Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Skript LOWBAT

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Skript LOWBAT

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
201 Posts 44 Posters 51.9k Views 14 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • D Offline
    D Offline
    deifel
    wrote on last edited by
    #181

    Kleine Ergänzung: Bei der Lösung von dslraser werden die cux-Geräte gefunden und eine Warnung angezeigt...
    Ich lass es jetzt trotzdem so drin

    paul53P 1 Reply Last reply
    0
    • D deifel

      Kleine Ergänzung: Bei der Lösung von dslraser werden die cux-Geräte gefunden und eine Warnung angezeigt...
      Ich lass es jetzt trotzdem so drin

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      wrote on last edited by
      #182

      @deifel sagte:

      werden die cux-Geräte gefunden

      Es hätte mich auch sehr gewundert, wenn nicht.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Reply Last reply
      0
      • X Xanon

        Hallo,
        ich setzte dieses Skript ein, um mich über leere Batterien informieren zu lassen.

        //Add device rules
        addDeviceCounter("lowbat_ip",      $('channel[state.id=*.LOW_BAT]'),                     true);
        addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*.LOWBAT]'),                      true);
        addDeviceCounter("sticky_unreach", $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'),              true);
        addDeviceCounter("unreach",        $('channel[state.id=*.UNREACH]'),                     true);
        addDeviceCounter("config_pending", $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]'),              true);
        //addDeviceCounter("open_windows",   $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=*.STATE]'), true);
        //addDeviceCounter("on_lights",      $('channel{TYPE=DIMMER}[state.id=*.LEVEL]'),          function(state){return state>0;});
        addDeviceCounter("open_shutters",  $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=*.LEVEL]'),           function(state){return state>0;});
        //addDeviceCounter("playing_music",  $('channel[state.id=*audio-*.playing]'),              true);
        
        /******************************************
         * Code - do not change anything bellow this line *
         ******************************************/
        
        function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) {
        
            //Total amount of devices found by selector
            var state_total = 'deviceCounter.' + name + '.total';
            createState(state_total, 0);
            //List of devices that match condition
            var state_list = 'deviceCounter.' + name + '.list';
            createState(state_list, "");
            //Number of devices that match condition
            var state_counter = 'deviceCounter.' + name + '.counter';
        
            createState(state_counter, 0);
            function countDevs(obj) {
                var d_count = 0;
                var d_list  = [];
        
                selector.each(function (id, i) {
                    var status = getState(id).val;
                    var obj    = getObject(id);
                    if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) ||
                        (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                        //Get parent object
                        var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf("."));
                        var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join(".");
                        var deviceObject = getObject(parentDevicelId);
                        //remember device name
                        d_list.push(deviceObject.common.name);
                    }                
                    ++d_count;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                }); 
        
                log(name + "(" + d_count + "): " + d_list);
        
                setState(state_list,     d_list.join(' '));
                setState(state_counter,  d_list.length);
                setState(state_total,    d_count);
            }
        
            //Re-evaluate when a device status changes
            selector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                countDevs(obj);
            });
        
            //Re-evaluate each hour
            schedule("*/1 * * * *", countDevs);
        
            //Evaluate for the first time
            countDevs();
        }
        
        

        Ich habe LOWBAT und LOW_BAT (also IP Komponenten) im Einsatz.
        Nun wollte ich gerne die beiden States zu einer LOWBAT State zusammenfügen.
        Habe es mit

        addDeviceCounter("lowbat",      $('channel[state.id=*.LOW_BAT]'),                     true);
        addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*.LOWBAT]'),                      true);
        

        versucht, aber statt beide States zusammenzuzählen werden mir bei jedem Timer Event (steht zu Testzwecken auf 1 Min.) mal der eine angezeigt / angesagt und mal der andere.

        Gibt es überhaupt eine Möglichkeit beide States in einem LOWBAT anzeigen zu lassen?
        Kann mir einer sagen, was ich falsch mache oder anders machen muß?

        Vielen Dank schon mal für die Hilfe.

        Gruß
        Xanon

        FoggF Offline
        FoggF Offline
        Fogg
        wrote on last edited by
        #183

        @Xanon said in Skript LOWBAT:

        Danke, das Skript sieht gut aus und funktionierte auf anhieb!!

        Um Deine Frage zu beantworten, wie wäre es mit:

        addDeviceCounter("lowbat",      $('channel[state.id=*.LOW_BAT]') + $('channel[state.id=*.LOWBAT]'),                     true);
        

        Habs aber nicht ausprobiert, habe keine IP Komponenten.

        1 Reply Last reply
        0
        • M Offline
          M Offline
          markphilip
          wrote on last edited by
          #184

          Hallo zusammen,

          sorry das ich den alten thread noch mal auspacke. Ich habe allerdings das problem das meine Homematic Ip Komponenten nicht erkannt werden.
          Ich habe das Script folgendermaßen geändert:

          createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der Geräte mit Batterie
          createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
          createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Namen LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen

          var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*0.LOWBAT]'); // für Homematic
          var cacheSelectorLOW_BAT = $('channel[state.id=*0.LOW_BAT]'); // für Homematic IP

          function countLowbat(obj) {
          // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
          var moeglicheLOWBAT = 0;
          var textLOWBAT = [];

          if (obj) {
          log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          } else {
          log('Ausgelöst bei Timer');
          }

          cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *0.LOWBAT
          var status = false;
          if(getState(id)) {
          status = getState(id).val; // Zustand *0.LOWBAT abfragen (jedes Element)
          }
          var obj = getObject(id);
          if (status === true) { // wenn Zustand = true, wird das Array erweitert
          textLOWBAT.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen
          }
          log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
          ++moeglicheLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
          });

          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
          log("Text: " + textLOWBAT);
          log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + textLOWBAT.length);

          // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
          setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(',<br>')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
          setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der LOWBAT-Meldungen
          setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die Anzahl der vorhandenen Batterie-Geräte
          }

          cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . LOWBAT in allen Gewerken
          countLowbat(obj);
          });
          schedule("
          /60 * * * *", function () { //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
          log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
          countLowbat();
          });

          muss ich sonst noch was ändern?

          paul53P 1 Reply Last reply
          0
          • M markphilip

            Hallo zusammen,

            sorry das ich den alten thread noch mal auspacke. Ich habe allerdings das problem das meine Homematic Ip Komponenten nicht erkannt werden.
            Ich habe das Script folgendermaßen geändert:

            createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der Geräte mit Batterie
            createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
            createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Namen LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen

            var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*0.LOWBAT]'); // für Homematic
            var cacheSelectorLOW_BAT = $('channel[state.id=*0.LOW_BAT]'); // für Homematic IP

            function countLowbat(obj) {
            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
            var moeglicheLOWBAT = 0;
            var textLOWBAT = [];

            if (obj) {
            log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            } else {
            log('Ausgelöst bei Timer');
            }

            cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *0.LOWBAT
            var status = false;
            if(getState(id)) {
            status = getState(id).val; // Zustand *0.LOWBAT abfragen (jedes Element)
            }
            var obj = getObject(id);
            if (status === true) { // wenn Zustand = true, wird das Array erweitert
            textLOWBAT.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen
            }
            log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
            ++moeglicheLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
            });

            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
            log("Text: " + textLOWBAT);
            log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + textLOWBAT.length);

            // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
            setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(',<br>')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
            setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der LOWBAT-Meldungen
            setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die Anzahl der vorhandenen Batterie-Geräte
            }

            cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . LOWBAT in allen Gewerken
            countLowbat(obj);
            });
            schedule("
            /60 * * * *", function () { //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
            log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
            countLowbat();
            });

            muss ich sonst noch was ändern?

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            wrote on last edited by paul53
            #185

            @markphilip sagte:

            var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*0.LOWBAT]'); // für Homematic
            var cacheSelectorLOW_BAT = $('channel[state.id=*0.LOW_BAT]'); // für Homematic IP

            Du verwendest anschließend nur cacheSelectorLOWBAT. Ändere den mal in

            const cacheSelectorLOWBAT  = $('hm-rpc.*.0.LOW*');
            

            Javascript-Code bitte immer in Code tags </> posten.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            opossumO 1 Reply Last reply
            0
            • paul53P paul53

              @markphilip sagte:

              var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*0.LOWBAT]'); // für Homematic
              var cacheSelectorLOW_BAT = $('channel[state.id=*0.LOW_BAT]'); // für Homematic IP

              Du verwendest anschließend nur cacheSelectorLOWBAT. Ändere den mal in

              const cacheSelectorLOWBAT  = $('hm-rpc.*.0.LOW*');
              

              Javascript-Code bitte immer in Code tags </> posten.

              opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              wrote on last edited by opossum
              #186

              Hallo, @paul53,

              ich habe das Batteriescript im Einsatz, läuft auch und zeigt mir zuverlässig die LowBats an.
              Jetzt habe ich ein Homematicgerät in RaspberryMatic abgelernt, weil es mit dem Gerät nicht funktioniert hat. Es handelt sich um einen Magnet-Tür-Kontakt.
              Leider wirft mir nun das Script eine Warnung aus:

              getState "hm-rpc.1.OEQ0167836.1.LOWBAT" not found (3)
              

              Das ist genau das abgelernte Gerät. Wo zieht sich das Script die Daten für die Geräte her? Ich suche schon ziemlich lange. Hier scheint es ein Problem mit der Löschverfolgung zu geben. Wenn Du nähere Angaben benötigst, lass' es mich bitte wissen. Vielen Dank für Deine Hilfe.

              https://schlepper-petersdorf.jimdofree.com/

              paul53P 1 Reply Last reply
              0
              • opossumO opossum

                Hallo, @paul53,

                ich habe das Batteriescript im Einsatz, läuft auch und zeigt mir zuverlässig die LowBats an.
                Jetzt habe ich ein Homematicgerät in RaspberryMatic abgelernt, weil es mit dem Gerät nicht funktioniert hat. Es handelt sich um einen Magnet-Tür-Kontakt.
                Leider wirft mir nun das Script eine Warnung aus:

                getState "hm-rpc.1.OEQ0167836.1.LOWBAT" not found (3)
                

                Das ist genau das abgelernte Gerät. Wo zieht sich das Script die Daten für die Geräte her? Ich suche schon ziemlich lange. Hier scheint es ein Problem mit der Löschverfolgung zu geben. Wenn Du nähere Angaben benötigst, lass' es mich bitte wissen. Vielen Dank für Deine Hilfe.

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                wrote on last edited by
                #187

                @opossum
                Starte die Javascript-Instanz neu, damit deren Puffer aktualisiert wird.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                opossumO 1 Reply Last reply
                0
                • paul53P paul53

                  @opossum
                  Starte die Javascript-Instanz neu, damit deren Puffer aktualisiert wird.

                  opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  wrote on last edited by
                  #188

                  Hallo, @paul53,

                  manche Dinge sind so einfach, und man vergisst es immer wieder. Das Problem saß mal wieder vorm Bildschirm. Danke Dir.

                  https://schlepper-petersdorf.jimdofree.com/

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • BluefoxB Bluefox

                    @Homoran:

                    Was muss ich tun??

                    Das Lowbat-Script wäre unbedingt auch etwas für die Homepage! `
                    nimm das:

                    createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                    createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                    createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    
                    var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                    
                    function countLowbat(obj) {
                    	// Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                    	var moeglicheLOWBAT = 0;
                    	var anzahlLOWBAT    = 0;
                    	var textLOWBAT      = [];
                    
                    	if (obj) {
                    		log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                    	} else {
                    		log('Ausgelöst bei Timer'); 
                    	} 
                    
                    	cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                    		var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                    		var obj    = getObject(id);
                    		if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                    			textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
                    		}                
                    		log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                    		++anzahlLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                    	}); 
                    
                    	// Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                    	log("Text: " + textLOWBAT);
                    	log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
                    
                    	// die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                    	setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
                    ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                    	setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                    	setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte 
                    }
                    
                    cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                       countLowbat(obj);
                    });
                    schedule("*/60 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                       log("===>Will be triggered every 60 minutes!"); 
                       countLowbat();
                    });
                    
                    S Offline
                    S Offline
                    Semmy
                    wrote on last edited by
                    #189

                    @bluefox sagte in Skript LOWBAT:

                    @Homoran:

                    Was muss ich tun??

                    Das Lowbat-Script wäre unbedingt auch etwas für die Homepage! `
                    nimm das:

                    createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                    createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                    createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    
                    var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                    
                    function countLowbat(obj) {
                    	// Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                    	var moeglicheLOWBAT = 0;
                    	var anzahlLOWBAT    = 0;
                    	var textLOWBAT      = [];
                    
                    	if (obj) {
                    		log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                    	} else {
                    		log('Ausgelöst bei Timer'); 
                    	} 
                    
                    	cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                    		var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                    		var obj    = getObject(id);
                    		if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                    			textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
                    		}                
                    		log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                    		++anzahlLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                    	}); 
                    
                    	// Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                    	log("Text: " + textLOWBAT);
                    	log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
                    
                    	// die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                    	setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
                    ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                    	setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                    	setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte 
                    }
                    
                    cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                       countLowbat(obj);
                    });
                    schedule("*/60 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                       log("===>Will be triggered every 60 minutes!"); 
                       countLowbat();
                    });
                    

                    Ich bekomme immer diese Fehlermeldung

                    17:59:05.589	error	javascript.0 (574) script.js.Haus.Test_Batterie compile failed: at script.js.Haus.Test_Batterie:38
                    
                    paul53P HomoranH 2 Replies Last reply
                    0
                    • S Semmy

                      @bluefox sagte in Skript LOWBAT:

                      @Homoran:

                      Was muss ich tun??

                      Das Lowbat-Script wäre unbedingt auch etwas für die Homepage! `
                      nimm das:

                      createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                      createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                      createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      
                      var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                      
                      function countLowbat(obj) {
                      	// Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                      	var moeglicheLOWBAT = 0;
                      	var anzahlLOWBAT    = 0;
                      	var textLOWBAT      = [];
                      
                      	if (obj) {
                      		log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                      	} else {
                      		log('Ausgelöst bei Timer'); 
                      	} 
                      
                      	cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                      		var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                      		var obj    = getObject(id);
                      		if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                      			textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
                      		}                
                      		log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                      		++anzahlLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                      	}); 
                      
                      	// Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                      	log("Text: " + textLOWBAT);
                      	log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
                      
                      	// die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                      	setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
                      ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                      	setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                      	setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte 
                      }
                      
                      cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                         countLowbat(obj);
                      });
                      schedule("*/60 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                         log("===>Will be triggered every 60 minutes!"); 
                         countLowbat();
                      });
                      

                      Ich bekomme immer diese Fehlermeldung

                      17:59:05.589	error	javascript.0 (574) script.js.Haus.Test_Batterie compile failed: at script.js.Haus.Test_Batterie:38
                      
                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      wrote on last edited by
                      #190

                      @semmy sagte: Fehlermeldung

                      Füge mal Zeilen 34 und 35 zu einer Zeile zusammen.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      S 1 Reply Last reply
                      0
                      • S Semmy

                        @bluefox sagte in Skript LOWBAT:

                        @Homoran:

                        Was muss ich tun??

                        Das Lowbat-Script wäre unbedingt auch etwas für die Homepage! `
                        nimm das:

                        createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                        createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                        createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        
                        var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                        
                        function countLowbat(obj) {
                        	// Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                        	var moeglicheLOWBAT = 0;
                        	var anzahlLOWBAT    = 0;
                        	var textLOWBAT      = [];
                        
                        	if (obj) {
                        		log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                        	} else {
                        		log('Ausgelöst bei Timer'); 
                        	} 
                        
                        	cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                        		var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                        		var obj    = getObject(id);
                        		if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                        			textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
                        		}                
                        		log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                        		++anzahlLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                        	}); 
                        
                        	// Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                        	log("Text: " + textLOWBAT);
                        	log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
                        
                        	// die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                        	setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
                        ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                        	setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                        	setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte 
                        }
                        
                        cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                           countLowbat(obj);
                        });
                        schedule("*/60 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                           log("===>Will be triggered every 60 minutes!"); 
                           countLowbat();
                        });
                        

                        Ich bekomme immer diese Fehlermeldung

                        17:59:05.589	error	javascript.0 (574) script.js.Haus.Test_Batterie compile failed: at script.js.Haus.Test_Batterie:38
                        
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by
                        #191

                        @semmy du referenzierst tatsächlich einen Post von 2015?
                        bist du Archäologe?

                        Bist du sicher, dass das Skript (wie genau sieht das jetzt bei dir aus??) heute noch passt?

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • paul53P paul53

                          @semmy sagte: Fehlermeldung

                          Füge mal Zeilen 34 und 35 zu einer Zeile zusammen.

                          S Offline
                          S Offline
                          Semmy
                          wrote on last edited by
                          #192

                          @paul53 Fehlermeldung ist weg. Werden mit den Script auch IP-Geräte angezeigt?

                          HomoranH bahnuhrB paul53P 3 Replies Last reply
                          0
                          • S Semmy

                            @paul53 Fehlermeldung ist weg. Werden mit den Script auch IP-Geräte angezeigt?

                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by
                            #193

                            @semmy sagte in Skript LOWBAT:

                            Werden mit den Script auch IP-Geräte angezeigt?

                            eher nicht.
                            ich weiß gar nicht, ob es die schon 2015 gab.
                            Außerdem ist die Datenstruktur da anders.

                            Aber @liv-in-sky hat dazu was tolles gebastelt. musst du mal suchen

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • S Semmy

                              @paul53 Fehlermeldung ist weg. Werden mit den Script auch IP-Geräte angezeigt?

                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Forum Testing Most Active
                              wrote on last edited by bahnuhr
                              #194

                              @semmy

                              Schau dir den Selektor an, dann kannst du die Frage selber beantworten!

                              bei HM: LOWBAT
                              bei IP: LOW_BAT

                              Also nein, nur HM

                              alternative: Script umschreiben.

                              oder du nimmst mein geändertes Script:
                              DP natürlich anpassen.

                              
                              // Batterie Meldung über leere Batterien
                              
                                  var textLOWBAT = []; 
                                  var bat_arr = [];
                                  var logging = false;
                                  var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*0.LOW*]').each(function(id, i) {
                                      if(id.indexOf('CUX') == -1 && id.indexOf('ALARM') == -1) { bat_arr.push(id); }       // Objekte mit "cux" oder "Alarm" im Namen nicht in array schreiben
                                  });
                              
                              weiter();
                              
                              function weiter() {
                                  textLOWBAT = []; 
                                  bat_arr.forEach(Ermittlung);
                              
                                  function Ermittlung(id, i) {
                                      var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                                      var obj = getObject(id);
                                      var sname = getObject(id).common.name;
                                      var sdevicename = sname.replace(/.LOWBAT/g, '');   // .lowbat aus Text entfernen
                                      sdevicename = sdevicename.replace(/.LOW_BAT/g, '');   // .lowbat aus Text entfernen
                                      sdevicename = sdevicename.replace(/:0/g, '');     // :0 aus Text entfernen
                              
                                      if (logging) log("a) " + i + " : " + id + " : " + status + " : " + sdevicename); 
                              
                                          if (status == true) {      
                                                  if (logging) log("c) dazu fügen: " + sdevicename); 
                                                  textLOWBAT.push('- ' + sdevicename);                           // Zu Array hinzufügen
                                                  log("Batterie leer: Gerät: " + sdevicename);
                                          }
                                  }
                              
                                  // Schleife ist durchlaufen. 
                                      if (logging) log ("d) " + textLOWBAT.length);
                                      //textLOWBAT = deleteDuplicates(textLOWBAT);   // es geht nicht -> warum weiß ich nicht !
                                      textLOWBAT.sort(); 
                                      if (logging) log ("e) " + textLOWBAT.join('<br>').replace(/- /g,'') );
                                      setState('javascript.0.System.Batterie.Batterie_LOWBAT', textLOWBAT.join('<br>').replace(/- /g,'') );    // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                      setState('javascript.0.System.Batterie.Batterie_Anzahl', textLOWBAT.length); 
                                  // Telegram Meldung
                                      var sText = "Batterie Meldung vom:   " + Datum_holen("tmj") + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
                                      if (textLOWBAT.length === 0) {
                                          sText = sText + "Keine leeren Batterien in Homematic Geräten gefunden.";
                                      } else {
                                          sText = sText + "Bei folgenden Homematic Geräten ist die Batterie leer:\n";
                                          sText = sText + textLOWBAT.join('\n');
                                      }
                                      sendTo('telegram.0', sText); 
                                      //log (sText);
                              }
                              
                              on({id: bat_arr, change: "ne"}, function(){        // bei Zustandänderung im "bat_arr*
                                  log("Auslöser: bat_arr"); 
                                  weiter();
                              });
                              
                              
                              schedule("15 0 * * *", function () {        //  nachts Batterie Status überprüfen
                                  log("Auslöser: Schedule"); 
                                  weiter();
                              });
                              
                              

                              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                              Danke.
                              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                              HomoranH 1 Reply Last reply
                              0
                              • bahnuhrB bahnuhr

                                @semmy

                                Schau dir den Selektor an, dann kannst du die Frage selber beantworten!

                                bei HM: LOWBAT
                                bei IP: LOW_BAT

                                Also nein, nur HM

                                alternative: Script umschreiben.

                                oder du nimmst mein geändertes Script:
                                DP natürlich anpassen.

                                
                                // Batterie Meldung über leere Batterien
                                
                                    var textLOWBAT = []; 
                                    var bat_arr = [];
                                    var logging = false;
                                    var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*0.LOW*]').each(function(id, i) {
                                        if(id.indexOf('CUX') == -1 && id.indexOf('ALARM') == -1) { bat_arr.push(id); }       // Objekte mit "cux" oder "Alarm" im Namen nicht in array schreiben
                                    });
                                
                                weiter();
                                
                                function weiter() {
                                    textLOWBAT = []; 
                                    bat_arr.forEach(Ermittlung);
                                
                                    function Ermittlung(id, i) {
                                        var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                                        var obj = getObject(id);
                                        var sname = getObject(id).common.name;
                                        var sdevicename = sname.replace(/.LOWBAT/g, '');   // .lowbat aus Text entfernen
                                        sdevicename = sdevicename.replace(/.LOW_BAT/g, '');   // .lowbat aus Text entfernen
                                        sdevicename = sdevicename.replace(/:0/g, '');     // :0 aus Text entfernen
                                
                                        if (logging) log("a) " + i + " : " + id + " : " + status + " : " + sdevicename); 
                                
                                            if (status == true) {      
                                                    if (logging) log("c) dazu fügen: " + sdevicename); 
                                                    textLOWBAT.push('- ' + sdevicename);                           // Zu Array hinzufügen
                                                    log("Batterie leer: Gerät: " + sdevicename);
                                            }
                                    }
                                
                                    // Schleife ist durchlaufen. 
                                        if (logging) log ("d) " + textLOWBAT.length);
                                        //textLOWBAT = deleteDuplicates(textLOWBAT);   // es geht nicht -> warum weiß ich nicht !
                                        textLOWBAT.sort(); 
                                        if (logging) log ("e) " + textLOWBAT.join('<br>').replace(/- /g,'') );
                                        setState('javascript.0.System.Batterie.Batterie_LOWBAT', textLOWBAT.join('<br>').replace(/- /g,'') );    // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                        setState('javascript.0.System.Batterie.Batterie_Anzahl', textLOWBAT.length); 
                                    // Telegram Meldung
                                        var sText = "Batterie Meldung vom:   " + Datum_holen("tmj") + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
                                        if (textLOWBAT.length === 0) {
                                            sText = sText + "Keine leeren Batterien in Homematic Geräten gefunden.";
                                        } else {
                                            sText = sText + "Bei folgenden Homematic Geräten ist die Batterie leer:\n";
                                            sText = sText + textLOWBAT.join('\n');
                                        }
                                        sendTo('telegram.0', sText); 
                                        //log (sText);
                                }
                                
                                on({id: bat_arr, change: "ne"}, function(){        // bei Zustandänderung im "bat_arr*
                                    log("Auslöser: bat_arr"); 
                                    weiter();
                                });
                                
                                
                                schedule("15 0 * * *", function () {        //  nachts Batterie Status überprüfen
                                    log("Auslöser: Schedule"); 
                                    weiter();
                                });
                                
                                
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by
                                #195

                                @bahnuhr sagte in Skript LOWBAT:

                                bei HM: LOWBAT
                                bei IP: LOW_BAT

                                Bei HM auch bool und bei IP in Volt, oder?

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • S Semmy

                                  @paul53 Fehlermeldung ist weg. Werden mit den Script auch IP-Geräte angezeigt?

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  wrote on last edited by paul53
                                  #196

                                  @semmy sagte: Werden mit den Script auch IP-Geräte angezeigt?

                                  Nein, es sei denn, der $Selector (Zeile 5) wird angepasst:

                                  var cacheSelectorLOWBAT  = $('hm-rpc.*.0.LOW*');
                                  

                                  @homoran sagte in Skript LOWBAT:

                                  bei IP in Volt, oder?

                                  LOW_BAT ist auch boolean.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  S 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @semmy sagte: Werden mit den Script auch IP-Geräte angezeigt?

                                    Nein, es sei denn, der $Selector (Zeile 5) wird angepasst:

                                    var cacheSelectorLOWBAT  = $('hm-rpc.*.0.LOW*');
                                    

                                    @homoran sagte in Skript LOWBAT:

                                    bei IP in Volt, oder?

                                    LOW_BAT ist auch boolean.

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    Semmy
                                    wrote on last edited by Semmy
                                    #197

                                    @paul53 Ich habe das folgende Script schon Jahre am Laufen, es wird mir zwar angezeigt, dass Batterien leer sind, aber das Gerät dazu nicht.

                                     var debug = true;
                                     
                                    createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
                                    createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                    createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                     
                                    var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                                    var cacheSelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');   // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
                                     
                                    function countLowbat(obj) {
                                       // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                                       var moeglicheLOWBAT = 0;
                                       var anzahlLOWBAT    = 0;
                                       var textLOWBAT      = [];
                                     
                                       if (obj) {
                                          if(debug) log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                       } else {
                                          if(debug) log('Ausgelöst bei Timer'); 
                                       } 
                                     
                                       cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                          var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                                            if (status === true) {                                              // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                            var name = getObject(id).common.name;                                   // neu eingefügt
                                            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOWBAT"));    // neu eingefügt, LOWBAT aus Bezeichnung entfernen   
                                            textLOWBAT.push(devicename);                                   // Zu Array hinzufügen; aktualisiert, vormals obj.common.name
                                            ++anzahlLOWBAT;
                                          }                
                                          if(debug) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                                          ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                       }); 
                                     
                                       cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                                          var status = getState(id).val;                                    // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
                                            if (status === true) {                                            // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt      
                                            var name = getObject(id).common.name;                             // neu eingefügt
                                            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOW_BAT"));   // neu eingefügt, LOW_BAT aus Bezeichnung entfernen         
                                            textLOWBAT.push(devicename);                                   // Zu Array hinzufügen; aktualisiert, vormals obj.common.name
                                            ++anzahlLOWBAT;
                                          }                
                                          if(debug) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                                          ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                       }); 
                                     
                                     
                                     
                                       // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                                       if(debug) log("Text: " + textLOWBAT);
                                       log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
                                     
                                       // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                       setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join('<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                       setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   anzahlLOWBAT);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                                       setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte 
                                    }
                                     
                                    cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                       countLowbat(obj);
                                    });
                                     
                                    cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
                                       countLowbat(obj);
                                    });
                                     
                                     
                                    // Bei Start
                                     
                                    countLowbat();
                                    

                                    Batterie.jpg

                                    paul53P 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • S Semmy

                                      @paul53 Ich habe das folgende Script schon Jahre am Laufen, es wird mir zwar angezeigt, dass Batterien leer sind, aber das Gerät dazu nicht.

                                       var debug = true;
                                       
                                      createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
                                      createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                      createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                       
                                      var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                                      var cacheSelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');   // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
                                       
                                      function countLowbat(obj) {
                                         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                                         var moeglicheLOWBAT = 0;
                                         var anzahlLOWBAT    = 0;
                                         var textLOWBAT      = [];
                                       
                                         if (obj) {
                                            if(debug) log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                         } else {
                                            if(debug) log('Ausgelöst bei Timer'); 
                                         } 
                                       
                                         cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                            var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                                              if (status === true) {                                              // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                              var name = getObject(id).common.name;                                   // neu eingefügt
                                              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOWBAT"));    // neu eingefügt, LOWBAT aus Bezeichnung entfernen   
                                              textLOWBAT.push(devicename);                                   // Zu Array hinzufügen; aktualisiert, vormals obj.common.name
                                              ++anzahlLOWBAT;
                                            }                
                                            if(debug) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                                            ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                         }); 
                                       
                                         cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                                            var status = getState(id).val;                                    // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
                                              if (status === true) {                                            // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt      
                                              var name = getObject(id).common.name;                             // neu eingefügt
                                              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOW_BAT"));   // neu eingefügt, LOW_BAT aus Bezeichnung entfernen         
                                              textLOWBAT.push(devicename);                                   // Zu Array hinzufügen; aktualisiert, vormals obj.common.name
                                              ++anzahlLOWBAT;
                                            }                
                                            if(debug) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                                            ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                         }); 
                                       
                                       
                                       
                                         // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                                         if(debug) log("Text: " + textLOWBAT);
                                         log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
                                       
                                         // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                         setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join('<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                         setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   anzahlLOWBAT);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                                         setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte 
                                      }
                                       
                                      cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                         countLowbat(obj);
                                      });
                                       
                                      cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
                                         countLowbat(obj);
                                      });
                                       
                                       
                                      // Bei Start
                                       
                                      countLowbat();
                                      

                                      Batterie.jpg

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      wrote on last edited by paul53
                                      #198

                                      @semmy sagte: das Gerät dazu nicht.

                                      Der DP "zählenLowbat.textLOWBAT" enthält nicht die Gerätenamen? Dann ist die Struktur der Datenpunktnamen wahrscheinlich abweichend.
                                      Man kann auch direkt auf die Gerätenamen zugreifen (Zeilen 25, 26 und 37, 38 ersetzen):

                                              let idDev = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                                              idDev = id.substring(0, idDev.lastIndexOf('.'));
                                              let devicename = getObject(idDev).common.name;
                                      

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      S 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @semmy sagte: das Gerät dazu nicht.

                                        Der DP "zählenLowbat.textLOWBAT" enthält nicht die Gerätenamen? Dann ist die Struktur der Datenpunktnamen wahrscheinlich abweichend.
                                        Man kann auch direkt auf die Gerätenamen zugreifen (Zeilen 25, 26 und 37, 38 ersetzen):

                                                let idDev = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                                                idDev = id.substring(0, idDev.lastIndexOf('.'));
                                                let devicename = getObject(idDev).common.name;
                                        
                                        S Offline
                                        S Offline
                                        Semmy
                                        wrote on last edited by
                                        #199

                                        @paul53 sagte in Skript LOWBAT:

                                        let idDev = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                                        idDev = id.substring(0, idDev.lastIndexOf('.'));
                                        let devicename = getObject(idDev).common.name;

                                        Ok, jetzt funktioniert es wieder wie es soll.
                                        Vielen Dank

                                        Gruß
                                        Semmy

                                        sigi234S 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • S Semmy

                                          @paul53 sagte in Skript LOWBAT:

                                          let idDev = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                                          idDev = id.substring(0, idDev.lastIndexOf('.'));
                                          let devicename = getObject(idDev).common.name;

                                          Ok, jetzt funktioniert es wieder wie es soll.
                                          Vielen Dank

                                          Gruß
                                          Semmy

                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          Forum Testing Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #200

                                          @semmy

                                          Schau dir das mal an:

                                          https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v2-x-x-github-latest?_=1687204350972

                                          Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                          Immer Daten sichern!

                                          S 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          822

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe