Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. PV Überschuss für den Heizstab berechnen

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    756

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

PV Überschuss für den Heizstab berechnen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Off Topic
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @tourer4778 sagte: einstellen, das er schneller regelt

    Welche Leistung hat der Heizstab? Wie oft wird der Überschuss aktualisiert?

    T Offline
    T Offline
    tourer4778
    schrieb am zuletzt editiert von
    #18

    @paul53
    Derzeit habe ich einen 500W Heizstab, der 3KW ist noch nicht verbaut.
    Alle 1 bis 2 Sekunden ... Volkszähler ...

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T tourer4778

      @paul53
      Derzeit habe ich einen 500W Heizstab, der 3KW ist noch nicht verbaut.
      Alle 1 bis 2 Sekunden ... Volkszähler ...

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #19

      @tourer4778 sagte: 500W Heizstab

      Dann versuche es mal mit Xp = 5000 und Tn = 10.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      T 3 Antworten Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @tourer4778 sagte: 500W Heizstab

        Dann versuche es mal mit Xp = 5000 und Tn = 10.

        T Offline
        T Offline
        tourer4778
        schrieb am zuletzt editiert von
        #20

        @paul53
        1.8 / 4000 habe ich,
        bis jetzt sieht es ganz gut aus.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @tourer4778 sagte: 500W Heizstab

          Dann versuche es mal mit Xp = 5000 und Tn = 10.

          T Offline
          T Offline
          tourer4778
          schrieb am zuletzt editiert von
          #21

          @paul53
          Läuft fast ganz rund. Hier und da noch etwas verbessern ...
          Danke für deine Hilfe.
          Gruß

          O 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T tourer4778

            @paul53
            Läuft fast ganz rund. Hier und da noch etwas verbessern ...
            Danke für deine Hilfe.
            Gruß

            O Offline
            O Offline
            orfix
            schrieb am zuletzt editiert von orfix
            #22

            servus,

            heizte seither auch mit PV Überschuss, jetzt sind aber die Pelletspreise wieder gesunken.
            Bekomme für meine ausgeförderte PV Anlage 22 cent fürs Kw.
            Stromheizung ist für mich unwirtschaftlich.
            mfg
            orfix

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @tourer4778 sagte: 500W Heizstab

              Dann versuche es mal mit Xp = 5000 und Tn = 10.

              T Offline
              T Offline
              tourer4778
              schrieb am zuletzt editiert von
              #23

              @paul53
              Was würdees du bei 2000W einstellen bzw versuchen ?

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T tourer4778

                @paul53
                Was würdees du bei 2000W einstellen bzw versuchen ?

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #24

                @tourer4778 sagte: bei 2000W einstellen bzw versuchen ?

                Beginne mit Xp = 20000 und Tn = 20 (2 * Aktualisierungszyklus).

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                T 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @tourer4778 sagte: bei 2000W einstellen bzw versuchen ?

                  Beginne mit Xp = 20000 und Tn = 20 (2 * Aktualisierungszyklus).

                  T Offline
                  T Offline
                  tourer4778
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #25

                  @paul53
                  Danke

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @tourer4778 sagte: bei 2000W einstellen bzw versuchen ?

                    Beginne mit Xp = 20000 und Tn = 20 (2 * Aktualisierungszyklus).

                    T Offline
                    T Offline
                    tourer4778
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #26

                    @paul53
                    Der Regler arbeitet ja jetzt mit 0-100% und nur zum Schluß rechne ich auf 0 - 255 um.
                    Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?
                    c8d9cead-694f-453f-8d9e-9f8072604448-grafik.png

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T tourer4778

                      @paul53
                      Der Regler arbeitet ja jetzt mit 0-100% und nur zum Schluß rechne ich auf 0 - 255 um.
                      Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?
                      c8d9cead-694f-453f-8d9e-9f8072604448-grafik.png

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #27

                      @tourer4778 sagte: Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?

                      Er regelt dann nicht feiner, denn gerundet hast du erst das Produkt mit 0 - 255.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @tourer4778 sagte: Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?

                        Er regelt dann nicht feiner, denn gerundet hast du erst das Produkt mit 0 - 255.

                        T Offline
                        T Offline
                        tourer4778
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #28

                        @paul53
                        Okay, ich bin davon ausgegangen, das er 0-100% arbeitet und zum Ende x 2,55 rechnet um auf die 255 zu kommen.

                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T tourer4778

                          @paul53
                          Okay, ich bin davon ausgegangen, das er 0-100% arbeitet und zum Ende x 2,55 rechnet um auf die 255 zu kommen.

                          T Offline
                          T Offline
                          tourer4778
                          schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                          #29

                          @paul53

                          Andere Frage, wenn ich zwischen 30 & 100% Regeln möchte, was muss ich dafür machen ?

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Steffe.S.S Online
                            Steffe.S.S Online
                            Steffe.S.
                            schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                            #30

                            Hallo ich habe da ganze Thema so gelöst:

                            mein Skript steuert in 500W Schritten zwischen 3000 W - 6500 W den Datenpunkt der Heizung "max. eingest. Stromfluss" (Bsp. 400 = 4000W Herstellervorgabe)

                            Berechnet

                            Das rote "X" sind Parameter die nicht unbedingt benötigt werden.
                            Trigger ist der Einspeise- / Bezugswert.

                            Ich vergleiche lediglich den Einspeisewert mit der gewünschten Zuheizerleistung (negativ) + den aktuellen Verbrauch der Wärmepumpe (bei 4000W Zuheizer muss der Einspeisewert 4500W betragen)

                            Screenshot_20240730_101239.jpg

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T tourer4778

                              @paul53

                              Andere Frage, wenn ich zwischen 30 & 100% Regeln möchte, was muss ich dafür machen ?

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #31

                              @tourer4778 sagte: zwischen 30 & 100% Regeln

                              runde(30 + 0,7 * output)
                              

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              T 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @tourer4778 sagte: zwischen 30 & 100% Regeln

                                runde(30 + 0,7 * output)
                                
                                T Offline
                                T Offline
                                tourer4778
                                schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                                #32

                                @paul53
                                Tut mir leid, ich meinte 30 - 255.
                                runde(30 + 2,25 * output)
                                Ist das richtig?

                                PS: Der Regler springt zwischen 0 und 255, wenn ich es so mache.

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T tourer4778

                                  @paul53
                                  Tut mir leid, ich meinte 30 - 255.
                                  runde(30 + 2,25 * output)
                                  Ist das richtig?

                                  PS: Der Regler springt zwischen 0 und 255, wenn ich es so mache.

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #33

                                  @tourer4778 sagte: runde(30 + 2,25 * output)
                                  Ist das richtig?

                                  Ja, mit Punkt anstelle von Komma.

                                  @tourer4778 sagte in PV Überschuss für den Heizstab berechnen:

                                  Der Regler springt zwischen 0 und 255

                                  In Blockly Klammersetzung beachten:

                                  runde(30 + (2,25 * output))
                                  

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @tourer4778 sagte: runde(30 + 2,25 * output)
                                    Ist das richtig?

                                    Ja, mit Punkt anstelle von Komma.

                                    @tourer4778 sagte in PV Überschuss für den Heizstab berechnen:

                                    Der Regler springt zwischen 0 und 255

                                    In Blockly Klammersetzung beachten:

                                    runde(30 + (2,25 * output))
                                    
                                    T Offline
                                    T Offline
                                    tourer4778
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #34

                                    @paul53 sagte

                                    In Blockly Klammersetzung beachten:

                                    Ja, das war der Fehler ... Danke

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0

                                    Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                    Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                    Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                    Registrieren Anmelden
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    580

                                    Online

                                    32.8k

                                    Benutzer

                                    82.7k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe