Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Viessmann-Adapter mit vcontrol

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
354 Beiträge 18 Kommentatoren 99.6k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D Darth2010

    Ich hab keine Hinweise auf ein spezifischen Problem bei mir gefunden :man-shrugging:

    In den letzten zwei Wochen erfolgte jedoch nur ein Neustarts aufgrund von nicht Erreichbarkeit von vcontrol, das kann man verschmwerzen.

    @martybr
    Wie klein hast du das Abfrageintervall im Adapter eingestellt?
    Meins steht noch auf 5min.

    M Offline
    M Offline
    MartyBr
    schrieb am zuletzt editiert von
    #223

    @darth2010
    Ich hatte am Anfang 2 Min. Nun habe ich alle "zeitkritischen" DP auf eine Minute und die Statistikwerte auf 5, 15 und 60 Minuten gesetzt. Nach dem letzten Update des Betriebssystems habe ich keinen einzigen Absturz bzw. Abbruch der Verbindung gehabt. Die Versionen VControld und Viessmann-Adapter sind gleichgeblieben.

    Gruß
    Martin


    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • D Offline
      D Offline
      Darth2010
      schrieb am zuletzt editiert von
      #224

      Mein vcontrol läuft nun auch relativ stabil (1 neustart alle 4-5 Tage) mit kurzen Abfrageintervallen (1min).

      Nun wollte ich mich an die Steuerung des Heizstabes und WWSoll Temperatur geben.

      Das Aktiveren des Heizstsabes klappt wunderbar, jedoch kann ich die WWSoll Temperatur nicht ändern.
      Ich habe es mit einigen Variante versucht hier mal zwei:

      setTempWWsoll 55
      setTempWWsoll 55.000000
      

      Es kommt der Fehler:

      Vctrld send ERROR: ERR: >FRAMER: ERROR address 6000 code 33Error in recv, terminatingError executing setTempWWsoll 55
      

      Der Fehler wird per Putty und Vissmann-Adapter geworden.

      Hier meine vito.xml:

      <?xml version="1.0"?>
      <vito>
              <devices>
                      <device ID="204D" name="V200WO1C" protocol="P300"/>
              </devices>
              <commands>
      ...
                      <command name="setTempWWsoll" protocmd="setaddrValue">
                              <addr>6000</addr>
                              <len>2</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Setze Warmwassersolltemperatur</description>
                      </command>
      ...
      

      und meine vcontrol.xml:

      <?xml version="1.0"?>
      <V-Control xmlns:vcontrol="http://www.openv.de/vcontrol">
              <unix>
                      <config>
                              <username>nobody</username>
                              <groupname>dialout</groupname>
                              <serial>
                                      <tty>/dev/ttyUSB0</tty>
                              </serial>
                              <net>
                                      <port>3002</port>
                              </net>
                              <logging>
                                      <file>/var/log/vcontrold.log</file>
                                      <syslog>n</syslog>
                                      <debug>n</debug>
                              </logging>
                              <device ID="204D"/>
                      </config>
              </unix>
              <units>
                      <unit name="Temperatur">
                              <abbrev>UT</abbrev>
                              <calc get="V/10" set="V*10"/>
                              <type>short</type>
                              <entity>°C</entity>
                      </unit>
                      <unit name="Temperatur100">
                              <abbrev>UTH</abbrev>
                              <calc get="V/100" set="V*100"/>
                              <type>short</type>
                              <entity>°C</entity>
                      </unit>
                      <unit name="Neigung">
                              <abbrev>UN</abbrev>
                              <calc get="V/10" set="V*10"/>
                              <type>short</type>
                              <entity/>
                      </unit>
                      <unit name="Temperatur 1Byte">
                              <abbrev>UT1</abbrev>
                              <calc get="V/2" set="V*2"/>
                              <type>char</type>
                              <entity>°C</entity>
                      </unit>
                      <unit name="Temperatur 1Byte unsigned">
                              <abbrev>UT1U</abbrev>
                              <calc get="V/2" set="V*2"/>
                              <type>uchar</type>
                              <entity>°C</entity>
                      </unit>
                      <unit name="Temperatur 1Byte ganzzahlig">
                              <abbrev>UTI</abbrev>
                              <calc get="V" set="V"/>
                              <type>uchar</type>
                              <entity>°C</entity>
                      </unit>
                      <unit name="Einstellwert">
                              <abbrev>XX</abbrev>
                              <calc get="V" set="V"/>
                              <type>uchar</type>
                              <entity/>
                      </unit>
                      <unit name="Counter">
                              <abbrev>CO</abbrev>
                              <calc get="V" set="V"/>
                              <type>int</type>
                              <entity/>
                      </unit>
                      <unit name="JAZ">
                              <abbrev>JAZ</abbrev>
                              <calc get="V/10" set="V/10"/>
                              <type>int</type>
                              <entity/>
                      </unit>
                      <unit name="Volumenstrom">
                              <abbrev>VS</abbrev>
                              <calc get="V" set="V"/>
                              <type>ushort</type>
                              <entity>l/h</entity>
                      </unit>
                      <unit name="Counter liter">
                              <abbrev>COL</abbrev>
                              <calc get="V/1000" set="V*1000"/>
                              <type>int</type>
                              <entity/>
                      </unit>
                      <unit name="Prozent">
                              <abbrev>PR</abbrev>
                              <calc get="V/2" set="V*2"/>
                              <type>short</type>
                              <entity>%</entity>
                      </unit>
                      <unit name="Prozent 1 Byte ganzzahlig">
                              <abbrev>PR1</abbrev>
                              <calc get="V" set="V"/>
                              <type>uchar</type>
                              <entity>%</entity>
                      </unit>
                      <unit name="Prozent zweites Byte ganzzahlig (Pumpe)">
                              <abbrev>PR2</abbrev>
                              <calc get="B1" set="B1"/>
                              <type>uchar</type>
                              <entity>%</entity>
                      </unit>
                      <unit name="Prozent erstes Byte">
                              <abbrev>PR3</abbrev>
                              <calc get="V/2" set="V*2"/>
                              <type>uchar</type>
                              <entity>%</entity>
                      </unit>
                      <unit name="CounterS">
                              <abbrev>CS</abbrev>
                              <calc get="V/3600" set="V*3600"/>
                              <type>uint</type>
                              <entity>Stunden</entity>
                      </unit>
                      <unit name="CycleTime">
                              <abbrev>CT</abbrev>
                              <type>cycletime</type>
                      </unit>
                      <unit name="ReturnStatus">
                              <abbrev>RT</abbrev>
                              <type>enum</type>
                              <enum bytes="00" text="0"/>
                              <enum bytes="01" text="1"/>
                              <enum bytes="02" text="EIN"/>
                              <enum text="NOT OK"/>
                      </unit>
                      <unit name="WWBereitung">
                              <abbrev>WW</abbrev>
                              <type>enum</type>
                              <enum bytes="00" text="0"/>
                              <enum bytes="02" text="1"/>
                              <enum text="UNKNOWN"/>
                      </unit>
                      <unit name="BetriebsArt">
                              <abbrev>BA</abbrev>
                              <type>enum</type>
                              <enum bytes="00" text="0"/>
                              <enum bytes="01" text="0"/>
                              <enum bytes="02" text="2"/>
                              <enum bytes="42" text="3"/>
                              <enum bytes="82" text="4"/>
                              <enum text="UNKNOWN"/>
                      </unit>
                      <unit name="SetReturnStatus">
                              <abbrev>SR</abbrev>
                              <type>enum</type>
                              <enum bytes="00" text="OK"/>
                              <enum bytes="05" text="SYNC (NOT OK)"/>
                              <enum text="NOT OK"/>
                      </unit>
                      <unit name="Druck">
                              <abbrev>PS</abbrev>
                              <calc get="V/10" set="V*10"/>
                              <type>short</type>
                              <entity>Bar</entity>
                      </unit>
                      <unit name="SystemTime">
                              <abbrev>TI</abbrev>
                              <type>systime</type>
                      </unit>
                      <unit name="Plain">
                              <abbrev>PL</abbrev>
                              <calc get="V" set="V"/>
                              <type>short</type>
                      </unit>
                      <unit name="ErrorState">
                              <abbrev>ES</abbrev>
                              <type>errstate</type>
                              <enum bytes="00" text="Regelbetrieb (kein Fehler)"/>
                              <enum bytes="0F" text="Wartung (fuer Reset Codieradresse 24 auf 0 stellen)"/>
                              <enum bytes="10" text="Kurzschluss Aussentemperatursensor"/>
                              <enum bytes="18" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/>
                              <enum bytes="20" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor"/>
                              <enum bytes="21" text="Kurzschluss Ruecklauftemperatursensor"/>
                              <enum bytes="28" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/>
                              <enum bytes="29" text="Unterbrechung Ruecklauftemperatursensor"/>
                              <enum bytes="30" text="Kurzschluss Kesseltemperatursensor"/>
                              <enum bytes="38" text="Unterbrechung Kesseltemperatursensor"/>
                              <enum bytes="40" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor M2"/>
                              <enum bytes="42" text="Unterbrechung Vorlauftemperatursensor M2"/>
                              <enum bytes="50" text="Kurzschluss Speichertemperatursensor"/>
                              <enum bytes="58" text="Unterbrechung Speichertemperatursensor"/>
                              <enum bytes="A7" text="Bedienteil defekt"/>
                              <enum bytes="B0" text="Kurzschluss Abgastemperatursensor"/>
                              <enum bytes="B1" text="Kommunikationsfehler Bedieneinheit"/>
                              <enum bytes="B4" text="Interner Fehler (Elektronik)"/>
                              <enum bytes="B5" text="Interner Fehler (Elektronik)"/>
                              <enum bytes="B6" text="Ungueltige Hardwarekennung (Elektronik)"/>
                              <enum bytes="B7" text="Interner Fehler (Kesselkodierstecker)"/>
                              <enum bytes="B8" text="Unterbrechung Abgastemperatursensor"/>
                              <enum bytes="B9" text="Interner Fehler (Dateneingabe wiederholen)"/>
                              <enum bytes="BA" text="Kommunikationsfehler Erweiterungssatz fuer Mischerkreis M2"/>
                              <enum bytes="BC" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M1"/>
                              <enum bytes="BD" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M2"/>
                              <enum bytes="BE" text="Falsche Codierung Fernbedienung Vitorol"/>
                              <enum bytes="C1" text="Externe Sicherheitseinrichtung (Kessel kuehlt aus)"/>
                              <enum bytes="C2" text="Kommunikationsfehler Solarregelung"/>
                              <enum bytes="C5" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M1"/>
                              <enum bytes="C6" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M2"/>
                              <enum bytes="C7" text="Falsche Codierung der Heizkreispumpe"/>
                              <enum bytes="C9" text="Stoermeldeeingang am Schaltmodul-V aktiv"/>
                              <enum bytes="CD" text="Kommunikationsfehler Vitocom 100 (KM-BUS)"/>
                              <enum bytes="CE" text="Kommunikationsfehler Schaltmodul-V"/>
                              <enum bytes="CF" text="Kommunikationsfehler LON Modul"/>
                              <enum bytes="D4" text="Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgeloest oder Stoermeldemodul nicht richtig gesteckt"/>
                              <enum bytes="DA" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/>
                              <enum bytes="DB" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/>
                              <enum bytes="DD" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/>
                              <enum bytes="DE" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/>
                              <enum bytes="E4" text="Fehler Versorgungsspannung"/>
                              <enum bytes="F0" text="Interner Fehler (Regelung tauschen)"/>
                              <enum bytes="F2" text="Temperaturbegrenzer ausgeloest"/>
                              <enum bytes="F7" text="Differenzdrucksensor defekt"/>
                              <enum bytes="FE" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder Elektronik defekt"/>
                              <enum bytes="FF" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder interner Fehler"/>
                              <enum text="UNKNOWN"/>
                      </unit>
                      <unit name="DeviceType">
                              <abbrev>DT</abbrev>
                              <type>enum</type>
                              <enum bytes="20 4D" text="V200WO1C ID=204D Protokoll:300"/>
                              <enum text="UNKNOWN"/>
                      </unit>
                      <unit name="Sachnummer">
                              <abbrev>SN</abbrev>
                              <type>uint</type>
                              <icalc get="((((((((((((B0-48)*10)+(B1-48))*10)+(B2-48))*10)+(B3-48))*10)+(B4-48))*10)+(B5-48))*10)+B6-48"/>
                      </unit>
                      <unit name="Bitstatus">
                              <abbrev>BST</abbrev>
                              <type>uchar</type>
                              <icalc get="(B0 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                              <enum bytes="00" text="0"/>
                              <enum bytes="01" text="1"/>
                              <enum text="UNKNOWN"/>
                      </unit>
                      <unit name="HKP Pumpentyp">
                              <abbrev>HKT</abbrev>
                              <type>uchar</type>
                              <icalc get="(B0 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                              <enum bytes="00" text="stufig"/>
                              <enum bytes="01" text="drehzahlgeregelt"/>
                              <enum text="UNKNOWN"/>
                      </unit>
                      <unit name="Bitstatus_Boolean">
                              <abbrev>BST2</abbrev>
                              <type>enum</type>
                              <enum bytes="00" text="0"/>
                              <enum bytes="01" text="1"/>
                              <enum bytes="02" text="NV"/>
                              <enum text="UNKNOWN"/>
                      </unit>
                      <unit name="Umschaltventil Stellung">
                              <abbrev>USV</abbrev>
                              <type>enum</type>
                              <enum bytes="00" text="UNDEV"/>
                              <enum bytes="01" text="Heizen"/>
                              <enum bytes="02" text="Mittelstellung"/>
                              <enum bytes="03" text="Warmwasser"/>
                              <enum text="UNKNOWN"/>
                      </unit>
                      <unit name="Ferienbetrieb">
                              <abbrev>BFB</abbrev>
                              <type>uchar</type>
                              <icalc get="(B7 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                              <enum bytes="00" text="inaktiv"/>
                              <enum bytes="01" text="aktiv"/>
                              <enum text="?"/>
                      </unit>
              </units>
              <protocols>
                      <protocol name="P300">
                              <pid>41</pid>
                              <macros>
                                      <macro name="GETADDR">
                                              <command>SEND 00 01</command>
                                      </macro>
                              </macros>
                              <commands>
                                      <command name="getaddr">
                                              <send>GETADDR $addr $hexlen;RECV $len $unit</send>
                                      </command>
                                      <command name="setaddr">
                                              <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BYTES;RECV 1 SR</send>
                                      </command>
                                      <command name="setaddrValue">
                                              <send>SEND 00 02 $addr $hexlen;SEND BYTES $unit;RECV 1 SR</send>
                                      </command>
                                      <command name="setfunc">
                                              <send>SEND 00 07 $addr 02 02;SEND BYTES $unit;RECV $len</send>
                                      </command>
                              </commands>
                      </protocol>
              </protocols>
              <extern xmlns:xi="http://www.w3.org/2003/XInclude">
                      <xi:include href="vito.xml" parse="xml"/>
              </extern>
      </V-Control>
      

      Wie steuert ihr die WWSoll Temperatur?

      Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D Darth2010

        Mein vcontrol läuft nun auch relativ stabil (1 neustart alle 4-5 Tage) mit kurzen Abfrageintervallen (1min).

        Nun wollte ich mich an die Steuerung des Heizstabes und WWSoll Temperatur geben.

        Das Aktiveren des Heizstsabes klappt wunderbar, jedoch kann ich die WWSoll Temperatur nicht ändern.
        Ich habe es mit einigen Variante versucht hier mal zwei:

        setTempWWsoll 55
        setTempWWsoll 55.000000
        

        Es kommt der Fehler:

        Vctrld send ERROR: ERR: >FRAMER: ERROR address 6000 code 33Error in recv, terminatingError executing setTempWWsoll 55
        

        Der Fehler wird per Putty und Vissmann-Adapter geworden.

        Hier meine vito.xml:

        <?xml version="1.0"?>
        <vito>
                <devices>
                        <device ID="204D" name="V200WO1C" protocol="P300"/>
                </devices>
                <commands>
        ...
                        <command name="setTempWWsoll" protocmd="setaddrValue">
                                <addr>6000</addr>
                                <len>2</len>
                                <unit>UT</unit>
                                <description>Setze Warmwassersolltemperatur</description>
                        </command>
        ...
        

        und meine vcontrol.xml:

        <?xml version="1.0"?>
        <V-Control xmlns:vcontrol="http://www.openv.de/vcontrol">
                <unix>
                        <config>
                                <username>nobody</username>
                                <groupname>dialout</groupname>
                                <serial>
                                        <tty>/dev/ttyUSB0</tty>
                                </serial>
                                <net>
                                        <port>3002</port>
                                </net>
                                <logging>
                                        <file>/var/log/vcontrold.log</file>
                                        <syslog>n</syslog>
                                        <debug>n</debug>
                                </logging>
                                <device ID="204D"/>
                        </config>
                </unix>
                <units>
                        <unit name="Temperatur">
                                <abbrev>UT</abbrev>
                                <calc get="V/10" set="V*10"/>
                                <type>short</type>
                                <entity>°C</entity>
                        </unit>
                        <unit name="Temperatur100">
                                <abbrev>UTH</abbrev>
                                <calc get="V/100" set="V*100"/>
                                <type>short</type>
                                <entity>°C</entity>
                        </unit>
                        <unit name="Neigung">
                                <abbrev>UN</abbrev>
                                <calc get="V/10" set="V*10"/>
                                <type>short</type>
                                <entity/>
                        </unit>
                        <unit name="Temperatur 1Byte">
                                <abbrev>UT1</abbrev>
                                <calc get="V/2" set="V*2"/>
                                <type>char</type>
                                <entity>°C</entity>
                        </unit>
                        <unit name="Temperatur 1Byte unsigned">
                                <abbrev>UT1U</abbrev>
                                <calc get="V/2" set="V*2"/>
                                <type>uchar</type>
                                <entity>°C</entity>
                        </unit>
                        <unit name="Temperatur 1Byte ganzzahlig">
                                <abbrev>UTI</abbrev>
                                <calc get="V" set="V"/>
                                <type>uchar</type>
                                <entity>°C</entity>
                        </unit>
                        <unit name="Einstellwert">
                                <abbrev>XX</abbrev>
                                <calc get="V" set="V"/>
                                <type>uchar</type>
                                <entity/>
                        </unit>
                        <unit name="Counter">
                                <abbrev>CO</abbrev>
                                <calc get="V" set="V"/>
                                <type>int</type>
                                <entity/>
                        </unit>
                        <unit name="JAZ">
                                <abbrev>JAZ</abbrev>
                                <calc get="V/10" set="V/10"/>
                                <type>int</type>
                                <entity/>
                        </unit>
                        <unit name="Volumenstrom">
                                <abbrev>VS</abbrev>
                                <calc get="V" set="V"/>
                                <type>ushort</type>
                                <entity>l/h</entity>
                        </unit>
                        <unit name="Counter liter">
                                <abbrev>COL</abbrev>
                                <calc get="V/1000" set="V*1000"/>
                                <type>int</type>
                                <entity/>
                        </unit>
                        <unit name="Prozent">
                                <abbrev>PR</abbrev>
                                <calc get="V/2" set="V*2"/>
                                <type>short</type>
                                <entity>%</entity>
                        </unit>
                        <unit name="Prozent 1 Byte ganzzahlig">
                                <abbrev>PR1</abbrev>
                                <calc get="V" set="V"/>
                                <type>uchar</type>
                                <entity>%</entity>
                        </unit>
                        <unit name="Prozent zweites Byte ganzzahlig (Pumpe)">
                                <abbrev>PR2</abbrev>
                                <calc get="B1" set="B1"/>
                                <type>uchar</type>
                                <entity>%</entity>
                        </unit>
                        <unit name="Prozent erstes Byte">
                                <abbrev>PR3</abbrev>
                                <calc get="V/2" set="V*2"/>
                                <type>uchar</type>
                                <entity>%</entity>
                        </unit>
                        <unit name="CounterS">
                                <abbrev>CS</abbrev>
                                <calc get="V/3600" set="V*3600"/>
                                <type>uint</type>
                                <entity>Stunden</entity>
                        </unit>
                        <unit name="CycleTime">
                                <abbrev>CT</abbrev>
                                <type>cycletime</type>
                        </unit>
                        <unit name="ReturnStatus">
                                <abbrev>RT</abbrev>
                                <type>enum</type>
                                <enum bytes="00" text="0"/>
                                <enum bytes="01" text="1"/>
                                <enum bytes="02" text="EIN"/>
                                <enum text="NOT OK"/>
                        </unit>
                        <unit name="WWBereitung">
                                <abbrev>WW</abbrev>
                                <type>enum</type>
                                <enum bytes="00" text="0"/>
                                <enum bytes="02" text="1"/>
                                <enum text="UNKNOWN"/>
                        </unit>
                        <unit name="BetriebsArt">
                                <abbrev>BA</abbrev>
                                <type>enum</type>
                                <enum bytes="00" text="0"/>
                                <enum bytes="01" text="0"/>
                                <enum bytes="02" text="2"/>
                                <enum bytes="42" text="3"/>
                                <enum bytes="82" text="4"/>
                                <enum text="UNKNOWN"/>
                        </unit>
                        <unit name="SetReturnStatus">
                                <abbrev>SR</abbrev>
                                <type>enum</type>
                                <enum bytes="00" text="OK"/>
                                <enum bytes="05" text="SYNC (NOT OK)"/>
                                <enum text="NOT OK"/>
                        </unit>
                        <unit name="Druck">
                                <abbrev>PS</abbrev>
                                <calc get="V/10" set="V*10"/>
                                <type>short</type>
                                <entity>Bar</entity>
                        </unit>
                        <unit name="SystemTime">
                                <abbrev>TI</abbrev>
                                <type>systime</type>
                        </unit>
                        <unit name="Plain">
                                <abbrev>PL</abbrev>
                                <calc get="V" set="V"/>
                                <type>short</type>
                        </unit>
                        <unit name="ErrorState">
                                <abbrev>ES</abbrev>
                                <type>errstate</type>
                                <enum bytes="00" text="Regelbetrieb (kein Fehler)"/>
                                <enum bytes="0F" text="Wartung (fuer Reset Codieradresse 24 auf 0 stellen)"/>
                                <enum bytes="10" text="Kurzschluss Aussentemperatursensor"/>
                                <enum bytes="18" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/>
                                <enum bytes="20" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor"/>
                                <enum bytes="21" text="Kurzschluss Ruecklauftemperatursensor"/>
                                <enum bytes="28" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/>
                                <enum bytes="29" text="Unterbrechung Ruecklauftemperatursensor"/>
                                <enum bytes="30" text="Kurzschluss Kesseltemperatursensor"/>
                                <enum bytes="38" text="Unterbrechung Kesseltemperatursensor"/>
                                <enum bytes="40" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor M2"/>
                                <enum bytes="42" text="Unterbrechung Vorlauftemperatursensor M2"/>
                                <enum bytes="50" text="Kurzschluss Speichertemperatursensor"/>
                                <enum bytes="58" text="Unterbrechung Speichertemperatursensor"/>
                                <enum bytes="A7" text="Bedienteil defekt"/>
                                <enum bytes="B0" text="Kurzschluss Abgastemperatursensor"/>
                                <enum bytes="B1" text="Kommunikationsfehler Bedieneinheit"/>
                                <enum bytes="B4" text="Interner Fehler (Elektronik)"/>
                                <enum bytes="B5" text="Interner Fehler (Elektronik)"/>
                                <enum bytes="B6" text="Ungueltige Hardwarekennung (Elektronik)"/>
                                <enum bytes="B7" text="Interner Fehler (Kesselkodierstecker)"/>
                                <enum bytes="B8" text="Unterbrechung Abgastemperatursensor"/>
                                <enum bytes="B9" text="Interner Fehler (Dateneingabe wiederholen)"/>
                                <enum bytes="BA" text="Kommunikationsfehler Erweiterungssatz fuer Mischerkreis M2"/>
                                <enum bytes="BC" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M1"/>
                                <enum bytes="BD" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M2"/>
                                <enum bytes="BE" text="Falsche Codierung Fernbedienung Vitorol"/>
                                <enum bytes="C1" text="Externe Sicherheitseinrichtung (Kessel kuehlt aus)"/>
                                <enum bytes="C2" text="Kommunikationsfehler Solarregelung"/>
                                <enum bytes="C5" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M1"/>
                                <enum bytes="C6" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M2"/>
                                <enum bytes="C7" text="Falsche Codierung der Heizkreispumpe"/>
                                <enum bytes="C9" text="Stoermeldeeingang am Schaltmodul-V aktiv"/>
                                <enum bytes="CD" text="Kommunikationsfehler Vitocom 100 (KM-BUS)"/>
                                <enum bytes="CE" text="Kommunikationsfehler Schaltmodul-V"/>
                                <enum bytes="CF" text="Kommunikationsfehler LON Modul"/>
                                <enum bytes="D4" text="Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgeloest oder Stoermeldemodul nicht richtig gesteckt"/>
                                <enum bytes="DA" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/>
                                <enum bytes="DB" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/>
                                <enum bytes="DD" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/>
                                <enum bytes="DE" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/>
                                <enum bytes="E4" text="Fehler Versorgungsspannung"/>
                                <enum bytes="F0" text="Interner Fehler (Regelung tauschen)"/>
                                <enum bytes="F2" text="Temperaturbegrenzer ausgeloest"/>
                                <enum bytes="F7" text="Differenzdrucksensor defekt"/>
                                <enum bytes="FE" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder Elektronik defekt"/>
                                <enum bytes="FF" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder interner Fehler"/>
                                <enum text="UNKNOWN"/>
                        </unit>
                        <unit name="DeviceType">
                                <abbrev>DT</abbrev>
                                <type>enum</type>
                                <enum bytes="20 4D" text="V200WO1C ID=204D Protokoll:300"/>
                                <enum text="UNKNOWN"/>
                        </unit>
                        <unit name="Sachnummer">
                                <abbrev>SN</abbrev>
                                <type>uint</type>
                                <icalc get="((((((((((((B0-48)*10)+(B1-48))*10)+(B2-48))*10)+(B3-48))*10)+(B4-48))*10)+(B5-48))*10)+B6-48"/>
                        </unit>
                        <unit name="Bitstatus">
                                <abbrev>BST</abbrev>
                                <type>uchar</type>
                                <icalc get="(B0 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                                <enum bytes="00" text="0"/>
                                <enum bytes="01" text="1"/>
                                <enum text="UNKNOWN"/>
                        </unit>
                        <unit name="HKP Pumpentyp">
                                <abbrev>HKT</abbrev>
                                <type>uchar</type>
                                <icalc get="(B0 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                                <enum bytes="00" text="stufig"/>
                                <enum bytes="01" text="drehzahlgeregelt"/>
                                <enum text="UNKNOWN"/>
                        </unit>
                        <unit name="Bitstatus_Boolean">
                                <abbrev>BST2</abbrev>
                                <type>enum</type>
                                <enum bytes="00" text="0"/>
                                <enum bytes="01" text="1"/>
                                <enum bytes="02" text="NV"/>
                                <enum text="UNKNOWN"/>
                        </unit>
                        <unit name="Umschaltventil Stellung">
                                <abbrev>USV</abbrev>
                                <type>enum</type>
                                <enum bytes="00" text="UNDEV"/>
                                <enum bytes="01" text="Heizen"/>
                                <enum bytes="02" text="Mittelstellung"/>
                                <enum bytes="03" text="Warmwasser"/>
                                <enum text="UNKNOWN"/>
                        </unit>
                        <unit name="Ferienbetrieb">
                                <abbrev>BFB</abbrev>
                                <type>uchar</type>
                                <icalc get="(B7 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                                <enum bytes="00" text="inaktiv"/>
                                <enum bytes="01" text="aktiv"/>
                                <enum text="?"/>
                        </unit>
                </units>
                <protocols>
                        <protocol name="P300">
                                <pid>41</pid>
                                <macros>
                                        <macro name="GETADDR">
                                                <command>SEND 00 01</command>
                                        </macro>
                                </macros>
                                <commands>
                                        <command name="getaddr">
                                                <send>GETADDR $addr $hexlen;RECV $len $unit</send>
                                        </command>
                                        <command name="setaddr">
                                                <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BYTES;RECV 1 SR</send>
                                        </command>
                                        <command name="setaddrValue">
                                                <send>SEND 00 02 $addr $hexlen;SEND BYTES $unit;RECV 1 SR</send>
                                        </command>
                                        <command name="setfunc">
                                                <send>SEND 00 07 $addr 02 02;SEND BYTES $unit;RECV $len</send>
                                        </command>
                                </commands>
                        </protocol>
                </protocols>
                <extern xmlns:xi="http://www.w3.org/2003/XInclude">
                        <xi:include href="vito.xml" parse="xml"/>
                </extern>
        </V-Control>
        

        Wie steuert ihr die WWSoll Temperatur?

        Issr4kI Offline
        Issr4kI Offline
        Issr4k
        schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
        #225

        @darth2010 hast du es in Zeile 8 deiner vito.xml mal mit nur setaddr versucht anstatt setaddrvalue ?

        D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Issr4kI Issr4k

          @darth2010 hast du es in Zeile 8 deiner vito.xml mal mit nur setaddr versucht anstatt setaddrvalue ?

          D Offline
          D Offline
          Darth2010
          schrieb am zuletzt editiert von
          #226

          @issr4k

          leider nein :anguished:

          Hier der Versuch per Putty:

          vctrld>setTempWWsoll 55
          ERR: >FRAMER: ERROR address 6000 code 4
          Error in recv, terminating
          Error executing setTempWWsoll 55
          vctrld>
          
          

          und per Adapter:

          Vctrld send ERROR: ERR: >FRAMER: ERROR address 6000 code 4 Error in recv, terminating Error executing setTempWWsoll 50
          

          mit dieser vito.xml:

                         <command name="setTempWWsoll" protocmd="setaddr">
                                  <addr>6000</addr>
                                  <len>2</len>
                                  <unit>UT</unit>
                                  <description>Setze Warmwassersolltemperatur</description>
                          </command>
          

          Hatte extra deine vito.xml genommen, da wir beide die Vitcal-222 haben und trotzdem funktioniert es nicht :dizzy_face:

          Noch eine Idee?

          D 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D Darth2010

            @issr4k

            leider nein :anguished:

            Hier der Versuch per Putty:

            vctrld>setTempWWsoll 55
            ERR: >FRAMER: ERROR address 6000 code 4
            Error in recv, terminating
            Error executing setTempWWsoll 55
            vctrld>
            
            

            und per Adapter:

            Vctrld send ERROR: ERR: >FRAMER: ERROR address 6000 code 4 Error in recv, terminating Error executing setTempWWsoll 50
            

            mit dieser vito.xml:

                           <command name="setTempWWsoll" protocmd="setaddr">
                                    <addr>6000</addr>
                                    <len>2</len>
                                    <unit>UT</unit>
                                    <description>Setze Warmwassersolltemperatur</description>
                            </command>
            

            Hatte extra deine vito.xml genommen, da wir beide die Vitcal-222 haben und trotzdem funktioniert es nicht :dizzy_face:

            Noch eine Idee?

            D Offline
            D Offline
            Darth2010
            schrieb am zuletzt editiert von
            #227

            Ich antworte mir selber, falls noch jemand in diese Falle läuft:

            Da ich an der Heizung keine Temperaturen über 50°C für das Warmwasser einstellen kann(warum auch immer das auf 50°C gedeckelt ist), geht es logischer weise auch nicht per vcontrol.

            Daher keine vcontrol opder iobroker Problem, sondern ein Bedienungsfehler.

            Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D Darth2010

              Ich antworte mir selber, falls noch jemand in diese Falle läuft:

              Da ich an der Heizung keine Temperaturen über 50°C für das Warmwasser einstellen kann(warum auch immer das auf 50°C gedeckelt ist), geht es logischer weise auch nicht per vcontrol.

              Daher keine vcontrol opder iobroker Problem, sondern ein Bedienungsfehler.

              Issr4kI Offline
              Issr4kI Offline
              Issr4k
              schrieb am zuletzt editiert von
              #228

              @darth2010 sicher? Über Sollwert 2 sind doch höhere Werte möglich.
              Und Sollwert 2 wird systembedingt ja sowieso herangezogen, wenn 1x WW-Bereitung gewählt wird.

              Wie ist sonst der Fortschritt klappt es soweit?

              D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Issr4kI Issr4k

                @darth2010 sicher? Über Sollwert 2 sind doch höhere Werte möglich.
                Und Sollwert 2 wird systembedingt ja sowieso herangezogen, wenn 1x WW-Bereitung gewählt wird.

                Wie ist sonst der Fortschritt klappt es soweit?

                D Offline
                D Offline
                Darth2010
                schrieb am zuletzt editiert von Darth2010
                #229

                @issr4k
                Ja, über WW-Soll 2 geht es an der Heizung auch nur bis 50°C. :man-shrugging:

                Zudem hätte ich erwartet, dass wenn man die WW-Tempeartur(1 und2 ) anhebt, Heizstab und 1xWW Bereitung aktiviert, das Aufheizen direkt beginnt...
                Hier passiert sehr wenig, die Wassertemperatur geht mal hoch bis 47°C und das wars.

                Sonst klappt es jetzt in der "Anfänger-" Version:

                PV-Überschuss? Ja

                1. Heizstab an
                2. Soll-Temperatur auf 50°C
                

                PV-Überschuss? nein

                1. Heizstab aus
                2. Soll-Temperatur zurücksetzen
                
                Issr4kI J M 3 Antworten Letzte Antwort
                0
                • D Darth2010

                  @issr4k
                  Ja, über WW-Soll 2 geht es an der Heizung auch nur bis 50°C. :man-shrugging:

                  Zudem hätte ich erwartet, dass wenn man die WW-Tempeartur(1 und2 ) anhebt, Heizstab und 1xWW Bereitung aktiviert, das Aufheizen direkt beginnt...
                  Hier passiert sehr wenig, die Wassertemperatur geht mal hoch bis 47°C und das wars.

                  Sonst klappt es jetzt in der "Anfänger-" Version:

                  PV-Überschuss? Ja

                  1. Heizstab an
                  2. Soll-Temperatur auf 50°C
                  

                  PV-Überschuss? nein

                  1. Heizstab aus
                  2. Soll-Temperatur zurücksetzen
                  
                  Issr4kI Offline
                  Issr4kI Offline
                  Issr4k
                  schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
                  #230

                  @darth2010 genau das ist bei mir der Fall.
                  Ich aktiviete 1xWW und nach ein paar Gedenksekunde springt auch irgendwann der Verdichter an und heizt auf WW Soll 2 hoch. Hier kann ich max. 63 Grad einstellen.
                  IMG_5232.jpeg

                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Issr4kI Issr4k

                    @darth2010 genau das ist bei mir der Fall.
                    Ich aktiviete 1xWW und nach ein paar Gedenksekunde springt auch irgendwann der Verdichter an und heizt auf WW Soll 2 hoch. Hier kann ich max. 63 Grad einstellen.
                    IMG_5232.jpeg

                    J Offline
                    J Offline
                    jumbo125
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #231

                    Hallo
                    Ich bin nun wieder etwas mehr im Thema angelangt, vorallem, da ich auch die Daten brauche, um meine PV Anlage damit zu verbinden.

                    Jetztbrauche ich einen optolink adapter. Da denke ich natürlich an meine Wemos D1. Das problem: ich finde keine genaue info. die analeitungen die ich finde, verwenden Teile, welche es nicht mehr gibt.
                    Hat da jemand erfahrungen????
                    die habe ich gefunden
                    anleitung
                    Den SFH487-2 finde ich leider nicht mehr zum kaufen

                    vielen dank

                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J jumbo125

                      Hallo
                      Ich bin nun wieder etwas mehr im Thema angelangt, vorallem, da ich auch die Daten brauche, um meine PV Anlage damit zu verbinden.

                      Jetztbrauche ich einen optolink adapter. Da denke ich natürlich an meine Wemos D1. Das problem: ich finde keine genaue info. die analeitungen die ich finde, verwenden Teile, welche es nicht mehr gibt.
                      Hat da jemand erfahrungen????
                      die habe ich gefunden
                      anleitung
                      Den SFH487-2 finde ich leider nicht mehr zum kaufen

                      vielen dank

                      J Offline
                      J Offline
                      jumbo125
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #232

                      Nutzt jemand von euch vcont. um je nach PV Strom wasser extra aufzuheizen???.
                      Danke
                      Liebe Grüße
                      Jumbo

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T Offline
                        T Offline
                        tietz
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #233

                        Hallo,
                        Dank eurer tollen Arbeit habe ich vcontrold und iobroker per raspbery USB to optocoupler mithilfe eurer vito-/vcontrold.xml Dateien zu Laufen gebracht.
                        Habe eine Vitocaldens 222-F Hybrid Anlage mit Gas Brenner 200-W , WP 200-S verbunden mit Vitotronic 200 WO1C.
                        Nun möchte ich aber auch Werte wie Gas Brenner/WP „Anzahl starts“ & „Verbrauch qm/kWh“ & „average run time“ auslesen bzw ermitteln aus ausgelesenen Werten.
                        Dazu bräuchte ich wohl erweiterte ito-/vcontrold.xml Daten
                        Wie komme ich an solche Daten ran?
                        Kann mir jemand helfen?
                        Was ich NICHT benutzen möchte, ist die offizieller Viesmann API →
                        https://documentation.viessmann.com/static/getting-started

                        MfG
                        hans-georg

                        J Issr4kI 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • T tietz

                          Hallo,
                          Dank eurer tollen Arbeit habe ich vcontrold und iobroker per raspbery USB to optocoupler mithilfe eurer vito-/vcontrold.xml Dateien zu Laufen gebracht.
                          Habe eine Vitocaldens 222-F Hybrid Anlage mit Gas Brenner 200-W , WP 200-S verbunden mit Vitotronic 200 WO1C.
                          Nun möchte ich aber auch Werte wie Gas Brenner/WP „Anzahl starts“ & „Verbrauch qm/kWh“ & „average run time“ auslesen bzw ermitteln aus ausgelesenen Werten.
                          Dazu bräuchte ich wohl erweiterte ito-/vcontrold.xml Daten
                          Wie komme ich an solche Daten ran?
                          Kann mir jemand helfen?
                          Was ich NICHT benutzen möchte, ist die offizieller Viesmann API →
                          https://documentation.viessmann.com/static/getting-started

                          MfG
                          hans-georg

                          J Offline
                          J Offline
                          jumbo125
                          schrieb am zuletzt editiert von jumbo125
                          #234

                          ESP8266 funktioniert nun
                          261793883-66679a95-13dc-480b-8a2c-fab8f1a12d2b.png

                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J jumbo125

                            ESP8266 funktioniert nun
                            261793883-66679a95-13dc-480b-8a2c-fab8f1a12d2b.png

                            J Offline
                            J Offline
                            jumbo125
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #235

                            Hier eine Liste mit den Datenpunkte der Vitocal 200S
                            dennoch eine frage,
                            wisst ihr die Datenpunkte für die Smartgrid optionen?

                            ich würde gerne je nach PV Auslastung manche werteändern, weiß aber nicht die Datenpunkte.

                            • eine Sollwertanhebung für die Trinkwassererwärmung (Parameter 7E91),
                            • eine Sollwertanhebung für die Beheizung des Pufferspeichers (Parameter 7E92),
                            • die Sollwertanhebung für Raumbeheizung (Parameter 7E93) oder
                            • eine Sollwertabsenkung für die Raumkühlung (Parameter 7E95).

                            Datenpunkt Vitogate 200 EIB bei Verwendung mit Vitocontrol 200 WO1AB und WPR-300.pdf

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T tietz

                              Hallo,
                              Dank eurer tollen Arbeit habe ich vcontrold und iobroker per raspbery USB to optocoupler mithilfe eurer vito-/vcontrold.xml Dateien zu Laufen gebracht.
                              Habe eine Vitocaldens 222-F Hybrid Anlage mit Gas Brenner 200-W , WP 200-S verbunden mit Vitotronic 200 WO1C.
                              Nun möchte ich aber auch Werte wie Gas Brenner/WP „Anzahl starts“ & „Verbrauch qm/kWh“ & „average run time“ auslesen bzw ermitteln aus ausgelesenen Werten.
                              Dazu bräuchte ich wohl erweiterte ito-/vcontrold.xml Daten
                              Wie komme ich an solche Daten ran?
                              Kann mir jemand helfen?
                              Was ich NICHT benutzen möchte, ist die offizieller Viesmann API →
                              https://documentation.viessmann.com/static/getting-started

                              MfG
                              hans-georg

                              Issr4kI Offline
                              Issr4kI Offline
                              Issr4k
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #236

                              @tietz @jumbo125
                              Alle Adressen findet ihr hier https://github.com/philippoo66/ViessData21
                              Ihr müsst lediglich schauen wie ihr sie ansprechen könnt und natürlich ob eure Heizung diese Adressen bzw. Funktionen hat.

                              J 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • Issr4kI Issr4k

                                @tietz @jumbo125
                                Alle Adressen findet ihr hier https://github.com/philippoo66/ViessData21
                                Ihr müsst lediglich schauen wie ihr sie ansprechen könnt und natürlich ob eure Heizung diese Adressen bzw. Funktionen hat.

                                J Offline
                                J Offline
                                jumbo125
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #237

                                @issr4k
                                super Danke!!!

                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J jumbo125

                                  @issr4k
                                  super Danke!!!

                                  J Offline
                                  J Offline
                                  jumbo125
                                  schrieb am zuletzt editiert von jumbo125
                                  #238

                                  welche Datenpunkte ändert ihr, um den PV überschuss gut auszunutzen?

                                  Was ich noch fragen wollte:
                                  angenommen die PV produziert nun gerade 3KW.
                                  Nun setzte ich die Kessel solltemperatur auf 65°C statt 55°C

                                  jetzt wird der boiler aufgeheizt.
                                  Wenn nun kurz keine Sonne verfügbar ist, fällt der PV ertrag plötzlich auf 500W. Die Solltemperatur wird nun zurückgesetzt auf 55°C

                                  5 min später sind die Wolken weg und er heizt wieder auf 65°C.
                                  Das ist doch nicht gut für die Heizspirale, oder? heizen, nicht heizen, heizen... usw.

                                  Da ich es selbst programmiere kann ich das nun selbst entscheiden, Durchschnittswert der PV, mindest Heizzeit, usw.....

                                  Wie lange sollte der Heizstab den laufen, wenn er mal lauft?
                                  wieivel kw braucht der heizstab ca.?

                                  ich würde gerne wissen, mit welchem Datenpunkt ich folgende infos bekomme:

                                  1. Heizt der Boiler gerade bzw. läuft die LWP atkiv
                                  2. Falls sie arbeitet, was macht sie. Trinkwasser, Speicher oder Fußbodenheizung?
                                  3. Wir haben auch einen Kühlkreis. Wie sehe ich, ob sie gerade heizt oder kühlt?
                                    danke euch vielmals!!!!
                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D Darth2010

                                    @issr4k
                                    Ja, über WW-Soll 2 geht es an der Heizung auch nur bis 50°C. :man-shrugging:

                                    Zudem hätte ich erwartet, dass wenn man die WW-Tempeartur(1 und2 ) anhebt, Heizstab und 1xWW Bereitung aktiviert, das Aufheizen direkt beginnt...
                                    Hier passiert sehr wenig, die Wassertemperatur geht mal hoch bis 47°C und das wars.

                                    Sonst klappt es jetzt in der "Anfänger-" Version:

                                    PV-Überschuss? Ja

                                    1. Heizstab an
                                    2. Soll-Temperatur auf 50°C
                                    

                                    PV-Überschuss? nein

                                    1. Heizstab aus
                                    2. Soll-Temperatur zurücksetzen
                                    
                                    J Offline
                                    J Offline
                                    jumbo125
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #239

                                    @darth2010
                                    Hallo darth2010
                                    welche werte änderst du alle bei PV überschuss? nur WW?

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Issr4kI Issr4k

                                      @tietz @jumbo125
                                      Alle Adressen findet ihr hier https://github.com/philippoo66/ViessData21
                                      Ihr müsst lediglich schauen wie ihr sie ansprechen könnt und natürlich ob eure Heizung diese Adressen bzw. Funktionen hat.

                                      J Offline
                                      J Offline
                                      jumbo125
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #240

                                      @issr4k
                                      weißt du zufällig was die datenpunkte bedeuten:

                                      Name	Adresse	#Bytes	Einheit	Umrechnung	Beschreibung
                                      WaermeEnergie_Heizen_12Monate	0x1640	4	kW	Div10	WaermeEnergie_Heizen_12Monate (die Wochenzähler werden Montags,0:00 Uhr zurückgesetzt, die Jahreszähler sind rollierend)
                                      ElektroEnergie_Heizen_12Monate 0x1650	0x1650	4	kW	Div10	ElektroEnergie_Heizen_12Monate (die Wochenzähler werden Montags,0:00 Uhr zurückgesetzt, die Jahreszähler sind rollierend)
                                      WaermeEnergie_Warmwasser_12Monate 0x1660, 4 bytes, factor=0.1	0x1660	4	kW	Div10	WaermeEnergie_Warmwasser_12Monate (die Wochenzähler werden Montags,0:00 Uhr zurückgesetzt, die Jahreszähler sind rollierend)
                                      ElektroEnergie_Warmwasser_12Monate	0x1670	4	kW	Div10	ElektroEnergie_Warmwasser_12Monate (die Wochenzähler werden Montags,0:00 Uhr zurückgesetzt, die Jahreszähler sind rollierend)
                                      ElektroEnergie_Warmwasser_1Woche	0x16D0	2	kW	Div10	ElektroEnergie_Warmwasser_1Woche (die Wochenzähler werden Montags 0:00 Uhr zurückgesetzt)
                                      ElektroEnergie_Heizen_1Woche	0x16D1	2	kW	Div10	ElektroEnergie_Heizen_1Woche (die Wochenzähler werden Montags 0:00 Uhr zurückgesetzt)
                                      WaermeEnergie_Warmwasser_1Woche	0x16D2	2	kW	Div10	WaermeEnergie_Warmwasser_1Woche (die Wochenzähler werden Montags 0:00 Uhr zurückgesetzt)
                                      WaermeEnergie_Heizen_1Woche	0x16D3	2	kW	Div10	WaermeEnergie_Heizen_1Woche (die Wochenzähler werden Montags 0:00 Uhr zurückgesetzt)
                                      
                                      
                                      

                                      bedeutet ElektroEnergie_Warmwasser_12Monate das dies die Summe an verbrauchten Strom ist, in den letzten 12 monaten?

                                      was bedeutet
                                      WaermeEnergie_Warmwasser_12Monate???
                                      ist das die Energie an Wärme? Also wieviel kWh Wärme erzeugt wurde???

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D Darth2010

                                        @issr4k
                                        Ja, über WW-Soll 2 geht es an der Heizung auch nur bis 50°C. :man-shrugging:

                                        Zudem hätte ich erwartet, dass wenn man die WW-Tempeartur(1 und2 ) anhebt, Heizstab und 1xWW Bereitung aktiviert, das Aufheizen direkt beginnt...
                                        Hier passiert sehr wenig, die Wassertemperatur geht mal hoch bis 47°C und das wars.

                                        Sonst klappt es jetzt in der "Anfänger-" Version:

                                        PV-Überschuss? Ja

                                        1. Heizstab an
                                        2. Soll-Temperatur auf 50°C
                                        

                                        PV-Überschuss? nein

                                        1. Heizstab aus
                                        2. Soll-Temperatur zurücksetzen
                                        
                                        M Offline
                                        M Offline
                                        march
                                        schrieb am zuletzt editiert von march
                                        #241

                                        @darth2010

                                        Frage 1: Kannst du mir deine Beweggründe nennen, warum du den Heizstab für WW aktivierst und dann wieder deaktivierst?

                                        Um Hintergrund meiner Frage: bin fleißiger Mitleser, PV & WP sind in Iobroker integriert und möchte nun meinen Solarüberschuss für die WW Aufbereitung nutzen.

                                        Meine Gedanken sind:

                                        a) Wenn Überschuss (~3kw) hebe WW temp1 um 10Grad an (von 50 auf 60)
                                        b) Es wird empfohlen den Verdichter nicht zu häufig zu starten, d.h. Heizstab aktivieren. Da ich nur mittels viessmann api auf meine Anlage zugreife, kann ich den Punkt "Heizstab für WW" nicht über iobroker setzen, sondern nur per Hand an der Anlage.
                                        Und deswegen Frage ich: da der Heizstab nur für WW aktiviert wird, spricht ja nichts dagegen den einmalig per Hand an der Anlage zu setzen, somit keine notwendig den zu aktivieren und deaktivieren für jede Aufbereitung.
                                        Edit: habe gesehen, dass der Verdichter ebenfalls mit anspringt. Sehe aktuell kaum einen Nutzen für den Heizstab, in diesem Fall. Verbrauch geht auf über 11kw, ohne Heizstab bin ich bei 4-5. Klar, es braucht länger zum Aufheizen, aber ich bleib größtenteils im Bereich des PV Überschusses.
                                        c) wenn Überschuss kleiner ~3kw setze temp2 runter.
                                        Frage 2: übersehe ich da was? Ist mein Gedankengang korrekt?

                                        Frage 3 an alle: gibt es eine Möglichkeit die Heizleistung zu "drosseln", eben auf meinen PV-Überschuss(3-6kw)?
                                        Ich habe über etliche andere Projekte gelesen, die die PV in die Anlage integriert (tiefere Codierebene in der Anlage) haben mittels zusätzlichem Zähler, habe dort aber nirgends raus lesen können, ob die Leistung sich anpasst.

                                        Vielen Dank vorab!

                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M march

                                          @darth2010

                                          Frage 1: Kannst du mir deine Beweggründe nennen, warum du den Heizstab für WW aktivierst und dann wieder deaktivierst?

                                          Um Hintergrund meiner Frage: bin fleißiger Mitleser, PV & WP sind in Iobroker integriert und möchte nun meinen Solarüberschuss für die WW Aufbereitung nutzen.

                                          Meine Gedanken sind:

                                          a) Wenn Überschuss (~3kw) hebe WW temp1 um 10Grad an (von 50 auf 60)
                                          b) Es wird empfohlen den Verdichter nicht zu häufig zu starten, d.h. Heizstab aktivieren. Da ich nur mittels viessmann api auf meine Anlage zugreife, kann ich den Punkt "Heizstab für WW" nicht über iobroker setzen, sondern nur per Hand an der Anlage.
                                          Und deswegen Frage ich: da der Heizstab nur für WW aktiviert wird, spricht ja nichts dagegen den einmalig per Hand an der Anlage zu setzen, somit keine notwendig den zu aktivieren und deaktivieren für jede Aufbereitung.
                                          Edit: habe gesehen, dass der Verdichter ebenfalls mit anspringt. Sehe aktuell kaum einen Nutzen für den Heizstab, in diesem Fall. Verbrauch geht auf über 11kw, ohne Heizstab bin ich bei 4-5. Klar, es braucht länger zum Aufheizen, aber ich bleib größtenteils im Bereich des PV Überschusses.
                                          c) wenn Überschuss kleiner ~3kw setze temp2 runter.
                                          Frage 2: übersehe ich da was? Ist mein Gedankengang korrekt?

                                          Frage 3 an alle: gibt es eine Möglichkeit die Heizleistung zu "drosseln", eben auf meinen PV-Überschuss(3-6kw)?
                                          Ich habe über etliche andere Projekte gelesen, die die PV in die Anlage integriert (tiefere Codierebene in der Anlage) haben mittels zusätzlichem Zähler, habe dort aber nirgends raus lesen können, ob die Leistung sich anpasst.

                                          Vielen Dank vorab!

                                          J Offline
                                          J Offline
                                          jumbo125
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #242

                                          @march
                                          interessant
                                          ich habe zurzeit das gleiche vor.
                                          was meinst du mit verdichter nicht immer an und ab zu schalten?
                                          heizt die LWP NUR mit elektro, wenn "WW mit Elektro" aktiviert ist? ic dachte das wäre eine kombination
                                          ich hätte ebenfalls vor die LWP über den PV überschuss besser zu nutzen,
                                          dazu dachte ich mir ebenfalls: PV überschuss-> Warmwasser auf 60°C anheben. Dazu den punkt warmwasser über elektro noch einschalten.

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          834

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe