Ich antworte mir selber, falls noch jemand in diese Falle läuft:
Da ich an der Heizung keine Temperaturen über 50°C für das Warmwasser einstellen kann(warum auch immer das auf 50°C gedeckelt ist), geht es logischer weise auch nicht per vcontrol.
Daher keine vcontrol opder iobroker Problem, sondern ein Bedienungsfehler.
-
@darth2010 sicher? Über Sollwert 2 sind doch höhere Werte möglich.
Und Sollwert 2 wird systembedingt ja sowieso herangezogen, wenn 1x WW-Bereitung gewählt wird.Wie ist sonst der Fortschritt klappt es soweit?
-
@issr4k
Ja, über WW-Soll 2 geht es an der Heizung auch nur bis 50°C.Zudem hätte ich erwartet, dass wenn man die WW-Tempeartur(1 und2 ) anhebt, Heizstab und 1xWW Bereitung aktiviert, das Aufheizen direkt beginnt...
Hier passiert sehr wenig, die Wassertemperatur geht mal hoch bis 47°C und das wars.Sonst klappt es jetzt in der "Anfänger-" Version:
PV-Überschuss? Ja
1. Heizstab an 2. Soll-Temperatur auf 50°C
PV-Überschuss? nein
1. Heizstab aus 2. Soll-Temperatur zurücksetzen
-
@darth2010 genau das ist bei mir der Fall.
Ich aktiviete 1xWW und nach ein paar Gedenksekunde springt auch irgendwann der Verdichter an und heizt auf WW Soll 2 hoch. Hier kann ich max. 63 Grad einstellen.
-
Hallo
Ich bin nun wieder etwas mehr im Thema angelangt, vorallem, da ich auch die Daten brauche, um meine PV Anlage damit zu verbinden.Jetztbrauche ich einen optolink adapter. Da denke ich natürlich an meine Wemos D1. Das problem: ich finde keine genaue info. die analeitungen die ich finde, verwenden Teile, welche es nicht mehr gibt.
Hat da jemand erfahrungen????
die habe ich gefunden
anleitung
Den SFH487-2 finde ich leider nicht mehr zum kaufenvielen dank
-
Nutzt jemand von euch vcont. um je nach PV Strom wasser extra aufzuheizen???.
Danke
Liebe Grüße
Jumbo -
Hallo,
Dank eurer tollen Arbeit habe ich vcontrold und iobroker per raspbery USB to optocoupler mithilfe eurer vito-/vcontrold.xml Dateien zu Laufen gebracht.
Habe eine Vitocaldens 222-F Hybrid Anlage mit Gas Brenner 200-W , WP 200-S verbunden mit Vitotronic 200 WO1C.
Nun möchte ich aber auch Werte wie Gas Brenner/WP „Anzahl starts“ & „Verbrauch qm/kWh“ & „average run time“ auslesen bzw ermitteln aus ausgelesenen Werten.
Dazu bräuchte ich wohl erweiterte ito-/vcontrold.xml Daten
Wie komme ich an solche Daten ran?
Kann mir jemand helfen?
Was ich NICHT benutzen möchte, ist die offizieller Viesmann API →
https://documentation.viessmann.com/static/getting-startedMfG
hans-georg -
ESP8266 funktioniert nun
-
Hier eine Liste mit den Datenpunkte der Vitocal 200S
dennoch eine frage,
wisst ihr die Datenpunkte für die Smartgrid optionen?ich würde gerne je nach PV Auslastung manche werteändern, weiß aber nicht die Datenpunkte.
- eine Sollwertanhebung für die Trinkwassererwärmung (Parameter 7E91),
- eine Sollwertanhebung für die Beheizung des Pufferspeichers (Parameter 7E92),
- die Sollwertanhebung für Raumbeheizung (Parameter 7E93) oder
- eine Sollwertabsenkung für die Raumkühlung (Parameter 7E95).
Datenpunkt Vitogate 200 EIB bei Verwendung mit Vitocontrol 200 WO1AB und WPR-300.pdf
-
@tietz @jumbo125
Alle Adressen findet ihr hier https://github.com/philippoo66/ViessData21
Ihr müsst lediglich schauen wie ihr sie ansprechen könnt und natürlich ob eure Heizung diese Adressen bzw. Funktionen hat. -
@issr4k
super Danke!!! -
welche Datenpunkte ändert ihr, um den PV überschuss gut auszunutzen?
Was ich noch fragen wollte:
angenommen die PV produziert nun gerade 3KW.
Nun setzte ich die Kessel solltemperatur auf 65°C statt 55°Cjetzt wird der boiler aufgeheizt.
Wenn nun kurz keine Sonne verfügbar ist, fällt der PV ertrag plötzlich auf 500W. Die Solltemperatur wird nun zurückgesetzt auf 55°C5 min später sind die Wolken weg und er heizt wieder auf 65°C.
Das ist doch nicht gut für die Heizspirale, oder? heizen, nicht heizen, heizen... usw.Da ich es selbst programmiere kann ich das nun selbst entscheiden, Durchschnittswert der PV, mindest Heizzeit, usw.....
Wie lange sollte der Heizstab den laufen, wenn er mal lauft?
wieivel kw braucht der heizstab ca.?ich würde gerne wissen, mit welchem Datenpunkt ich folgende infos bekomme:
- Heizt der Boiler gerade bzw. läuft die LWP atkiv
- Falls sie arbeitet, was macht sie. Trinkwasser, Speicher oder Fußbodenheizung?
- Wir haben auch einen Kühlkreis. Wie sehe ich, ob sie gerade heizt oder kühlt?
danke euch vielmals!!!!
-
@darth2010
Hallo darth2010
welche werte änderst du alle bei PV überschuss? nur WW? -
@issr4k
weißt du zufällig was die datenpunkte bedeuten:Name Adresse #Bytes Einheit Umrechnung Beschreibung WaermeEnergie_Heizen_12Monate 0x1640 4 kW Div10 WaermeEnergie_Heizen_12Monate (die Wochenzähler werden Montags,0:00 Uhr zurückgesetzt, die Jahreszähler sind rollierend) ElektroEnergie_Heizen_12Monate 0x1650 0x1650 4 kW Div10 ElektroEnergie_Heizen_12Monate (die Wochenzähler werden Montags,0:00 Uhr zurückgesetzt, die Jahreszähler sind rollierend) WaermeEnergie_Warmwasser_12Monate 0x1660, 4 bytes, factor=0.1 0x1660 4 kW Div10 WaermeEnergie_Warmwasser_12Monate (die Wochenzähler werden Montags,0:00 Uhr zurückgesetzt, die Jahreszähler sind rollierend) ElektroEnergie_Warmwasser_12Monate 0x1670 4 kW Div10 ElektroEnergie_Warmwasser_12Monate (die Wochenzähler werden Montags,0:00 Uhr zurückgesetzt, die Jahreszähler sind rollierend) ElektroEnergie_Warmwasser_1Woche 0x16D0 2 kW Div10 ElektroEnergie_Warmwasser_1Woche (die Wochenzähler werden Montags 0:00 Uhr zurückgesetzt) ElektroEnergie_Heizen_1Woche 0x16D1 2 kW Div10 ElektroEnergie_Heizen_1Woche (die Wochenzähler werden Montags 0:00 Uhr zurückgesetzt) WaermeEnergie_Warmwasser_1Woche 0x16D2 2 kW Div10 WaermeEnergie_Warmwasser_1Woche (die Wochenzähler werden Montags 0:00 Uhr zurückgesetzt) WaermeEnergie_Heizen_1Woche 0x16D3 2 kW Div10 WaermeEnergie_Heizen_1Woche (die Wochenzähler werden Montags 0:00 Uhr zurückgesetzt)
bedeutet ElektroEnergie_Warmwasser_12Monate das dies die Summe an verbrauchten Strom ist, in den letzten 12 monaten?
was bedeutet
WaermeEnergie_Warmwasser_12Monate???
ist das die Energie an Wärme? Also wieviel kWh Wärme erzeugt wurde??? -
Frage 1: Kannst du mir deine Beweggründe nennen, warum du den Heizstab für WW aktivierst und dann wieder deaktivierst?
Um Hintergrund meiner Frage: bin fleißiger Mitleser, PV & WP sind in Iobroker integriert und möchte nun meinen Solarüberschuss für die WW Aufbereitung nutzen.
Meine Gedanken sind:
a) Wenn Überschuss (~3kw) hebe WW temp1 um 10Grad an (von 50 auf 60)
b) Es wird empfohlen den Verdichter nicht zu häufig zu starten, d.h. Heizstab aktivieren. Da ich nur mittels viessmann api auf meine Anlage zugreife, kann ich den Punkt "Heizstab für WW" nicht über iobroker setzen, sondern nur per Hand an der Anlage.
Und deswegen Frage ich: da der Heizstab nur für WW aktiviert wird, spricht ja nichts dagegen den einmalig per Hand an der Anlage zu setzen, somit keine notwendig den zu aktivieren und deaktivieren für jede Aufbereitung.
Edit: habe gesehen, dass der Verdichter ebenfalls mit anspringt. Sehe aktuell kaum einen Nutzen für den Heizstab, in diesem Fall. Verbrauch geht auf über 11kw, ohne Heizstab bin ich bei 4-5. Klar, es braucht länger zum Aufheizen, aber ich bleib größtenteils im Bereich des PV Überschusses.
c) wenn Überschuss kleiner ~3kw setze temp2 runter.
Frage 2: übersehe ich da was? Ist mein Gedankengang korrekt?Frage 3 an alle: gibt es eine Möglichkeit die Heizleistung zu "drosseln", eben auf meinen PV-Überschuss(3-6kw)?
Ich habe über etliche andere Projekte gelesen, die die PV in die Anlage integriert (tiefere Codierebene in der Anlage) haben mittels zusätzlichem Zähler, habe dort aber nirgends raus lesen können, ob die Leistung sich anpasst.Vielen Dank vorab!
-
@march
interessant
ich habe zurzeit das gleiche vor.
was meinst du mit verdichter nicht immer an und ab zu schalten?
heizt die LWP NUR mit elektro, wenn "WW mit Elektro" aktiviert ist? ic dachte das wäre eine kombination
ich hätte ebenfalls vor die LWP über den PV überschuss besser zu nutzen,
dazu dachte ich mir ebenfalls: PV überschuss-> Warmwasser auf 60°C anheben. Dazu den punkt warmwasser über elektro noch einschalten. -
Cool, bin mal gespannt, was die community noch dazu sagt.
WW mit Elektro hatte ich so verstanden, dass er NUR den Heizstab nimmt, das ist aber wohl falsch. In den Dokumentation steht, dass man den Haken setzen soll, wenn die Außentemp zu niedrig sind und nur die WP (ohne Heizstab) nicht auf die WW Temp kommt.
Zum Verdichter: man sagt wohl, dass er nicht so häufig an angeschaltet werden soll, also möglichst wenig Taktung pro Tag.
Aber vorsicht, das lese ich raus aus den ganzen Projekten die im Internet veröffentlicht sind. Vollständig bewerten oder einschätzen kann ich es nicht!
Tendiere aber weiterhin dazu, den Heizstab deaktiviert zulassen (zumindest im Sommer; im kalten Winter muss ich halt beobachten) und nur über WP das Warmwasser zu erwärmen.Was ich gestern beobachtet hab:
WW gestern 14:00 erwärmt auf 58,7°C, heute, 22h, also rund 22h später war die Temp bei 45°C - ok- gestern war auch kein WaschtagJedoch komm ich mit einmal Aufwärmen gut über den Tag.
Ich habe dennoch immer etwas Bedenken wegen Legionellen... Vllt aber auch unbegründet?
- heize einmal täglich auf knapp 60°C
- Sind eine 4-köpf. Familie, ich denke, dass wir innerhalb von 3 Tagen die gesamten 300l verbrauchen, Austausch ist also da.
-
@march
ich habe vor einigen Tagen mit einem Viessmann Techniker telefoniert und gefragt, ob es schlecht wäre, wenn innerhalb kürzester Zeit das heizen an und abgeschaltet wird. ich habe es so fomuliert:
"sollte ich einen mindest zeitablauf hinzufügen, falls die PV anklage gerade viel Energie liefert und das Heizen beginnt, dieses auch für bspw. mind. 1h auch läuft? Da wolken oder ähnliches den PV erstrag in kurzer Zeit ja wieder verringern oder steigern könnten und dann würde er heizen, nicht heizen, heizen, nicht heizen...."
Die anwort des technikers:
"das ist egal, muss du nicht machen"...puh.....
jetzt könnte man wieder sagen, das dies die aussage von 1 techniker ist... wer weiß ob das stimmt....
ich werde jedenfalls einen timer integrieren, das mind. 1h geheizt werden soll, wenn er mal beginnt... beim PV ertrag wird auch keine momenntaufnahme verwendet, sondern 3 MEssungen in 10 minuten, aus welchen ein durchschnittswert erstellt wird -
@march
@Darth2010
@Issr4k
kann man die optolink schnittstelle eigentlich auch zu häufig verwenden, bspw, wenn ich daten alle 5minuten abfrage? oder ist das schlecht für die LWP? -
@jumbo125 Das geht auch häufiger, aber viele Sachen kurzfristig hintereinander sind nicht zu empfehlen