Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus & Fronius GEN24

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Modbus & Fronius GEN24

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
gen24
98 Beiträge 26 Kommentatoren 34.7k Aufrufe 24 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • R Ralph 0

    @nik82 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

    Aber wenn ich 40348_StorCtl_Mod auf 0 setze werden definitiv die Parameter die ich gesetzt habe ignoriert oder?

    Ja.
    0 sperrt beide Limits
    1 gibt das Ladelimit frei
    2 das Entladelimit
    3 gibt beide frei

    mickemupM Offline
    mickemupM Offline
    mickemup
    schrieb am zuletzt editiert von
    #88

    @Ralph-0
    Danke für das Summary.
    Weisst du per Zufall wie das mit Limits welche auf der Webschnittstelle gesetzt werden interagiert?
    Schreiben die einfach auch in die Modbus Register (wer zuletzt malt bestimmt?)

    166a8d66-3d1e-4976-b75c-8885c6574298-image.png

    T 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • R Offline
      R Offline
      Ralph 0
      schrieb am zuletzt editiert von
      #89

      Der Screenshot ist dem Online-Portal von Fronius entnommen? Benutze ich nicht und kenne mich da leider gar nicht aus.

      mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R Ralph 0

        Der Screenshot ist dem Online-Portal von Fronius entnommen? Benutze ich nicht und kenne mich da leider gar nicht aus.

        mickemupM Offline
        mickemupM Offline
        mickemup
        schrieb am zuletzt editiert von
        #90

        @Ralph-0
        Ja wenn man auf den WR via seine IP zugreift, kann man dort diese Einstellung machen (auch ohne Technician Zugang)

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #91

          @mickemup
          Die Einstellungen werden nicht ins Modusregister geschrieben, das habe ich nämlich ausprobiert.
          Was allerdings Vorrang hat weiß ich nicht, denke aber fast das Modbus Vorrang.

          mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • nik82N nik82

            @mickemup
            Die Einstellungen werden nicht ins Modusregister geschrieben, das habe ich nämlich ausprobiert.
            Was allerdings Vorrang hat weiß ich nicht, denke aber fast das Modbus Vorrang.

            mickemupM Offline
            mickemupM Offline
            mickemup
            schrieb am zuletzt editiert von
            #92

            @nik82 Ah Ok also auch nicht beim Start/Stop der Gültigkeit?

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #93

              Kann nur von den Datenpunkten sprechen:
              40355_OutWRte
              40356_InWRte

              Aber probiers halt aus :-)

              mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • nik82N nik82

                Kann nur von den Datenpunkten sprechen:
                40355_OutWRte
                40356_InWRte

                Aber probiers halt aus :-)

                mickemupM Offline
                mickemupM Offline
                mickemup
                schrieb am zuletzt editiert von
                #94

                @nik82
                Ja werde ich bei Gelegenheit machen.
                Aber wenn du die Punkte geloggt hast und dort nichts kam wird der WR das wohl irgendwie anders handhaben.
                Bin aber mit ModBus noch nicht soweit; habe zudem einen Verto Plus dort sind die ModBus Adressen wohl leicht anders (TBC)

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • mickemupM mickemup

                  @Ralph-0
                  Danke für das Summary.
                  Weisst du per Zufall wie das mit Limits welche auf der Webschnittstelle gesetzt werden interagiert?
                  Schreiben die einfach auch in die Modbus Register (wer zuletzt malt bestimmt?)

                  166a8d66-3d1e-4976-b75c-8885c6574298-image.png

                  T Offline
                  T Offline
                  tippy88
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #95

                  @mickemup sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                  @Ralph-0
                  Danke für das Summary.
                  Weisst du per Zufall wie das mit Limits welche auf der Webschnittstelle gesetzt werden interagiert?
                  Schreiben die einfach auch in die Modbus Register (wer zuletzt malt bestimmt?)

                  166a8d66-3d1e-4976-b75c-8885c6574298-image.png

                  Ins Modbus Register schreiben die nicht. Aber die haben ganz sicher Vorrang vor Modbus. Ich habe die prio wie folgt identifiziert:

                  1. Netzbetreiber über die Digitale Schnittstelle
                    2.Wechselrichter mit den GUI Eintellungen
                    3.Modbus

                  Bei mir funktionieren übrigens alle Steuerwerte. Ich nutze auch Control Mod 2 zusammen mit 40355_OutWRte = 0 um nur das Entladen zu sperren. Z.b. um X% Akku vorzuhalten um über das Hochtarif Zeitfenster 17-21Uhr zu kommen oder den Akku zu sperren wenn die Wallbox lädt.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • Pedder007P Pedder007

                    @achim_m also bei mir geht das über diese Register.

                    Ich steuere darüber, insbesondere in der 'dunkleren' Jahreszeit, auch in wie weit der Akku entladen werden darf (Reg 40350), auf Basis der prognostizierten Sonnenstunden am nächsten Tag. Das um zu vermeiden, dass der Akku hinterher aus dem Netz wieder nachgeladen wird, wenn er bei 8% angekommen ist.
                    Allerdings werden die Werte nicht in der Fronius SW, also so das sie im Frontend sichtbar werden, angepasst. Dort sieht man die Änderungen nicht. Das hatte mich zunächst auch irritiert, ist aber wohl so.

                    StoreCtrlMode (Reg 40348) hat folgende Zustände:
                    0: chrg/dischrg
                    1: dischrg
                    2: charge
                    3: chrg/dischrg Lim (also bei Definition eines Wertes über 40355)

                    Dass das Umschalten funktioniert hat, kann man dann allerdings wiederum (bedingt) im Zustand vom Akku, also StoreChrgState (Reg 40354), auslesen:
                    0: off
                    1: empty
                    2: discharge
                    3: charge
                    4: full
                    5: hold
                    6: test

                    Ich habe mir das damals auch alles so nach und nach zurecht 'gefummelt' bis es endlich lief.
                    Dann habe ich mir eine total feingliedrige Steuerung für alle möglichen Wetterlagen und Jahreszeiten gebastelt und am Ende habe ich die Blocklys sukzessive wieder reduziert ;-)

                    Nun mache ich noch die Akku-Restwertsteuerung - wie gesagt um ein Nachladen des Akkus aus dem Netz zu vermeiden.
                    Außerdem wäge ich im Sommer noch ab, ob die Poolheizung laufen darf oder wie weit das Auto geladen wird, wenn der Akku Nachmittags um 15:00Uhr nicht einen gewissen Mindestladestand hat.
                    Achso und wenn die WW-Boilertemperatur Nachmittags unter eine gewisse Grenze absinkt, dann schalte ich, wenn genug Sonne vom Dach kommt, nach ne' Prio, dass der WW-Speicher nochmals geladen wird und das dann nicht nachts passiert.

                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von nik82
                    #96

                    @Pedder007 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                    Ich steuere darüber, insbesondere in der 'dunkleren' Jahreszeit, auch in wie weit der Akku entladen werden darf (Reg 40350), auf Basis der prognostizierten Sonnenstunden am nächsten Tag. Das um zu vermeiden, dass der Akku hinterher aus dem Netz wieder nachgeladen wird, wenn er bei 8% angekommen ist.

                    Ich habe mir das damals auch alles so nach und nach zurecht 'gefummelt' bis es endlich lief.
                    Dann habe ich mir eine total feingliedrige Steuerung für alle möglichen Wetterlagen und Jahreszeiten gebastelt und am Ende habe ich die Blocklys sukzessive wieder reduziert ;-)

                    Nun mache ich noch die Akku-Restwertsteuerung - wie gesagt um ein Nachladen des Akkus aus dem Netz zu vermeiden.
                    Außerdem wäge ich im Sommer noch ab, ob die Poolheizung laufen darf oder wie weit das Auto geladen wird, wenn der Akku Nachmittags um 15:00Uhr nicht einen gewissen Mindestladestand hat.
                    Achso und wenn die WW-Boilertemperatur Nachmittags unter eine gewisse Grenze absinkt, dann schalte ich, wenn genug Sonne vom Dach kommt, nach ne' Prio, dass der WW-Speicher nochmals geladen wird und das dann nicht nachts passiert.

                    Hallo,
                    genau da bin ich auch gerade dabei, hänge aber irgendwie noch etwas bei der Logik hinterher, kannst du mal dein Setup bzw. die Blocklys posten, auch wenn es nicht für jeden ist, aber man kann sich doch bestimmt ein paar Gedankengänge mehr dazu machen.

                    Danke im Voraus.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Pedder007P Online
                      Pedder007P Online
                      Pedder007
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #97

                      Hallo @nik82 also ich hänge die Blocklys mal hier dran
                      Ich befürchte aber, dass da jemand anderer nur schwer was mit anfangen kann, da da haufenweise benutzerdefinierte Variablen drin hängen (die müsste man ja alle erklären) und mittlerweile auch eine Menge Zeugs aus-kommentiert ist (wie gesagt ich hatte die Steuerung ja nach und nach wieder reduziert). Obendrein hängt da aktuell auch noch was in der Luft, nämlich die Variable für die prognostizierten Sonnenstunden, da sich am dasWetter Adaper was geändert hatte. Da bin ich noch nicht dazu gekommen das zu korrigieren.
                      Sei's drum, ich sag' aber gleich, dass ich quasi (leider) keine Zeit habe um Fragen zu beantworten. Ich stecke aktuell bis über beide Ohren im WoMo Um-/Ausbau...

                      common.PV.Modb_Batt_Steuerung.xml

                      Pedder
                      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #98

                        @pedder007
                        Vielen Dank, habs angeschaut, passt, hier kann ich mir schon Inspirationen holen :-)

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        733

                        Online

                        32.7k

                        Benutzer

                        82.3k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe