@mcflyers Funktioniert bei dir dieser hier: modbus.1.inputRegisters.30577_Netzbezug_heute,_in_Wh
Bei mir liefert der nur: 4294967295 - und der Wert ändert sich auch nicht. Und von diesen habe ich einige....@mirko-hufnagel sagte in SMA Wechselrichter Modbus Register:
@mcflyers Funktioniert bei dir dieser hier: modbus.1.inputRegisters.30577_Netzbezug_heute,_in_Wh
Bei mir liefert der nur: 4294967295 - und der Wert ändert sich auch nicht. Und von diesen habe ich einige....Diesen Wert kann der Wechselrichter nicht bekommen, der müsste in Deinem Sunny Home Manager 2.0 abfragbar sein.
Aber wie erwähnt habe ich kein Batteriewechselrichter und auch kein Sunny Home Manager 2.0. -
@mirko-hufnagel noch ein kleiner Tipp zum Statusregister:

Edit:
Da der Status normalerweise immer ok sein sollte, wird der Trigger nicht auslösen und muß manuell ausgelöst werden...
Daher wäre ich dankbar wenn einer der Leute die schon länger in iob dabei sind, vorschlagen könnten wie man sauber initialisieren könnte..
@achim-wirtz said in SMA Wechselrichter Modbus Register:
@mirko-hufnagel noch ein kleiner Tipp zum Statusregister:

Edit:
Da der Status normalerweise immer ok sein sollte, wird der Trigger nicht auslösen und muß manuell ausgelöst werden...
Daher wäre ich dankbar wenn einer der Leute die schon länger in iob dabei sind, vorschlagen könnten wie man sauber initialisieren könnte..
Einfach den "Falls"-Block kopieren und zusätzlich im Script außerhalb des Trigger-Blocks einfügen. Den bezugnehmenden "Wert"-Baustein in dem Fall natürlich durch "Wert von...." ersetzen. Die Abfrage wird dann einmalig bei jedem Neustart des Scipts durchgeführt.
-
@achim-wirtz said in SMA Wechselrichter Modbus Register:
@mirko-hufnagel noch ein kleiner Tipp zum Statusregister:

Edit:
Da der Status normalerweise immer ok sein sollte, wird der Trigger nicht auslösen und muß manuell ausgelöst werden...
Daher wäre ich dankbar wenn einer der Leute die schon länger in iob dabei sind, vorschlagen könnten wie man sauber initialisieren könnte..
Einfach den "Falls"-Block kopieren und zusätzlich im Script außerhalb des Trigger-Blocks einfügen. Den bezugnehmenden "Wert"-Baustein in dem Fall natürlich durch "Wert von...." ersetzen. Die Abfrage wird dann einmalig bei jedem Neustart des Scipts durchgeführt.
@kimukao sagte in SMA Wechselrichter Modbus Register:
@achim-wirtz said in SMA Wechselrichter Modbus Register:
@mirko-hufnagel noch ein kleiner Tipp zum Statusregister:

Edit:
Da der Status normalerweise immer ok sein sollte, wird der Trigger nicht auslösen und muß manuell ausgelöst werden...
Daher wäre ich dankbar wenn einer der Leute die schon länger in iob dabei sind, vorschlagen könnten wie man sauber initialisieren könnte..
Einfach den "Falls"-Block kopieren und zusätzlich im Script außerhalb des Trigger-Blocks einfügen. Den bezugnehmenden "Wert"-Baustein in dem Fall natürlich durch "Wert von...." ersetzen. Die Abfrage wird dann einmalig bei jedem Neustart des Scipts durchgeführt.
Ja, da bringst Du mich auf eine Idee...ich werde wohl einen cron-Trigger einbauen der einmal täglich auslöst, im kopierten Block.
-
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe hier mit einem möglicherweise speziellen Problem zu kämpfen, komme alleine leider nicht weiter und hoffe, daß sich hier ein Mitstreiter findet, der über diese Fragestellung auch schon einmal gestolpert ist.
Gerne würde ich zu billigen Stromzeiten (ich kaufe Strom bei Tibber zum stündlich unterschiedlichen Preis ein) bei Bedarf und je nach Sinnhaftigkeit meine Batterie laden (oder auch die Entladung der Batterie unterbinden, wenn ich z.b. den billigen Strom zum Autoladen verwenden möchte). Dazu kann ich das auch manuell gut im Sunny Portal einstellen unter Konfiguration-Anlageneigenschaften-Parameter und dann im Bereich "Zeitfenstersteuerung zum Laden eines Batteriespeichers". Nun habe ich den Wunsch, dies automatisiert aus dem ioBroker heraus zu machen. Dazu benötige ich die entsprechenden Register im Modbus. Leider gibt es bei SMA nur unstringente Dokumentationen über die Register und auch der dortige Support stellt sich tot.
Meine Frage wäre nun, on jemand die gleiche Fragestellung schon einmal hatte und ggf. auch eine Hilfestellung leisten könnte. Auch eine Lösung über einen Adapter zum Sunny Portal könnte ein Weg sein. Bisher bin ich hier leider nicht erfolgreich gewesen.
Danke schonmal an die wenigen, die hier evtl. weiterhelfen können.
Im Screenshot ist zu erkennen, welche Zahlen ich ändern müsste.

