NEWS
[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
-
@sneak-l8 Klar, ich hab nochmals ein Update im Code gemacht. Nun sollte wahrscheinlich beides funktionieren. Siehe Github ...
-
@christian-kohlöffel Hab den Merge gerade durchgeführt. D.h. die Wallbox war im beschrieben Fall (einer X-Sereis mit X2-Switch) nicht auf enabled, aber im State = 3? Das ist interessant. Denn eigentlich sagt der ena 0/ena 1 ja, ob geladen wird oder nicht. Und selbst wenn nicht geladen werdne soll (ena 0) ist currUser auf dem zuletzt eingestelten Wert.
Deshalb hatte ich auf den enabled-State abgefragt. Sonst wäre currUser immer 6 und er würde bei jeder Berechnung (alle 30 Sekunden) das Laden beenden wollen. Bei ena 0 ist die Stromstärke aber schon null und es ist kein stop-Kommando zu senden.
Es geht im Grund nur darum den "falschen" currUser-Wert auf 0 zu korrigieren, damit der Adapter nicht meint, die Ladung immer wieder stoppen zu müssen.
Oder liegt es an der Freigabe mit RFID und gar nicht an der X-Serie bzw. X2-Switch? Ist das ein weiterer Wert, der zu prüfen ist und aussagt, dass trotz currUser > 0 nicht geladen wird und die Ladung beim Aufruf mit regulateWallbox(0) nicht gestoppt werden muss? -
@malz1902 Danke für Deine Infos.
Aber sollte die Wallbox dann nicht abschalten, da ja mehr als 1500 Watt aus dem Netz gezogen wird? Oder verssteh ich das falsch?
Korrekt. Da wäre dann das Debug-Log interessant.
Keba P90 x-series
Danke, das hilft die Box zu verstehen. Die DE-Edition hat z.B. kein EnergyMeter und ich muss die Leistung "raten". Dann können die Ursache für Fehlerverhalten ganz andere sein...
Auto is ein VW ID4
Danke, beim ID.3 gab es beim Update auf 3.2 das Problem, dass manche Fahrzeuge das PV-Laden nicht mehr mitmachten. Da musste erst ne Sicherung gezogen werden, damit das wieder funktioniert. Die hatten nach dem 1. Ladestopp einfachn icht mehr weitergeladen. Das hätte vielleicht auch beim ID.4 sein können. Aber vermutlich hat es andere Gründe (siehe weiter unten).
kecontact.0.state setzt sich dann auch von 3 was anscheinend laden ist auf 5 was für pausiert steht?
Ganz genau. 3 = Laden, 5 = Ladepause
setzte im iobroker im state kecontact.0.start meinen RFID Tag, das Laden startet.
Das war nochmal wichtig zu wissen. Nicht jeder schaltet seine Wallbox mit RFID frei (ich z.B. ). Das ist dann nochmal etwas, was gesondert zu beachten ist.
Warum das Laden bei pauseWallbox nicht stoppt, verstehe ich erst mal nicht. Da wäre es mir lieber, ich hätte alle Log-Einträge (am besten mit Debug) um den Zeitpunkt herum. Den Log-eintrag, den Du gepostet hat, zeigt nur, dass der Schalter gesetzt wurde. Mich würden aber auch die Logs davor und danach interessiert um zu sehen, was der Adapter gemacht hat oder zuminest versucht hat, zu machen.
Jetzt habe ich kecontact.0.stop wieder gelöscht
Das macht keinen Sinn, dann wird das Stop-Kommando ohne Parameter gesendet und führt zu der von Dir aufgeführtne Fehlermeldung. Das Kommando wird nur einmalig beim Schreiben des State gesendet und hat danach keine Bedeutung mehr. Du musst es nicht löschen.
Danach nochmal kecontact.0.start gespeichert, laden startet wieder
Genau, mit dem Beschreiben des State start wird der Ladevorgang (wieder) gestartet, der State stop darf ruhig gefüllt bleiben, es interessiert nur ein neues Schreiben des States (du kannst immer durch Schreiben Deines RFID in stop den Ladevorgang stoppen, auch wenn der Wert schon im State drinsteht).
Fazit: es ist nur komisch, warum der Ladevorgang mit pauseWallbox nicht unterbrochen wird.
Aber @Christian-Kohlöffel hat evtl. auch genau dazu schon den Fehler gefunden. Die neue Version steht bei github bereit. Bitte lade diese Mal und schaue, ob es damit funktioniert.
Es könnte genau das Problem sein. Interessant wäre, was bei Dir der state "enableUser" ist, wenn Du lädst oder ohne Freigabe mit "start" das Auto angestöpselt ist. Vermutlich stand im Log nach dem setzen von pauseWallbox kein weiterer Eintrag, der besagt, dass ein Kommando gesendet wurde.Ich bin gespannt, was Du berichtest. Am liebsten erst nochmal mit der bestehenden Version anstecken und schauen, was "enableUser" macht und erst danach das Update machen und schauen, ob es damit geht.
-
@keksn puh, da bin ich gerade überfragt. Die Steuerung für die Batterie muss ich mir noch mal in Ruhe ansehen und dann die Modi implementieren, die weiter oben schon beschrieben und für gut befunden wurden.
-
@sneak-l8 Danke für deine Antworten, ich bin Montag/Dienstag unterwegs und komme erst Mittwoch dazu, melde mich dann.
Das Log wax ich gepostet hatte beinhaltete alles was im Log tand. Instanz stand auf Info für as Log, wie Du schreibst wenn ich pauseWallbox setze steht im Log das der Wert geändert wurde, mehr aber auch nicht.
Alle weiteren Infos folgen Mittwoch -
@sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
Danke, beim ID.3 gab es beim Update auf 3.2 das Problem, dass manche Fahrzeuge das PV-Laden nicht mehr mitmachten. Da musste erst ne Sicherung gezogen werden, damit das wieder funktioniert. Die hatten nach dem 1. Ladestopp einfachn icht mehr weitergeladen. Das hätte vielleicht auch beim ID.4 sein können. Aber vermutlich hat es andere Gründe (siehe weiter unten).
Mein Id4 hat übrigens noch Software Version 2.4
-
Kam heute schon dazu, Version hab ich nicht aktualisiert.
Auto nicht angeschlossen:
kecontact.0.enableSys false
kecontact.0.enableUser true
kecontact.0.state 1
kecontact.0.start RFID Tag und Class
kecontact.0.plug 3
kecontact.0.stop RDID Tag
kecontact.0.automatic.pauseWallbox falseAuto angeschlossen - keine Ladung
kecontact.0.enableSys false
kecontact.0.enableUser true
kecontact.0.state 1
kecontact.0.start RFID Tag und Class
kecontact.0.plug 7
kecontact.0.stop RDID Tag
kecontact.0.automatic.pauseWallbox falseAuto angeschlossen - Ladung 11:08:27
kecontact.0.enableSys true
kecontact.0.enableUser true
kecontact.0.state 3
kecontact.0.start RFID Tag und Class
kecontact.0.plug 7
kecontact.0.stop RDID Tag
kecontact.0.automatic.pauseWallbox false2023-10-10 11:08:10.259 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:08:10.260 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done ' 2023-10-10 11:08:10.260 - debug: kecontact.0 (962275) Received TCH-OK :done
Hier habe ich dann versucht pauseWallbox auf true zu setzen, Ladfung lief weiter
2023-10-10 11:10:21.464 - info: kecontact.0 (962275) change pause status of wallbox from false to true 2023-10-10 11:10:21.464 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:10:21.467 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 332028 } ' 2023-10-10 11:10:21.764 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:10:21.765 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 234, "U2": 233, "U3": 231, "I1": 7833, "I2": 7965, "I3": 7994, "P": 5523591, "PF": 994, "E pres": 1876, "E total": 41336244, "Serial": "22195027", "Sec": 332028 } ' 2023-10-10 11:10:21.843 - debug: kecontact.0 (962275) Available surplus: 3401.5910000000003 2023-10-10 11:10:22.064 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:10:22.066 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 123, "Curr HW": 16000, "E start": 41334368, "E pres": 1883, "started[s]": 1696928887, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-10 09:08:07.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "48f3d718000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 332028 } ' 2023-10-10 11:10:22.066 - debug: kecontact.0 (962275) History ID received: 00 2023-10-10 11:10:25.394 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1934}' 2023-10-10 11:10:27.129 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:10:27.130 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 332033 } ' 2023-10-10 11:10:27.428 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:10:27.430 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 234, "U2": 233, "U3": 231, "I1": 7879, "I2": 7983, "I3": 7996, "P": 5535206, "PF": 994, "E pres": 1963, "E total": 41336331, "Serial": "22195027", "Sec": 332034 } ' 2023-10-10 11:10:27.476 - debug: kecontact.0 (962275) Available surplus: 3376.206 2023-10-10 11:10:27.728 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:10:27.730 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 123, "Curr HW": 16000, "E start": 41334368, "E pres": 1969, "started[s]": 1696928887, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-10 09:08:07.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "48f3d718000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 332034 } ' 2023-10-10 11:10:27.730 - debug: kecontact.0 (962275) History ID received: 00 2023-10-10 11:10:31.868 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2034}'
Habe dann manuell gestoppt indem ich den RFID Tag unter stop gespeichert habe
2023-10-10 11:12:35.904 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'stop [d7703ef000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:12:35.905 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done ' 2023-10-10 11:12:35.905 - debug: kecontact.0 (962275) Received TCH-OK :done 2023-10-10 11:12:36.489 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 0}' 2023-10-10 11:12:36.491 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 5}' 2023-10-10 11:12:36.596 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 0}'
kecontact.0.state 5
Habe dann wieder gestartet indem ich start erneut gespeichert habe2023-10-10 11:13:51.415 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:13:51.417 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done ' 2023-10-10 11:13:51.418 - debug: kecontact.0 (962275) Received TCH-OK :done kecontact.0 2023-10-10 11:14:27.483 info vehicle (re)starts to charge
kecontact.0.state 3
Dann wieder gestoppt:
2023-10-10 11:15:07.264 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'stop [d7703ef000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:15:07.266 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done ' 2023-10-10 11:15:07.266 - debug: kecontact.0 (962275) Received TCH-OK :done
kecontact.0.state 5
Jetzt wollte ich wieder starten, jedoch geht ein start nicht mehr2023-10-10 11:15:46.809 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:15:46.810 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-ERR:no need for start ' 2023-10-10 11:15:46.811 - error: kecontact.0 (962275) Error received from wallbox: TCH-ERR:no need for start
kecontact.0.enableUser stand immer auf true
Hier hilft dann nur eijnmal manuell Kabel aus dem Auto und wieder rein
40 Log-Größe: 444.1 KB Zeit Nachricht kecontact.0 2023-10-10 11:28:25.178 info vehicle plugged to wallbox kecontact.0 2023-10-10 11:28:21.809 info vehicle unplugged from wallbox
Adapter einmal von GitHub aktualsiert
2023-10-10 11:31:34.896 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:31:34.897 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done ' 2023-10-10 11:31:34.897 - debug: kecontact.0 (973352) Received TCH-OK :done 2023-10-10 11:31:35.257 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 1}' 2023-10-10 11:31:36.623 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 16000}' 2023-10-10 11:31:39.952 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 2}' 2023-10-10 11:31:41.204 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 3}' 2023-10-10 11:31:46.419 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 60}' 2023-10-10 11:31:52.896 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 160}' 2023-10-10 11:31:59.370 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 260}' 2023-10-10 11:32:03.996 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:32:03.998 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 333330 } ' 2023-10-10 11:32:04.296 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:32:04.297 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 235, "U2": 234, "U3": 233, "I1": 7855, "I2": 7944, "I3": 7925, "P": 5546558, "PF": 994, "E pres": 334, "E total": 41339675, "Serial": "22195027", "Sec": 333331 } ' 2023-10-10 11:32:04.343 - info: kecontact.0 (973352) vehicle (re)starts to charge 2023-10-10 11:32:04.343 - debug: kecontact.0 (973352) Available surplus: 3782.558 2023-10-10 11:32:04.596 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:32:04.598 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 125, "Curr HW": 16000, "E start": 41339341, "E pres": 340, "started[s]": 1696930291, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-10 09:31:31.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "fd61ed18000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 333331 } ' 2023-10-10 11:32:04.598 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00 2023-10-10 11:32:05.842 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 359}' 2023-10-10 11:32:12.318 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 459}' 2023-10-10 11:32:18.794 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 559}'
2023-10-10 11:33:20.435 - info: kecontact.0 (973352) change pause status of wallbox from false to true 2023-10-10 11:33:20.435 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:33:20.437 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 333407 } ' 2023-10-10 11:33:20.735 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:33:20.737 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 233, "U2": 232, "U3": 233, "I1": 7905, "I2": 8000, "I3": 7947, "P": 5534025, "PF": 995, "E pres": 1512, "E total": 41340853, "Serial": "22195027", "Sec": 333407 } ' 2023-10-10 11:33:20.883 - debug: kecontact.0 (973352) Available surplus: 3562.0249999999996 2023-10-10 11:33:21.035 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:33:21.037 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 125, "Curr HW": 16000, "E start": 41339341, "E pres": 1518, "started[s]": 1696930291, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-10 09:31:31.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "fd61ed18000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 333407 } ' 2023-10-10 11:33:21.038 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00 2023-10-10 11:33:23.753 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1560}' 2023-10-10 11:33:30.227 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1660}' 2023-10-10 11:33:33.996 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:33:33.997 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 333420 } ' 2023-10-10 11:33:34.297 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:33:34.298 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 233, "U3": 234, "I1": 8008, "I2": 7972, "I3": 7926, "P": 5512907, "PF": 994, "E pres": 1721, "E total": 41341062, "Serial": "22195027", "Sec": 333421 } ' 2023-10-10 11:33:34.346 - debug: kecontact.0 (973352) Available surplus: 3476.907 2023-10-10 11:33:34.597 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:33:34.599 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 125, "Curr HW": 16000, "E start": 41339341, "E pres": 1724, "started[s]": 1696930291, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-10 09:31:31.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "fd61ed18000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 333421 } ' 2023-10-10 11:33:34.599 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00 2023-10-10 11:33:36.702 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1759}'
Auch jetzt wird noch weiter geladen, alo pauseWallbox hat immer noch keine Auswirkung
Dann habe ich wieder stop gespeichert, dann wieder start, dann wieder stop, bis hier gib wieder alles und ein 3. start geht dann nicht mehr
2023-10-10 11:35:04.599 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00 2023-10-10 11:35:07.361 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'stop [d7703ef000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:35:07.362 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done ' 2023-10-10 11:35:07.362 - debug: kecontact.0 (973352) Received TCH-OK :done 2023-10-10 11:35:07.709 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 0}' 2023-10-10 11:35:07.711 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 5}' 2023-10-10 11:35:07.787 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 0}' 2023-10-10 11:35:07.787 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3160}' 2023-10-10 11:35:25.205 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:35:25.206 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done ' 2023-10-10 11:35:25.207 - debug: kecontact.0 (973352) Received TCH-OK :done 2023-10-10 11:35:25.536 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 1}' 2023-10-10 11:35:26.505 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 16000}' 2023-10-10 11:35:29.977 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 2}' 2023-10-10 11:35:31.086 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 3}' 2023-10-10 11:35:33.997 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:35:33.999 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 333540 } ' 2023-10-10 11:35:34.297 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:35:34.299 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 233, "U2": 234, "U3": 234, "I1": 6751, "I2": 6221, "I3": 7628, "P": 5369865, "PF": 988, "E pres": 7, "E total": 41342520, "Serial": "22195027", "Sec": 333541 } ' 2023-10-10 11:35:34.350 - debug: kecontact.0 (973352) Available surplus: 5600.865 2023-10-10 11:35:34.597 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:35:34.599 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 126, "Curr HW": 16000, "E start": 41342513, "E pres": 13, "started[s]": 1696930522, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-10 09:35:22.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "53e5f018000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 333541 } ' 2023-10-10 11:35:34.599 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00 2023-10-10 11:35:39.365 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 87}' 2023-10-10 11:35:45.840 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 187}' 2023-10-10 11:35:50.270 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'stop [d7703ef000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:35:50.271 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done ' 2023-10-10 11:35:50.271 - debug: kecontact.0 (973352) Received TCH-OK :done 2023-10-10 11:35:50.590 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 0}' 2023-10-10 11:35:50.592 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 5}' 2023-10-10 11:35:50.646 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 0}' 2023-10-10 11:36:03.996 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:36:03.998 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 1, "Enable sys": 0, "Enable user": 1, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 333570 } ' 2023-10-10 11:36:04.296 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:36:04.298 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 272, "E total": 41342785, "Serial": "22195027", "Sec": 333571 } ' 2023-10-10 11:36:04.349 - debug: kecontact.0 (973352) Available surplus: 3535 2023-10-10 11:36:04.596 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:36:04.598 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 126, "Curr HW": 16000, "E start": 41342513, "E pres": 272, "started[s]": 1696930522, "ended[s]": 1696930548, "started": "2023-10-10 09:35:22.000", "ended": "2023-10-10 09:35:48.000", "reason": 4, "timeQ": 3, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "53e5f018000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 333571 } ' 2023-10-10 11:36:04.598 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00 2023-10-10 11:36:10.544 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:36:10.545 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-ERR:no need for start ' 2023-10-10 11:36:10.546 - error: kecontact.0 (973352) Error received from wallbox: TCH-ERR:no need for start
-
Sample: To charge your vehicle with a constant amperage of 6A regardless of surplus, set photovoltaics to false and limitCurrent to 6000.
slebst das hat wohl keine auswirkungen
2023-10-10 13:54:53.529 - info: kecontact.0 (984794) change of photovoltaics automatic from true to false 2023-10-10 13:54:53.529 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 13:54:53.531 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 341900 } ' 2023-10-10 13:54:53.830 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 13:54:53.831 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 236, "U2": 234, "U3": 233, "I1": 15473, "I2": 15518, "I3": 15495, "P": 10897861, "PF": 998, "E pres": 126260, "E total": 41469045, "Serial": "22195027", "Sec": 341900 } ' 2023-10-10 13:54:53.880 - debug: kecontact.0 (984794) Available surplus: 4533.861000000001 2023-10-10 13:54:54.130 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 13:54:54.132 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 127, "Curr HW": 16000, "E start": 41342785, "E pres": 126273, "started[s]": 1696930870, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-10 09:41:10.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "f337f618000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 341900 } ' 2023-10-10 13:54:54.132 - debug: kecontact.0 (984794) History ID received: 00 2023-10-10 13:54:55.590 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126317}' 2023-10-10 13:54:58.934 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126419}' 2023-10-10 13:54:59.645 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 13:54:59.647 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 341906 } ' 2023-10-10 13:54:59.946 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 13:54:59.948 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 236, "U2": 234, "U3": 233, "I1": 15466, "I2": 15518, "I3": 15470, "P": 10893777, "PF": 998, "E pres": 126444, "E total": 41469229, "Serial": "22195027", "Sec": 341906 } ' 2023-10-10 13:54:59.989 - debug: kecontact.0 (984794) Available surplus: 4532.777 2023-10-10 13:55:00.247 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 13:55:00.249 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 127, "Curr HW": 16000, "E start": 41342785, "E pres": 126457, "started[s]": 1696930870, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-10 09:41:10.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "f337f618000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 341906 } ' 2023-10-10 13:55:00.249 - debug: kecontact.0 (984794) History ID received: 00 2023-10-10 13:55:02.277 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126520}' 2023-10-10 13:55:05.411 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126615}' 2023-10-10 13:55:08.755 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126716}' 2023-10-10 13:55:12.096 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126817}' 2023-10-10 13:55:15.439 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126919}' 2023-10-10 13:55:18.781 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127020}' 2023-10-10 13:55:21.917 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127115}' 2023-10-10 13:55:25.260 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127216}' 2023-10-10 13:55:28.603 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127318}' 2023-10-10 13:55:29.645 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 13:55:29.647 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 341936 } ' 2023-10-10 13:55:29.945 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 13:55:29.947 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 236, "U2": 234, "U3": 233, "I1": 15448, "I2": 15522, "I3": 15493, "P": 10908070, "PF": 998, "E pres": 127356, "E total": 41470141, "Serial": "22195027", "Sec": 341936 } ' 2023-10-10 13:55:30.041 - debug: kecontact.0 (984794) Available surplus: 4575.07 2023-10-10 13:55:30.245 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 13:55:30.247 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 127, "Curr HW": 16000, "E start": 41342785, "E pres": 127362, "started[s]": 1696930870, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-10 09:41:10.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "f337f618000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 341936 } ' 2023-10-10 13:55:30.247 - debug: kecontact.0 (984794) History ID received: 00 2023-10-10 13:55:31.946 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127419}' 2023-10-10 13:55:35.291 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127520}' 2023-10-10 13:55:38.426 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127615}' 2023-10-10 13:55:41.770 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127716}' 2023-10-10 13:55:45.114 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127818}' 2023-10-10 13:55:48.457 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127919}' 2023-10-10 13:55:51.800 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128020}' 2023-10-10 13:55:54.935 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128115}' 2023-10-10 13:55:58.278 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128216}' 2023-10-10 13:55:59.645 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 13:55:59.647 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 341966 } ' 2023-10-10 13:55:59.945 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 13:55:59.946 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 236, "U2": 234, "U3": 232, "I1": 15465, "I2": 15521, "I3": 15492, "P": 10884692, "PF": 999, "E pres": 128267, "E total": 41471052, "Serial": "22195027", "Sec": 341966 } ' 2023-10-10 13:55:59.997 - debug: kecontact.0 (984794) Available surplus: 4572.691999999999 2023-10-10 13:56:00.245 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 13:56:00.247 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 127, "Curr HW": 16000, "E start": 41342785, "E pres": 128273, "started[s]": 1696930870, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-10 09:41:10.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "f337f618000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 341966 } ' 2023-10-10 13:56:00.247 - debug: kecontact.0 (984794) History ID received: 00 2023-10-10 13:56:01.622 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128317}' 2023-10-10 13:56:04.966 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128418}' 2023-10-10 13:56:08.310 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128520}' 2023-10-10 13:56:11.654 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128621}' 2023-10-10 13:56:14.788 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128716}' 2023-10-10 13:56:18.132 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128817}' 2023-10-10 13:56:21.476 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128918}' 2023-10-10 13:56:24.820 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129020}' 2023-10-10 13:56:27.955 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129115}' 2023-10-10 13:56:29.645 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 13:56:29.647 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 341996 } ' 2023-10-10 13:56:29.945 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 13:56:29.947 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 236, "U2": 234, "U3": 233, "I1": 15457, "I2": 15531, "I3": 15493, "P": 10908904, "PF": 999, "E pres": 129171, "E total": 41471956, "Serial": "22195027", "Sec": 341996 } ' 2023-10-10 13:56:29.992 - debug: kecontact.0 (984794) Available surplus: 4555.904 2023-10-10 13:56:30.245 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 13:56:30.247 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 127, "Curr HW": 16000, "E start": 41342785, "E pres": 129184, "started[s]": 1696930870, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-10 09:41:10.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "f337f618000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 341996 } ' 2023-10-10 13:56:30.247 - debug: kecontact.0 (984794) History ID received: 00 2023-10-10 13:56:31.298 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129216}' 2023-10-10 13:56:34.642 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129317}' 2023-10-10 13:56:37.985 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129418}' 2023-10-10 13:56:41.329 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129520}' 2023-10-10 13:56:44.463 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129615}' 2023-10-10 13:56:47.808 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129716}' 2023-10-10 13:56:51.150 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129817}' 2023-10-10 13:56:54.495 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129919}'
-
ich bin einfach nur DUMM!!!!
Checkbox passiv raus und schon klappt alles
-
Ich habe nun ne PV Erzeugung von 3658 Watt.
Aus dem Netz ziehe ich 1748 Watt
Die Wallbox zieht 4192 WattJetzt möchte ich, dass wenn aus dem Netz mehr als 2500 Watt gezogen werden die Ladung pausiert.
Ist das so richtig?
-
@malz1902 wie gut, wenn die Lösungen manchmal zu einfach sind (ich beziehe mich auf den 2. Satz! ).
Das ist mir lieber als eine ewige Fehlersuche. So war es doch danneinfach zu lösen.... -
Ist das so richtig
Nicht ganz. Der Wert bei dauerhaft zulässiger Netzbezug sagt, dass Du munter lädst und dazu immer auch bis zu 2.500W aus Netz ziehen darfst. Dabei wird immer nur mit der minimalen Stromstärke geladen, aber bis zu 2.500W aus dem Netz geholt.
Bei der Ladeunterschreitung wird die Ladung beendet, wenn Du mehr als diese Leistung aus dem Netz ziehst. Dieser Wert wird dem vorangegangen noch zugeschlagen.
D.h. bei Deinen Werten lädst Du mit 3x 6A (ca. 4.140W) sobald Du 1.640W PV-Überschuss hast. Bei mehr Überschuss wird erstmal die Ladeleistung nicht erhöht und nur der Netzbezug verringert. Sobald dann der PV-Überschuss über 4.140W liegt, wird auchdie Ladeleistung erhöht.
Wenn Du jetzt noch 2.500W Ladeuntershcreitung angibst, dann stopppt der Ladevorgang erst, wenn der dauerhaft zulässige Netzbezug von 2.500W um 2.500W überschritten wird. Wenn du keinen größeren Verbraucher außer der Wallbox hättest, dann erst, wenn das Auto voll ist.
Wenn Du jetzt die Ladeunterschreitung auf 0W setzt, dann solltest Du zumindest bei "Laden auch bei zu geringem Überschuss" setzen. Sonst schaltet die Wallbox sofrt ab, wenn Du zu wenig Überscuhss hast, auch wenn nur für 10 Sekunden eine Wolke durchzieht. Da empfehle ich grundsätzlich mal 3-5 Minuten zu setzen.War das verständlich?
Edit: ich habe jetzt mal in der aktuellen Version für Neuinstalltionen 180 Sekunden als default für kurzfristigen Netzbezug hinterlegt und eine offizielle 2.0.2 gebaut. Die wird dann nächste Woche oder so als stable deklariert.
-
@sneak-l8 alles klar. Danke, wenn ich das richtig verstasnden habe müsste es dann eher so aussehen?
start bei 1640 W PV Überschuss und stop bei 3000 W aus dem Netz wenn länger als 180 Sekunden
-
@malz1902 Korrekt
-
eine doofe frage hab ich noch, was nutzt ihr für den phasen switch? der s10 vojn keba mit 250 € ist ja recht teuer
-
@malz1902 Ich habe einen Eigenbau. Mein Elektriker hatte mir für PV und Wallbox einen neuen Unterverteiler in die Garage gesetzt. Da ist richtig viel Platz drin. Da hab ich nun einen Shelly1Pro zum Schalten und einen 2Ö2S-Installationsschütz drin. Es gäbe auch einen "2 Schließer", aber mir war Öffner lieber, weil der dann weniger oft aktiv sein muss. Gibt nur leider keine 2Ö, nur 3Ö oder 2S2Ö. Aufgrund Verfügbarkeit und Flexibilität (wenn ich doch einen Schließer will) hab ich mich dann für letzteren entschieden.
Damit kommst du zum halben bis drittel Preis hin. -
noch ne doofe frage, wenn ich das Auto an die Wallbox anschließe, muss ich einmal manuell das Laden mit RFID starten korrekt?
-
@malz1902 Ja, das ist leider korrekt. Wurde schon mal (deutlich) weiter oben diskutiert. Möglich wäre es natürlich, durch bestimmte Merkmale, das Ganz über ein Skript zu machen (z.B. jede Minute prüfen, ob Du zuhause bist (ins WLAN eingebucht, Anwesenheitssensor...), ein Auto an der Wallbox hängt, ...) und dann autmatisch den RFID-Code an die Wallbox zu senden.
Ich meine, es gab auch ein Problem, wenn das Laden pausiert wurde. Evtl. musste da auch wieder neu mit start[RFID] nachgeholfen werden. Aber da ich RFID nicht nutze, kann ich dazu nichts konkret sagen. Suche ggf. den Beitrag weiter oben. -
@sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
Vielen Dank für die Info, find ich pers. auch besser weil sonst könnte ja jeder vorbei kommen sich anstöpseln wennn ich zuhause wäre -
@malz1902 Ich habs gleich wie Sneak gemacht. Und mir das Ding selbst gebaut. Netzteil. Sicherungsautomat und Schütz + Gehäuse so um die 40€. Beim Schütz hab ich einen günstigeren genommen, da die 32A bei einer 11KW Wallbox nicht nötig sind
(https://www.findernet.com/de/p/223200241320/).