Am Thermostat damit wird der Wochenplan vom Cube abgeschaltet und du kannst dann über den iobroker deinen eigenen Wochenplan erstellen. Somit wird die Temperatur auch nicht mehr geändert wenn mal der Adapter die Verbindung verliert.
-
Ich hab jetzt das Problem wenn ich über HomeKit oder über die admin Oberfläche die Temperatur ändern will dann wird beim nächsten aktualisieren vom cube der werd wieder mit dem alten überschrieben. Ich meine damit aber nicht den nächsten Umschaltpunkt vom Wochenplan sondern wenn der Aktualisierungsintervall abgelaufen ist.
Hat einer eine Idee woran das liegen kann?
Hab auch schon versucht auf die alte Version 0.1.2 zu gehen mit dem gleichen Ergebnis.
-
Was bei mir geholfen hat war:
Instanz beenden
MaxCube Bridge neustarten (wichtig!)
Im Max! Client kontrollieren, ob jeder Sensor/Thermostat funktioniert. Bei mir waren Fehler drin, die alle beheben.
Instanz starten
Nochmal kontrollieren.
-
Was bei mir geholfen hat war:
Instanz beenden
MaxCube Bridge neustarten (wichtig!)
Im Max! Client kontrollieren, ob jeder Sensor/Thermostat funktioniert. Bei mir waren Fehler drin, die alle beheben.
Instanz starten
Nochmal kontrollieren. `
Ok werde ich morgen mal probieren und mich dann noch mal melden.
-
Super danke für den Tipp hat geklappt. Jetzt kann ich die Thermostate wieder steuern.
-
Hat alles geklappt
-
@Flinke Flasche:Hallo zusammen,
ich bin seit ein paar Tagen umsteiger von FHEM und wollte nun meinen Max!Cube direkt an iobroker anbinden. Leider findet dieser keine Geräte - der Ordner maxcube.0/devices erscheint gar nicht.
Installation/Betrieb schaut sonst ganz gut aus. `
Wenn du deine MAX! Thermostate in FHEM hast musst du erst alle Thermostate in der original MAX! Software einbinden.
Einfach die Software öffnen und nach neuen Geräten suchen, leider siehst du nicht welcher welcher ist, da die Software ihre eigenen Nummer verwendet. `
Die Geräte sind bereits eingebunden. In FHEM kann ich sie ja auch sehen. Oder ist das ein Unterschied?
-
Hi Leute,
ich verzweifle mittlerweile nen bisschen.
Ich habe eben meinen neuen Cube + Heizungsthermostat installiert. Ich kann den Wert nur 2-3 mal ändern, danach wird der Setpoint von dem vorherigen Wert immer wieder überschrieben.
Das Problem ist ja schon bekannt (https://github.com/ioBroker/ioBroker.maxcube/issues/9), aber gibt es dafür wirklich keinen Workaround? Ich will eigentlich nur drei verschiedene Temperaturen über ein Script setzen…
-
Was bei mir geholfen hat war:
Instanz beenden
MaxCube Bridge neustarten (wichtig!)
Im Max! Client kontrollieren, ob jeder Sensor/Thermostat funktioniert. Bei mir waren Fehler drin, die alle beheben.
Instanz starten
Nochmal kontrollieren. `
-
Was bei mir geholfen hat war:
Instanz beenden
MaxCube Bridge neustarten (wichtig!)
Im Max! Client kontrollieren, ob jeder Sensor/Thermostat funktioniert. Bei mir waren Fehler drin, die alle beheben.
Instanz starten
Nochmal kontrollieren.
Danke, das habe ich gelesen und auch mehrfach gemacht.
Wie gesagt, nach 2-3 x Setpoint ändern, ist es vorbei. Error = true, ich kann keine Werte mehr setzen.
Bringt also nichts.
-
Die Frage ist halt welcher error. Was steht in der Max App?
-
Ist das normal das die Ist Temperatur vom Wandthermostat nur aktualisiert wird bei Sollwertänderung?
Ich dachte ich hätte gelesen das die sich öfter automatisch aktualisiert..
-
Ist das normal das die Ist Temperatur vom Wandthermostat nur aktualisiert wird bei Sollwertänderung?
Ich dachte ich hätte gelesen das die sich öfter automatisch aktualisiert.. `
Moin ,
Bei mir geht das auch ohne Sollwert Änderung .
-
Wie oft aktualisiert sich der Wert denn bei dir?
-
Dauert ziemlich lang. Der Ist Wert der Thermostate ist aber so deswegen nicht zu gebrauchen. Der Ort wo gemessen wird (direkt an der Heizung) ist sowieso nicht gut.
-
Es geht auch um die Temperatur vom Wandthermostat. Die wird bei mir halt nicht automatisch übertragen sondern nur bei Sollwertänderung.
-
Ist das gleiche Verhalten wie bei den Heizkörperthermostaten. Spart Batterie und Funkzeit (die bei 868 MHz limitiert ist). Manche lösen das so, dass sie per Skript regelmäßig die SOLL-Temperatur kurz verändern um so die IST-Temperatur zu erhalten.
-
Bei meinen Wandthermostaten aktualisiert sich der Wert alle paar Minuten.
-
Bei meinen Wandthermostaten aktualisiert sich der Wert alle paar Minuten. `
Und das ohne irgendein Script?
-
Yepp