NEWS

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    415

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.9k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    11
    1
    814

Modbus & Fronius GEN24

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
gen24
111 Beiträge 27 Kommentatoren 38.8k Aufrufe 27 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • mickemupM mickemup

    @Ralph-0
    Danke für das Summary.
    Weisst du per Zufall wie das mit Limits welche auf der Webschnittstelle gesetzt werden interagiert?
    Schreiben die einfach auch in die Modbus Register (wer zuletzt malt bestimmt?)

    166a8d66-3d1e-4976-b75c-8885c6574298-image.png

    T Offline
    T Offline
    tippy88
    schrieb am zuletzt editiert von
    #95

    @mickemup sagte in Modbus & Fronius GEN24:

    @Ralph-0
    Danke für das Summary.
    Weisst du per Zufall wie das mit Limits welche auf der Webschnittstelle gesetzt werden interagiert?
    Schreiben die einfach auch in die Modbus Register (wer zuletzt malt bestimmt?)

    166a8d66-3d1e-4976-b75c-8885c6574298-image.png

    Ins Modbus Register schreiben die nicht. Aber die haben ganz sicher Vorrang vor Modbus. Ich habe die prio wie folgt identifiziert:

    1. Netzbetreiber über die Digitale Schnittstelle
      2.Wechselrichter mit den GUI Eintellungen
      3.Modbus

    Bei mir funktionieren übrigens alle Steuerwerte. Ich nutze auch Control Mod 2 zusammen mit 40355_OutWRte = 0 um nur das Entladen zu sperren. Z.b. um X% Akku vorzuhalten um über das Hochtarif Zeitfenster 17-21Uhr zu kommen oder den Akku zu sperren wenn die Wallbox lädt.

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • Pedder007P Pedder007

      @achim_m also bei mir geht das über diese Register.

      Ich steuere darüber, insbesondere in der 'dunkleren' Jahreszeit, auch in wie weit der Akku entladen werden darf (Reg 40350), auf Basis der prognostizierten Sonnenstunden am nächsten Tag. Das um zu vermeiden, dass der Akku hinterher aus dem Netz wieder nachgeladen wird, wenn er bei 8% angekommen ist.
      Allerdings werden die Werte nicht in der Fronius SW, also so das sie im Frontend sichtbar werden, angepasst. Dort sieht man die Änderungen nicht. Das hatte mich zunächst auch irritiert, ist aber wohl so.

      StoreCtrlMode (Reg 40348) hat folgende Zustände:
      0: chrg/dischrg
      1: dischrg
      2: charge
      3: chrg/dischrg Lim (also bei Definition eines Wertes über 40355)

      Dass das Umschalten funktioniert hat, kann man dann allerdings wiederum (bedingt) im Zustand vom Akku, also StoreChrgState (Reg 40354), auslesen:
      0: off
      1: empty
      2: discharge
      3: charge
      4: full
      5: hold
      6: test

      Ich habe mir das damals auch alles so nach und nach zurecht 'gefummelt' bis es endlich lief.
      Dann habe ich mir eine total feingliedrige Steuerung für alle möglichen Wetterlagen und Jahreszeiten gebastelt und am Ende habe ich die Blocklys sukzessive wieder reduziert ;-)

      Nun mache ich noch die Akku-Restwertsteuerung - wie gesagt um ein Nachladen des Akkus aus dem Netz zu vermeiden.
      Außerdem wäge ich im Sommer noch ab, ob die Poolheizung laufen darf oder wie weit das Auto geladen wird, wenn der Akku Nachmittags um 15:00Uhr nicht einen gewissen Mindestladestand hat.
      Achso und wenn die WW-Boilertemperatur Nachmittags unter eine gewisse Grenze absinkt, dann schalte ich, wenn genug Sonne vom Dach kommt, nach ne' Prio, dass der WW-Speicher nochmals geladen wird und das dann nicht nachts passiert.

      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von nik82
      #96

      @Pedder007 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

      Ich steuere darüber, insbesondere in der 'dunkleren' Jahreszeit, auch in wie weit der Akku entladen werden darf (Reg 40350), auf Basis der prognostizierten Sonnenstunden am nächsten Tag. Das um zu vermeiden, dass der Akku hinterher aus dem Netz wieder nachgeladen wird, wenn er bei 8% angekommen ist.

      Ich habe mir das damals auch alles so nach und nach zurecht 'gefummelt' bis es endlich lief.
      Dann habe ich mir eine total feingliedrige Steuerung für alle möglichen Wetterlagen und Jahreszeiten gebastelt und am Ende habe ich die Blocklys sukzessive wieder reduziert ;-)

      Nun mache ich noch die Akku-Restwertsteuerung - wie gesagt um ein Nachladen des Akkus aus dem Netz zu vermeiden.
      Außerdem wäge ich im Sommer noch ab, ob die Poolheizung laufen darf oder wie weit das Auto geladen wird, wenn der Akku Nachmittags um 15:00Uhr nicht einen gewissen Mindestladestand hat.
      Achso und wenn die WW-Boilertemperatur Nachmittags unter eine gewisse Grenze absinkt, dann schalte ich, wenn genug Sonne vom Dach kommt, nach ne' Prio, dass der WW-Speicher nochmals geladen wird und das dann nicht nachts passiert.

      Hallo,
      genau da bin ich auch gerade dabei, hänge aber irgendwie noch etwas bei der Logik hinterher, kannst du mal dein Setup bzw. die Blocklys posten, auch wenn es nicht für jeden ist, aber man kann sich doch bestimmt ein paar Gedankengänge mehr dazu machen.

      Danke im Voraus.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Pedder007P Offline
        Pedder007P Offline
        Pedder007
        schrieb am zuletzt editiert von
        #97

        Hallo @nik82 also ich hänge die Blocklys mal hier dran
        Ich befürchte aber, dass da jemand anderer nur schwer was mit anfangen kann, da da haufenweise benutzerdefinierte Variablen drin hängen (die müsste man ja alle erklären) und mittlerweile auch eine Menge Zeugs aus-kommentiert ist (wie gesagt ich hatte die Steuerung ja nach und nach wieder reduziert). Obendrein hängt da aktuell auch noch was in der Luft, nämlich die Variable für die prognostizierten Sonnenstunden, da sich am dasWetter Adaper was geändert hatte. Da bin ich noch nicht dazu gekommen das zu korrigieren.
        Sei's drum, ich sag' aber gleich, dass ich quasi (leider) keine Zeit habe um Fragen zu beantworten. Ich stecke aktuell bis über beide Ohren im WoMo Um-/Ausbau...

        common.PV.Modb_Batt_Steuerung.xml

        Pedder
        All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
        Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #98

          @pedder007
          Vielen Dank, habs angeschaut, passt, hier kann ich mir schon Inspirationen holen :-)

          T 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • nik82N nik82

            @pedder007
            Vielen Dank, habs angeschaut, passt, hier kann ich mir schon Inspirationen holen :-)

            T Offline
            T Offline
            tippy88
            schrieb am zuletzt editiert von
            #99

            @nik82
            Falls du noch mehr brauchst ;)
            common.Meine.PV.Akku_Control.xml

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • karlpeK Online
              karlpeK Online
              karlpe
              schrieb am zuletzt editiert von
              #100

              Hallo Leute,

              ich kann die Batterieladung steuern, und ich kann die Ausgangsleistung des WR steuern.

              Gibt es auch ein Register, mit dem ich das Einspeiselimit direkt setzen kann? -> Ich würde gerne bei negativen Strompreisen einfach nur die Einspeisung auf 0 setzen (also ähnlich, wie ich es im Web-Frontend machen würde), sodass der WR "wie üblich" selbst die Ausgangsleistung entsprechend anpasst ...

              Sonst muss ich selbst die Ausgangsleistung ständig nachregeln, das würde ich mir gerne ersparen ..

              Vielen Dank für Hinweise!
              Karl

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • R Offline
                R Offline
                Ralph 0
                schrieb am zuletzt editiert von
                #101

                Moin,

                vom Namen/Beschreibung her, sollte dies passen:
                40233/40243 WMaxLimPct, Set power output to specified level
                Hab ich aber selber bisher nicht getestet.

                VG Ralph

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • R Ralph 0

                  Moin,

                  vom Namen/Beschreibung her, sollte dies passen:
                  40233/40243 WMaxLimPct, Set power output to specified level
                  Hab ich aber selber bisher nicht getestet.

                  VG Ralph

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #102

                  @Ralph-0 sagte:

                  vom Namen

                  Dürfte das Prozent (der Produktion??) sein.
                  Nutzt also nichts für Nulleinspeisung wenn das EVU vom BKW nichts mitbekommen soll.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R Offline
                    R Offline
                    Ralph 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Ralph 0
                    #103

                    Das sind Prozent der nominellen Wechselrichterleistung.

                    Und warum das EVU vom BKW nichts mitbekommen soll, erschließt sich mir jetzt bei der Fragestellung von karlpe nicht spontan. Auch nicht, warum es für den Fall nichts nützen sollte.

                    Zusätzlich muss übrigens auch noch WMaxLim_Ena (40237/40247) auf 1 gesetzt werden.

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • R Ralph 0

                      Das sind Prozent der nominellen Wechselrichterleistung.

                      Und warum das EVU vom BKW nichts mitbekommen soll, erschließt sich mir jetzt bei der Fragestellung von karlpe nicht spontan. Auch nicht, warum es für den Fall nichts nützen sollte.

                      Zusätzlich muss übrigens auch noch WMaxLim_Ena (40237/40247) auf 1 gesetzt werden.

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #104

                      @Ralph-0 sagte:

                      Das sind Prozent der nominellen Wechselrichterleistung.

                      Ok, danke!
                      Dann war das eine Fehlinterpretation des kryptischen Namens meinerseits

                      @Ralph-0 sagte:

                      Auch nicht, warum es für den Fall nichts nützen sollte.

                      Das ist die Folge davon!
                      Wenn es die Prozente der aktuellen Produktion gewesen wären.....

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • karlpeK Online
                        karlpeK Online
                        karlpe
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #105

                        WMaxLimPct + ENa sind Prozent der Produktion, das hab' ich schon versucht, und es funktioniert (ich hab auch gemeint es könnte das Einspeiselimit sein).

                        Mein EVU kündigt grad negative Einspeisetarife an, und daher suche ich nach einer einfachen Lösung wie z.b. einfach Zeit- oder preisgesteuert die Einspeisung runterzufahren, ohne meine internen Verbräuche zu beeinflussen.

                        Bin also noch offen für weitere Ideen ..

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @Ralph-0 sagte:

                          Das sind Prozent der nominellen Wechselrichterleistung.

                          Ok, danke!
                          Dann war das eine Fehlinterpretation des kryptischen Namens meinerseits

                          @Ralph-0 sagte:

                          Auch nicht, warum es für den Fall nichts nützen sollte.

                          Das ist die Folge davon!
                          Wenn es die Prozente der aktuellen Produktion gewesen wären.....

                          R Offline
                          R Offline
                          Ralph 0
                          schrieb am zuletzt editiert von Ralph 0
                          #106

                          @karlpe sagte:

                          WMaxLimPct + ENa sind Prozent der Produktion

                          lt. Fronius Prozent der Nominalleistung aber wenn Du's ausprobiert hast, kann das auch ein Fehler in der Doku sein ... wäre ja nicht der erste :-).

                          @Homoran sagte:

                          Wenn es die Prozente der aktuellen Produktion gewesen wären.....

                          versteh ich trotzdem nicht, warum das nicht funktionieren soll...
                          Ich messe die aktuelle Produktion und die aktuelle Einspeisung und regle entsprechend.
                          Würde ich zwar nicht machen, weil ich ungern in der Frequenz in die Register schreiben wollen würde.

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • R Ralph 0

                            @karlpe sagte:

                            WMaxLimPct + ENa sind Prozent der Produktion

                            lt. Fronius Prozent der Nominalleistung aber wenn Du's ausprobiert hast, kann das auch ein Fehler in der Doku sein ... wäre ja nicht der erste :-).

                            @Homoran sagte:

                            Wenn es die Prozente der aktuellen Produktion gewesen wären.....

                            versteh ich trotzdem nicht, warum das nicht funktionieren soll...
                            Ich messe die aktuelle Produktion und die aktuelle Einspeisung und regle entsprechend.
                            Würde ich zwar nicht machen, weil ich ungern in der Frequenz in die Register schreiben wollen würde.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #107

                            @Ralph-0 sagte:

                            und regle entsprechend.

                            Das ist aber aufwändiger als einmalig einen festen Wert einzugeben.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • R Offline
                              R Offline
                              Ralph 0
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #108

                              Vollkommen richtig. Das ist aber was anderes als "Nutzt also nichts..."

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • R Ralph 0

                                Vollkommen richtig. Das ist aber was anderes als "Nutzt also nichts..."

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #109

                                @Ralph-0 sagte:

                                Das ist aber was anderes als "Nutzt also nichts..."

                                Es nutzt nichts da einmalig den Wert zu verändern

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • R Offline
                                  R Offline
                                  Ralph 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #110

                                  519d055f-d36e-49b3-a3e7-4ea3ce747322-image.jpeg

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • R Ralph 0

                                    519d055f-d36e-49b3-a3e7-4ea3ce747322-image.jpeg

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #111

                                    @Ralph-0
                                    Vielleicht gehe ich da von falschen Vorstellungen aus!

                                    Bei der Frage nach

                                    @karlpe sagte:

                                    Gibt es auch ein Register, mit dem ich das Einspeiselimit direkt setzen kann?

                                    gehe ich von etwas wie bei meinem Victron-System aus

                                    1066.jpg

                                    Da stelle ich einmalig einen Wert ein und d gut ist.
                                    Da muss ich nichts aus Produktion und deren Prozenten (in Abhängigkeit vom Variablen Hausverbrauch) in schnellen Intervallen berechnen.
                                    Das läuft dann automatisch.

                                    Und dafür nutzt nach meinem Verständnis dieser ein Pct-Register eben nichts

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0

                                    Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                    Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                    Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                    Registrieren Anmelden
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate
                                    FAQ Cloud / IOT
                                    HowTo: Node.js-Update
                                    HowTo: Backup/Restore
                                    Downloads
                                    BLOG

                                    514

                                    Online

                                    32.9k

                                    Benutzer

                                    83.0k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe