Ist das so richtig
Nicht ganz. Der Wert bei dauerhaft zulässiger Netzbezug sagt, dass Du munter lädst und dazu immer auch bis zu 2.500W aus Netz ziehen darfst. Dabei wird immer nur mit der minimalen Stromstärke geladen, aber bis zu 2.500W aus dem Netz geholt.
Bei der Ladeunterschreitung wird die Ladung beendet, wenn Du mehr als diese Leistung aus dem Netz ziehst. Dieser Wert wird dem vorangegangen noch zugeschlagen.
D.h. bei Deinen Werten lädst Du mit 3x 6A (ca. 4.140W) sobald Du 1.640W PV-Überschuss hast. Bei mehr Überschuss wird erstmal die Ladeleistung nicht erhöht und nur der Netzbezug verringert. Sobald dann der PV-Überschuss über 4.140W liegt, wird auchdie Ladeleistung erhöht.
Wenn Du jetzt noch 2.500W Ladeuntershcreitung angibst, dann stopppt der Ladevorgang erst, wenn der dauerhaft zulässige Netzbezug von 2.500W um 2.500W überschritten wird. Wenn du keinen größeren Verbraucher außer der Wallbox hättest, dann erst, wenn das Auto voll ist.
Wenn Du jetzt die Ladeunterschreitung auf 0W setzt, dann solltest Du zumindest bei "Laden auch bei zu geringem Überschuss" setzen. Sonst schaltet die Wallbox sofrt ab, wenn Du zu wenig Überscuhss hast, auch wenn nur für 10 Sekunden eine Wolke durchzieht. Da empfehle ich grundsätzlich mal 3-5 Minuten zu setzen.War das verständlich?
Edit: ich habe jetzt mal in der aktuellen Version für Neuinstalltionen 180 Sekunden als default für kurzfristigen Netzbezug hinterlegt und eine offizielle 2.0.2 gebaut. Die wird dann nächste Woche oder so als stable deklariert.
-
@sneak-l8 alles klar. Danke, wenn ich das richtig verstasnden habe müsste es dann eher so aussehen?
start bei 1640 W PV Überschuss und stop bei 3000 W aus dem Netz wenn länger als 180 Sekunden
-
@malz1902 Korrekt
-
eine doofe frage hab ich noch, was nutzt ihr für den phasen switch? der s10 vojn keba mit 250 € ist ja recht teuer
-
@malz1902 Ich habe einen Eigenbau. Mein Elektriker hatte mir für PV und Wallbox einen neuen Unterverteiler in die Garage gesetzt. Da ist richtig viel Platz drin. Da hab ich nun einen Shelly1Pro zum Schalten und einen 2Ö2S-Installationsschütz drin. Es gäbe auch einen "2 Schließer", aber mir war Öffner lieber, weil der dann weniger oft aktiv sein muss. Gibt nur leider keine 2Ö, nur 3Ö oder 2S2Ö. Aufgrund Verfügbarkeit und Flexibilität (wenn ich doch einen Schließer will) hab ich mich dann für letzteren entschieden.
Damit kommst du zum halben bis drittel Preis hin. -
noch ne doofe frage, wenn ich das Auto an die Wallbox anschließe, muss ich einmal manuell das Laden mit RFID starten korrekt?
-
@malz1902 Ja, das ist leider korrekt. Wurde schon mal (deutlich) weiter oben diskutiert. Möglich wäre es natürlich, durch bestimmte Merkmale, das Ganz über ein Skript zu machen (z.B. jede Minute prüfen, ob Du zuhause bist (ins WLAN eingebucht, Anwesenheitssensor...), ein Auto an der Wallbox hängt, ...) und dann autmatisch den RFID-Code an die Wallbox zu senden.
Ich meine, es gab auch ein Problem, wenn das Laden pausiert wurde. Evtl. musste da auch wieder neu mit start[RFID] nachgeholfen werden. Aber da ich RFID nicht nutze, kann ich dazu nichts konkret sagen. Suche ggf. den Beitrag weiter oben. -
@sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
Vielen Dank für die Info, find ich pers. auch besser weil sonst könnte ja jeder vorbei kommen sich anstöpseln wennn ich zuhause wäre -
@malz1902 Ich habs gleich wie Sneak gemacht. Und mir das Ding selbst gebaut. Netzteil. Sicherungsautomat und Schütz + Gehäuse so um die 40€. Beim Schütz hab ich einen günstigeren genommen, da die 32A bei einer 11KW Wallbox nicht nötig sind
(https://www.findernet.com/de/p/223200241320/).
-
@sneak-l8 Meine P30 DE Edition war das (KC-P30-EC220432-000-DE) genau.
Grund für den Fehler ist wohl der Punkt in KEBA Firmware, dass das Laden gestartet wird sobald der X2 Switch geschalten wird. In diesem Fall ist das wenn das Laden mit 3 Phasen nach erreichen des gewünschten Füllstands über
pauseWallbox
beendet wird und dann auf den unbestromten Zustand des Schützes von 1 Phase umgeschalten wird. Ich hab irgendwo gelesen, dass KEBA das mit der nächsten FW beheben möchte ... -
Seit 2 Jahren betreibe ich eine Keba P30 DE-Edition mit dem kecontact-Adapter weitgehend mit Überschuss aus einer PV-Anlage.
Der Überschuss wird von einem Solar-log als feed bereitgestellt.
Über VIS schalte ich auf Pause, Automatik ein-aus und zusätzlichen Netzbezug. Das funktioniert einwandfrei.Mit Interesse habe ich einige Beiträge zum S10 Phasenumschalter gelesen.
Was mir unklar ist:
Was ist der Name des States für Installationsschütz im Adapter?
Es wird von Umschaltung direkt über X2 oder über einen Shelly1Pro berichtet. Was ist der Vorteil?
Reicht es, wenn ich den S10 montieren lasse, X2.1 und X2.2 anschliesse und DSW1.2 OFF, DSW1.3 ON stelle?Könnte ich meine komplette Steuerung sonst unverändert lassen?
-
@hardl Du hast die Wahl. Entweder erfolgt die Steuerung über X2 (mit dem S10 oder einer anderen Steuerung, die mit einer Schaltspannung bis 24V zurecht kommt) oder über eine andere Schaltung. (nur) für diese musst Du den State angegeben. Sonst Haken bei X2 setzen.
Reicht Dir das als Erklärung?
-
@sneak-l8 Danke, die Info genügt mir. Es war mir nicht klar, dass das alternativ ist.
-
Hallo
ich bin eigentlich nur Gast in diesem Forum, da ich vor ein paar Monaten von FHEM auf Home Assistant umgestiegen bin. Obwohl es dort eine Integration gibt, finde ich zu Keba P30 dort wenig.
Daher habe ich mit großem Interesse dieses Thema gelesen.Ich habe die P30 Deutschland Edition -P30-EC220112-000-DE.
Wenn ich die Diskussion hier richtig verstehe, ist es ohne Probleme möglich ein Software-/Firmware-Update zu machen. Ist das tatsächlich möglich (da irgendwo steht, dass ein Update nicht erforderlich ist)?
Aktuell gehe ich davon aus, über X1 und ein Shelly 1 pro die Wallbox zu starten und zu stoppen, ob durch HA oder über EVCC, ist noch offen, aber ohne Phasenumschaltung.
Im zweiten Schritt würde ich mir die Integration in HA (das ist natürlich hier außen vor) anschauen.
Das wäre dann meine zweite Frage: Kann ich dafür jetzt schon die Dippschalter 1.1 und 1.3 parallel aktivieren?
Als letztes hat die Keba generell ja auch eine Modbus Schnittstelle, diese Option möchte ich offenhalten. Gilt das auch für die Deutschlandversion? Und das über RJ45?
Schließen sich UDP und Modbus aus?
Ich hoffe, ihr könnt mir mit Eurem Wissen und Eurer Erfahrung ein wenig weiterhelfen.
Danke
Jürgen -
@jove Hallo Jürgen,
Warum sollte das Update ein Problem sein? Für die c-Series werden laufen Firmware-Updates auf der Keba-Seite veröfffentlicht. Wenn die für die DE-Edition veröffentlicht werden, spricht nichts gegen eine Aktualisierung. Anleitung sollte dazu in der ZIP-Datei enthalten sein.
Warum solltest Du den DIP-Switch 1.1 nicht aktivieren?
Gleiche Frage für dne DIP-Switch 1.3. Du aktivierst nur die Steuerungsmöglichkeit. Die Wallbox bleibt ja diesselbe. Ob das ein Angriffspunkt wird, weil nun jemand z.B. Fremdes ein Netzwerkkabel mit Internet in Deine Box stecken kann, musst Du beurteilen.
Ob die DE-Edition Modbus unterstützt weiß ich nicht, ich habe eine c-Series. Dazu solltest Du bei Keba die entsprechenden Dokumente herunterladen und studieren. Ich meine, die Wallbox ist eine Mischung aus b- und c-Series.
Auch das solltest Du im Handbuch finden. Ich weiß es nicht ,vermute, aber dass es parallel geht.
-
@sneak-l8
Hallo, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Irgendwo in den Tiefen der FAQ hatte ich in Bezug zur App gefunden, "das kein Software Update erforderlich ist '. Das liess mich daran zweifeln, ob das Update überhaupt durchgeführt werden darf (siehe auch die hier diskutierten Besonderheiten)Dann werde ich mich irgendwann daran machen.
Vielen Dank
Jürgen -
@gto @darkiop Ich habe es endlich mal geschafft, eine neue Option in den Batterie-Einstellungen zu bauen. Damit kann man in den Einstellungen nun die vier Optionen:
- Fahrzeug laden, ohne die Batterie zu belasten (Fahrzeug hat Vorrang)
- Fahrzeug laden, ohne die Batterie zu belasten (Batterie hat Vorrang)
- Fahrzeug-Ladung mit Batterie aufrecht erhalten (also Batteriespeicher zum Laden mit 6A nutzen, wenn zu wenig Überschuss)
- Fahrzeug laden und komplette Kapazität der Batterie dafür nutzen (Überschuss + Batterie-Leistung)
Bei "maximale Leistung der Batterie sollte eigentlich der 2. Satz des Tooltips fehlen, aber bekomme es gerade nicht hin, dass ein bestehender Text bei den Übersetzungen angepasst wird. Sprich: max. Leistung kann/soll jetzt immer eingetragen werden...
Version steht bei github bereit. Da ich keinen Speicher habe, kann ich da nicht wirklich viel testen. Bin daher auf Eure Mithilfe angewiesen...
Probiert es gerne aus und sagt, ob der Adapter tut, was er soll... -
Hallo zusammen,
Ich nutze seit kurzem die Keba Dienstwagen wallbox. Den Adapter habe ich verbunden, allerdings schaffe ich es nicht, die ladeleistung über das property currentUser zu verändern.
Meine Firmware: P30 v 3.10.53 (230713-211537)
Leistung ist auf 11kw via dip begrenzt. Eine Änderung der ladeleistung via App klappt auch. Habe keine Photovoltaik.
Interessant: viele Werte in den Proporties sind (null), zb currentHardware.
Für Support wäre ich sehr dankbar.
-
@sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
Version steht bei github bereit. Da ich keinen Speicher habe, kann ich da nicht wirklich viel testen. Bin daher auf Eure Mithilfe angewiesen...
Probiert es gerne aus und sagt, ob der Adapter tut, was er soll...Hi Sneak,
ich bin dabei die Funktionen zu testen. Sieht erst mal gut aus. Kann man die Einstellungen auch per objekt verändern? Wäre geschickt, wenn ich das bei mir auf der Vis einstellen könnte. -
@sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
Fahrzeug laden, ohne die Batterie zu belasten (Fahrzeug hat Vorrang)
Fahrzeug laden, ohne die Batterie zu belasten (Batterie hat Vorrang)
Fahrzeug-Ladung mit Batterie aufrecht erhalten (also Batteriespeicher zum Laden mit 6A nutzen, wenn zu wenig Überschuss)
Fahrzeug laden und komplette Kapazität der Batterie dafür nutzen (Überschuss + Batterie-Leistung)Ich denke dann stimmt die Auswahl 1 im Dropdown vom Text nicht mit dem überein was du oben beschreibst.