Viele Grüße
Hallo,
ich häng mich hier mal dran - leider lese ich keine Lösung der ursprünglichen Frage (sorry, wenn ich es überlesen habe).
Schaue ich in die Doku der SMA Modbus Schnittstelle, sollte das sich mit dem Register 40236 machen lassen

Wo muss ich diesen Parameter jetzt in der Modbus Instanz parametrieren? Der Wert soll ja geschrieben werden - Holding-register?

Danke

Georg -
Hallo,
ich häng mich hier mal dran - leider lese ich keine Lösung der ursprünglichen Frage (sorry, wenn ich es überlesen habe).
Schaue ich in die Doku der SMA Modbus Schnittstelle, sollte das sich mit dem Register 40236 machen lassen

Wo muss ich diesen Parameter jetzt in der Modbus Instanz parametrieren? Der Wert soll ja geschrieben werden - Holding-register?

Danke

Georg@goersch sagte in SMA Wechselrichter Modbus Register:
Holding-register?
ja, auch an der 4xxxx zu erkennen
-
Hallo,
ich häng mich hier mal dran - leider lese ich keine Lösung der ursprünglichen Frage (sorry, wenn ich es überlesen habe).
Schaue ich in die Doku der SMA Modbus Schnittstelle, sollte das sich mit dem Register 40236 machen lassen

Wo muss ich diesen Parameter jetzt in der Modbus Instanz parametrieren? Der Wert soll ja geschrieben werden - Holding-register?

Danke

Georg@goersch
Hallo an Alle.
Habe selbst einen Sunny Island Batterie Wechselrichter.
Diesem kann man über Modbus vorgeben mit welcher Leistung er laden oder entladen soll.
Die Register sind ReadOnly und müssen alle 5 minuten beschrieben werden da der sonst wieder in den Automatikbetrieb wechselt.
-
@goersch
Hallo an Alle.
Habe selbst einen Sunny Island Batterie Wechselrichter.
Diesem kann man über Modbus vorgeben mit welcher Leistung er laden oder entladen soll.
Die Register sind ReadOnly und müssen alle 5 minuten beschrieben werden da der sonst wieder in den Automatikbetrieb wechselt.
-
@ag
Dh. Du setzt 40151 auf 803 und 40149 dann auf die gewünschte Leistung?
Ich bin jetzt noch auf das hier gestossen:

Nachtrag:
40151 und 40149 scheinen bei mir nicht verfügbar; stehen "Defaults" drin -
@goersch sagte in SMA Wechselrichter Modbus Register:
@ag
Dh. Du setzt 40151 auf 803 und 40149 dann auf die gewünschte Leistung?Ja, wobei negativer Wert in 40149 den Akku lädt uund positiver Wert entlädt
-
@goersch
Lass dich nicht von den Zahlenwerten irritieren, diese register können nur beschrieben werden und geben bei lesezugriff müll zurückzeige mal bitte deine Konfiguration der DPs
und die Einstellungen der Holdingregister im Adapter -
@goersch
Lass dich nicht von den Zahlenwerten irritieren, diese register können nur beschrieben werden und geben bei lesezugriff müll zurückzeige mal bitte deine Konfiguration der DPs
und die Einstellungen der Holdingregister im Adapter -
-
-
@ag es ist Wechselrichter abhänging.. deshlab vorsichtig mit der Aussage.. deshalb immer in die richtige Doku schauen Typ aussuchen und erst dann entscheiden
beschreibst du ein RW Register zu oft geht dir der Speicher flöten
Es gibt bei SMA online leider keine Beschreibung der modbus Parameter meines Umrichters (SI4.4M-11). Ich finde nur Doku zu der -12 und -13 Variante.
In einem anderen Forum habe ich auch gelesen, dass anscheinend die beiden Parameter bei einigen Modellen WO sind.Habe beim SMA Support nach entsprechendem Dokument gefragt; mal sehen, ob da was kommt. Vorher wollte ich nix rumprobieren; ist mir zu heikel.
Vielleicht hat hier jemand ein SMA Dokument des modbus der -11 Variante?
-
Es gibt bei SMA online leider keine Beschreibung der modbus Parameter meines Umrichters (SI4.4M-11). Ich finde nur Doku zu der -12 und -13 Variante.
In einem anderen Forum habe ich auch gelesen, dass anscheinend die beiden Parameter bei einigen Modellen WO sind.Habe beim SMA Support nach entsprechendem Dokument gefragt; mal sehen, ob da was kommt. Vorher wollte ich nix rumprobieren; ist mir zu heikel.
Vielleicht hat hier jemand ein SMA Dokument des modbus der -11 Variante?
Ich habe Info von SMA erhalten. Die beiden Parameter sind bei meinem Modell tatsächlich WO und können damit verwendet werden

Die entsprechende Doku ist online und etwas versteckt:
- www.sma.de
-- Service & Support
--- Downloads
---- Archive
----- SI3.3M-11 / SI4.4M-11
------ Parameter / Modbus
------- Technische Information - Modbus
-Schnittstelle
in dem ZIP befindet sich dann eine Excel-Tabelle, die die modbus Register für folgende Geräte enthält: