NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    506

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
203 Posts 36 Posters 67.7k Views 34 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Ralla66R Ralla66

    @laser

    aber ohne Leerzeichen und so, schau mal morgen in Ruhe nach.
    Probiere es per JS mit Copy and Paste.

    L Offline
    L Offline
    Laser
    wrote on last edited by
    #36

    @ralla66 Ja, mache ich!

    1 Reply Last reply
    1
    • Ralla66R Ralla66

      @laser

      aber ohne Leerzeichen und so, schau mal morgen in Ruhe nach.
      Probiere es per JS mit Copy and Paste.

      K Offline
      K Offline
      Kymchy
      wrote on last edited by
      #37

      @ralla66 den Datenpunkt hat er doch schon. Normalerweise sollte es mit "aktualisiere" klappen.

      Ralla66R 1 Reply Last reply
      0
      • K Kymchy

        @ralla66 den Datenpunkt hat er doch schon. Normalerweise sollte es mit "aktualisiere" klappen.

        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Most Active
        wrote on last edited by Ralla66
        #38

        @kymchy

        Das lief bei mir nur wenn ich die Ordnerstructur per JS ( zb Power ) zuerst angelegt habe.
        Weitere DP gingen dann per Explorer / MpttBox wie zB Limit.
        Sein Datenpunkt ist auch falsch, er hat 2_0 muß aber Power sein.

        soll.jpg

        L 1 Reply Last reply
        0
        • Ralla66R Ralla66

          @kymchy

          Das lief bei mir nur wenn ich die Ordnerstructur per JS ( zb Power ) zuerst angelegt habe.
          Weitere DP gingen dann per Explorer / MpttBox wie zB Limit.
          Sein Datenpunkt ist auch falsch, er hat 2_0 muß aber Power sein.

          soll.jpg

          L Offline
          L Offline
          Laser
          wrote on last edited by
          #39

          @ralla66 Das mit dem 2_0 habe ich schon beseitigt.

          Ralla66R 1 Reply Last reply
          0
          • L Laser

            @ralla66 Das mit dem 2_0 habe ich schon beseitigt.

            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Most Active
            wrote on last edited by
            #40

            @laser

            teste mit JS, wenn das nicht geht mit WR an / aus liegt der Fehler woanders.

            L K 2 Replies Last reply
            0
            • Ralla66R Ralla66

              @laser

              teste mit JS, wenn das nicht geht mit WR an / aus liegt der Fehler woanders.

              L Offline
              L Offline
              Laser
              wrote on last edited by
              #41

              @ralla66 Mache ich, geht aber erst morgen...

              1 Reply Last reply
              0
              • Ralla66R Ralla66

                @laser

                teste mit JS, wenn das nicht geht mit WR an / aus liegt der Fehler woanders.

                K Offline
                K Offline
                Kymchy
                wrote on last edited by Kymchy
                #42

                @ralla66 er hatte den DP mittlerweile nach meinem Hinweis korrekt angelegt. Nun kann er ihn mit "steuere" im Blockly ändern und den WR ein/ausschalten. So steuere ich in meinem Blockly ja auch das Limit.

                L 1 Reply Last reply
                0
                • K Kymchy

                  @ralla66 er hatte den DP mittlerweile nach meinem Hinweis korrekt angelegt. Nun kann er ihn mit "steuere" im Blockly ändern und den WR ein/ausschalten. So steuere ich in meinem Blockly ja auch das Limit.

                  L Offline
                  L Offline
                  Laser
                  wrote on last edited by
                  #43

                  @kymchy
                  Habe das jetzt mehrfach getestet. Funktioniert auch mit "sendTo". Habe den Befehl reinkopiert. Irgend einen Syntaxfehler hatte ich sicher vorher drin. Kann ich nicht mehr exakt nachvollziehen, weil gelöscht.
                  Ob das jetzt immer geht, oder ob es darauf ankommt, daß der Hoymiles gerade mit der openDTU verbunden ist, muß ich noch ausgiebig testen.
                  Aber Danke nochmal für die Unterstützung!

                  L 1 Reply Last reply
                  0
                  • L Laser

                    @kymchy
                    Habe das jetzt mehrfach getestet. Funktioniert auch mit "sendTo". Habe den Befehl reinkopiert. Irgend einen Syntaxfehler hatte ich sicher vorher drin. Kann ich nicht mehr exakt nachvollziehen, weil gelöscht.
                    Ob das jetzt immer geht, oder ob es darauf ankommt, daß der Hoymiles gerade mit der openDTU verbunden ist, muß ich noch ausgiebig testen.
                    Aber Danke nochmal für die Unterstützung!

                    L Offline
                    L Offline
                    Laser
                    wrote on last edited by Laser
                    #44

                    @Kymchy
                    Ich habe den ganzen Nachmittag getestet. Das Eigenartige ist, mal funktioniert der sendTo- Befehl, z.B zum Ein/Ausschalten, mal nicht. Bis zum Schluß nicht mal die Steuerung über die OpenDTU- Oberfläche ging. Mußte die Inverter + openDTU stromlos machen und wieder einschalten.
                    bei "message" trage ich mal 0 und mal 1 ein- zum Testen

                     // Vorlage:
                     //sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/11418xxxxxxx/cmd/power', message: '1'});
                    
                       sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/112183227304/cmd/power', message: '1'});
                       // sendTo('mqtt.0',"sendMessage2Client",{topic: 'solar/112183225956/cmd/power', message: '1'});
                       // sendTo('mqtt.0',"sendMessage2Client",{topic: 'solar/112183818346/cmd/power', message: '1'});
                    

                    und:

                    //sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/112183227304/cmd/limit_nonpersistent_absolute', message: '300'});
                    sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/112183225956/cmd/limit_nonpersistent_absolute', message: '300'});
                    //sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/112183818346/cmd/limit_nonpersistent_absolute', message: '400'});
                    

                    hat evtl. die openDTU eine Macke? Die Befehle kommen nicht beim Inverter an?
                    Über den MQTT Editor gesendet (published) wirken die Befehle

                    K 1 Reply Last reply
                    0
                    • L Laser

                      @Kymchy
                      Ich habe den ganzen Nachmittag getestet. Das Eigenartige ist, mal funktioniert der sendTo- Befehl, z.B zum Ein/Ausschalten, mal nicht. Bis zum Schluß nicht mal die Steuerung über die OpenDTU- Oberfläche ging. Mußte die Inverter + openDTU stromlos machen und wieder einschalten.
                      bei "message" trage ich mal 0 und mal 1 ein- zum Testen

                       // Vorlage:
                       //sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/11418xxxxxxx/cmd/power', message: '1'});
                      
                         sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/112183227304/cmd/power', message: '1'});
                         // sendTo('mqtt.0',"sendMessage2Client",{topic: 'solar/112183225956/cmd/power', message: '1'});
                         // sendTo('mqtt.0',"sendMessage2Client",{topic: 'solar/112183818346/cmd/power', message: '1'});
                      

                      und:

                      //sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/112183227304/cmd/limit_nonpersistent_absolute', message: '300'});
                      sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/112183225956/cmd/limit_nonpersistent_absolute', message: '300'});
                      //sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/112183818346/cmd/limit_nonpersistent_absolute', message: '400'});
                      

                      hat evtl. die openDTU eine Macke? Die Befehle kommen nicht beim Inverter an?
                      Über den MQTT Editor gesendet (published) wirken die Befehle

                      K Offline
                      K Offline
                      Kymchy
                      wrote on last edited by
                      #45

                      @laser ich habe dir nicht gesagt, du sollst den sendTo Befehl nehmen...

                      L 1 Reply Last reply
                      0
                      • K Kymchy

                        @laser ich habe dir nicht gesagt, du sollst den sendTo Befehl nehmen...

                        L Offline
                        L Offline
                        Laser
                        wrote on last edited by
                        #46

                        @kymchy
                        OK, da gibt es scheinbar doch Probleme. Lieber direkt den Datenpunkt setzen.

                        K 1 Reply Last reply
                        0
                        • L Laser

                          @kymchy
                          OK, da gibt es scheinbar doch Probleme. Lieber direkt den Datenpunkt setzen.

                          K Offline
                          K Offline
                          Kymchy
                          wrote on last edited by Kymchy
                          #47

                          @laser ja, aber nicht mit aktualisiere, sondern mit steuere. Funktioniert bei mir tadellos.

                          und den mqtt Adapter als Server/Broker.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • L Offline
                            L Offline
                            Laser
                            wrote on last edited by Laser
                            #48

                            @kymchy OK, dann verabschiede ich mich vom sendTo- Befehl. Unterschied Steuern und Aktualisieren im Script muß ich mir noch ansehen.

                            L 1 Reply Last reply
                            0
                            • L Laser

                              @kymchy OK, dann verabschiede ich mich vom sendTo- Befehl. Unterschied Steuern und Aktualisieren im Script muß ich mir noch ansehen.

                              L Offline
                              L Offline
                              Laser
                              wrote on last edited by
                              #49

                              Den SendTo Befehl habe ich verbannt. Aber das Schreiben auf die Datenpunkte mit

                              Zielwert = 400;
                              setState("mqtt.1.solar.112183227304.cmd.limit_nonpersistent_absolute", Zielwert);
                              setState("mqtt.1.solar.112183225956.cmd.limit_nonpersistent_absolute", Zielwert);
                              

                              funktioniert mal, mal nicht. Irgendetwas passt noch nicht. Mal reagiert der Hoymiles, mal nicht.
                              Auch mit Blockly nicht.

                              K 1 Reply Last reply
                              0
                              • L Laser

                                Den SendTo Befehl habe ich verbannt. Aber das Schreiben auf die Datenpunkte mit

                                Zielwert = 400;
                                setState("mqtt.1.solar.112183227304.cmd.limit_nonpersistent_absolute", Zielwert);
                                setState("mqtt.1.solar.112183225956.cmd.limit_nonpersistent_absolute", Zielwert);
                                

                                funktioniert mal, mal nicht. Irgendetwas passt noch nicht. Mal reagiert der Hoymiles, mal nicht.
                                Auch mit Blockly nicht.

                                K Offline
                                K Offline
                                Kymchy
                                wrote on last edited by Kymchy
                                #50

                                @laser welcher Inverter ist das?

                                ich würde die Werte auch immer relativ setzten.

                                L 1 Reply Last reply
                                0
                                • K Kymchy

                                  @laser welcher Inverter ist das?

                                  ich würde die Werte auch immer relativ setzten.

                                  L Offline
                                  L Offline
                                  Laser
                                  wrote on last edited by Laser
                                  #51

                                  @kymchy Hoymiles HM400
                                  relativ 10 % Inverter macht 10 Watt ist das OK?

                                  K 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • L Laser

                                    @kymchy Hoymiles HM400
                                    relativ 10 % Inverter macht 10 Watt ist das OK?

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    Kymchy
                                    wrote on last edited by
                                    #52

                                    @laser was ist, wenn du die Werte händisch in den Objekten änderst?

                                    K 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • L Laser

                                      @kymchy Hoymiles HM400
                                      relativ 10 % Inverter macht 10 Watt ist das OK?

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      Kymchy
                                      wrote on last edited by
                                      #53

                                      @laser said in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):

                                      @kymchy Hoymiles HM400
                                      relativ 10 % Inverter macht 10 Watt ist das OK?

                                      nein

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • K Kymchy

                                        @laser was ist, wenn du die Werte händisch in den Objekten änderst?

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        Kymchy
                                        wrote on last edited by
                                        #54

                                        @kymchy setze die Werte händisch in den Objekten und schau, ob OpenDTU die annimmt.

                                        L 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • K Kymchy

                                          @kymchy setze die Werte händisch in den Objekten und schau, ob OpenDTU die annimmt.

                                          L Offline
                                          L Offline
                                          Laser
                                          wrote on last edited by Laser
                                          #55

                                          @kymchy Das Verrückte ist, mal geht es mal nicht! Habe jetzt 50% relativ gesetzt: 200 Watt. 10% : 40 Watt.
                                          Ein/Aus geht auch, aber morgen früh ist der Inverter, den ich heute ausgeschaltet habe, wieder eingeschaltet. Einige Male bleib er aber aus. Ein System kann ich nicht erkennen.
                                          Sind meine Befehle so richtig? "aktualisiere, ohne Bestätigung"

                                          HomoranH 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          352

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe