    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • D
      deifel last edited by

      Leider nein, damit findet er nichts 😞

      dslraser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @deifel last edited by

        @deifel
        Ich bin unterwegs und am Handy, deshalb bekomme ich das Script nicht kopiert, aber hier ein Screenshot vom Selektor, wie es bei mir funktioniert.

        Screenshot_20191126-114824_Chrome.jpg

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @deifel last edited by

          @deifel sagte:

          damit findet er nichts

          Ohne functions ?

          $('channel[state.id=hm-rpc.*0.LOW*]').each(function(id, i) {
             if(id.indexOf('CUX') == -1) log(i + ': ' + id);
          });
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            deifel last edited by

            Danke Euch Beiden! Es klappt jetzt mit beiden Varianten. Wobei evtl. das von dslraser sicherer ist, da es nicht nur noch low* abfragt - keine Ahnung, was in Zukunft sonst noch "low" wird 😉

            Vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung!!!

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              deifel last edited by

              Kleine Ergänzung: Bei der Lösung von dslraser werden die cux-Geräte gefunden und eine Warnung angezeigt...
              Ich lass es jetzt trotzdem so drin

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @deifel last edited by

                @deifel sagte:

                werden die cux-Geräte gefunden

                Es hätte mich auch sehr gewundert, wenn nicht.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Fogg
                  Fogg @Xanon last edited by

                  @Xanon said in Skript LOWBAT:

                  Danke, das Skript sieht gut aus und funktionierte auf anhieb!!

                  Um Deine Frage zu beantworten, wie wäre es mit:

                  addDeviceCounter("lowbat",      $('channel[state.id=*.LOW_BAT]') + $('channel[state.id=*.LOWBAT]'),                     true);
                  

                  Habs aber nicht ausprobiert, habe keine IP Komponenten.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    markphilip last edited by

                    Hallo zusammen,

                    sorry das ich den alten thread noch mal auspacke. Ich habe allerdings das problem das meine Homematic Ip Komponenten nicht erkannt werden.
                    Ich habe das Script folgendermaßen geändert:

                    createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der Geräte mit Batterie
                    createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                    createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Namen LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen

                    var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*0.LOWBAT]'); // für Homematic
                    var cacheSelectorLOW_BAT = $('channel[state.id=*0.LOW_BAT]'); // für Homematic IP

                    function countLowbat(obj) {
                    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                    var moeglicheLOWBAT = 0;
                    var textLOWBAT = [];

                    if (obj) {
                    log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                    } else {
                    log('Ausgelöst bei Timer');
                    }

                    cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *0.LOWBAT
                    var status = false;
                    if(getState(id)) {
                    status = getState(id).val; // Zustand *0.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                    }
                    var obj = getObject(id);
                    if (status === true) { // wenn Zustand = true, wird das Array erweitert
                    textLOWBAT.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen
                    }
                    log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                    ++moeglicheLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                    });

                    // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                    log("Text: " + textLOWBAT);
                    log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + textLOWBAT.length);

                    // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                    setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(',<br>')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                    setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                    setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die Anzahl der vorhandenen Batterie-Geräte
                    }

                    cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . LOWBAT in allen Gewerken
                    countLowbat(obj);
                    });
                    schedule("
                    /60 * * * *", function () { //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                    log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
                    countLowbat();
                    });

                    muss ich sonst noch was ändern?

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @markphilip last edited by paul53

                      @markphilip sagte:

                      var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*0.LOWBAT]'); // für Homematic
                      var cacheSelectorLOW_BAT = $('channel[state.id=*0.LOW_BAT]'); // für Homematic IP

                      Du verwendest anschließend nur cacheSelectorLOWBAT. Ändere den mal in

                      const cacheSelectorLOWBAT  = $('hm-rpc.*.0.LOW*');
                      

                      Javascript-Code bitte immer in Code tags </> posten.

                      opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • opossum
                        opossum @paul53 last edited by opossum

                        Hallo, @paul53,

                        ich habe das Batteriescript im Einsatz, läuft auch und zeigt mir zuverlässig die LowBats an.
                        Jetzt habe ich ein Homematicgerät in RaspberryMatic abgelernt, weil es mit dem Gerät nicht funktioniert hat. Es handelt sich um einen Magnet-Tür-Kontakt.
                        Leider wirft mir nun das Script eine Warnung aus:

                        getState "hm-rpc.1.OEQ0167836.1.LOWBAT" not found (3)
                        

                        Das ist genau das abgelernte Gerät. Wo zieht sich das Script die Daten für die Geräte her? Ich suche schon ziemlich lange. Hier scheint es ein Problem mit der Löschverfolgung zu geben. Wenn Du nähere Angaben benötigst, lass' es mich bitte wissen. Vielen Dank für Deine Hilfe.

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @opossum last edited by

                          @opossum
                          Starte die Javascript-Instanz neu, damit deren Puffer aktualisiert wird.

                          opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • opossum
                            opossum @paul53 last edited by

                            Hallo, @paul53,

                            manche Dinge sind so einfach, und man vergisst es immer wieder. Das Problem saß mal wieder vorm Bildschirm. Danke Dir.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Semmy @Bluefox last edited by

                              @bluefox sagte in Skript LOWBAT:

                              @Homoran:

                              Was muss ich tun??

                              Das Lowbat-Script wäre unbedingt auch etwas für die Homepage! `
                              nimm das:

                              createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                              createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                              createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                              
                              var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                              
                              function countLowbat(obj) {
                              	// Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                              	var moeglicheLOWBAT = 0;
                              	var anzahlLOWBAT    = 0;
                              	var textLOWBAT      = [];
                              
                              	if (obj) {
                              		log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                              	} else {
                              		log('Ausgelöst bei Timer'); 
                              	} 
                              
                              	cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                              		var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                              		var obj    = getObject(id);
                              		if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                              			textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
                              		}                
                              		log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                              		++anzahlLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                              	}); 
                              
                              	// Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                              	log("Text: " + textLOWBAT);
                              	log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
                              
                              	// die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                              	setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
                              ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                              	setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                              	setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte 
                              }
                              
                              cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                 countLowbat(obj);
                              });
                              schedule("*/60 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                                 log("===>Will be triggered every 60 minutes!"); 
                                 countLowbat();
                              });
                              

                              Ich bekomme immer diese Fehlermeldung

                              17:59:05.589	error	javascript.0 (574) script.js.Haus.Test_Batterie compile failed: at script.js.Haus.Test_Batterie:38
                              
                              paul53 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @Semmy last edited by

                                @semmy sagte: Fehlermeldung

                                Füge mal Zeilen 34 und 35 zu einer Zeile zusammen.

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Semmy last edited by

                                  @semmy du referenzierst tatsächlich einen Post von 2015?
                                  bist du Archäologe?

                                  Bist du sicher, dass das Skript (wie genau sieht das jetzt bei dir aus??) heute noch passt?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    Semmy @paul53 last edited by

                                    @paul53 Fehlermeldung ist weg. Werden mit den Script auch IP-Geräte angezeigt?

                                    Homoran bahnuhr paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Semmy last edited by

                                      @semmy sagte in Skript LOWBAT:

                                      Werden mit den Script auch IP-Geräte angezeigt?

                                      eher nicht.
                                      ich weiß gar nicht, ob es die schon 2015 gab.
                                      Außerdem ist die Datenstruktur da anders.

                                      Aber @liv-in-sky hat dazu was tolles gebastelt. musst du mal suchen

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Semmy last edited by bahnuhr

                                        @semmy

                                        Schau dir den Selektor an, dann kannst du die Frage selber beantworten!

                                        bei HM: LOWBAT
                                        bei IP: LOW_BAT

                                        Also nein, nur HM

                                        alternative: Script umschreiben.

                                        oder du nimmst mein geändertes Script:
                                        DP natürlich anpassen.

                                        
                                        // Batterie Meldung über leere Batterien
                                        
                                            var textLOWBAT = []; 
                                            var bat_arr = [];
                                            var logging = false;
                                            var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*0.LOW*]').each(function(id, i) {
                                                if(id.indexOf('CUX') == -1 && id.indexOf('ALARM') == -1) { bat_arr.push(id); }       // Objekte mit "cux" oder "Alarm" im Namen nicht in array schreiben
                                            });
                                        
                                        weiter();
                                        
                                        function weiter() {
                                            textLOWBAT = []; 
                                            bat_arr.forEach(Ermittlung);
                                        
                                            function Ermittlung(id, i) {
                                                var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                                                var obj = getObject(id);
                                                var sname = getObject(id).common.name;
                                                var sdevicename = sname.replace(/.LOWBAT/g, '');   // .lowbat aus Text entfernen
                                                sdevicename = sdevicename.replace(/.LOW_BAT/g, '');   // .lowbat aus Text entfernen
                                                sdevicename = sdevicename.replace(/:0/g, '');     // :0 aus Text entfernen
                                        
                                                if (logging) log("a) " + i + " : " + id + " : " + status + " : " + sdevicename); 
                                        
                                                    if (status == true) {      
                                                            if (logging) log("c) dazu fügen: " + sdevicename); 
                                                            textLOWBAT.push('- ' + sdevicename);                           // Zu Array hinzufügen
                                                            log("Batterie leer: Gerät: " + sdevicename);
                                                    }
                                            }
                                        
                                            // Schleife ist durchlaufen. 
                                                if (logging) log ("d) " + textLOWBAT.length);
                                                //textLOWBAT = deleteDuplicates(textLOWBAT);   // es geht nicht -> warum weiß ich nicht !
                                                textLOWBAT.sort(); 
                                                if (logging) log ("e) " + textLOWBAT.join('<br>').replace(/- /g,'') );
                                                setState('javascript.0.System.Batterie.Batterie_LOWBAT', textLOWBAT.join('<br>').replace(/- /g,'') );    // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                                setState('javascript.0.System.Batterie.Batterie_Anzahl', textLOWBAT.length); 
                                            // Telegram Meldung
                                                var sText = "Batterie Meldung vom:   " + Datum_holen("tmj") + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
                                                if (textLOWBAT.length === 0) {
                                                    sText = sText + "Keine leeren Batterien in Homematic Geräten gefunden.";
                                                } else {
                                                    sText = sText + "Bei folgenden Homematic Geräten ist die Batterie leer:\n";
                                                    sText = sText + textLOWBAT.join('\n');
                                                }
                                                sendTo('telegram.0', sText); 
                                                //log (sText);
                                        }
                                        
                                        on({id: bat_arr, change: "ne"}, function(){        // bei Zustandänderung im "bat_arr*
                                            log("Auslöser: bat_arr"); 
                                            weiter();
                                        });
                                        
                                        
                                        schedule("15 0 * * *", function () {        //  nachts Batterie Status überprüfen
                                            log("Auslöser: Schedule"); 
                                            weiter();
                                        });
                                        
                                        
                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

                                          @bahnuhr sagte in Skript LOWBAT:

                                          bei HM: LOWBAT
                                          bei IP: LOW_BAT

                                          Bei HM auch bool und bei IP in Volt, oder?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Semmy last edited by paul53

                                            @semmy sagte: Werden mit den Script auch IP-Geräte angezeigt?

                                            Nein, es sei denn, der $Selector (Zeile 5) wird angepasst:

                                            var cacheSelectorLOWBAT  = $('hm-rpc.*.0.LOW*');
                                            

                                            @homoran sagte in Skript LOWBAT:

                                            bei IP in Volt, oder?

                                            LOW_BAT ist auch boolean.

                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            580
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            44
                                            201
                                            38140
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo