  5. Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
63 Beiträge 19 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 15 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Spooki

    @ichderarnd
    habe Kontakt zu Lambda aufgenommen. Kürzlich wurde ein neues Softwareupdate installiert und nun funktioniert das Steuern der Heizkreise über Modbus.
    Seit Anfang Februar 2025 wurde auch eine neue Modbus Übersicht online gestellt.

    LG

    Gerhard RiegerG Offline
    Gerhard RiegerG Offline
    Gerhard Rieger
    schrieb am zuletzt editiert von
    #43

    @spooki Welche Version ist dann die aktuelle und wo kann ich die Version auslesen? BEi mir steht bei den Systemeinstellungen SW-VErsion: V1.0.5 Oct. 14 2024 11.07.00

    Danke

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Gerhard RiegerG Gerhard Rieger

      @spooki Welche Version ist dann die aktuelle und wo kann ich die Version auslesen? BEi mir steht bei den Systemeinstellungen SW-VErsion: V1.0.5 Oct. 14 2024 11.07.00

      Danke

      S Offline
      S Offline
      Spooki
      schrieb am zuletzt editiert von
      #44

      @gerhard-rieger
      Ich habe 1.0.6…

      I 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Spooki

        @gerhard-rieger
        Ich habe 1.0.6…

        I Offline
        I Offline
        ichderarnd
        schrieb am zuletzt editiert von
        #45

        Unsere Lambda WP hat ebenfalls die 1.0.6

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T Offline
          T Offline
          TYRON
          schrieb am zuletzt editiert von
          #46

          Hallo an Alle!
          Ich habe seit Montag eine Lambda EU10L und versuche mich als Neuling mit dem Modbus Adapter.
          Meine Software Version ist 1.1.0
          Meine Modbus Instanzen sind "grün" aber die Werte zeigen alle 0 an.
          Mache sind weis und manche orange!
          Kann jemand helfen?Modbs-IO.pdf

          I HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • T TYRON

            Hallo an Alle!
            Ich habe seit Montag eine Lambda EU10L und versuche mich als Neuling mit dem Modbus Adapter.
            Meine Software Version ist 1.1.0
            Meine Modbus Instanzen sind "grün" aber die Werte zeigen alle 0 an.
            Mache sind weis und manche orange!
            Kann jemand helfen?Modbs-IO.pdf

            I Offline
            I Offline
            ichderarnd
            schrieb am zuletzt editiert von
            #47

            @tyron
            Hast Du oben den Link zu Github gesehen?
            https://forum.iobroker.net/topic/58958/lambda-wärmepumpe-request-for-adapter/28?_=1749198066061&lang=de

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • T TYRON

              Hallo an Alle!
              Ich habe seit Montag eine Lambda EU10L und versuche mich als Neuling mit dem Modbus Adapter.
              Meine Software Version ist 1.1.0
              Meine Modbus Instanzen sind "grün" aber die Werte zeigen alle 0 an.
              Mache sind weis und manche orange!
              Kann jemand helfen?Modbs-IO.pdf

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #48

              @tyron sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

              Kann jemand helfen?

              bitte keine Anhänge zum runterladen.
              Alles hier im Post in entsprechender Form zur Verfügung stellen. Das erleichtert den Helfenden die Bearbeitung!

              näheres siehe
              https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K Offline
                K Offline
                k_b
                schrieb am zuletzt editiert von
                #49

                Hallo und eine Frage:

                Kann eines der Objekte der Holding-Rregister den Betriebsmodus der WP umtellen?

                Meine WP taktet bei höheren Außentemperaturen, insbesondere bei sonnigem Wetter. Da braucht das Haus wg. der Glasfront nahezu keine Energie.

                Ich würde gerne eine Art Sperrzeit realisieren, indem ich die WP vorübergehend in den Betriebsmodus "Frostschutz" setze.

                Danke und Gruß

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Gerhard RiegerG Offline
                  Gerhard RiegerG Offline
                  Gerhard Rieger
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #50

                  Hallo Zusammen,

                  Ich hätte ein Frage bezüglich dem auslesen und beschreiben von rrad/weiter Parametern.
                  Bei mir ist es so, dass ich zwar Werte schreiben kann (also zur Wärmepumpe rüber) wie z.b. die Vorlauftemperatur des Heizkreises aber dieser Wert wird nicht ausgelesen.
                  Also ich ändere die Vorlauftemperatur an der Wärmepumpe, dann soll diese Temperatur auch hier im Iobroker auftauchen.

                  Z.B. eben das Register 5005.

                  Was mache ich denn da falsch?

                  Vielleicht hat jemand das selbe Problem?

                  Viele Grüße

                  Gerhard

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Gerhard RiegerG Gerhard Rieger

                    Hallo Zusammen,

                    Ich hätte ein Frage bezüglich dem auslesen und beschreiben von rrad/weiter Parametern.
                    Bei mir ist es so, dass ich zwar Werte schreiben kann (also zur Wärmepumpe rüber) wie z.b. die Vorlauftemperatur des Heizkreises aber dieser Wert wird nicht ausgelesen.
                    Also ich ändere die Vorlauftemperatur an der Wärmepumpe, dann soll diese Temperatur auch hier im Iobroker auftauchen.

                    Z.B. eben das Register 5005.

                    Was mache ich denn da falsch?

                    Vielleicht hat jemand das selbe Problem?

                    Viele Grüße

                    Gerhard

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #51

                    @Gerhard-Rieger sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

                    aber dieser Wert wird nicht ausgelesen.

                    hast du polling (Abfrage) auch angehakt?

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    Gerhard RiegerG 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @Gerhard-Rieger sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

                      aber dieser Wert wird nicht ausgelesen.

                      hast du polling (Abfrage) auch angehakt?

                      Gerhard RiegerG Offline
                      Gerhard RiegerG Offline
                      Gerhard Rieger
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #52

                      @Homoran Also der Haken ist bei "Abfrage" drin.
                      Grüße

                      Gerhard

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Gerhard RiegerG Gerhard Rieger

                        @Homoran Also der Haken ist bei "Abfrage" drin.
                        Grüße

                        Gerhard

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #53

                        @Gerhard-Rieger

                        Wenn nichts passendes in der Gerätebeschreibung steht, dann gibt es manchmal noch due Möglichkeit das selbe Register nochmal als Inputregister abzufragen.

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        Gerhard RiegerG 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @Gerhard-Rieger

                          Wenn nichts passendes in der Gerätebeschreibung steht, dann gibt es manchmal noch due Möglichkeit das selbe Register nochmal als Inputregister abzufragen.

                          Gerhard RiegerG Offline
                          Gerhard RiegerG Offline
                          Gerhard Rieger
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #54

                          @Homoran Hab ich auch schon probiert, kommt auch die -300. Habe jetzt mal den Support kontaktiert. Mal schauen ob da was bekannt ist.
                          Nutzt keine diese Funktion zum Auslesen der Vorlauftemperatur bzw. Eines RW- Parametern?

                          Grüße Gerhard

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Gerhard RiegerG Gerhard Rieger

                            @Homoran Hab ich auch schon probiert, kommt auch die -300. Habe jetzt mal den Support kontaktiert. Mal schauen ob da was bekannt ist.
                            Nutzt keine diese Funktion zum Auslesen der Vorlauftemperatur bzw. Eines RW- Parametern?

                            Grüße Gerhard

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #55

                            @Gerhard-Rieger sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

                            kommt auch die -300

                            heisst was??
                            bitte zeigen!

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            Gerhard RiegerG 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • I Offline
                              I Offline
                              ichderarnd
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #56

                              Ihr liegt richtig: die von der Lambda festgelegte Vorlauftemperatur lässt sich nicht auslesen.
                              Man könnte sagen, das ist ein Write Only Register. Auf Nachfrage wurde mir das von Lambda auch bestätigt.

                              Das führt leider dazu, dass man diverse Fehler nicht so einfach finden lassen. In meiner Heizung war letztens das Dreiwegeventil im Heizkreis defekt. Abweichungen SOLL/IST der Vorlauftemperatur lassen sich so über die Zeit nicht aufzeichnen :-(

                              Je mehr Nutzer nachfragen, desto eher wird das hoffentlich von Lambda nachgerüstet.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @Gerhard-Rieger sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

                                kommt auch die -300

                                heisst was??
                                bitte zeigen!

                                Gerhard RiegerG Offline
                                Gerhard RiegerG Offline
                                Gerhard Rieger
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #57

                                @Homoran kann ich die nächsten Tage detaillierter zeigen. Hab aktuell nur Handy, da ist es etwas schwierig.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Gerhard RiegerG Offline
                                  Gerhard RiegerG Offline
                                  Gerhard Rieger
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #58

                                  Also hab vom Lambda Support gerade eine Mail bekommen und da steht genau das drin was oben beschrieben wurde: Nicht auslesbar aber setzbar.

                                  Somit ist die Doku falsch, da hier der Parameter als RW deklariert ist.

                                  Somit geklärt.

                                  Danke für euren Support.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ichderarnd
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #59

                                    Also plant Lambda derzeit nicht, das anzupassen. Hoffentlich wird das noch…

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Gerhard RiegerG Offline
                                      Gerhard RiegerG Offline
                                      Gerhard Rieger
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #60

                                      Aktuell gehe ich davon aus, dass hier nichts kommt. Habe aber mal zurückgeschrieben ...

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • K Offline
                                        K Offline
                                        Kalli01
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kalli01
                                        #61

                                        Hallo zusammen,
                                        seit letzten Jahr haben wir auch eine Lambda Wärmepumpe. Das Auslesen und senden von Werten über den Modbus Adapter funktioniert auch.
                                        Es gibt aber einige Werte die nichts anzeigen.

                                        Könnt ihr alle Register von dieser Seite abfragen?
                                        https://github.com/ioBroker/modbus-templates/blob/fd3b6a9fd690d0fee70835b9fba0d22e52dcb4bd/Heizungsanlagen/Lambda-WP/holding-registers.tsv

                                        z.B. mit folgenden habe ich Probleme
                                        41010_HP1_Vol_Source
                                        41016_HP1_RequestType
                                        41017_HP1_RequestT_Flow
                                        41018_HP1_RequestT_Return
                                        41019_HP1_RequestT_Diff

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D Offline
                                          D Offline
                                          dirkhe
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #62

                                          Kommt bei mir leider auch nichts

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          603

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.3k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe