Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    533

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
26 Posts 9 Posters 3.0k Views 8 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Dr.PieD Dr.Pie

    @DJMarc75 man kaspert die Installation auch nicht über die Katze durch sondern installiert da ordentlich

    Und ich dachte das das die übliche Vorgehensweise ist. :zipper_mouth_face:

    @DJMarc75 entweder über stable oder latest Repo.... wenn nur über latest verfügbar dann stellt man das Repo "kurz" auf "latest" um, installiert den Adapter und dann sofort wieder das Repo auf "stable" setzen.

    Nix verstandan ... :man-gesturing-no:

    Thomas BraunT Online
    Thomas BraunT Online
    Thomas Braun
    Most Active
    wrote on last edited by
    #16

    @dr-pie sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:

    Und ich dachte das das die übliche Vorgehensweise ist.

    Hatten wir das Thema nicht schon mal vor ein paar Tagen? Nein, die Katze ist gefälligst in Ruhe zu lassen. Das ist nicht der Standardweg für eine Installation.

    Linux-Werkzeugkasten:
    https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
    NodeJS Fixer Skript:
    https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
    iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

    1 Reply Last reply
    1
    • BananaJoeB BananaJoe

      @dr-pie oder du nimmst den

      9a76ad6d-6dba-4fd2-8cb5-0fb3cf8612ab-image.png

      Adapter, der hat dann ein VIS-Widget im welchen du das alles einstellen kannst:

      b5da4731-7869-4cef-9dbb-ec6407fde5b3-image.png

      Weihnachten schaltet z.B. 20 Minuten vor Sonnenuntergang ein und 45 Minuten nach Sonnenaufgang aus,
      Bei Radio siehst du Zeiten.

      Du kannst True/False (Wahr/Falsch) Datenpunkte direkt schalten lassen (mache ich bei Weihnachten) oder auch eigene Datenpunkte (mache ich bei Radio so um das in Skripten zu nutzen)

      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      wrote on last edited by
      #17

      @bananajoe interesannte variante! mein tip wäre smart-control für solche dingens...

      gruß vom Woody
      HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

      BananaJoeB 1 Reply Last reply
      0
      • da_WoodyD da_Woody

        @bananajoe interesannte variante! mein tip wäre smart-control für solche dingens...

        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        Most Active
        wrote on last edited by
        #18

        @da_woody sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:

        @bananajoe interesannte variante! mein tip wäre smart-control für solche dingens...

        Pfff da habe ich auf Anhieb keine VIS-Kontrollmöglichkeit gesehen (man konfiguriert über die Adaptereinstellungen?)

        ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 10 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV APC 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

        da_WoodyD Dr.PieD 2 Replies Last reply
        0
        • BananaJoeB BananaJoe

          @da_woody sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:

          @bananajoe interesannte variante! mein tip wäre smart-control für solche dingens...

          Pfff da habe ich auf Anhieb keine VIS-Kontrollmöglichkeit gesehen (man konfiguriert über die Adaptereinstellungen?)

          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          wrote on last edited by
          #19

          @bananajoe jo, config über adapter. denke es wird auch über vis, oder andere visus funzen.
          hab mir das aber für automatisierung noch nie belinst. gerade in die objekts geguxxt:
          2d8adfb8-6d5d-4669-ac03-eedd89a1e738-grafik.png
          ich stell das halt im adapter ein, gut ist's. wenn ich was ändern will, dann halt time im adapter ändern.
          oder, im winter brauch ich keinen poolfilter, haken weg, erledigt.
          e650221a-531f-4553-8c08-47a78e4c287e-grafik.png

          gruß vom Woody
          HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

          1 Reply Last reply
          0
          • BananaJoeB BananaJoe

            @da_woody sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:

            @bananajoe interesannte variante! mein tip wäre smart-control für solche dingens...

            Pfff da habe ich auf Anhieb keine VIS-Kontrollmöglichkeit gesehen (man konfiguriert über die Adaptereinstellungen?)

            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            wrote on last edited by
            #20

            Pfff da habe ich auf Anhieb keine VIS-Kontrollmöglichkeit gesehen (man konfiguriert über die Adaptereinstellungen?)

            So sieht es wohl aus ... schade.

            1 Reply Last reply
            0
            • Dr.PieD Dr.Pie

              Ich habe noch eine Erinnerung per Whatsapp hinzugefügt.

              astro2.png

              Z Offline
              Z Offline
              zanabria
              wrote on last edited by
              #21

              @paul53, @dr-pie
              habe mit so ner Schaltung Probleme beim ausschalten von Pumpe und Licht.
              Das Einschalten von Pumpe und Licht funktioniert. Das Ausschalten aber leider nicht, und ich weiß mir nicht zu helfen woran es liegen kann. Habt Ihr ne Idee, oder seht Ihr nen Fehler in dem Script.
              feff85bc-3249-4247-bb9a-c9432cf360dc-grafik.png

              // Setze Einschaltzeit für Quellstein-Pumpe
              schedule("45 7 * * *", async function () {
                setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Pumpe"/*Ein-Aus-Pumpe*/, true);
              });
              // Setze Einschaltzeit für Quellstein-Licht
              schedule("0 19 * * *", async function () {
                setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Licht"/*Ein-Aus-Licht*/, true);
              });
              // Setze Ausschaltzeit für Quellstein-Pumpe-Licht
              schedule("0 21 * * *", async function () {
                setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Pumpe"/*Ein-Aus-Pumpe*/, false);
                setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Licht"/*Ein-Aus-Licht*/, false);
              });
              

              LG Zanabria

              CodierknechtC HomoranH 2 Replies Last reply
              0
              • Z zanabria

                @paul53, @dr-pie
                habe mit so ner Schaltung Probleme beim ausschalten von Pumpe und Licht.
                Das Einschalten von Pumpe und Licht funktioniert. Das Ausschalten aber leider nicht, und ich weiß mir nicht zu helfen woran es liegen kann. Habt Ihr ne Idee, oder seht Ihr nen Fehler in dem Script.
                feff85bc-3249-4247-bb9a-c9432cf360dc-grafik.png

                // Setze Einschaltzeit für Quellstein-Pumpe
                schedule("45 7 * * *", async function () {
                  setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Pumpe"/*Ein-Aus-Pumpe*/, true);
                });
                // Setze Einschaltzeit für Quellstein-Licht
                schedule("0 19 * * *", async function () {
                  setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Licht"/*Ein-Aus-Licht*/, true);
                });
                // Setze Ausschaltzeit für Quellstein-Pumpe-Licht
                schedule("0 21 * * *", async function () {
                  setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Pumpe"/*Ein-Aus-Pumpe*/, false);
                  setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Licht"/*Ein-Aus-Licht*/, false);
                });
                

                LG Zanabria

                CodierknechtC Online
                CodierknechtC Online
                Codierknecht
                Developer Most Active
                wrote on last edited by
                #22

                @zanabria
                Das ist so trivial, da kann man eigentlich nichts falsch machen.
                Hast Du mal einen Debug-Block eingebaut, um im Log sehen zu können ob der Trigger überhaupt feuert?

                "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                Z 1 Reply Last reply
                0
                • Z zanabria

                  @paul53, @dr-pie
                  habe mit so ner Schaltung Probleme beim ausschalten von Pumpe und Licht.
                  Das Einschalten von Pumpe und Licht funktioniert. Das Ausschalten aber leider nicht, und ich weiß mir nicht zu helfen woran es liegen kann. Habt Ihr ne Idee, oder seht Ihr nen Fehler in dem Script.
                  feff85bc-3249-4247-bb9a-c9432cf360dc-grafik.png

                  // Setze Einschaltzeit für Quellstein-Pumpe
                  schedule("45 7 * * *", async function () {
                    setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Pumpe"/*Ein-Aus-Pumpe*/, true);
                  });
                  // Setze Einschaltzeit für Quellstein-Licht
                  schedule("0 19 * * *", async function () {
                    setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Licht"/*Ein-Aus-Licht*/, true);
                  });
                  // Setze Ausschaltzeit für Quellstein-Pumpe-Licht
                  schedule("0 21 * * *", async function () {
                    setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Pumpe"/*Ein-Aus-Pumpe*/, false);
                    setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Licht"/*Ein-Aus-Licht*/, false);
                  });
                  

                  LG Zanabria

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by
                  #23

                  @zanabria sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:

                  Habt Ihr ne Idee,

                  was steht denn im log?
                  vertragen sich beide Befehle zeitgleich, oder wäre eine Verzögerung hilfreich?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • CodierknechtC Codierknecht

                    @zanabria
                    Das ist so trivial, da kann man eigentlich nichts falsch machen.
                    Hast Du mal einen Debug-Block eingebaut, um im Log sehen zu können ob der Trigger überhaupt feuert?

                    Z Offline
                    Z Offline
                    zanabria
                    wrote on last edited by
                    #24

                    @codierknecht,
                    so sehe ich das auch.
                    Vielleicht hat @Homoran recht, daß ne kurze Verzögerung den Erfolg bringt. Ich werde es mal einbauen und testen.
                    Melde mich dann nochmal.

                    Z 1 Reply Last reply
                    1
                    • Z zanabria

                      @codierknecht,
                      so sehe ich das auch.
                      Vielleicht hat @Homoran recht, daß ne kurze Verzögerung den Erfolg bringt. Ich werde es mal einbauen und testen.
                      Melde mich dann nochmal.

                      Z Offline
                      Z Offline
                      zanabria
                      wrote on last edited by
                      #25

                      @zanabria sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:

                      @codierknecht,
                      so sehe ich das auch.
                      Vielleicht hat @Homoran recht, daß ne kurze Verzögerung den Erfolg bringt. Ich werde es mal einbauen und testen.
                      Melde mich dann nochmal.

                      Mit diesen Blockly's geht's
                      a2208c86-4853-48aa-8aae-205f5069fe12-grafik.png
                      2 "steuere" Befehle, innnerhalb eines Triggers, müssen wohl zeitversetzt angesteuert werden.
                      Das ginge wohl aber auch mit einem Timeout-Block.
                      Danke für den Rat @Homoran

                      Z 1 Reply Last reply
                      0
                      • Z zanabria

                        @zanabria sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:

                        @codierknecht,
                        so sehe ich das auch.
                        Vielleicht hat @Homoran recht, daß ne kurze Verzögerung den Erfolg bringt. Ich werde es mal einbauen und testen.
                        Melde mich dann nochmal.

                        Mit diesen Blockly's geht's
                        a2208c86-4853-48aa-8aae-205f5069fe12-grafik.png
                        2 "steuere" Befehle, innnerhalb eines Triggers, müssen wohl zeitversetzt angesteuert werden.
                        Das ginge wohl aber auch mit einem Timeout-Block.
                        Danke für den Rat @Homoran

                        Z Offline
                        Z Offline
                        zanabria
                        wrote on last edited by
                        #26

                        @zanabria sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:

                        @zanabria sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:

                        @codierknecht,
                        so sehe ich das auch.
                        Vielleicht hat @Homoran recht, daß ne kurze Verzögerung den Erfolg bringt. Ich werde es mal einbauen und testen.
                        Melde mich dann nochmal.

                        Mit diesen Blockly's geht's
                        a2208c86-4853-48aa-8aae-205f5069fe12-grafik.png
                        2 "steuere" Befehle, innnerhalb eines Triggers, müssen wohl zeitversetzt angesteuert werden.
                        Das ginge wohl aber auch mit einem Timeout-Block.
                        Danke für den Rat @Homoran

                        Geht leider immer noch nicht zuverlässig. Teilweise wird die Pumpe nicht abgeschaltet, oder das Licht. Es passiert immer nur beim Ausschalten!!

                        1 Reply Last reply
                        0
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        612

                        Online

                        32.7k

                        Users

                        82.5k

                        Topics

                        1.3m

                        Posts
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Login

                        • Don't have an account? Register

                        • Login or register to search.
                        • First post
                          Last post
                        0
                        • Home
                        • Recent
                        • Tags
                        • Unread 0
                        • Categories
                        • Unreplied
                        • Popular
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe