.407	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36116-36117: {}
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.407	debug	Received pdu describes an error.
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.322	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36116 - 2 registers
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Calculation result = 6.7, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Input Value = 67
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Calculation result = 11696.2, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Input Value = 116962
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Calculation result = 0.1, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Input Value = 1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Calculation result = 102, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Input Value = 1020
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Calculation result = 3.5, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Input Value = 35
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Calculation result = 15521.2, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Input Value = 155212
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Calculation result = 3.3000000000000003, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Input Value = 33
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Calculation result = 3473.3, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Input Value = 34733
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Calculation result = 0, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Input Value = 0
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Calculation result = 7047.400000000001, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Input Value = 70474
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Calculation result = 1.9000000000000001, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Input Value = 19
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Calculation result = 4532.8, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Input Value = 45328
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Calculation result = 6.2, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Input Value = 62
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Calculation result = 473.59000000000003, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Formula = x*0.01
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Input Value = 47359
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Calculation result = 9.1, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Input Value = 91
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Calculation result = 17.9574, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.312	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Formula = x*0.0001
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.312	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Input Value = 179574
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.312	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 DONE
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.174	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 - 24 registers
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Calculation result = 242.60000000000002, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Input Value = 2426
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Input Value = 280
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Calculation result = 28, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Calculation result = 55.6, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Input Value = 556
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Calculation result = 49.910000000000004, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Input Value = 4991
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Calculation result = 0.4, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Input Value = 3
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Formula = x*0.01
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Input Value = 430
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Calculation result = 43, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Input Value = 3
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Calculation result = 235.3, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Input Value = 2353
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Calculation result = 233.9, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Input Value = 2372
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Calculation result = 237.20000000000002, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Input Value = 4
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Input Value = 2339
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Formula = x*0.01
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Input Value = 14
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Input Value = 4992
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Calculation result = 49.92, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.162	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Input Value = 14
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.162	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.162	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Input Value = 14
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Calculation result = 235.70000000000002, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Input Value = 2357
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31006] Calculation result = 235.20000000000002, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Formula = x*0.1
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Input Value = 2364
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Calculation result = 236.4, type = number
                        modbus.0
                        	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Formula = x*0.1
                        
                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #46

                        @rogni sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

                        ich hab alles unter Holding Register.

                        kann bei Chinesen durchaus sein.

                        @rogni sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

                        Register hab ich nur mal ein paar der angegeben eingetragen, sonst kommen da ja Fehler ohne Ende.

                        man fängt üblicherweise mit einemzum testen an.
                        ein einziger Fehleintrag kann das Auslesen des gesamte Gerätes blockieren

                        zu der Konfig:
                        bitte keine Nacherzählungen, sondern Screenshots

                        ich hab da schon einen Verdacht

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @rogni sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

                          ich hab alles unter Holding Register.

                          kann bei Chinesen durchaus sein.

                          @rogni sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

                          Register hab ich nur mal ein paar der angegeben eingetragen, sonst kommen da ja Fehler ohne Ende.

                          man fängt üblicherweise mit einemzum testen an.
                          ein einziger Fehleintrag kann das Auslesen des gesamte Gerätes blockieren

                          zu der Konfig:
                          bitte keine Nacherzählungen, sondern Screenshots

                          ich hab da schon einen Verdacht

                          R Offline
                          R Offline
                          Rogni
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #47

                          @homoran
                          Einstellungen:

                          Bildschirmfoto 2025-11-12 um 13.03.30.png

                          Bildschirmfoto 2025-11-12 um 13.03.08.png

                          Verbindung:
                          Bildschirmfoto 2025-11-12 um 13.04.47.png

                          Gruß

                          Erik :mrgreen: :mrgreen:

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • R Rogni

                            @homoran
                            Einstellungen:

                            Bildschirmfoto 2025-11-12 um 13.03.30.png

                            Bildschirmfoto 2025-11-12 um 13.03.08.png

                            Verbindung:
                            Bildschirmfoto 2025-11-12 um 13.04.47.png

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #48

                            @rogni stell das
                            Screenshot_20251112-131621_Firefox.jpg
                            mal testweise auf 1

                            wenn das nichts hilft, bitte debug-log vom Instanzen Start

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @rogni stell das
                              Screenshot_20251112-131621_Firefox.jpg
                              mal testweise auf 1

                              wenn das nichts hilft, bitte debug-log vom Instanzen Start

                              R Offline
                              R Offline
                              Rogni
                              schrieb am zuletzt editiert von Rogni
                              #49

                              @homoran den Wert auf 1 zu stellen hat nichts gebracht
                              hier der Log:

                              iobroker.current.html

                              Gruß

                              Erik :mrgreen: :mrgreen:

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                Developer Most Active Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #50

                                falls es jemanden hilft, lief gerade gegen das selbe problem an... hier gibt es noch eine repo mit allen Modbus adresen: https://github.com/rsaemann/HA-FoxESS-H3-Modbus/wiki/H3-Modbus-Registers

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  schrieb am zuletzt editiert von MartinP
                                  #51

                                  Ich habe da einmal eine kurze Frage zur Threaderöffnung:

                                  Die FoxEss Cloud und / oder FoxEss App ist ja doch recht langsam mit 5min Updatezeiten!!!

                                  Ich habe mir jetzt nicht alle 50 Beiträge Durchgelesen - aktuell kann man täglich 1440 Anfragen an die FoxEss Cloud über die API schicken. Das wäre eine Anfrage pro Minute.

                                  Ich frage in meinem Script alle 2 Minuten ab:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/81178/gelöst-foxess-cloud-javascript-warnmeldungen/10?_=1764079881100

                                  Ausgehend von diesem Thread wollte ich nun wissen, ob der Takt herabgesetzt werden könnte, weil eh nur alle 5 Minuten neue Werte kommen ...
                                  Die Antwort ist nicht so einfach.

                                  In der Influx-DB landen Werte mit einem zeitlichen Abstand von 2 Minuten bis über 10 Minuten ...
                                  Da ich "nur Änderungen aufzeichnen" bei den Influx-Einstellungen für die aktuelle Leistung des Wechselrichters eingetragen habe, ist das Ablegen von Messwerten durchaus unregelmäßig...

                                  Weiß jemand, woher die Information "5 Minuten Updatezeit der FoxEss Cloud" kommt?

                                  Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                                  Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                                  Linux pve 6.8.12-16-pve
                                  6 GByte RAM für den Container
                                  Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                                  Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • R Offline
                                    R Offline
                                    Rogni
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rogni
                                    #52

                                    @dutchmen das Repo kenn ich . Ich hab nen H3-10-E Inverter. Da sind auch net alle Adressen drauf. Die Abfrage vom Chint fehlt hier vollkommen. HAbe Fox angeschrieben, die bekommen es selber net auf die Reihe. Zumindest kann ich mit den Werten die ich da bekomme nix anfangen.

                                    Gruß

                                    Erik :mrgreen: :mrgreen:

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • R Offline
                                      R Offline
                                      Rogni
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #53

                                      Habe jetzt noch am Smartzähler einen Tasmota Lesekopf. Der bringt jetzt schön Verbrauchswerte. Gefühlt 10h mit der Taschenlampe vor dem Ding verbracht ;)
                                      Die Woche kuck ich mir dann das Ganze mal an wie ich was mit den ganzen Werten bauen kann.

                                      Gruß

                                      Erik :mrgreen: :mrgreen:

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #54

                                        Gefühlt 10h mit der Taschenlampe vor dem Ding verbracht ;)

                                        Ich bin hier im Forum auf die App "StromPIN" für Android-Smartphones hingewiesen worden ... Kostet nichts, und man kann damit eine vierstellige PIN mit Hilfe der Lampe im Smartphone übertragen.

                                        Es soll sogar welche geben, die gratis sind...

                                        Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                                        Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                                        Linux pve 6.8.12-16-pve
                                        6 GByte RAM für den Container
                                        Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                                        Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • R Offline
                                          R Offline
                                          Rogni
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #55

                                          @martinp ja hab ich für das apple Smartfon, allerdings hat sich der EBZ Zähler wenig davon beeindrucken lassen ;)

                                          Gruß

                                          Erik :mrgreen: :mrgreen:

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          891

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe