    Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Dr.Pie last edited by

      @dr-pie sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:

      Und ich dachte das das die übliche Vorgehensweise ist.

      Naja, wenn Du Alphatester bist und explixit vom Entwickler darauf verwiesen wurdest, dann kann man das als User (der genau weiß was er tut) schon mal machen.

      @dr-pie sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:

      Nix verstandan ...

      Na Du weisst aber hoffentlich aus welchem Repository Du Deine Adapter beziehst ?
      Das ist schon ein klein wenig Grundlage.

      Oben mal auf den Schraubenschlüssel klicken:

      Screenshot 2023-01-26 175354.png

      Danach Repositories anklicken:

      Screenshot 2023-01-26 175428.png

      Bei DIr müsste das so aussehen:

      Screenshot 2023-01-26 175454.png

      Und genau HIER kann man dann mal "kurz" auf "beta" (latest) wechseln um sich einen Adapter, welcher nicht im stable ist, zu installieren.
      Danach eben gleich bitte wieder auf "stable" wechseln.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Thomas Braun
        Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by

        @dr-pie sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:

        Und ich dachte das das die übliche Vorgehensweise ist.

        Hatten wir das Thema nicht schon mal vor ein paar Tagen? Nein, die Katze ist gefälligst in Ruhe zu lassen. Das ist nicht der Standardweg für eine Installation.

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • da_Woody
          da_Woody @BananaJoe last edited by

          @bananajoe interesannte variante! mein tip wäre smart-control für solche dingens...

          BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @da_Woody last edited by

            @da_woody sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:

            @bananajoe interesannte variante! mein tip wäre smart-control für solche dingens...

            Pfff da habe ich auf Anhieb keine VIS-Kontrollmöglichkeit gesehen (man konfiguriert über die Adaptereinstellungen?)

            da_Woody Dr.Pie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @BananaJoe last edited by

              @bananajoe jo, config über adapter. denke es wird auch über vis, oder andere visus funzen.
              hab mir das aber für automatisierung noch nie belinst. gerade in die objekts geguxxt:
              2d8adfb8-6d5d-4669-ac03-eedd89a1e738-grafik.png
              ich stell das halt im adapter ein, gut ist's. wenn ich was ändern will, dann halt time im adapter ändern.
              oder, im winter brauch ich keinen poolfilter, haken weg, erledigt.
              e650221a-531f-4553-8c08-47a78e4c287e-grafik.png

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dr.Pie
                Dr.Pie @BananaJoe last edited by

                Pfff da habe ich auf Anhieb keine VIS-Kontrollmöglichkeit gesehen (man konfiguriert über die Adaptereinstellungen?)

                So sieht es wohl aus ... schade.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Z
                  zanabria @Dr.Pie last edited by

                  @paul53, @dr-pie
                  habe mit so ner Schaltung Probleme beim ausschalten von Pumpe und Licht.
                  Das Einschalten von Pumpe und Licht funktioniert. Das Ausschalten aber leider nicht, und ich weiß mir nicht zu helfen woran es liegen kann. Habt Ihr ne Idee, oder seht Ihr nen Fehler in dem Script.
                  feff85bc-3249-4247-bb9a-c9432cf360dc-grafik.png

                  // Setze Einschaltzeit für Quellstein-Pumpe
                  schedule("45 7 * * *", async function () {
                    setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Pumpe"/*Ein-Aus-Pumpe*/, true);
                  });
                  // Setze Einschaltzeit für Quellstein-Licht
                  schedule("0 19 * * *", async function () {
                    setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Licht"/*Ein-Aus-Licht*/, true);
                  });
                  // Setze Ausschaltzeit für Quellstein-Pumpe-Licht
                  schedule("0 21 * * *", async function () {
                    setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Pumpe"/*Ein-Aus-Pumpe*/, false);
                    setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Licht"/*Ein-Aus-Licht*/, false);
                  });
                  

                  LG Zanabria

                  Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @zanabria last edited by

                    @zanabria
                    Das ist so trivial, da kann man eigentlich nichts falsch machen.
                    Hast Du mal einen Debug-Block eingebaut, um im Log sehen zu können ob der Trigger überhaupt feuert?

                    Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @zanabria last edited by

                      @zanabria sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:

                      Habt Ihr ne Idee,

                      was steht denn im log?
                      vertragen sich beide Befehle zeitgleich, oder wäre eine Verzögerung hilfreich?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Z
                        zanabria @Codierknecht last edited by

                        @codierknecht,
                        so sehe ich das auch.
                        Vielleicht hat @Homoran recht, daß ne kurze Verzögerung den Erfolg bringt. Ich werde es mal einbauen und testen.
                        Melde mich dann nochmal.

                        Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Z
                          zanabria @zanabria last edited by

                          @zanabria sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:

                          @codierknecht,
                          so sehe ich das auch.
                          Vielleicht hat @Homoran recht, daß ne kurze Verzögerung den Erfolg bringt. Ich werde es mal einbauen und testen.
                          Melde mich dann nochmal.

                          Mit diesen Blockly's geht's
                          a2208c86-4853-48aa-8aae-205f5069fe12-grafik.png
                          2 "steuere" Befehle, innnerhalb eines Triggers, müssen wohl zeitversetzt angesteuert werden.
                          Das ginge wohl aber auch mit einem Timeout-Block.
                          Danke für den Rat @Homoran

                          Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Z
                            zanabria @zanabria last edited by

                            @zanabria sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:

                            @zanabria sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:

                            @codierknecht,
                            so sehe ich das auch.
                            Vielleicht hat @Homoran recht, daß ne kurze Verzögerung den Erfolg bringt. Ich werde es mal einbauen und testen.
                            Melde mich dann nochmal.

                            Mit diesen Blockly's geht's
                            a2208c86-4853-48aa-8aae-205f5069fe12-grafik.png
                            2 "steuere" Befehle, innnerhalb eines Triggers, müssen wohl zeitversetzt angesteuert werden.
                            Das ginge wohl aber auch mit einem Timeout-Block.
                            Danke für den Rat @Homoran

                            Geht leider immer noch nicht zuverlässig. Teilweise wird die Pumpe nicht abgeschaltet, oder das Licht. Es passiert immer nur beim Ausschalten!!

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            447
                            Online

                            31.8k
                            Users

                            80.0k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            9
                            26
                            1650
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo