Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Einstellungen von Shuttercontrol

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    834

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    627

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    1.1k

Einstellungen von Shuttercontrol

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
43 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S StealthAngel

    @simatec said in Einstellungen von Shuttercontrol:

    @stealthangel Teste bitte mal die v1.4.24 ... Da sollte es egal sein, ob du einen Temperatursensor hast

    Jau, damit klappt es. Super, danke.

    Allerdings war es jetzt so, dass als sunProtect bei 210° Azimut gestartet wurde ist der Rollladen 3x innerhalb von wenigen Minuten runter und rauf gefahren 😨

    2023-04-11 14:55:02.018 - info: shuttercontrol.0 (175760) Sunprotect #416 Set ID: Buero value: 30%
    2023-04-11 14:55:02.037 - info: mqtt.0 (955) send2Server mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos[shellies/Buero/Rolladen/roller/0/command/pos]
    2023-04-11 14:55:29.544 - info: shuttercontrol.0 (175760) Lightsensor #5 Set ID: Buero value: 100%
    2023-04-11 14:55:29.552 - info: mqtt.0 (955) send2Server mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos[shellies/Buero/Rolladen/roller/0/command/pos]
    2023-04-11 14:55:31.535 - info: shuttercontrol.0 (175760) Sunprotect #416 Set ID: Buero value: 30%
    2023-04-11 14:55:31.542 - info: mqtt.0 (955) send2Server mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos[shellies/Buero/Rolladen/roller/0/command/pos]
    2023-04-11 14:57:59.509 - info: shuttercontrol.0 (175760) Lightsensor #5 Set ID: Buero value: 100%
    2023-04-11 14:57:59.519 - info: mqtt.0 (955) send2Server mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos[shellies/Buero/Rolladen/roller/0/command/pos]
    2023-04-11 14:58:01.499 - info: shuttercontrol.0 (175760) Sunprotect #416 Set ID: Buero value: 30%
    2023-04-11 14:58:01.505 - info: mqtt.0 (955) send2Server mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos[shellies/Buero/Rolladen/roller/0/command/pos]
    

    Das war mit der Version davor nicht. (Obwohl ich gestehen muss, das heute noch zusätzlich "autoDown auf false gesetzt war).

    Eine Idee dazu?....

    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    Developer Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #28

    @stealthangel was sagt der Debuglog?

    • Besuche meine Github Seite
    • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
    • HowTo Restore ioBroker
    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • simatecS simatec

      @stealthangel was sagt der Debuglog?

      S Offline
      S Offline
      StealthAngel
      schrieb am zuletzt editiert von
      #29

      @simatec said in Einstellungen von Shuttercontrol:

      @stealthangel was sagt der Debuglog?

      2023-04-12 14:50:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (179737) calculate astrodata ...
      2023-04-12 14:50:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sun Azimut: 209.5°
      2023-04-12 14:50:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sun Elevation: 43.3°
      2023-04-12 14:50:09.334 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness State Down is: false
      2023-04-12 14:52:53.560 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness sensor value: 4125
      2023-04-12 14:52:53.608 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: up
      2023-04-12 14:53:03.561 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness State Down is: false
      2023-04-12 14:55:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (179737) calculate astrodata ...
      2023-04-12 14:55:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sun Azimut: 211.1°
      2023-04-12 14:55:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sun Elevation: 42.9°
      2023-04-12 14:55:02.018 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Buero: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
      2023-04-12 14:55:02.019 - info: shuttercontrol.0 (179737) Sunprotect #416 Set ID: Buero value: 30%
      2023-04-12 14:55:02.070 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #0 wait for shutter check started
      2023-04-12 14:55:02.069 - info: mqtt.0 (955) send2Server mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos[shellies/Buero/Rolladen/roller/0/command/pos]
      2023-04-12 14:55:02.099 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sunprotect for Buero is active
      2023-04-12 14:55:02.100 - debug: shuttercontrol.0 (179737) RangeMinus: 210 < 211.1RangePlus: 320 > 211.1
      2023-04-12 14:55:02.100 - debug: shuttercontrol.0 (179737) last automatic Action for Buero: down_Sunprotect
      2023-04-12 14:55:02.101 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sunprotect Buero old height: 100% new height: 30%
      2023-04-12 14:55:22.072 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #0 wait for shutter check end
      2023-04-12 14:55:22.074 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Shutter state changed: Buero old value = 100 new value = 30
      2023-04-12 14:55:22.074 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #1 shutterName: Buero
      2023-04-12 14:55:22.074 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #1 shutterState: 30 %
      2023-04-12 14:55:22.074 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #1 currentAction: Manu_Mode
      2023-04-12 14:55:22.075 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #1 triggerAction: Manu_Mode
      2023-04-12 14:55:22.075 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #1 currentHeight: 30 %
      2023-04-12 14:55:22.075 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #1 oldHeight: 100 %
      2023-04-12 14:55:22.075 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #1 currentShutterState: activated
      2023-04-12 14:55:22.076 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #1 currentShutterStateTime: 20 seconds
      2023-04-12 14:55:22.127 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Buero drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
      2023-04-12 14:55:22.127 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Buero Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
      2023-04-12 14:55:33.323 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness sensor value: 4104
      2023-04-12 14:55:33.354 - info: shuttercontrol.0 (179737) Lightsensor #5 Set ID: Buero value: 100%
      2023-04-12 14:55:33.361 - info: mqtt.0 (955) send2Server mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos[shellies/Buero/Rolladen/roller/0/command/pos]
      2023-04-12 14:55:33.362 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #0 wait for shutter check started
      2023-04-12 14:55:33.419 - debug: shuttercontrol.0 (179737) last automatic Action for Buero: up_Brightness
      2023-04-12 14:55:33.420 - debug: shuttercontrol.0 (179737) save current height: 100% from Buero
      2023-04-12 14:55:43.325 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness State Down is: false
      2023-04-12 14:55:53.364 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #0 wait for shutter check end
      2023-04-12 14:55:53.365 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Buero Old value = 100. New value = 100. automatic is active
      2023-04-12 14:57:58.575 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness sensor value: 3967
      2023-04-12 14:57:58.629 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: up
      2023-04-12 14:58:08.577 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness State Down is: false
      2023-04-12 15:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (179737) calculate astrodata ...
      2023-04-12 15:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sun Azimut: 212.7°
      2023-04-12 15:00:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sun Elevation: 42.5°
      2023-04-12 15:00:02.020 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Buero: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
      2023-04-12 15:00:02.020 - info: shuttercontrol.0 (179737) Sunprotect #416 Set ID: Buero value: 30%
      2023-04-12 15:00:02.065 - info: mqtt.0 (955) send2Server mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos[shellies/Buero/Rolladen/roller/0/command/pos]
      2023-04-12 15:00:02.066 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #0 wait for shutter check started
      2023-04-12 15:00:02.121 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sunprotect for Buero is active
      2023-04-12 15:00:02.121 - debug: shuttercontrol.0 (179737) RangeMinus: 210 < 212.7RangePlus: 320 > 212.7
      2023-04-12 15:00:02.121 - debug: shuttercontrol.0 (179737) last automatic Action for Buero: down_Sunprotect
      2023-04-12 15:00:02.121 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sunprotect Buero old height: 100% new height: 30%
      2023-04-12 15:00:09.576 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness sensor value: 3856
      2023-04-12 15:00:09.606 - debug: shuttercontrol.0 (179737) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.00181D89B4E7B4.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 10.6
      2023-04-12 15:00:09.672 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
      2023-04-12 15:00:19.577 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness State Down is: false
      2023-04-12 15:00:22.067 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #0 wait for shutter check end
      2023-04-12 15:00:22.068 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Shutter state changed: Buero old value = 100 new value = 30
      2023-04-12 15:00:22.069 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Buero Old value = 100. New value = 30. automatic is active
      2023-04-12 15:03:10.046 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness sensor value: 4257
      2023-04-12 15:03:10.068 - debug: shuttercontrol.0 (179737) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.00181D89B4E7B4.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 10.5
      2023-04-12 15:03:10.130 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
      2023-04-12 15:03:20.047 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness State Down is: false
      2023-04-12 15:05:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (179737) calculate astrodata ...
      2023-04-12 15:05:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sun Azimut: 214.3°
      2023-04-12 15:05:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sun Elevation: 42.1°
      2023-04-12 15:05:56.040 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness sensor value: 4471
      2023-04-12 15:05:56.083 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
      2023-04-12 15:06:06.041 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness State Down is: false
      2023-04-12 15:08:27.812 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness sensor value: 4399
      2023-04-12 15:08:27.839 - debug: shuttercontrol.0 (179737) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.00181D89B4E7B4.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 10.6
      2023-04-12 15:08:27.898 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
      2023-04-12 15:08:37.813 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness State Down is: false
      2023-04-12 15:10:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (179737) calculate astrodata ...
      2023-04-12 15:10:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sun Azimut: 215.8°
      2023-04-12 15:10:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sun Elevation: 41.6°
      2023-04-12 15:10:45.049 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness sensor value: 4524
      2023-04-12 15:10:45.135 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
      2023-04-12 15:10:55.050 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness State Down is: false
      2023-04-12 15:12:47.794 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness sensor value: 4369
      2023-04-12 15:12:47.834 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
      2023-04-12 15:12:57.795 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness State Down is: false
      

      Danke für Deine Hilfe...

      simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S StealthAngel

        @simatec said in Einstellungen von Shuttercontrol:

        @stealthangel was sagt der Debuglog?

        2023-04-12 14:50:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (179737) calculate astrodata ...
        2023-04-12 14:50:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sun Azimut: 209.5°
        2023-04-12 14:50:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sun Elevation: 43.3°
        2023-04-12 14:50:09.334 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness State Down is: false
        2023-04-12 14:52:53.560 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness sensor value: 4125
        2023-04-12 14:52:53.608 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: up
        2023-04-12 14:53:03.561 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness State Down is: false
        2023-04-12 14:55:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (179737) calculate astrodata ...
        2023-04-12 14:55:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sun Azimut: 211.1°
        2023-04-12 14:55:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sun Elevation: 42.9°
        2023-04-12 14:55:02.018 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Buero: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
        2023-04-12 14:55:02.019 - info: shuttercontrol.0 (179737) Sunprotect #416 Set ID: Buero value: 30%
        2023-04-12 14:55:02.070 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #0 wait for shutter check started
        2023-04-12 14:55:02.069 - info: mqtt.0 (955) send2Server mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos[shellies/Buero/Rolladen/roller/0/command/pos]
        2023-04-12 14:55:02.099 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sunprotect for Buero is active
        2023-04-12 14:55:02.100 - debug: shuttercontrol.0 (179737) RangeMinus: 210 < 211.1RangePlus: 320 > 211.1
        2023-04-12 14:55:02.100 - debug: shuttercontrol.0 (179737) last automatic Action for Buero: down_Sunprotect
        2023-04-12 14:55:02.101 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sunprotect Buero old height: 100% new height: 30%
        2023-04-12 14:55:22.072 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #0 wait for shutter check end
        2023-04-12 14:55:22.074 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Shutter state changed: Buero old value = 100 new value = 30
        2023-04-12 14:55:22.074 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #1 shutterName: Buero
        2023-04-12 14:55:22.074 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #1 shutterState: 30 %
        2023-04-12 14:55:22.074 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #1 currentAction: Manu_Mode
        2023-04-12 14:55:22.075 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #1 triggerAction: Manu_Mode
        2023-04-12 14:55:22.075 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #1 currentHeight: 30 %
        2023-04-12 14:55:22.075 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #1 oldHeight: 100 %
        2023-04-12 14:55:22.075 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #1 currentShutterState: activated
        2023-04-12 14:55:22.076 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #1 currentShutterStateTime: 20 seconds
        2023-04-12 14:55:22.127 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Buero drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
        2023-04-12 14:55:22.127 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Buero Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
        2023-04-12 14:55:33.323 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness sensor value: 4104
        2023-04-12 14:55:33.354 - info: shuttercontrol.0 (179737) Lightsensor #5 Set ID: Buero value: 100%
        2023-04-12 14:55:33.361 - info: mqtt.0 (955) send2Server mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos[shellies/Buero/Rolladen/roller/0/command/pos]
        2023-04-12 14:55:33.362 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #0 wait for shutter check started
        2023-04-12 14:55:33.419 - debug: shuttercontrol.0 (179737) last automatic Action for Buero: up_Brightness
        2023-04-12 14:55:33.420 - debug: shuttercontrol.0 (179737) save current height: 100% from Buero
        2023-04-12 14:55:43.325 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness State Down is: false
        2023-04-12 14:55:53.364 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #0 wait for shutter check end
        2023-04-12 14:55:53.365 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Buero Old value = 100. New value = 100. automatic is active
        2023-04-12 14:57:58.575 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness sensor value: 3967
        2023-04-12 14:57:58.629 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: up
        2023-04-12 14:58:08.577 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness State Down is: false
        2023-04-12 15:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (179737) calculate astrodata ...
        2023-04-12 15:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sun Azimut: 212.7°
        2023-04-12 15:00:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sun Elevation: 42.5°
        2023-04-12 15:00:02.020 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Buero: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
        2023-04-12 15:00:02.020 - info: shuttercontrol.0 (179737) Sunprotect #416 Set ID: Buero value: 30%
        2023-04-12 15:00:02.065 - info: mqtt.0 (955) send2Server mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos[shellies/Buero/Rolladen/roller/0/command/pos]
        2023-04-12 15:00:02.066 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #0 wait for shutter check started
        2023-04-12 15:00:02.121 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sunprotect for Buero is active
        2023-04-12 15:00:02.121 - debug: shuttercontrol.0 (179737) RangeMinus: 210 < 212.7RangePlus: 320 > 212.7
        2023-04-12 15:00:02.121 - debug: shuttercontrol.0 (179737) last automatic Action for Buero: down_Sunprotect
        2023-04-12 15:00:02.121 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sunprotect Buero old height: 100% new height: 30%
        2023-04-12 15:00:09.576 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness sensor value: 3856
        2023-04-12 15:00:09.606 - debug: shuttercontrol.0 (179737) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.00181D89B4E7B4.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 10.6
        2023-04-12 15:00:09.672 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
        2023-04-12 15:00:19.577 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness State Down is: false
        2023-04-12 15:00:22.067 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #0 wait for shutter check end
        2023-04-12 15:00:22.068 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Shutter state changed: Buero old value = 100 new value = 30
        2023-04-12 15:00:22.069 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Buero Old value = 100. New value = 30. automatic is active
        2023-04-12 15:03:10.046 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness sensor value: 4257
        2023-04-12 15:03:10.068 - debug: shuttercontrol.0 (179737) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.00181D89B4E7B4.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 10.5
        2023-04-12 15:03:10.130 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
        2023-04-12 15:03:20.047 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness State Down is: false
        2023-04-12 15:05:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (179737) calculate astrodata ...
        2023-04-12 15:05:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sun Azimut: 214.3°
        2023-04-12 15:05:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sun Elevation: 42.1°
        2023-04-12 15:05:56.040 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness sensor value: 4471
        2023-04-12 15:05:56.083 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
        2023-04-12 15:06:06.041 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness State Down is: false
        2023-04-12 15:08:27.812 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness sensor value: 4399
        2023-04-12 15:08:27.839 - debug: shuttercontrol.0 (179737) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.00181D89B4E7B4.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 10.6
        2023-04-12 15:08:27.898 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
        2023-04-12 15:08:37.813 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness State Down is: false
        2023-04-12 15:10:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (179737) calculate astrodata ...
        2023-04-12 15:10:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sun Azimut: 215.8°
        2023-04-12 15:10:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sun Elevation: 41.6°
        2023-04-12 15:10:45.049 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness sensor value: 4524
        2023-04-12 15:10:45.135 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
        2023-04-12 15:10:55.050 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness State Down is: false
        2023-04-12 15:12:47.794 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness sensor value: 4369
        2023-04-12 15:12:47.834 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
        2023-04-12 15:12:57.795 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness State Down is: false
        

        Danke für Deine Hilfe...

        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        Developer Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #30

        @stealthangel Deine Überprüfung der Rollläden nach 20 Sekunden löst hier die Aktion aus.
        Entweder deine Rollläden liefern einen sauberen State, dann schalte die Überprüfung aus oder setze der Wert höher.
        Z.B. auf 60 oder 100 Sekunden

        • Besuche meine Github Seite
        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
        • HowTo Restore ioBroker
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • simatecS simatec

          @stealthangel Deine Überprüfung der Rollläden nach 20 Sekunden löst hier die Aktion aus.
          Entweder deine Rollläden liefern einen sauberen State, dann schalte die Überprüfung aus oder setze der Wert höher.
          Z.B. auf 60 oder 100 Sekunden

          S Offline
          S Offline
          StealthAngel
          schrieb am zuletzt editiert von
          #31

          @simatec said in Einstellungen von Shuttercontrol:

          @stealthangel Deine Überprüfung der Rollläden nach 20 Sekunden löst hier die Aktion aus.
          Entweder deine Rollläden liefern einen sauberen State, dann schalte die Überprüfung aus oder setze der Wert höher.
          Z.B. auf 60 oder 100 Sekunden

          Hallo, die Überprüfung ist auf 60 Sekunden eingestellt
          Verzoegerung.JPG

          Jetzt war ich zwar nicht zuhause, aber als ich nach Hause kam war der Rollladen hochgefahren (und nicht auf 30%).

          2023-04-13 14:50:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (184934) calculate astrodata ...
          2023-04-13 14:50:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Sun Azimut: 209.7°
          2023-04-13 14:50:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Sun Elevation: 43.6°
          2023-04-13 14:50:04.184 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness sensor value: 7487
          2023-04-13 14:50:04.208 - debug: shuttercontrol.0 (184934) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.00181D89B4E7B4.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 12
          2023-04-13 14:50:04.274 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: up
          2023-04-13 14:50:14.184 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness State Down is: false
          2023-04-13 14:52:53.676 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness sensor value: 7333
          2023-04-13 14:52:53.718 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: up
          2023-04-13 14:53:03.677 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness State Down is: false
          2023-04-13 14:55:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (184934) calculate astrodata ...
          2023-04-13 14:55:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Sun Azimut: 211.4°
          2023-04-13 14:55:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Sun Elevation: 43.2°
          2023-04-13 14:55:02.023 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Buero: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
          2023-04-13 14:55:02.024 - info: shuttercontrol.0 (184934) Sunprotect #416 Set ID: Buero value: 30%
          2023-04-13 14:55:02.075 - debug: shuttercontrol.0 (184934) #0 wait for shutter check started
          2023-04-13 14:55:02.073 - info: mqtt.0 (955) send2Server mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos[shellies/Buero/Rolladen/roller/0/command/pos]
          2023-04-13 14:55:02.126 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Sunprotect for Buero is active
          2023-04-13 14:55:02.127 - debug: shuttercontrol.0 (184934) RangeMinus: 210 < 211.4RangePlus: 320 > 211.4
          2023-04-13 14:55:02.127 - debug: shuttercontrol.0 (184934) last automatic Action for Buero: down_Sunprotect
          2023-04-13 14:55:02.127 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Sunprotect Buero old height: 100% new height: 30%
          2023-04-13 14:55:28.929 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness sensor value: 7345
          2023-04-13 14:55:28.952 - debug: shuttercontrol.0 (184934) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.00181D89B4E7B4.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 12.1
          2023-04-13 14:55:29.030 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
          2023-04-13 14:55:38.930 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness State Down is: false
          2023-04-13 14:56:02.076 - debug: shuttercontrol.0 (184934) #0 wait for shutter check end
          2023-04-13 14:56:02.078 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Shutter state changed: Buero old value = 100 new value = 30
          2023-04-13 14:56:02.078 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Buero Old value = 100. New value = 30. automatic is active
          2023-04-13 14:57:49.676 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness sensor value: 7125
          2023-04-13 14:57:49.724 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
          2023-04-13 14:57:59.677 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness State Down is: false
          2023-04-13 14:59:55.972 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness sensor value: 6848
          2023-04-13 14:59:56.003 - debug: shuttercontrol.0 (184934) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.00181D89B4E7B4.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 12.2
          2023-04-13 14:59:56.029 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
          

          Die Objects sind der Meinung, dass der Rollladen auf 30% steht

          Obj1.JPG

          In Wirklichkeit ist der Rollladen aber auf 100%
          ShellyObj.JPG

          Also ist er scheinbar runter und gleich wieder hochgefahren.
          Kast Du bitte nochmal schauen, was hier schief gegangen ist?.....

          simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • simatecS simatec

            @stealthangel Deine Überprüfung der Rollläden nach 20 Sekunden löst hier die Aktion aus.
            Entweder deine Rollläden liefern einen sauberen State, dann schalte die Überprüfung aus oder setze der Wert höher.
            Z.B. auf 60 oder 100 Sekunden

            S Offline
            S Offline
            StealthAngel
            schrieb am zuletzt editiert von
            #32

            @simatec

            Halt Stop, ich habe noch einen Fehler bei mir gefunden. Wenn ich die "Objekt-ID Rollladen" einstelle wird vermutlich die Sollposition dort hin gesendet und die Position davon auch abgefragt, oder?

            Bei meinen Shellys muss ich aber auf

            mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos
            

            schreiben und von

            mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.pos
            

            lesen. Ich hatte als Object-ID "mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos". Das könnte der Fehler sein. Ich arbeite jetzt mit einen Alias.

                "alias": {
                  "id": {
                    "read": "mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.pos",
                    "write": "mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos"
                  }
                },
            

            Ich hoffe, dass es jetzt morgen funktioniert.

            Erstmal Sorry und vielen Dank....

            simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S StealthAngel

              @simatec said in Einstellungen von Shuttercontrol:

              @stealthangel Deine Überprüfung der Rollläden nach 20 Sekunden löst hier die Aktion aus.
              Entweder deine Rollläden liefern einen sauberen State, dann schalte die Überprüfung aus oder setze der Wert höher.
              Z.B. auf 60 oder 100 Sekunden

              Hallo, die Überprüfung ist auf 60 Sekunden eingestellt
              Verzoegerung.JPG

              Jetzt war ich zwar nicht zuhause, aber als ich nach Hause kam war der Rollladen hochgefahren (und nicht auf 30%).

              2023-04-13 14:50:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (184934) calculate astrodata ...
              2023-04-13 14:50:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Sun Azimut: 209.7°
              2023-04-13 14:50:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Sun Elevation: 43.6°
              2023-04-13 14:50:04.184 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness sensor value: 7487
              2023-04-13 14:50:04.208 - debug: shuttercontrol.0 (184934) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.00181D89B4E7B4.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 12
              2023-04-13 14:50:04.274 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: up
              2023-04-13 14:50:14.184 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness State Down is: false
              2023-04-13 14:52:53.676 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness sensor value: 7333
              2023-04-13 14:52:53.718 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: up
              2023-04-13 14:53:03.677 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness State Down is: false
              2023-04-13 14:55:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (184934) calculate astrodata ...
              2023-04-13 14:55:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Sun Azimut: 211.4°
              2023-04-13 14:55:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Sun Elevation: 43.2°
              2023-04-13 14:55:02.023 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Buero: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
              2023-04-13 14:55:02.024 - info: shuttercontrol.0 (184934) Sunprotect #416 Set ID: Buero value: 30%
              2023-04-13 14:55:02.075 - debug: shuttercontrol.0 (184934) #0 wait for shutter check started
              2023-04-13 14:55:02.073 - info: mqtt.0 (955) send2Server mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos[shellies/Buero/Rolladen/roller/0/command/pos]
              2023-04-13 14:55:02.126 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Sunprotect for Buero is active
              2023-04-13 14:55:02.127 - debug: shuttercontrol.0 (184934) RangeMinus: 210 < 211.4RangePlus: 320 > 211.4
              2023-04-13 14:55:02.127 - debug: shuttercontrol.0 (184934) last automatic Action for Buero: down_Sunprotect
              2023-04-13 14:55:02.127 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Sunprotect Buero old height: 100% new height: 30%
              2023-04-13 14:55:28.929 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness sensor value: 7345
              2023-04-13 14:55:28.952 - debug: shuttercontrol.0 (184934) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.00181D89B4E7B4.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 12.1
              2023-04-13 14:55:29.030 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
              2023-04-13 14:55:38.930 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness State Down is: false
              2023-04-13 14:56:02.076 - debug: shuttercontrol.0 (184934) #0 wait for shutter check end
              2023-04-13 14:56:02.078 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Shutter state changed: Buero old value = 100 new value = 30
              2023-04-13 14:56:02.078 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Buero Old value = 100. New value = 30. automatic is active
              2023-04-13 14:57:49.676 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness sensor value: 7125
              2023-04-13 14:57:49.724 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
              2023-04-13 14:57:59.677 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness State Down is: false
              2023-04-13 14:59:55.972 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness sensor value: 6848
              2023-04-13 14:59:56.003 - debug: shuttercontrol.0 (184934) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.00181D89B4E7B4.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 12.2
              2023-04-13 14:59:56.029 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
              

              Die Objects sind der Meinung, dass der Rollladen auf 30% steht

              Obj1.JPG

              In Wirklichkeit ist der Rollladen aber auf 100%
              ShellyObj.JPG

              Also ist er scheinbar runter und gleich wieder hochgefahren.
              Kast Du bitte nochmal schauen, was hier schief gegangen ist?.....

              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              Developer Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #33

              @stealthangel Laut dem Log hat Shuttercontrol mit dem Überprüfen nach 60 Sekunden alles richtig gemacht.
              Automatik wurde erkannt und er wurde in den Sonnenschutz gefahren.

              Ich gehe mal davon aus, dass da bei deinen States der Rollläden was krum ist.
              Hast du da noch irgendwelche Scripte laufen?

              Wann wurde denn der State des Rollladens geändert?

              • Besuche meine Github Seite
              • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
              • HowTo Restore ioBroker
              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S StealthAngel

                @simatec

                Halt Stop, ich habe noch einen Fehler bei mir gefunden. Wenn ich die "Objekt-ID Rollladen" einstelle wird vermutlich die Sollposition dort hin gesendet und die Position davon auch abgefragt, oder?

                Bei meinen Shellys muss ich aber auf

                mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos
                

                schreiben und von

                mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.pos
                

                lesen. Ich hatte als Object-ID "mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos". Das könnte der Fehler sein. Ich arbeite jetzt mit einen Alias.

                    "alias": {
                      "id": {
                        "read": "mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.pos",
                        "write": "mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos"
                      }
                    },
                

                Ich hoffe, dass es jetzt morgen funktioniert.

                Erstmal Sorry und vielen Dank....

                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                Developer Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #34

                @stealthangel Warum nutzt du nicht den Shelly Adapter??? Würde sicher einiges erleichtern

                • Besuche meine Github Seite
                • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                • HowTo Restore ioBroker
                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • simatecS simatec

                  @stealthangel Warum nutzt du nicht den Shelly Adapter??? Würde sicher einiges erleichtern

                  S Offline
                  S Offline
                  StealthAngel
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #35

                  @simatec said in Einstellungen von Shuttercontrol:

                  @stealthangel Warum nutzt du nicht den Shelly Adapter??? Würde sicher einiges erleichtern

                  Ich habe jetzt auch auf den Shelly Adapter umgestellt. Das Problem ist aber immer noch das Gleiche :(

                  Der Rollladen ist wieder 3 mal runter und rauf gefahren. So langsam verzweifele ich ....

                  2023-04-17 14:45:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (207218) calculate astrodata ...
                  2023-04-17 14:45:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Azimut: 209°
                  2023-04-17 14:45:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Elevation: 45.3°
                  2023-04-17 14:46:12.976 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 5032
                  2023-04-17 14:46:14.052 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor up BueroRollladen already up at: 100% - setting current action: up
                  2023-04-17 14:46:22.978 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
                  2023-04-17 14:48:53.703 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 4799
                  2023-04-17 14:48:54.799 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor up BueroRollladen already up at: 100% - setting current action: up
                  2023-04-17 14:49:03.703 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
                  2023-04-17 14:50:00.019 - debug: shuttercontrol.0 (207218) calculate astrodata ...
                  2023-04-17 14:50:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Azimut: 210.7°
                  2023-04-17 14:50:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Elevation: 44.9°
                  2023-04-17 14:50:02.035 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                  2023-04-17 14:50:02.036 - info: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect #416 Set ID: BueroRollladen value: 30%
                  2023-04-17 14:50:02.048 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                  2023-04-17 14:50:02.059 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect for BueroRollladen is active
                  2023-04-17 14:50:02.060 - debug: shuttercontrol.0 (207218) RangeMinus: 210 < 210.7RangePlus: 320 > 210.7
                  2023-04-17 14:50:02.060 - debug: shuttercontrol.0 (207218) last automatic Action for BueroRollladen: down_Sunprotect
                  2023-04-17 14:50:02.060 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect BueroRollladen old height: % new height: 30%
                  2023-04-17 14:50:02.083 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                  2023-04-17 14:50:14.335 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                  2023-04-17 14:51:02.049 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                  2023-04-17 14:51:02.051 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = new value = 30
                  2023-04-17 14:51:02.051 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
                  2023-04-17 14:51:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
                  2023-04-17 14:51:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
                  2023-04-17 14:51:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
                  2023-04-17 14:51:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
                  2023-04-17 14:51:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: %
                  2023-04-17 14:51:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
                  2023-04-17 14:51:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                  2023-04-17 14:51:02.084 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                  2023-04-17 14:51:02.085 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = new value = 30
                  2023-04-17 14:51:02.086 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
                  2023-04-17 14:51:02.087 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
                  2023-04-17 14:51:02.087 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
                  2023-04-17 14:51:02.087 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
                  2023-04-17 14:51:02.088 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
                  2023-04-17 14:51:02.088 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: %
                  2023-04-17 14:51:02.089 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
                  2023-04-17 14:51:02.089 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                  2023-04-17 14:51:02.091 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = . New value = 30
                  2023-04-17 14:51:02.092 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                  2023-04-17 14:51:02.142 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = . New value = 30
                  2023-04-17 14:51:02.143 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                  2023-04-17 14:51:14.336 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                  2023-04-17 14:51:14.338 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = new value = 30
                  2023-04-17 14:51:14.338 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
                  2023-04-17 14:51:14.339 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
                  2023-04-17 14:51:14.339 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
                  2023-04-17 14:51:14.339 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
                  2023-04-17 14:51:14.339 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
                  2023-04-17 14:51:14.340 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: %
                  2023-04-17 14:51:14.340 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
                  2023-04-17 14:51:14.340 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                  2023-04-17 14:51:14.390 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = . New value = 30
                  2023-04-17 14:51:14.391 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                  2023-04-17 14:51:19.961 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 4622
                  2023-04-17 14:51:19.995 - info: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor #5 Set ID: BueroRollladen value: 100%
                  2023-04-17 14:51:20.003 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                  2023-04-17 14:51:20.013 - debug: shuttercontrol.0 (207218) last automatic Action for BueroRollladen: up_Brightness
                  2023-04-17 14:51:20.013 - debug: shuttercontrol.0 (207218) save current height: 100% from BueroRollladen
                  2023-04-17 14:51:20.035 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                  2023-04-17 14:51:29.963 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
                  2023-04-17 14:51:33.042 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                  2023-04-17 14:52:20.004 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                  2023-04-17 14:52:20.005 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = new value = 100
                  2023-04-17 14:52:20.006 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Old value = . New value = 100. automatic is active
                  2023-04-17 14:52:20.035 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                  2023-04-17 14:52:20.037 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = new value = 100
                  2023-04-17 14:52:20.038 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Old value = . New value = 100. automatic is active
                  2023-04-17 14:52:33.043 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                  2023-04-17 14:52:33.044 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = new value = 100
                  2023-04-17 14:52:33.045 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Old value = . New value = 100. automatic is active
                  2023-04-17 14:53:31.713 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 4502
                  2023-04-17 14:53:31.770 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor up BueroRollladen already up at: 100% - setting current action: up
                  2023-04-17 14:53:41.714 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
                  2023-04-17 14:55:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (207218) calculate astrodata ...
                  2023-04-17 14:55:00.018 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Azimut: 212.3°
                  2023-04-17 14:55:00.018 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Elevation: 44.5°
                  2023-04-17 14:55:02.040 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                  2023-04-17 14:55:02.041 - info: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect #416 Set ID: BueroRollladen value: 30%
                  2023-04-17 14:55:02.093 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                  2023-04-17 14:55:02.111 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect for BueroRollladen is active
                  2023-04-17 14:55:02.112 - debug: shuttercontrol.0 (207218) RangeMinus: 210 < 212.3RangePlus: 320 > 212.3
                  2023-04-17 14:55:02.113 - debug: shuttercontrol.0 (207218) last automatic Action for BueroRollladen: down_Sunprotect
                  2023-04-17 14:55:02.113 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect BueroRollladen old height: 100% new height: 30%
                  2023-04-17 14:55:02.136 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                  2023-04-17 14:55:14.373 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                  2023-04-17 14:56:02.095 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                  2023-04-17 14:56:02.097 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = 100 new value = 30
                  2023-04-17 14:56:02.098 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
                  2023-04-17 14:56:02.099 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
                  2023-04-17 14:56:02.099 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
                  2023-04-17 14:56:02.100 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
                  2023-04-17 14:56:02.100 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
                  2023-04-17 14:56:02.101 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: 100 %
                  2023-04-17 14:56:02.101 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
                  2023-04-17 14:56:02.101 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                  2023-04-17 14:56:02.137 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                  2023-04-17 14:56:02.143 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = 100 new value = 30
                  2023-04-17 14:56:02.144 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
                  2023-04-17 14:56:02.144 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
                  2023-04-17 14:56:02.145 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
                  2023-04-17 14:56:02.146 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
                  2023-04-17 14:56:02.146 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
                  2023-04-17 14:56:02.147 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: 100 %
                  2023-04-17 14:56:02.147 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
                  2023-04-17 14:56:02.148 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                  2023-04-17 14:56:02.152 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                  2023-04-17 14:56:02.153 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                  2023-04-17 14:56:02.208 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                  2023-04-17 14:56:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                  2023-04-17 14:56:14.374 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                  2023-04-17 14:56:14.377 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = 100 new value = 30
                  2023-04-17 14:56:14.377 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
                  2023-04-17 14:56:14.378 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
                  2023-04-17 14:56:14.378 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
                  2023-04-17 14:56:14.378 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
                  2023-04-17 14:56:14.378 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
                  2023-04-17 14:56:14.379 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: 100 %
                  2023-04-17 14:56:14.379 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
                  2023-04-17 14:56:14.379 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                  2023-04-17 14:56:14.432 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                  2023-04-17 14:56:14.432 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                  2023-04-17 14:56:32.952 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 4650
                  2023-04-17 14:56:32.992 - info: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor #5 Set ID: BueroRollladen value: 100%
                  2023-04-17 14:56:33.000 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                  2023-04-17 14:56:33.010 - debug: shuttercontrol.0 (207218) last automatic Action for BueroRollladen: up_Brightness
                  2023-04-17 14:56:33.011 - debug: shuttercontrol.0 (207218) save current height: 100% from BueroRollladen
                  2023-04-17 14:56:33.032 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                  2023-04-17 14:56:42.953 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
                  2023-04-17 14:56:46.052 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                  2023-04-17 14:57:26.778 - info: admin.0 (831) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                  2023-04-17 14:57:33.002 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                  2023-04-17 14:57:33.003 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                  2023-04-17 14:57:33.032 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                  2023-04-17 14:57:33.034 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                  2023-04-17 14:57:38.475 - info: admin.0 (831) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                  2023-04-17 14:57:46.054 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                  2023-04-17 14:57:46.055 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                  2023-04-17 14:59:19.969 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 4804
                  2023-04-17 14:59:20.020 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor up BueroRollladen already up at: 100% - setting current action: up
                  2023-04-17 14:59:29.971 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
                  2023-04-17 15:00:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (207218) calculate astrodata ...
                  2023-04-17 15:00:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Azimut: 213.9°
                  2023-04-17 15:00:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Elevation: 44.1°
                  2023-04-17 15:00:02.026 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                  2023-04-17 15:00:02.026 - info: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect #416 Set ID: BueroRollladen value: 30%
                  2023-04-17 15:00:02.075 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                  2023-04-17 15:00:02.086 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect for BueroRollladen is active
                  2023-04-17 15:00:02.086 - debug: shuttercontrol.0 (207218) RangeMinus: 210 < 213.9RangePlus: 320 > 213.9
                  2023-04-17 15:00:02.086 - debug: shuttercontrol.0 (207218) last automatic Action for BueroRollladen: down_Sunprotect
                  2023-04-17 15:00:02.087 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect BueroRollladen old height: 100% new height: 30%
                  2023-04-17 15:00:02.105 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                  2023-04-17 15:00:14.359 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                  2023-04-17 15:01:02.077 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                  2023-04-17 15:01:02.078 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = 100 new value = 30
                  2023-04-17 15:01:02.079 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
                  2023-04-17 15:01:02.079 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
                  2023-04-17 15:01:02.080 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
                  2023-04-17 15:01:02.080 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
                  2023-04-17 15:01:02.080 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
                  2023-04-17 15:01:02.080 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: 100 %
                  2023-04-17 15:01:02.081 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
                  2023-04-17 15:01:02.081 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                  2023-04-17 15:01:02.106 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                  2023-04-17 15:01:02.128 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = 100 new value = 30
                  2023-04-17 15:01:02.128 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
                  2023-04-17 15:01:02.129 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
                  2023-04-17 15:01:02.130 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
                  2023-04-17 15:01:02.130 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
                  2023-04-17 15:01:02.132 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
                  2023-04-17 15:01:02.132 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: 100 %
                  2023-04-17 15:01:02.132 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
                  2023-04-17 15:01:02.133 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                  2023-04-17 15:01:02.140 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                  2023-04-17 15:01:02.140 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                  2023-04-17 15:01:02.188 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                  2023-04-17 15:01:02.188 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                  2023-04-17 15:01:14.360 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                  2023-04-17 15:01:14.361 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = 100 new value = 30
                  2023-04-17 15:01:14.362 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
                  2023-04-17 15:01:14.362 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
                  2023-04-17 15:01:14.362 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
                  2023-04-17 15:01:14.363 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
                  2023-04-17 15:01:14.363 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
                  2023-04-17 15:01:14.363 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: 100 %
                  2023-04-17 15:01:14.363 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
                  2023-04-17 15:01:14.364 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                  2023-04-17 15:01:14.415 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                  2023-04-17 15:01:14.415 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                  2023-04-17 15:01:52.457 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 4873
                  2023-04-17 15:01:52.494 - info: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor #5 Set ID: BueroRollladen value: 100%
                  2023-04-17 15:01:52.506 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                  2023-04-17 15:01:52.520 - debug: shuttercontrol.0 (207218) last automatic Action for BueroRollladen: up_Brightness
                  2023-04-17 15:01:52.520 - debug: shuttercontrol.0 (207218) save current height: 100% from BueroRollladen
                  2023-04-17 15:01:52.537 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                  2023-04-17 15:02:02.459 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
                  2023-04-17 15:02:05.565 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                  

                  Also irgendwas läuft noch falsch.
                  Mich wundert, dass sich der Status ändert. Ist das so richtig?

                  Screenshot ist von einem etwas späteren Zeitpunkt, war aber sonst auch so, allerdings nicht geloggt....

                  State.JPG

                  Jetzt wo ich hier schreibe, fährt der Rollladen munter weiter rauf und runter.
                  Es ist mit dem Shelly-Adapter also massiv schlechter geworden :(

                  simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S StealthAngel

                    @simatec said in Einstellungen von Shuttercontrol:

                    @stealthangel Warum nutzt du nicht den Shelly Adapter??? Würde sicher einiges erleichtern

                    Ich habe jetzt auch auf den Shelly Adapter umgestellt. Das Problem ist aber immer noch das Gleiche :(

                    Der Rollladen ist wieder 3 mal runter und rauf gefahren. So langsam verzweifele ich ....

                    2023-04-17 14:45:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (207218) calculate astrodata ...
                    2023-04-17 14:45:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Azimut: 209°
                    2023-04-17 14:45:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Elevation: 45.3°
                    2023-04-17 14:46:12.976 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 5032
                    2023-04-17 14:46:14.052 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor up BueroRollladen already up at: 100% - setting current action: up
                    2023-04-17 14:46:22.978 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
                    2023-04-17 14:48:53.703 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 4799
                    2023-04-17 14:48:54.799 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor up BueroRollladen already up at: 100% - setting current action: up
                    2023-04-17 14:49:03.703 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
                    2023-04-17 14:50:00.019 - debug: shuttercontrol.0 (207218) calculate astrodata ...
                    2023-04-17 14:50:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Azimut: 210.7°
                    2023-04-17 14:50:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Elevation: 44.9°
                    2023-04-17 14:50:02.035 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                    2023-04-17 14:50:02.036 - info: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect #416 Set ID: BueroRollladen value: 30%
                    2023-04-17 14:50:02.048 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                    2023-04-17 14:50:02.059 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect for BueroRollladen is active
                    2023-04-17 14:50:02.060 - debug: shuttercontrol.0 (207218) RangeMinus: 210 < 210.7RangePlus: 320 > 210.7
                    2023-04-17 14:50:02.060 - debug: shuttercontrol.0 (207218) last automatic Action for BueroRollladen: down_Sunprotect
                    2023-04-17 14:50:02.060 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect BueroRollladen old height: % new height: 30%
                    2023-04-17 14:50:02.083 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                    2023-04-17 14:50:14.335 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                    2023-04-17 14:51:02.049 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                    2023-04-17 14:51:02.051 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = new value = 30
                    2023-04-17 14:51:02.051 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
                    2023-04-17 14:51:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
                    2023-04-17 14:51:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
                    2023-04-17 14:51:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
                    2023-04-17 14:51:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
                    2023-04-17 14:51:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: %
                    2023-04-17 14:51:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
                    2023-04-17 14:51:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                    2023-04-17 14:51:02.084 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                    2023-04-17 14:51:02.085 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = new value = 30
                    2023-04-17 14:51:02.086 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
                    2023-04-17 14:51:02.087 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
                    2023-04-17 14:51:02.087 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
                    2023-04-17 14:51:02.087 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
                    2023-04-17 14:51:02.088 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
                    2023-04-17 14:51:02.088 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: %
                    2023-04-17 14:51:02.089 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
                    2023-04-17 14:51:02.089 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                    2023-04-17 14:51:02.091 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = . New value = 30
                    2023-04-17 14:51:02.092 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    2023-04-17 14:51:02.142 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = . New value = 30
                    2023-04-17 14:51:02.143 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    2023-04-17 14:51:14.336 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                    2023-04-17 14:51:14.338 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = new value = 30
                    2023-04-17 14:51:14.338 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
                    2023-04-17 14:51:14.339 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
                    2023-04-17 14:51:14.339 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
                    2023-04-17 14:51:14.339 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
                    2023-04-17 14:51:14.339 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
                    2023-04-17 14:51:14.340 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: %
                    2023-04-17 14:51:14.340 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
                    2023-04-17 14:51:14.340 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                    2023-04-17 14:51:14.390 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = . New value = 30
                    2023-04-17 14:51:14.391 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    2023-04-17 14:51:19.961 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 4622
                    2023-04-17 14:51:19.995 - info: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor #5 Set ID: BueroRollladen value: 100%
                    2023-04-17 14:51:20.003 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                    2023-04-17 14:51:20.013 - debug: shuttercontrol.0 (207218) last automatic Action for BueroRollladen: up_Brightness
                    2023-04-17 14:51:20.013 - debug: shuttercontrol.0 (207218) save current height: 100% from BueroRollladen
                    2023-04-17 14:51:20.035 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                    2023-04-17 14:51:29.963 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
                    2023-04-17 14:51:33.042 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                    2023-04-17 14:52:20.004 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                    2023-04-17 14:52:20.005 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = new value = 100
                    2023-04-17 14:52:20.006 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Old value = . New value = 100. automatic is active
                    2023-04-17 14:52:20.035 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                    2023-04-17 14:52:20.037 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = new value = 100
                    2023-04-17 14:52:20.038 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Old value = . New value = 100. automatic is active
                    2023-04-17 14:52:33.043 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                    2023-04-17 14:52:33.044 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = new value = 100
                    2023-04-17 14:52:33.045 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Old value = . New value = 100. automatic is active
                    2023-04-17 14:53:31.713 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 4502
                    2023-04-17 14:53:31.770 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor up BueroRollladen already up at: 100% - setting current action: up
                    2023-04-17 14:53:41.714 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
                    2023-04-17 14:55:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (207218) calculate astrodata ...
                    2023-04-17 14:55:00.018 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Azimut: 212.3°
                    2023-04-17 14:55:00.018 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Elevation: 44.5°
                    2023-04-17 14:55:02.040 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                    2023-04-17 14:55:02.041 - info: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect #416 Set ID: BueroRollladen value: 30%
                    2023-04-17 14:55:02.093 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                    2023-04-17 14:55:02.111 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect for BueroRollladen is active
                    2023-04-17 14:55:02.112 - debug: shuttercontrol.0 (207218) RangeMinus: 210 < 212.3RangePlus: 320 > 212.3
                    2023-04-17 14:55:02.113 - debug: shuttercontrol.0 (207218) last automatic Action for BueroRollladen: down_Sunprotect
                    2023-04-17 14:55:02.113 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect BueroRollladen old height: 100% new height: 30%
                    2023-04-17 14:55:02.136 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                    2023-04-17 14:55:14.373 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                    2023-04-17 14:56:02.095 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                    2023-04-17 14:56:02.097 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = 100 new value = 30
                    2023-04-17 14:56:02.098 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
                    2023-04-17 14:56:02.099 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
                    2023-04-17 14:56:02.099 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
                    2023-04-17 14:56:02.100 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
                    2023-04-17 14:56:02.100 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
                    2023-04-17 14:56:02.101 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: 100 %
                    2023-04-17 14:56:02.101 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
                    2023-04-17 14:56:02.101 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                    2023-04-17 14:56:02.137 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                    2023-04-17 14:56:02.143 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = 100 new value = 30
                    2023-04-17 14:56:02.144 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
                    2023-04-17 14:56:02.144 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
                    2023-04-17 14:56:02.145 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
                    2023-04-17 14:56:02.146 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
                    2023-04-17 14:56:02.146 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
                    2023-04-17 14:56:02.147 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: 100 %
                    2023-04-17 14:56:02.147 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
                    2023-04-17 14:56:02.148 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                    2023-04-17 14:56:02.152 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                    2023-04-17 14:56:02.153 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    2023-04-17 14:56:02.208 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                    2023-04-17 14:56:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    2023-04-17 14:56:14.374 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                    2023-04-17 14:56:14.377 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = 100 new value = 30
                    2023-04-17 14:56:14.377 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
                    2023-04-17 14:56:14.378 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
                    2023-04-17 14:56:14.378 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
                    2023-04-17 14:56:14.378 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
                    2023-04-17 14:56:14.378 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
                    2023-04-17 14:56:14.379 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: 100 %
                    2023-04-17 14:56:14.379 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
                    2023-04-17 14:56:14.379 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                    2023-04-17 14:56:14.432 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                    2023-04-17 14:56:14.432 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    2023-04-17 14:56:32.952 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 4650
                    2023-04-17 14:56:32.992 - info: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor #5 Set ID: BueroRollladen value: 100%
                    2023-04-17 14:56:33.000 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                    2023-04-17 14:56:33.010 - debug: shuttercontrol.0 (207218) last automatic Action for BueroRollladen: up_Brightness
                    2023-04-17 14:56:33.011 - debug: shuttercontrol.0 (207218) save current height: 100% from BueroRollladen
                    2023-04-17 14:56:33.032 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                    2023-04-17 14:56:42.953 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
                    2023-04-17 14:56:46.052 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                    2023-04-17 14:57:26.778 - info: admin.0 (831) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                    2023-04-17 14:57:33.002 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                    2023-04-17 14:57:33.003 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                    2023-04-17 14:57:33.032 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                    2023-04-17 14:57:33.034 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                    2023-04-17 14:57:38.475 - info: admin.0 (831) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                    2023-04-17 14:57:46.054 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                    2023-04-17 14:57:46.055 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                    2023-04-17 14:59:19.969 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 4804
                    2023-04-17 14:59:20.020 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor up BueroRollladen already up at: 100% - setting current action: up
                    2023-04-17 14:59:29.971 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
                    2023-04-17 15:00:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (207218) calculate astrodata ...
                    2023-04-17 15:00:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Azimut: 213.9°
                    2023-04-17 15:00:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Elevation: 44.1°
                    2023-04-17 15:00:02.026 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                    2023-04-17 15:00:02.026 - info: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect #416 Set ID: BueroRollladen value: 30%
                    2023-04-17 15:00:02.075 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                    2023-04-17 15:00:02.086 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect for BueroRollladen is active
                    2023-04-17 15:00:02.086 - debug: shuttercontrol.0 (207218) RangeMinus: 210 < 213.9RangePlus: 320 > 213.9
                    2023-04-17 15:00:02.086 - debug: shuttercontrol.0 (207218) last automatic Action for BueroRollladen: down_Sunprotect
                    2023-04-17 15:00:02.087 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect BueroRollladen old height: 100% new height: 30%
                    2023-04-17 15:00:02.105 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                    2023-04-17 15:00:14.359 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                    2023-04-17 15:01:02.077 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                    2023-04-17 15:01:02.078 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = 100 new value = 30
                    2023-04-17 15:01:02.079 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
                    2023-04-17 15:01:02.079 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
                    2023-04-17 15:01:02.080 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
                    2023-04-17 15:01:02.080 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
                    2023-04-17 15:01:02.080 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
                    2023-04-17 15:01:02.080 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: 100 %
                    2023-04-17 15:01:02.081 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
                    2023-04-17 15:01:02.081 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                    2023-04-17 15:01:02.106 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                    2023-04-17 15:01:02.128 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = 100 new value = 30
                    2023-04-17 15:01:02.128 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
                    2023-04-17 15:01:02.129 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
                    2023-04-17 15:01:02.130 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
                    2023-04-17 15:01:02.130 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
                    2023-04-17 15:01:02.132 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
                    2023-04-17 15:01:02.132 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: 100 %
                    2023-04-17 15:01:02.132 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
                    2023-04-17 15:01:02.133 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                    2023-04-17 15:01:02.140 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                    2023-04-17 15:01:02.140 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    2023-04-17 15:01:02.188 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                    2023-04-17 15:01:02.188 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    2023-04-17 15:01:14.360 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                    2023-04-17 15:01:14.361 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = 100 new value = 30
                    2023-04-17 15:01:14.362 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
                    2023-04-17 15:01:14.362 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
                    2023-04-17 15:01:14.362 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
                    2023-04-17 15:01:14.363 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
                    2023-04-17 15:01:14.363 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
                    2023-04-17 15:01:14.363 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: 100 %
                    2023-04-17 15:01:14.363 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
                    2023-04-17 15:01:14.364 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                    2023-04-17 15:01:14.415 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                    2023-04-17 15:01:14.415 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    2023-04-17 15:01:52.457 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 4873
                    2023-04-17 15:01:52.494 - info: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor #5 Set ID: BueroRollladen value: 100%
                    2023-04-17 15:01:52.506 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                    2023-04-17 15:01:52.520 - debug: shuttercontrol.0 (207218) last automatic Action for BueroRollladen: up_Brightness
                    2023-04-17 15:01:52.520 - debug: shuttercontrol.0 (207218) save current height: 100% from BueroRollladen
                    2023-04-17 15:01:52.537 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                    2023-04-17 15:02:02.459 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
                    2023-04-17 15:02:05.565 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                    

                    Also irgendwas läuft noch falsch.
                    Mich wundert, dass sich der Status ändert. Ist das so richtig?

                    Screenshot ist von einem etwas späteren Zeitpunkt, war aber sonst auch so, allerdings nicht geloggt....

                    State.JPG

                    Jetzt wo ich hier schreibe, fährt der Rollladen munter weiter rauf und runter.
                    Es ist mit dem Shelly-Adapter also massiv schlechter geworden :(

                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    Developer Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #36

                    @stealthangel Bitte teste die aktuelle v1.4.28

                    • Besuche meine Github Seite
                    • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                    • HowTo Restore ioBroker
                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • simatecS simatec

                      @stealthangel Bitte teste die aktuelle v1.4.28

                      S Offline
                      S Offline
                      StealthAngel
                      schrieb am zuletzt editiert von StealthAngel
                      #37

                      @simatec said in Einstellungen von Shuttercontrol:

                      @stealthangel Bitte teste die aktuelle v1.4.28

                      Funktioniert auch nicht richtig :(

                      Das einzige was sich jetzt geändert hat ist, dass der Rollladen nicht mehr komplett rauf und runter fährt, sondern nur ca. 5% und das jetzt fast im Sekunden Takt.

                      Am besten sieht man das an der Shelly Shutter.Position Objekt:

                      shellyObj1.JPG

                      Hier auch noch das Debug:

                      2023-04-18 15:34:50.700 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness sensor value: 8371
                      2023-04-18 15:34:50.742 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Lightsensor up BueroRollladen already up at: 100% - setting current action: up
                      2023-04-18 15:35:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (208390) calculate astrodata ...
                      2023-04-18 15:35:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sun Azimut: 224.9°
                      2023-04-18 15:35:00.018 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sun Elevation: 41°
                      2023-04-18 15:35:00.700 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness State Down is: false
                      2023-04-18 15:35:02.073 - debug: shuttercontrol.0 (208390) BueroRollladen: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      2023-04-18 15:35:02.074 - info: shuttercontrol.0 (208390) Sunprotect #416 Set ID: BueroRollladen value: 30%
                      2023-04-18 15:35:02.122 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                      2023-04-18 15:35:02.141 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sunprotect for BueroRollladen is active
                      2023-04-18 15:35:02.142 - debug: shuttercontrol.0 (208390) RangeMinus: 210 < 224.9RangePlus: 320 > 224.9
                      2023-04-18 15:35:02.144 - debug: shuttercontrol.0 (208390) last automatic Action for BueroRollladen: down_Sunprotect
                      2023-04-18 15:35:02.144 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sunprotect BueroRollladen old height: 100% new height: 30%
                      2023-04-18 15:35:02.166 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                      2023-04-18 15:35:03.157 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                      2023-04-18 15:35:05.773 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                      2023-04-18 15:36:02.124 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                      2023-04-18 15:36:02.167 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                      2023-04-18 15:36:03.158 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                      2023-04-18 15:36:05.775 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                      2023-04-18 15:37:08.708 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness sensor value: 8611
                      2023-04-18 15:37:08.784 - info: shuttercontrol.0 (208390) Lightsensor #5 Set ID: BueroRollladen value: 30%
                      2023-04-18 15:37:08.793 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                      2023-04-18 15:37:08.806 - debug: shuttercontrol.0 (208390) last automatic Action for BueroRollladen: up_Brightness
                      2023-04-18 15:37:08.807 - debug: shuttercontrol.0 (208390) save current height: 30% from BueroRollladen
                      2023-04-18 15:37:08.824 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                      2023-04-18 15:37:09.861 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                      2023-04-18 15:37:10.839 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                      2023-04-18 15:37:11.852 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                      2023-04-18 15:37:12.863 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                      2023-04-18 15:37:13.883 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                      2023-04-18 15:37:16.495 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                      2023-04-18 15:37:18.709 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness State Down is: false
                      2023-04-18 15:38:08.794 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                      2023-04-18 15:38:08.825 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                      2023-04-18 15:38:09.860 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                      2023-04-18 15:38:10.840 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                      2023-04-18 15:38:11.853 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                      2023-04-18 15:38:12.863 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                      2023-04-18 15:38:13.884 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                      2023-04-18 15:38:16.496 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                      2023-04-18 15:39:12.143 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness sensor value: 8592
                      2023-04-18 15:39:22.144 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness State Down is: false
                      2023-04-18 15:40:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (208390) calculate astrodata ...
                      2023-04-18 15:40:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sun Azimut: 226.4°
                      2023-04-18 15:40:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sun Elevation: 40.4°
                      2023-04-18 15:42:05.421 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness sensor value: 8634
                      2023-04-18 15:42:15.421 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness State Down is: false
                      2023-04-18 15:44:44.194 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness sensor value: 8423
                      2023-04-18 15:44:54.195 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness State Down is: false
                      2023-04-18 15:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (208390) calculate astrodata ...
                      2023-04-18 15:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sun Azimut: 227.8°
                      2023-04-18 15:45:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sun Elevation: 39.8°
                      

                      Auch die Position in den Objekten passt nicht.
                      shutters.autoLevel.BueroRollladen steht auf 30%
                      Shelly.Shutter.Position sagt aber 100% (und das ist auch richtig)

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Offline
                        S Offline
                        StealthAngel
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #38

                        @simatec Wenn Du mir mit einigen Worten erklärst wie das Ganze funktionieren soll, würde ich mich bereit erklären und etwas in den Source-Code abzutauchen und Debug-Hilfe zugeben....

                        simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S StealthAngel

                          @simatec said in Einstellungen von Shuttercontrol:

                          @stealthangel Bitte teste die aktuelle v1.4.28

                          Funktioniert auch nicht richtig :(

                          Das einzige was sich jetzt geändert hat ist, dass der Rollladen nicht mehr komplett rauf und runter fährt, sondern nur ca. 5% und das jetzt fast im Sekunden Takt.

                          Am besten sieht man das an der Shelly Shutter.Position Objekt:

                          shellyObj1.JPG

                          Hier auch noch das Debug:

                          2023-04-18 15:34:50.700 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness sensor value: 8371
                          2023-04-18 15:34:50.742 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Lightsensor up BueroRollladen already up at: 100% - setting current action: up
                          2023-04-18 15:35:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (208390) calculate astrodata ...
                          2023-04-18 15:35:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sun Azimut: 224.9°
                          2023-04-18 15:35:00.018 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sun Elevation: 41°
                          2023-04-18 15:35:00.700 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness State Down is: false
                          2023-04-18 15:35:02.073 - debug: shuttercontrol.0 (208390) BueroRollladen: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                          2023-04-18 15:35:02.074 - info: shuttercontrol.0 (208390) Sunprotect #416 Set ID: BueroRollladen value: 30%
                          2023-04-18 15:35:02.122 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                          2023-04-18 15:35:02.141 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sunprotect for BueroRollladen is active
                          2023-04-18 15:35:02.142 - debug: shuttercontrol.0 (208390) RangeMinus: 210 < 224.9RangePlus: 320 > 224.9
                          2023-04-18 15:35:02.144 - debug: shuttercontrol.0 (208390) last automatic Action for BueroRollladen: down_Sunprotect
                          2023-04-18 15:35:02.144 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sunprotect BueroRollladen old height: 100% new height: 30%
                          2023-04-18 15:35:02.166 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                          2023-04-18 15:35:03.157 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                          2023-04-18 15:35:05.773 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                          2023-04-18 15:36:02.124 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                          2023-04-18 15:36:02.167 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                          2023-04-18 15:36:03.158 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                          2023-04-18 15:36:05.775 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                          2023-04-18 15:37:08.708 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness sensor value: 8611
                          2023-04-18 15:37:08.784 - info: shuttercontrol.0 (208390) Lightsensor #5 Set ID: BueroRollladen value: 30%
                          2023-04-18 15:37:08.793 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                          2023-04-18 15:37:08.806 - debug: shuttercontrol.0 (208390) last automatic Action for BueroRollladen: up_Brightness
                          2023-04-18 15:37:08.807 - debug: shuttercontrol.0 (208390) save current height: 30% from BueroRollladen
                          2023-04-18 15:37:08.824 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                          2023-04-18 15:37:09.861 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                          2023-04-18 15:37:10.839 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                          2023-04-18 15:37:11.852 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                          2023-04-18 15:37:12.863 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                          2023-04-18 15:37:13.883 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                          2023-04-18 15:37:16.495 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                          2023-04-18 15:37:18.709 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness State Down is: false
                          2023-04-18 15:38:08.794 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                          2023-04-18 15:38:08.825 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                          2023-04-18 15:38:09.860 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                          2023-04-18 15:38:10.840 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                          2023-04-18 15:38:11.853 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                          2023-04-18 15:38:12.863 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                          2023-04-18 15:38:13.884 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                          2023-04-18 15:38:16.496 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                          2023-04-18 15:39:12.143 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness sensor value: 8592
                          2023-04-18 15:39:22.144 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness State Down is: false
                          2023-04-18 15:40:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (208390) calculate astrodata ...
                          2023-04-18 15:40:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sun Azimut: 226.4°
                          2023-04-18 15:40:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sun Elevation: 40.4°
                          2023-04-18 15:42:05.421 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness sensor value: 8634
                          2023-04-18 15:42:15.421 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness State Down is: false
                          2023-04-18 15:44:44.194 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness sensor value: 8423
                          2023-04-18 15:44:54.195 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness State Down is: false
                          2023-04-18 15:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (208390) calculate astrodata ...
                          2023-04-18 15:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sun Azimut: 227.8°
                          2023-04-18 15:45:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sun Elevation: 39.8°
                          

                          Auch die Position in den Objekten passt nicht.
                          shutters.autoLevel.BueroRollladen steht auf 30%
                          Shelly.Shutter.Position sagt aber 100% (und das ist auch richtig)

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #39

                          @stealthangel sagte in Einstellungen von Shuttercontrol:

                          Am besten sieht man das an der Shelly Shutter.Position Objekt:

                          das sieht für mich aus als ob der Shelly die Position unsauber durchgibt (flattert)
                          im Millisekundenbereich von 92 auf 98 u.ä.

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S StealthAngel

                            @simatec Wenn Du mir mit einigen Worten erklärst wie das Ganze funktionieren soll, würde ich mich bereit erklären und etwas in den Source-Code abzutauchen und Debug-Hilfe zugeben....

                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            Developer Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #40

                            @stealthangel Poste mal deine Config hier als JSON.
                            Da ist bei dir völlig was krumm… Shuttercontrol gibt nur einen Fahrbefehl an deinen Rollladen.
                            Schalte alle Scripte und sonstige Routinen ab

                            • Besuche meine Github Seite
                            • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                            • HowTo Restore ioBroker
                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Offline
                              S Offline
                              StealthAngel
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #41

                              @simatec said in Einstellungen von Shuttercontrol:

                              @stealthangel Poste mal deine Config hier als JSON.

                              Hier ist die Config: system.adapter.shuttercontrol.0 (2).json

                              Da ist bei dir völlig was krumm… Shuttercontrol gibt nur einen Fahrbefehl an deinen Rollladen.
                              Schalte alle Scripte und sonstige Routinen ab

                              Es gibt keine anderen Skripte oder Routinen

                              Das Flattern habe ich auch nur mit dem Shelly-Adapter gesehen. Als ich das noch über MQTT gemacht habe war der Positionswert sauber, aber der Shuttercontrol hat trotzdem nicht richtig funktioniert...

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Offline
                                S Offline
                                StealthAngel
                                schrieb am zuletzt editiert von StealthAngel
                                #42

                                @simatec

                                Noch zwei Fragen:

                                1.) Wenn ich in den Objekten "autoSun" auf "false" stelle während der Sonnenschutz aktiv ist, müsste dann sunProtect nicht beendet werden und die Rollläden wieder hoch fahren?

                                2.) Wenn der Rollladen bei "autoDown" runter fährt und das Fenster offen ist würde ich erwarten das der Rollladen nur bis auf den Wert runter fährt der bei "Rollladenhöhe bei öffnen des Fensters oder Tür" definiert ist. Bei mir fährt der Rollladen jedoch komplett runter und erst wenn ich das Fenster zu und wieder auf mache, wird die "richtige" Rollladenhöhe gefahren.

                                Oder verstehe ich da irgendwas falsch?

                                simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S StealthAngel

                                  @simatec

                                  Noch zwei Fragen:

                                  1.) Wenn ich in den Objekten "autoSun" auf "false" stelle während der Sonnenschutz aktiv ist, müsste dann sunProtect nicht beendet werden und die Rollläden wieder hoch fahren?

                                  2.) Wenn der Rollladen bei "autoDown" runter fährt und das Fenster offen ist würde ich erwarten das der Rollladen nur bis auf den Wert runter fährt der bei "Rollladenhöhe bei öffnen des Fensters oder Tür" definiert ist. Bei mir fährt der Rollladen jedoch komplett runter und erst wenn ich das Fenster zu und wieder auf mache, wird die "richtige" Rollladenhöhe gefahren.

                                  Oder verstehe ich da irgendwas falsch?

                                  simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  Developer Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #43

                                  @stealthangel

                                  1. Nein ist nicht so angedacht ...
                                  2. Aussperrschutz falsch konfiguriert
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0

                                  Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                  Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                  Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                  Registrieren Anmelden
                                  Antworten
                                  • In einem neuen Thema antworten
                                  Anmelden zum Antworten
                                  • Älteste zuerst
                                  • Neuste zuerst
                                  • Meiste Stimmen


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate
                                  FAQ Cloud / IOT
                                  HowTo: Node.js-Update
                                  HowTo: Backup/Restore
                                  Downloads
                                  BLOG

                                  411

                                  Online

                                  32.8k

                                  Benutzer

                                  82.9k

                                  Themen

                                  1.3m

                                  Beiträge
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Anmelden

                                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                  • Erster Beitrag
                                    Letzter Beitrag
                                  0
                                  • Home
                                  • Aktuell
                                  • Tags
                                  • Ungelesen 0
                                  • Kategorien
                                  • Unreplied
                                  • Beliebt
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe