NEWS
[Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
-
@sigi-0 Werte in den Power_Reg zu schreiben bringt nichts (RO), da dies wieder vom WR überschrieben wird.
Funktionieren müsste es, wenn in Power_Set ein %-Wert geschrieben (Bereich 1 - 100) wird, nicht die gewünschte Ausgangsleistung. -
@rene55 - Danke das war's
Wenn ich den Sollwert in Power_Set auch im Wertebereich von 1-100 % eingebe - dann wird beim nächsten Update auf Power_Reg ebenfalls 50% gelesen was vermuten lässt das damit der Sollwert von WR übernommen wurde.
-
@sigi-0 Was dann am Ausgang zu beobachten sein müsste.
-
@rene55
So ganz rund läuft das Schreiben bei mir doch nicht.
Teilweise ist das was ich in Power_Set eingeben erst nach ca. 5 Minuten in Power_Reg zu sehen, teilweise erfolgt gar kein Schreiben wie es aussieht.Parallel dazu kontrolliere ich die Werte mit dem Tool deye-logger-at-cmd/main.exe
In der Wartezeit ist der Wert, auch wenn ich mit main.exe lese, unverändert - also insofern stimmt der angezeigte Wert von Power_RegWenn ich das via main.exe in das Register 28 schreibe, bekomme ich in Power_Reg auch innerhalb 1 Minute den neuen Wert aktualisiert das funktioniert also recht zeitnah.
z.b. f. 50%: main -t <ip of the logger>:48899 -xmbw 00280001020032Was allerdings auch hier vorkommt ist das ich den Werte schreibe aber danach immer noch der alte Wert gelesen wird.
Ich muss das dann mitunter mehrfach wiederholen bis es klappt.Evt. muss man im Adapter beim Schreiben ebenfalls eine Write->Check->Retry Loop einbauen ?
-
@sigi-0 Das ist kein Wunder! Der Deye ist doch so träge, dass der nach meiner Erkenntnis ca. 3-5 Minuten brauch, um neue Daten zu generieren. Bitte das mal Beobachten, wie oft neue Daten vom WR gesendet werden.
Die Aktion mit der main: hat die immer sofort Erfolg oder war das eher Zufall?
EDIT: gerade erst richtig gelesen: Ich muss das dann mitunter mehrfach wiederholen bis es klappt -
@rene55 Ich habe jetzt die Register für eine Deye Sun-12K-SG04LP3-EU die Werte liefern. Leider bekomme ich das nicht hin die Register als json zu exportieren. Hier daher die Screenshots:
-
zum Exportieren einfach auf den Pfeil im Adapter klicken, damit sicherst du die kompletten Settings vom Adapter.
Das geht auch bei vielen anderen Adaptern so.
-
@ilovegym oder aber: die Exportfunktion vom Admin ist mal gerade kaputt!
-
@rene55 Schön, das zu hören, ich hatte an mich schon gezweifelt.
-
Welche Version habt ihr?
Die aktuelle Beta 6.17.14 funktioniert…. -
@ilovegym Produktiv habe ich die 6.13.16 im Einsatz. Mit der gehts bei einigen Adptern nicht (so auch DeyeIDC), andere gehen. Bug ist bekannt und wahrscheinlich in der 6.17.14 dann gefixt.
-
Hallo,
habe mal ne Frage: Kann man die Daten "SmartLoad-Einrichtung" beim Deye 12K-SGO$lP3-EU auch auslesen bzw ändern über iobroker?
Ich habe einen Senec mit 7,5kWh Batterie un 9,5 kWp Platten und diesen Deye mit 12,5 kWh Batterie und 3 kWp Platten.
Unter "SmartLoad-Einrichtung" -> habe ich "Micinv Input" eingestellt, um den Überschuss in die Deye Batterie zu laden. Funktioniert auch tadellos.
Doch wenn die Sonne weg ist und der Senec die Energie aus der Batterie nimmt, dann lädt auch der Deye seine Batterie vom Senec.
Wenn ich also zeitlich "SmartLoad-Einrichtung" -> auf zB. "Generator Input" umstellen könnte, wäre das Problem gelöst.
Wie kann man noch andere Register auslesen mit dem Adapter Deyeidc?Vielen Dank im Voraus
Meintre
-
@meintre-0 Sorry, keine Ahnung. Vllt. jemand anderes.
-
Guten Morgen,
ich habe einen Eintrag geändert. Das Speichern (und schließen) kein Problem, aber beim Anzeigen der Objekte erscheint folgendes im Log als Warnung:
deyeidc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_coils/items/coils/items/1","schemaPath":"#/items/allOf/17/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"trim"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_coils/items/coils","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/25/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_coils","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
-
Welche Version des Adapters hast du installiert?
-
@mcm1957
0.0.14
Ich habs direkt aus den iObroker Adaptern.Danke, Andi
-
das ist aktuell, und welche Version von Admin und js-controller?
-
@gukerl
A) Du kannst die Info mal ignorieren. Funktion ist dadurch nicht beeinflusst.B) Die Meldung stammt von einem Fehler im Adapter jsonConfig.json. Die ist auf Githubvdefiniziv schon behoben und sollte vom zeitlichen Ablauf her auch in 0.0.14 schon drinnen sein.
Ich oder der Dev werden das zeitnahe mal prüfen. Wenn du magst erstell bitte ein Issue beim Adapter.
-
I registered a issue at adapter repo
-
@gukerl Diese Warnung ist bekannt und wird schnellstmöglich abgestellt.