      Darth2010 @Issr4k last edited by Darth2010

      @issr4k
      Ja, über WW-Soll 2 geht es an der Heizung auch nur bis 50°C. 🤷‍♂️

      Zudem hätte ich erwartet, dass wenn man die WW-Tempeartur(1 und2 ) anhebt, Heizstab und 1xWW Bereitung aktiviert, das Aufheizen direkt beginnt...
      Hier passiert sehr wenig, die Wassertemperatur geht mal hoch bis 47°C und das wars.

      Sonst klappt es jetzt in der "Anfänger-" Version:

      PV-Überschuss? Ja

      1. Heizstab an
      2. Soll-Temperatur auf 50°C
      

      PV-Überschuss? nein

      1. Heizstab aus
      2. Soll-Temperatur zurücksetzen
      
      Issr4k J M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Issr4k
        Issr4k @Darth2010 last edited by Issr4k

        @darth2010 genau das ist bei mir der Fall.
        Ich aktiviete 1xWW und nach ein paar Gedenksekunde springt auch irgendwann der Verdichter an und heizt auf WW Soll 2 hoch. Hier kann ich max. 63 Grad einstellen.
        IMG_5232.jpeg

        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J
          jumbo125 @Issr4k last edited by

          Hallo
          Ich bin nun wieder etwas mehr im Thema angelangt, vorallem, da ich auch die Daten brauche, um meine PV Anlage damit zu verbinden.

          Jetztbrauche ich einen optolink adapter. Da denke ich natürlich an meine Wemos D1. Das problem: ich finde keine genaue info. die analeitungen die ich finde, verwenden Teile, welche es nicht mehr gibt.
          Hat da jemand erfahrungen????
          die habe ich gefunden
          anleitung
          Den SFH487-2 finde ich leider nicht mehr zum kaufen

          vielen dank

          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            jumbo125 @jumbo125 last edited by

            Nutzt jemand von euch vcont. um je nach PV Strom wasser extra aufzuheizen???.
            Danke
            Liebe Grüße
            Jumbo

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              tietz last edited by

              Hallo,
              Dank eurer tollen Arbeit habe ich vcontrold und iobroker per raspbery USB to optocoupler mithilfe eurer vito-/vcontrold.xml Dateien zu Laufen gebracht.
              Habe eine Vitocaldens 222-F Hybrid Anlage mit Gas Brenner 200-W , WP 200-S verbunden mit Vitotronic 200 WO1C.
              Nun möchte ich aber auch Werte wie Gas Brenner/WP „Anzahl starts“ & „Verbrauch qm/kWh“ & „average run time“ auslesen bzw ermitteln aus ausgelesenen Werten.
              Dazu bräuchte ich wohl erweiterte ito-/vcontrold.xml Daten
              Wie komme ich an solche Daten ran?
              Kann mir jemand helfen?
              Was ich NICHT benutzen möchte, ist die offizieller Viesmann API →
              https://documentation.viessmann.com/static/getting-started

              MfG
              hans-georg

              J Issr4k 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • J
                jumbo125 @tietz last edited by jumbo125

                ESP8266 funktioniert nun
                261793883-66679a95-13dc-480b-8a2c-fab8f1a12d2b.png

                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  jumbo125 @jumbo125 last edited by

                  Hier eine Liste mit den Datenpunkte der Vitocal 200S
                  dennoch eine frage,
                  wisst ihr die Datenpunkte für die Smartgrid optionen?

                  ich würde gerne je nach PV Auslastung manche werteändern, weiß aber nicht die Datenpunkte.

                  • eine Sollwertanhebung für die Trinkwassererwärmung (Parameter 7E91),
                  • eine Sollwertanhebung für die Beheizung des Pufferspeichers (Parameter 7E92),
                  • die Sollwertanhebung für Raumbeheizung (Parameter 7E93) oder
                  • eine Sollwertabsenkung für die Raumkühlung (Parameter 7E95).

                  Datenpunkt Vitogate 200 EIB bei Verwendung mit Vitocontrol 200 WO1AB und WPR-300.pdf

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Issr4k
                    Issr4k @tietz last edited by

                    @tietz @jumbo125
                    Alle Adressen findet ihr hier https://github.com/philippoo66/ViessData21
                    Ihr müsst lediglich schauen wie ihr sie ansprechen könnt und natürlich ob eure Heizung diese Adressen bzw. Funktionen hat.

                    J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      jumbo125 @Issr4k last edited by

                      @issr4k
                      super Danke!!!

                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        jumbo125 @jumbo125 last edited by jumbo125

                        welche Datenpunkte ändert ihr, um den PV überschuss gut auszunutzen?

                        Was ich noch fragen wollte:
                        angenommen die PV produziert nun gerade 3KW.
                        Nun setzte ich die Kessel solltemperatur auf 65°C statt 55°C

                        jetzt wird der boiler aufgeheizt.
                        Wenn nun kurz keine Sonne verfügbar ist, fällt der PV ertrag plötzlich auf 500W. Die Solltemperatur wird nun zurückgesetzt auf 55°C

                        5 min später sind die Wolken weg und er heizt wieder auf 65°C.
                        Das ist doch nicht gut für die Heizspirale, oder? heizen, nicht heizen, heizen... usw.

                        Da ich es selbst programmiere kann ich das nun selbst entscheiden, Durchschnittswert der PV, mindest Heizzeit, usw.....

                        Wie lange sollte der Heizstab den laufen, wenn er mal lauft?
                        wieivel kw braucht der heizstab ca.?

                        ich würde gerne wissen, mit welchem Datenpunkt ich folgende infos bekomme:

                        1. Heizt der Boiler gerade bzw. läuft die LWP atkiv
                        2. Falls sie arbeitet, was macht sie. Trinkwasser, Speicher oder Fußbodenheizung?
                        3. Wir haben auch einen Kühlkreis. Wie sehe ich, ob sie gerade heizt oder kühlt?
                          danke euch vielmals!!!!
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • J
                          jumbo125 @Darth2010 last edited by

                          @darth2010
                          Hallo darth2010
                          welche werte änderst du alle bei PV überschuss? nur WW?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • J
                            jumbo125 @Issr4k last edited by

                            @issr4k
                            weißt du zufällig was die datenpunkte bedeuten:

                            Name	Adresse	#Bytes	Einheit	Umrechnung	Beschreibung
                            WaermeEnergie_Heizen_12Monate	0x1640	4	kW	Div10	WaermeEnergie_Heizen_12Monate (die Wochenzähler werden Montags,0:00 Uhr zurückgesetzt, die Jahreszähler sind rollierend)
                            ElektroEnergie_Heizen_12Monate 0x1650	0x1650	4	kW	Div10	ElektroEnergie_Heizen_12Monate (die Wochenzähler werden Montags,0:00 Uhr zurückgesetzt, die Jahreszähler sind rollierend)
                            WaermeEnergie_Warmwasser_12Monate 0x1660, 4 bytes, factor=0.1	0x1660	4	kW	Div10	WaermeEnergie_Warmwasser_12Monate (die Wochenzähler werden Montags,0:00 Uhr zurückgesetzt, die Jahreszähler sind rollierend)
                            ElektroEnergie_Warmwasser_12Monate	0x1670	4	kW	Div10	ElektroEnergie_Warmwasser_12Monate (die Wochenzähler werden Montags,0:00 Uhr zurückgesetzt, die Jahreszähler sind rollierend)
                            ElektroEnergie_Warmwasser_1Woche	0x16D0	2	kW	Div10	ElektroEnergie_Warmwasser_1Woche (die Wochenzähler werden Montags 0:00 Uhr zurückgesetzt)
                            ElektroEnergie_Heizen_1Woche	0x16D1	2	kW	Div10	ElektroEnergie_Heizen_1Woche (die Wochenzähler werden Montags 0:00 Uhr zurückgesetzt)
                            WaermeEnergie_Warmwasser_1Woche	0x16D2	2	kW	Div10	WaermeEnergie_Warmwasser_1Woche (die Wochenzähler werden Montags 0:00 Uhr zurückgesetzt)
                            WaermeEnergie_Heizen_1Woche	0x16D3	2	kW	Div10	WaermeEnergie_Heizen_1Woche (die Wochenzähler werden Montags 0:00 Uhr zurückgesetzt)
                            
                            
                            

                            bedeutet ElektroEnergie_Warmwasser_12Monate das dies die Summe an verbrauchten Strom ist, in den letzten 12 monaten?

                            was bedeutet
                            WaermeEnergie_Warmwasser_12Monate???
                            ist das die Energie an Wärme? Also wieviel kWh Wärme erzeugt wurde???

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              march @Darth2010 last edited by march

                              @darth2010

                              Frage 1: Kannst du mir deine Beweggründe nennen, warum du den Heizstab für WW aktivierst und dann wieder deaktivierst?

                              Um Hintergrund meiner Frage: bin fleißiger Mitleser, PV & WP sind in Iobroker integriert und möchte nun meinen Solarüberschuss für die WW Aufbereitung nutzen.

                              Meine Gedanken sind:

                              a) Wenn Überschuss (~3kw) hebe WW temp1 um 10Grad an (von 50 auf 60)
                              b) Es wird empfohlen den Verdichter nicht zu häufig zu starten, d.h. Heizstab aktivieren. Da ich nur mittels viessmann api auf meine Anlage zugreife, kann ich den Punkt "Heizstab für WW" nicht über iobroker setzen, sondern nur per Hand an der Anlage.
                              Und deswegen Frage ich: da der Heizstab nur für WW aktiviert wird, spricht ja nichts dagegen den einmalig per Hand an der Anlage zu setzen, somit keine notwendig den zu aktivieren und deaktivieren für jede Aufbereitung.
                              Edit: habe gesehen, dass der Verdichter ebenfalls mit anspringt. Sehe aktuell kaum einen Nutzen für den Heizstab, in diesem Fall. Verbrauch geht auf über 11kw, ohne Heizstab bin ich bei 4-5. Klar, es braucht länger zum Aufheizen, aber ich bleib größtenteils im Bereich des PV Überschusses.
                              c) wenn Überschuss kleiner ~3kw setze temp2 runter.
                              Frage 2: übersehe ich da was? Ist mein Gedankengang korrekt?

                              Frage 3 an alle: gibt es eine Möglichkeit die Heizleistung zu "drosseln", eben auf meinen PV-Überschuss(3-6kw)?
                              Ich habe über etliche andere Projekte gelesen, die die PV in die Anlage integriert (tiefere Codierebene in der Anlage) haben mittels zusätzlichem Zähler, habe dort aber nirgends raus lesen können, ob die Leistung sich anpasst.

                              Vielen Dank vorab!

                              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • J
                                jumbo125 @march last edited by

                                @march
                                interessant
                                ich habe zurzeit das gleiche vor.
                                was meinst du mit verdichter nicht immer an und ab zu schalten?
                                heizt die LWP NUR mit elektro, wenn "WW mit Elektro" aktiviert ist? ic dachte das wäre eine kombination
                                ich hätte ebenfalls vor die LWP über den PV überschuss besser zu nutzen,
                                dazu dachte ich mir ebenfalls: PV überschuss-> Warmwasser auf 60°C anheben. Dazu den punkt warmwasser über elektro noch einschalten.

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  march @jumbo125 last edited by

                                  @jumbo125

                                  Cool, bin mal gespannt, was die community noch dazu sagt.

                                  WW mit Elektro hatte ich so verstanden, dass er NUR den Heizstab nimmt, das ist aber wohl falsch. In den Dokumentation steht, dass man den Haken setzen soll, wenn die Außentemp zu niedrig sind und nur die WP (ohne Heizstab) nicht auf die WW Temp kommt.

                                  Zum Verdichter: man sagt wohl, dass er nicht so häufig an angeschaltet werden soll, also möglichst wenig Taktung pro Tag.
                                  Aber vorsicht, das lese ich raus aus den ganzen Projekten die im Internet veröffentlicht sind. Vollständig bewerten oder einschätzen kann ich es nicht!
                                  Tendiere aber weiterhin dazu, den Heizstab deaktiviert zulassen (zumindest im Sommer; im kalten Winter muss ich halt beobachten) und nur über WP das Warmwasser zu erwärmen.

                                  Was ich gestern beobachtet hab:
                                  WW gestern 14:00 erwärmt auf 58,7°C, heute, 22h, also rund 22h später war die Temp bei 45°C - ok- gestern war auch kein Waschtag 🐶

                                  Jedoch komm ich mit einmal Aufwärmen gut über den Tag.

                                  Ich habe dennoch immer etwas Bedenken wegen Legionellen... Vllt aber auch unbegründet?

                                  • heize einmal täglich auf knapp 60°C
                                  • Sind eine 4-köpf. Familie, ich denke, dass wir innerhalb von 3 Tagen die gesamten 300l verbrauchen, Austausch ist also da.
                                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • J
                                    jumbo125 @march last edited by

                                    @march
                                    ich habe vor einigen Tagen mit einem Viessmann Techniker telefoniert und gefragt, ob es schlecht wäre, wenn innerhalb kürzester Zeit das heizen an und abgeschaltet wird. ich habe es so fomuliert:
                                    "sollte ich einen mindest zeitablauf hinzufügen, falls die PV anklage gerade viel Energie liefert und das Heizen beginnt, dieses auch für bspw. mind. 1h auch läuft? Da wolken oder ähnliches den PV erstrag in kurzer Zeit ja wieder verringern oder steigern könnten und dann würde er heizen, nicht heizen, heizen, nicht heizen...."
                                    Die anwort des technikers:
                                    "das ist egal, muss du nicht machen"...

                                    puh.....

                                    jetzt könnte man wieder sagen, das dies die aussage von 1 techniker ist... wer weiß ob das stimmt....
                                    ich werde jedenfalls einen timer integrieren, das mind. 1h geheizt werden soll, wenn er mal beginnt... beim PV ertrag wird auch keine momenntaufnahme verwendet, sondern 3 MEssungen in 10 minuten, aus welchen ein durchschnittswert erstellt wird

                                    J M 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                    • J
                                      jumbo125 @jumbo125 last edited by

                                      @march
                                      @Darth2010
                                      @Issr4k
                                      kann man die optolink schnittstelle eigentlich auch zu häufig verwenden, bspw, wenn ich daten alle 5minuten abfrage? oder ist das schlecht für die LWP?

                                      blauholsten Issr4k 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • blauholsten
                                        blauholsten Developer @jumbo125 last edited by

                                        @jumbo125 Das geht auch häufiger, aber viele Sachen kurzfristig hintereinander sind nicht zu empfehlen

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          march @jumbo125 last edited by

                                          @jumbo125

                                          Puh, gewagte Aussage.
                                          Grundsätzlich sagt man,

                                          1. Verdichter soll nicht so häufig anspringen am Tag
                                          2. Wenn er läuft, sollte er möglichst lange laufen.

                                          Im viessmann Forum liest man von rund 45min+- als guten Wert.

                                          Ich hatte letzte Woche einen Techniker da und habe mit ihm ein paar Sachen durchgesprochen. Eben auch mein Vorhaben die Wassertemp zu erhöhen bei einem hohen PV Überschuss.
                                          Da sind wir auch auf die Verdichter Starts und Laufzeit gekommen; - den beiden von mir genannten Punkte oben hat er komplett zugestimmt!
                                          D.h. Starten und stoppen - sofern das überhaupt vernünftig möglich ist - ist nicht zu empfehlen (meine Meinung).

                                          Zum Heizstab noch:
                                          Standardeinstellung ist - sofern er aktiviert ist für WW Aufbereitung - dass er den Verdichter unterstützt und zuschaltet, sobald IST und Soll temp vom WW 10°C Differenz hat.
                                          Dass nur der Heizstab läuft für WW Aufbereitung ist nicht möglich.

                                          Die Leistung des Heizstabs kann man begrenzen, auf etwa 3kw, 6kw bzw. 11kw über Codierebene 1 (genauen Werte und Adresse stehen im Handbuch)

                                          Ich hab ihn jetzt dauerhaft für WW freigegeben.
                                          So dauert es mit der begrenzten Leistung etwas länger bis das WW auf gewünschter temp ist, dafür, kann aber den PV Überschuss besser nutzen (über einen längeren Zeitraum), hab längere Verdichterlaufzeiten und schone ihn, da der Heizstab unterstützt.

                                          Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • J
                                            jumbo125 last edited by

                                            @march danke dir.
                                            ds heißt durchlauferhitzer schaltet sich erst bei 10 differenz zu ist und soll wert an???? auch wenn ich WW mit elektro aktiviert habe???
                                            kann ich das reduzerien. hätte gerne, das er bereits bei 2 grad unterschied dazuschaltet, bei PV überhscuss

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            536
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            17
                                            348
                                            52125
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo