[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
-
Montiert ist das KC-S10 nun & mittlerweile steht auch die LAN-Verbindung wieder.
Nach der Montage wurden direkt P2 & P3 deaktiviert (habs gemessen, Eingangseitig KC-S10 sind sie da).
Die Wallbox steht/stand auf PV-Automatic.Zum Testen die Github Version nehmen oder?
-
@darkiop Ja, auf jeden Fall. Die Stable-Version ist noch weit zurück.
Wenn das klappt, muss ich die mal veröffentlichen ... -
Ok, ich schau heut Abend / morgen im Laufe des Tages danach.
@darkiop sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
Nach der Montage wurden direkt P2 & P3 deaktiviert (habs gemessen, Eingangseitig KC-S10 sind sie da).
Die Wallbox steht/stand auf PV-Automatic.Hättest du das Verhalten erwartet? Ich habe mit 3 aktive Phasen erwartet
-
@darkiop Wenn das Fahrzeug angeschlossen ist, dann möglicherweise ja. Denn sobald die Wallbox zu laden beginnt, wird sie das erst mit 1 Phase tun wollen um später bei genügend Überschuss auf 3 Phasen umzuschalten.
Hast du in der Konfiguration des Adapters korrekt "ist Schließer (NO)" angekreuzt? Bei der KC10 muss der Haken in der Konfig sitzen. Sonst läuft die Umschaltung gerade anders herum.
-
@sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
Wenn das Fahrzeug angeschlossen ist, dann möglicherweise ja. Denn sobald die Wallbox zu laden beginnt, wird sie das erst mit 1 Phase tun wollen um später bei genügend Überschuss auf 3 Phasen umzuschalten.
Fahrzeug war zu dem Zeitpunkt nicht angeschlossen und auch das LAN-Kabel war nicht aufgelegt.
@sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
Hast du in der Konfiguration des Adapters korrekt "ist Schließer (NO)" angekreuzt? Bei der KC10 muss der Haken in der Konfig sitzen. Sonst läuft die Umschaltung gerade anders herum.
So schauts aktuell aus:
-
@darkiop die 1. Checkbox miss such angehakt sein.
Übersetzungen muss ich nochmal schauen.
Du hast die neuste Version von github? -
@sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
@darkiop die 1. Checkbox miss such angehakt sein.
Übersetzungen muss ich nochmal schauen.
Du hast die neuste Version von github?Ok, das sind die Standard Werte nach der Installation aus dem Git repo.
-
@darkiop ja, standard ist ja auch, dass man keine KC10 hat. Daher musst Du die 1. Option noch aktivieren.
-
Ja, das wollt ich nur bestätigen.
Kann ich mit dem
kecontact.0.x2phaseSwitch
Manuell zwischen 1P und 3P schalten? Dann könnte ich vor dem ersten Auto anklemmen das mal tun und nochmal messen.
Edit:
Haben eben mal das Auto angeschlossen und die PV-Automatik deaktiviert - die Ladung hat allerdings mit nur einer Phase gestartet. Irgendwas passt noch nicht ,)
-
@sneak-l8 Ich denke deine 4 Szenarien passen.
Meine States liefern pos. und neg. Werte (Fronius), daher klappt es bislang nicht.
Thomas -
Ja, das sollte gehen
-
@darkiop sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
Haben eben mal das Auto angeschlossen und die PV-Automatik deaktiviert - die Ladung hat allerdings mit nur einer Phase gestartet. Irgendwas passt noch nicht ,)
error: kecontact.0 (118184) Error received from wallbox: TCH-ERR:: not allowed
Und hier haben wir dann wohl ein Anhaltspunkt. Morgen nochmal alles durchschauen.
-
@gto Dann lege Dir doch einen eigenen State an, z.B. als Skript, der nur den positiven Teil des State vom FRonius enthält. Also wenn Du es so mal testne willst ...
-
@darkiop Mögliche Urachen, die mir einfallen:
- Firmware der Wallbox noch etwas älter? (dann hättest du ne Warnung vom Adapter, aktuell ist 3.10.42 vom Januar)
- DIP-Switchesn icht korrekt => DIP 1.2 => off, D1.3 => on
- state x2src muss auf 4 stehen
Falls das nicht hilft, dann probiere doch mal DIP 1.2 auf on. Denn für das output-Kommand zum Steuern von X2 (unabhängig von Phase swtich) soll der laut Handbich auf off stehen.
Beim Ändern von DIP-Switches gehe ich davon aus, dass ein Rebboto der Wallbox nötig ist, um die Einstelung greifen zu lassen. Falls Du also DIP 1.2 gerade erst auf off gesetzt hast, dann vielleicht erst mal mit off einen Reboot versuchen.
Wenn das nichts hilft, werden wir wohl Keba fragen müssen, was die Voraussetzungen sind, damit das funktioniert.
-
@sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
@darkiop Mögliche Urachen, die mir einfallen:
- Firmware der Wallbox noch etwas älter? (dann hättest du ne Warnung vom Adapter, aktuell ist 3.10.42 vom Januar)
Die ist installiert.
- DIP-Switchesn icht korrekt => DIP 1.2 => off, D1.3 => on
- state x2src muss auf 4 stehen
Falls das nicht hilft, dann probiere doch mal DIP 1.2 auf on. Denn für das output-Kommand zum Steuern von X2 (unabhängig von Phase swtich) soll der laut Handbich auf off stehen.
Beim Ändern von DIP-Switches gehe ich davon aus, dass ein Rebboto der Wallbox nötig ist, um die Einstelung greifen zu lassen. Falls Du also DIP 1.2 gerade erst auf off gesetzt hast, dann vielleicht erst mal mit off einen Reboot versuchen.Die Dips hatte ich nicht ändern müssen, die waren bereits auf DIP 1.2 = off / 1.3 = on eingestellt.
Ich teste das jetzt nochmal durch.
Wenn das nichts hilft, werden wir wohl Keba fragen müssen, was die Voraussetzungen sind, damit das funktioniert.
Ok, schauen wir mal - ich habe Hoffnung das wir das auch ohne Support hinbekommen
PS: Hier finden sich auch allerlei nützelich Infos zur KC-S10 & P30 (z.b. das es ein 5min Limit zwischen dem Phasenschalten gibt)
https://github.com/evcc-io/evcc/issues/6283Ein Kommentar von dort:
Der Umschalter ist ja nichts weiter als ein Schütz bei dem L2 und L3 durchgeschaltet werden je nachdem ob eine permanent über L1, mit einem Netzteil erzeugte 24V DC Hilfsspannung, durch den X2 Kontakt der KEBA geleitet, am Schütz anliegt.Das ist hier wohl nicht gegeben.
-
Auch mit DIP 1.2 = on kommts zum Fehler wenn X2 in der kecontact config gesetzt ist.
2023-05-01 09:35:28.972 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) starting. Version 1.5.2 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24 2023-05-01 09:35:28.987 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) starting charging station in active mode 2023-05-01 09:35:28.988 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) using default minimum amperage of 6000 2023-05-01 09:35:28.989 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) minimum regard time not speficied or too low, using default value of 0 2023-05-01 09:35:29.087 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config host: 10.3.1.28 2023-05-01 09:35:29.088 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config passiveMode: false 2023-05-01 09:35:29.089 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config pollInterval: 0 2023-05-01 09:35:29.089 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config loadChargingSessions: true 2023-05-01 09:35:29.089 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config useX1forAutomatic: false 2023-05-01 09:35:29.090 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateRegard: alias.0.energie.stromzaehler.hausstrom_bezug_aktuell 2023-05-01 09:35:29.090 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateSurplus: 2023-05-01 09:35:29.090 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateBatteryCharging: 2023-05-01 09:35:29.091 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateBatteryDischarging: 2023-05-01 09:35:29.091 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateBatterySoC: 2023-05-01 09:35:29.091 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config batteryPower: 0 2023-05-01 09:35:29.091 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config batteryMinSoC: 10 2023-05-01 09:35:29.092 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config limitBatteryStoragePower: true 2023-05-01 09:35:29.092 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config statesIncludeWallbox: true 2023-05-01 09:35:29.092 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config.state1p3pSwitch: 2023-05-01 09:35:29.092 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config.1p3pViax2: true 2023-05-01 09:35:29.092 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config.1p3pSwitchIsNO: true, 1p = 0, 3p = 1, off = 0 2023-05-01 09:35:29.093 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config minAmperage: null 2023-05-01 09:35:29.093 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config addPower: null 2023-05-01 09:35:29.093 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config delta: 1000 2023-05-01 09:35:29.093 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config underusage: 500 2023-05-01 09:35:29.093 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config minTime: 3200 2023-05-01 09:35:29.094 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config regardTime: 0 2023-05-01 09:35:29.094 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config maxPower: null 2023-05-01 09:35:29.094 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateEnergyMeter1: 2023-05-01 09:35:29.094 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateEnergyMeter2: 2023-05-01 09:35:29.094 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateEnergyMeter3: 2023-05-01 09:35:29.094 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config wallboxNotIncluded: false 2023-05-01 09:35:30.323 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) Keba firmware check: latest firmware installed 2023-05-01 09:35:39.232 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) activating X2 source from 0 to 4 for phase switching 2023-05-01 09:35:39.503 - ^[[31merror^[[39m: kecontact.0 (183848) Error received from wallbox: TCH-ERR:: not allowed 2023-05-01 09:35:39.815 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) stop charging 2023-05-01 09:35:44.928 - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) activating X2 source from 0 to 4 for phase switching 2023-05-01 09:35:45.193 - ^[[31merror^[[39m: kecontact.0 (183848) Error received from wallbox: TCH-ERR:: not allowed
-
@darkiop aha, bereits das Setzen von x2src wird abgelehnt. Das ist komisch. Das soll ja gerade der Wallbox mitteilen, dass Du den KC10 schalten willst. Ändere dann doch nochmal den DIP, den dann war die aber Einstellung die richtige.
Probiere mal, die Ladung mit dem Pause-state zu um und dann manuell die pad über den state zu schalten. Geht das? -
Auch im Pause-Modus kommt direkt der not allowed.
Unabhängig von dem Adapter - sollte die Keba nicht grundsätzlich mit 3P laufen und nur wenn zu wenig Eingangstrom anliegt anderen beiden Phasen ausschalten?
Könntest du mal einen Blick auf die Installation selbst werfen? Vielleicht fällt da ja etwas auf.
-
@darkiop ganz 100% lässt sich nicht als erkennen. Aber sollte schwarz nicht Phase 1 sein? Denn Phase 2 und 3 sind zu unterbrechen. Bin aber unterwegs und habe kein Schaltbild der Wallbox da, um zu prüfen, ob Phase 1 die ganz linke Klemme ist
-
@sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
@darkiop ganz 100% lässt sich nicht als erkennen. Aber sollte schwarz nicht Phase 1 sein? Denn Phase 2 und 3 sind zu unterbrechen. Bin aber unterwegs und habe kein Schaltbild der Wallbox da, um zu prüfen, ob Phase 1 die ganz linke Klemme ist
Da hast du recht, ist allerdings nur farblich vertauscht. Das korrigiere ich noch. L1/L2/L3 sind jeweils korrekt aufgelegt.
Wir haben eben auch nochmal alles durchgemessen (inkl. der 24V vom Netzteil an X2).
Ich habe jetzt X2.1 und X2.2 in der KC-S10 überbrückt - dann schaltet auch direkt der Schütz auf 3P.
D.h. die Ursache ist imho die Keba - der X2 schließt nicht.