Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Klimaanlage taktet

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    770

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Klimaanlage taktet

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
350 Posts 12 Posters 68.2k Views 8 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • paul53P paul53

    @balu67 sagte: was bedeutet nochmal "nicht aufheizen"...ist das der Fall, wenn rechts beim setzen der "Variable Aufheizen" die Raumtemperatur >21 Grad hat?

    Ja, wenn beim Einschalten schon > 21°C im Raum sind, ist kein Aufheizen (hohe Lüfterstufe) erforderlich.

    B Offline
    B Offline
    balu67
    wrote on last edited by
    #287

    @paul53 said in Klimaanlage taktet:

    Ja, wenn beim Einschalten schon > 21°C im Raum sind, ist kein Aufheizen (hohe Lüfterstufe) erforderlich.

    ok, verstanden.
    Kann/sollte ich dann noch das "sonst" hinzufügen, also den ecomode ausschalten, wenn die Temperatur >21 Grad ist und die Außentemperatur <5 Grad ist? Denn wenn der ecomode davor gesetzt worden wäre (z.B. Fernbedienung), muss ich ihn ja ausschalten, damit der Fanspeed von 1 wirkt.

    63e4045b-1426-4694-ae74-45d6eee286b0-image.png

    paul53P 1 Reply Last reply
    0
    • paul53P paul53

      @balu67 sagte: Die Außentemperatur ist so ne Sache bei mir, da der Fühler am Aussengerät sitzt und das steht oft in der Sonne.

      Du hast doch sicherlich auch eine Wundergroundstation in der Nähe? Dort kann man sich die Außentemperatur per Adapter "Weatherunderground" abholen.

      B Offline
      B Offline
      balu67
      wrote on last edited by
      #288

      @paul53 said in Klimaanlage taktet:

      @balu67 sagte: Die Außentemperatur ist so ne Sache bei mir, da der Fühler am Aussengerät sitzt und das steht oft in der Sonne.

      Du hast doch sicherlich auch eine Wundergroundstation in der Nähe? Dort kann man sich die Außentemperatur per Adapter "Weatherunderground" abholen.

      nicht zu glauben, was es alles gibt - danke für den Hinweis 👍 👍

      HomoranH 1 Reply Last reply
      0
      • B balu67

        @paul53 said in Klimaanlage taktet:

        @balu67 sagte: Die Außentemperatur ist so ne Sache bei mir, da der Fühler am Aussengerät sitzt und das steht oft in der Sonne.

        Du hast doch sicherlich auch eine Wundergroundstation in der Nähe? Dort kann man sich die Außentemperatur per Adapter "Weatherunderground" abholen.

        nicht zu glauben, was es alles gibt - danke für den Hinweis 👍 👍

        HomoranH Do not disturb
        HomoranH Do not disturb
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        wrote on last edited by
        #289

        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

        nicht zu glauben, was es alles gibt - danke für den Hinweis

        da gibt es noch mehr
        https://opensensemap.org/

        Eigentlich für Umweltdaten, aber die Temperatur ist auch oft dabei.
        Dazu dann den Sensebox Adapter

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        B 1 Reply Last reply
        1
        • B balu67

          @paul53 said in Klimaanlage taktet:

          Ja, wenn beim Einschalten schon > 21°C im Raum sind, ist kein Aufheizen (hohe Lüfterstufe) erforderlich.

          ok, verstanden.
          Kann/sollte ich dann noch das "sonst" hinzufügen, also den ecomode ausschalten, wenn die Temperatur >21 Grad ist und die Außentemperatur <5 Grad ist? Denn wenn der ecomode davor gesetzt worden wäre (z.B. Fernbedienung), muss ich ihn ja ausschalten, damit der Fanspeed von 1 wirkt.

          63e4045b-1426-4694-ae74-45d6eee286b0-image.png

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          wrote on last edited by paul53
          #290

          @balu67 sagte: wenn der ecomode davor gesetzt worden wäre (z.B. Fernbedienung), muss ich ihn ja ausschalten, damit der Fanspeed von 1 wirkt.

          Ja, das ist ein Argument. Allerdings wird "ecoMode" schon beim Einschalten für das Aufheizen auf 0 gesetzt. Es müsste also jemand während des Aufheizens den Flüstermodus aktivieren, damit er dann zum Aufheizende zurück gesetzt wird (falls so die Temperatur überhaupt erreicht wird).

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          B 1 Reply Last reply
          1
          • paul53P paul53

            @balu67 sagte: wenn der ecomode davor gesetzt worden wäre (z.B. Fernbedienung), muss ich ihn ja ausschalten, damit der Fanspeed von 1 wirkt.

            Ja, das ist ein Argument. Allerdings wird "ecoMode" schon beim Einschalten für das Aufheizen auf 0 gesetzt. Es müsste also jemand während des Aufheizens den Flüstermodus aktivieren, damit er dann zum Aufheizende zurück gesetzt wird (falls so die Temperatur überhaupt erreicht wird).

            B Offline
            B Offline
            balu67
            wrote on last edited by
            #291

            @paul53 said in Klimaanlage taktet:

            Ja, das ist ein Argument. Allerdings wird "ecoMode" schon beim Einschalten für das Aufheizen auf 0 gesetzt.

            ok, verstanden, daaaaaanke.....
            Ich kopier das Skript jetzt 4 mal für meine 4 Innengerät und schalte heute Abend alle scharf.
            Werde noch die Einschaltezeiten um 15 Minuten versetzen, damit das Außengerät nicht auf maximum laufen muss.

            1 Reply Last reply
            0
            • HomoranH Homoran

              @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

              nicht zu glauben, was es alles gibt - danke für den Hinweis

              da gibt es noch mehr
              https://opensensemap.org/

              Eigentlich für Umweltdaten, aber die Temperatur ist auch oft dabei.
              Dazu dann den Sensebox Adapter

              B Offline
              B Offline
              balu67
              wrote on last edited by
              #292

              @homoran said in Klimaanlage taktet:

              Dazu dann den Sensebox Adapter

              auch ne feine Sache

              1 Reply Last reply
              0
              • paul53P paul53

                @balu67 sagte: was bedeutet nochmal "nicht aufheizen"...ist das der Fall, wenn rechts beim setzen der "Variable Aufheizen" die Raumtemperatur >21 Grad hat?

                Ja, wenn beim Einschalten schon > 21°C im Raum sind, ist kein Aufheizen (hohe Lüfterstufe) erforderlich.

                B Offline
                B Offline
                balu67
                wrote on last edited by balu67
                #293

                @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                @balu67 sagte: was bedeutet nochmal "nicht aufheizen"...ist das der Fall, wenn rechts beim setzen der "Variable Aufheizen" die Raumtemperatur >21 Grad hat?

                Ja, wenn beim Einschalten schon > 21°C im Raum sind, ist kein Aufheizen (hohe Lüfterstufe) erforderlich.

                ich muss nochmal nachfragen, sorry bei winden sich gerade die Gehirngänge.
                Wenn beim Einschalten >21,5 im Raum sind, dann macht er das:
                4c8b96bf-fc04-4279-9227-cb1ce5de748f-image.png

                wenn dann im Laufe der Zeit die Temperatur unter <21,5 Grad fällt, dann das:
                bb9e7b7f-8c0f-4310-9a12-71d32f3eff85-image.png
                da ist Quiet noch gesetzt "vom Einschalten" her, außer die Außentemperatur ist <5 -oder?

                wenn dann im Laufe der Zeit wieder die Temperatur >22 Grad wird, dann das:
                cc98b345-0b1a-4492-ad41-cd979eb5e1a3-image.png

                wird dann Quiet wieder nach dem folgenden Block gesetzt?
                a7858df1-8767-4178-9546-73957b822d22-image.png

                paul53P 1 Reply Last reply
                0
                • B balu67

                  @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                  @balu67 sagte: was bedeutet nochmal "nicht aufheizen"...ist das der Fall, wenn rechts beim setzen der "Variable Aufheizen" die Raumtemperatur >21 Grad hat?

                  Ja, wenn beim Einschalten schon > 21°C im Raum sind, ist kein Aufheizen (hohe Lüfterstufe) erforderlich.

                  ich muss nochmal nachfragen, sorry bei winden sich gerade die Gehirngänge.
                  Wenn beim Einschalten >21,5 im Raum sind, dann macht er das:
                  4c8b96bf-fc04-4279-9227-cb1ce5de748f-image.png

                  wenn dann im Laufe der Zeit die Temperatur unter <21,5 Grad fällt, dann das:
                  bb9e7b7f-8c0f-4310-9a12-71d32f3eff85-image.png
                  da ist Quiet noch gesetzt "vom Einschalten" her, außer die Außentemperatur ist <5 -oder?

                  wenn dann im Laufe der Zeit wieder die Temperatur >22 Grad wird, dann das:
                  cc98b345-0b1a-4492-ad41-cd979eb5e1a3-image.png

                  wird dann Quiet wieder nach dem folgenden Block gesetzt?
                  a7858df1-8767-4178-9546-73957b822d22-image.png

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  wrote on last edited by
                  #294

                  @balu67 sagte: wird dann Quiet wieder nach dem folgenden Block gesetzt?

                  Nein, "Quiet" wird nur einmal gesetzt, da die Lüfterstufe schon auf 1 steht.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  B 1 Reply Last reply
                  0
                  • paul53P paul53

                    @balu67 sagte: wird dann Quiet wieder nach dem folgenden Block gesetzt?

                    Nein, "Quiet" wird nur einmal gesetzt, da die Lüfterstufe schon auf 1 steht.

                    B Offline
                    B Offline
                    balu67
                    wrote on last edited by
                    #295

                    @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                    @balu67 sagte: wird dann Quiet wieder nach dem folgenden Block gesetzt?
                    Nein, "Quiet" wird nur einmal gesetzt, da die Lüfterstufe schon auf 1 steht.

                    kann dir nicht folgen. Wenn im Laufe der Zeit die Temperatur >22 Grad wird, dann ist man doch wieder in diesem Block - oder?
                    07b3439e-9e92-4d12-a11a-35f8119999c0-image.png

                    Da ist die Lüfterstufe auf 1, das versteh ich, aber Quiet wird doch je nach Außentemperatur ein- oder ausgeschaltet?

                    paul53P 1 Reply Last reply
                    0
                    • B balu67

                      @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                      @balu67 sagte: wird dann Quiet wieder nach dem folgenden Block gesetzt?
                      Nein, "Quiet" wird nur einmal gesetzt, da die Lüfterstufe schon auf 1 steht.

                      kann dir nicht folgen. Wenn im Laufe der Zeit die Temperatur >22 Grad wird, dann ist man doch wieder in diesem Block - oder?
                      07b3439e-9e92-4d12-a11a-35f8119999c0-image.png

                      Da ist die Lüfterstufe auf 1, das versteh ich, aber Quiet wird doch je nach Außentemperatur ein- oder ausgeschaltet?

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      wrote on last edited by paul53
                      #296

                      @balu67 sagte: Da ist die Lüfterstufe auf 1

                      Wenn die Lüfterstufe bereits 1 ist, wird der mache-Zweig "Einstellung der Klimaparameter" nicht ausgeführt. Er wird nur ausgeführt, wenn Aufheizen beendet wird (nicht Aufheizen UND Lüfterstufe != 1). Ich gehe davon aus, dass Aufheizen immer mit einer Lüfterstufe > 1 erfolgt.

                      Blockly_temp.JPG

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      B 1 Reply Last reply
                      0
                      • paul53P paul53

                        @balu67 sagte: Da ist die Lüfterstufe auf 1

                        Wenn die Lüfterstufe bereits 1 ist, wird der mache-Zweig "Einstellung der Klimaparameter" nicht ausgeführt. Er wird nur ausgeführt, wenn Aufheizen beendet wird (nicht Aufheizen UND Lüfterstufe != 1). Ich gehe davon aus, dass Aufheizen immer mit einer Lüfterstufe > 1 erfolgt.

                        Blockly_temp.JPG

                        B Offline
                        B Offline
                        balu67
                        wrote on last edited by balu67
                        #297

                        @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                        Wenn die Lüfterstufe bereits 1 ist, wird der mache-Zweig "Einstellung der Klimaparameter" nicht ausgeführt. Er wird nur ausgeführt, wenn Aufheizen beendet wird (nicht Aufheizen UND Lüfterstufe != 1).

                        das versteh ich. Und wenn das so ist, kommt auch der falls-mache-Block bei Variable AT >5

                        5862c873-a3c5-4a2a-b4fa-e4914ac03592-image.png

                        nicht nicht zum Tragen.

                        Wird dann der Ecomode wieder hierüber

                        7536eaa3-d464-4373-8946-4894693146df-image.png

                        auf 2 gesetzt?

                        paul53P 1 Reply Last reply
                        0
                        • B balu67

                          @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                          Wenn die Lüfterstufe bereits 1 ist, wird der mache-Zweig "Einstellung der Klimaparameter" nicht ausgeführt. Er wird nur ausgeführt, wenn Aufheizen beendet wird (nicht Aufheizen UND Lüfterstufe != 1).

                          das versteh ich. Und wenn das so ist, kommt auch der falls-mache-Block bei Variable AT >5

                          5862c873-a3c5-4a2a-b4fa-e4914ac03592-image.png

                          nicht nicht zum Tragen.

                          Wird dann der Ecomode wieder hierüber

                          7536eaa3-d464-4373-8946-4894693146df-image.png

                          auf 2 gesetzt?

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          wrote on last edited by paul53
                          #298

                          @balu67 sagte: Wird dann der Ecomode wieder hierüber auf 2 gesetzt?

                          Er wird auf 2 gesetzt, wenn die Bedingungen für den Flüstermodus beim Einschalten oder beim Aufheizende erfüllt sind. Andernfalls läuft der Lüfter auf Stufe 1 durchgehend nach dem Aufheizen.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          B 1 Reply Last reply
                          0
                          • paul53P paul53

                            @balu67 sagte: Wird dann der Ecomode wieder hierüber auf 2 gesetzt?

                            Er wird auf 2 gesetzt, wenn die Bedingungen für den Flüstermodus beim Einschalten oder beim Aufheizende erfüllt sind. Andernfalls läuft der Lüfter auf Stufe 1 durchgehend nach dem Aufheizen.

                            B Offline
                            B Offline
                            balu67
                            wrote on last edited by
                            #299

                            @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                            Er wird auf 2 gesetzt, wenn die Bedingungen für den Flüstermodus beim Einschalten oder beim Aufheizende erfüllt sind. Andernfalls läuft der Lüfter auf Stufe 1 durchgehend nach dem Aufheizen.

                            verstehe, tu mich aber total schwer.

                            Und wann kommt dann dieser falls Variable Aussentemperatur >=5 -Block mit ecomode aus oder ein
                            aa5d5721-6fb1-461e-98f2-29975a9ab482-image.png

                            überhaupt zum Ensatz?

                            HomoranH paul53P 2 Replies Last reply
                            0
                            • B balu67

                              @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                              Er wird auf 2 gesetzt, wenn die Bedingungen für den Flüstermodus beim Einschalten oder beim Aufheizende erfüllt sind. Andernfalls läuft der Lüfter auf Stufe 1 durchgehend nach dem Aufheizen.

                              verstehe, tu mich aber total schwer.

                              Und wann kommt dann dieser falls Variable Aussentemperatur >=5 -Block mit ecomode aus oder ein
                              aa5d5721-6fb1-461e-98f2-29975a9ab482-image.png

                              überhaupt zum Ensatz?

                              HomoranH Do not disturb
                              HomoranH Do not disturb
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by
                              #300

                              @balu67 grundsätzlich musst du immer alle Blöcke betrachten und von außen nach innen auflösen.
                              nicht umsonst haben sie die Form von Klammern.
                              Darin befinden sich die weiteten Möglichkeiten und Schritte, die geprüft und abgearbeitet werden, wenn die weiter außen liegende Klammer zutrifft.

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              B 1 Reply Last reply
                              0
                              • B balu67

                                @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                Er wird auf 2 gesetzt, wenn die Bedingungen für den Flüstermodus beim Einschalten oder beim Aufheizende erfüllt sind. Andernfalls läuft der Lüfter auf Stufe 1 durchgehend nach dem Aufheizen.

                                verstehe, tu mich aber total schwer.

                                Und wann kommt dann dieser falls Variable Aussentemperatur >=5 -Block mit ecomode aus oder ein
                                aa5d5721-6fb1-461e-98f2-29975a9ab482-image.png

                                überhaupt zum Ensatz?

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                wrote on last edited by
                                #301

                                @balu67 sagte: überhaupt zum Ensatz?

                                Beim Aufheizende.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                B 1 Reply Last reply
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @balu67 grundsätzlich musst du immer alle Blöcke betrachten und von außen nach innen auflösen.
                                  nicht umsonst haben sie die Form von Klammern.
                                  Darin befinden sich die weiteten Möglichkeiten und Schritte, die geprüft und abgearbeitet werden, wenn die weiter außen liegende Klammer zutrifft.

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  balu67
                                  wrote on last edited by balu67
                                  #302

                                  @homoran said in Klimaanlage taktet:

                                  @balu67 grundsätzlich musst du immer alle Blöcke betrachten und von außen nach innen auflösen.
                                  nicht umsonst haben sie die Form von Klammern.
                                  Darin befinden sich die weiteten Möglichkeiten und Schritte, die geprüft und abgearbeitet werden, wenn die weiter außen liegende Klammer zutrifft.

                                  jaja, soweit hab ich das die letzten Tage auch kapiert. Ich tu mich halt mit den Variablen schwer und generell mit der Funktion "nach einschalten"

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @balu67 sagte: überhaupt zum Ensatz?

                                    Beim Aufheizende.

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    balu67
                                    wrote on last edited by balu67
                                    #303

                                    @paul53

                                    eine Bitte, mir sind 3 Details deines Skriptes nicht ganz klar:

                                    • ich war der Meinung, dass der ganze rechte Block, also die Funktion "nach einschalten", eben nur nach dem Einschalten um 6, 12 und 18 ausgeführt wird und dass die darin enthaltenen Variablen auch nur einmalig gesetzt werden. Und dass danach, also nach "dem Einschalten" dann nur noch der ganze linke Block von oben bis unten gilt. Ist das richtig ?

                                    • Und bei dem folgenden Block dachte ich, weil er "nicht aufheizen" heißt dass:

                                    ff0e21af-d8b8-481e-b773-8e1b85486eda-image.png

                                    • er dann gilt, wenn die Temperatur IRGENDWANN NACH "dem einschalten" >21 Grad ist
                                    • und dass "steuere fanspeed" UND der darunter liegende "falls mache sonst-Block" ausgeführt wird, weil eben beide in der aussen liegenden Klammer "falls mache" liegen?
                                    paul53P 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • B balu67

                                      @paul53

                                      eine Bitte, mir sind 3 Details deines Skriptes nicht ganz klar:

                                      • ich war der Meinung, dass der ganze rechte Block, also die Funktion "nach einschalten", eben nur nach dem Einschalten um 6, 12 und 18 ausgeführt wird und dass die darin enthaltenen Variablen auch nur einmalig gesetzt werden. Und dass danach, also nach "dem Einschalten" dann nur noch der ganze linke Block von oben bis unten gilt. Ist das richtig ?

                                      • Und bei dem folgenden Block dachte ich, weil er "nicht aufheizen" heißt dass:

                                      ff0e21af-d8b8-481e-b773-8e1b85486eda-image.png

                                      • er dann gilt, wenn die Temperatur IRGENDWANN NACH "dem einschalten" >21 Grad ist
                                      • und dass "steuere fanspeed" UND der darunter liegende "falls mache sonst-Block" ausgeführt wird, weil eben beide in der aussen liegenden Klammer "falls mache" liegen?
                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      wrote on last edited by
                                      #304

                                      @balu67 sagte: nach "dem Einschalten" dann nur noch der ganze linke Block von oben bis unten gilt. Ist das richtig ?

                                      Richtig.

                                      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                      er dann gilt, wenn die Temperatur IRGENDWANN nach "dem einschalten" >21 Grad ist

                                      Er wird dann ausgeführt, wenn beim Aufheizen der Sollwert von 22°C erreicht wird. Dann wird nämlich die Variable zurück gesetzt und "nicht aufheizen" wird wahr.

                                      Blockly_temp.JPG

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      B 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @balu67 sagte: nach "dem Einschalten" dann nur noch der ganze linke Block von oben bis unten gilt. Ist das richtig ?

                                        Richtig.

                                        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                        er dann gilt, wenn die Temperatur IRGENDWANN nach "dem einschalten" >21 Grad ist

                                        Er wird dann ausgeführt, wenn beim Aufheizen der Sollwert von 22°C erreicht wird. Dann wird nämlich die Variable zurück gesetzt und "nicht aufheizen" wird wahr.

                                        Blockly_temp.JPG

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        balu67
                                        wrote on last edited by
                                        #305

                                        @paul53

                                        jetzt hab ich's verstanden.
                                        Und die letzte Frage zu dem Block:

                                        dbf07291-0463-4eef-aac2-62095aea82a5-image.png

                                        Weiter oben hast du mal geschrieben, dass nur der fanSpeed mit 1 gesetzt wird.
                                        Ich dachte, dass zudem auch der darunter liegende "falls mache sonst-Block AT >5 " ausgeführt wird, weil eben beide in der außen liegenden Klammer "falls mache" liegen?

                                        paul53P 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • B balu67

                                          @paul53

                                          jetzt hab ich's verstanden.
                                          Und die letzte Frage zu dem Block:

                                          dbf07291-0463-4eef-aac2-62095aea82a5-image.png

                                          Weiter oben hast du mal geschrieben, dass nur der fanSpeed mit 1 gesetzt wird.
                                          Ich dachte, dass zudem auch der darunter liegende "falls mache sonst-Block AT >5 " ausgeführt wird, weil eben beide in der außen liegenden Klammer "falls mache" liegen?

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          wrote on last edited by paul53
                                          #306

                                          @balu67 sagte: Weiter oben hast du mal geschrieben, dass nur der fanSpeed mit 1 gesetzt wird.

                                          Wirklich? Sicherlich in einem anderen Zusammenhang.
                                          Ressourcen schonender ist folgende Version, da nur einmal "steuere ecoMode" verwendet wird:

                                          Blockly_temp.JPG

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          B 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          371

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe