Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
63 Beiträge 19 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 15 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Gerhard RiegerG Gerhard Rieger

    @Homoran Also der Haken ist bei "Abfrage" drin.
    Grüße

    Gerhard

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #53

    @Gerhard-Rieger

    Wenn nichts passendes in der Gerätebeschreibung steht, dann gibt es manchmal noch due Möglichkeit das selbe Register nochmal als Inputregister abzufragen.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    Gerhard RiegerG 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @Gerhard-Rieger

      Wenn nichts passendes in der Gerätebeschreibung steht, dann gibt es manchmal noch due Möglichkeit das selbe Register nochmal als Inputregister abzufragen.

      Gerhard RiegerG Offline
      Gerhard RiegerG Offline
      Gerhard Rieger
      schrieb am zuletzt editiert von
      #54

      @Homoran Hab ich auch schon probiert, kommt auch die -300. Habe jetzt mal den Support kontaktiert. Mal schauen ob da was bekannt ist.
      Nutzt keine diese Funktion zum Auslesen der Vorlauftemperatur bzw. Eines RW- Parametern?

      Grüße Gerhard

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Gerhard RiegerG Gerhard Rieger

        @Homoran Hab ich auch schon probiert, kommt auch die -300. Habe jetzt mal den Support kontaktiert. Mal schauen ob da was bekannt ist.
        Nutzt keine diese Funktion zum Auslesen der Vorlauftemperatur bzw. Eines RW- Parametern?

        Grüße Gerhard

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #55

        @Gerhard-Rieger sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

        kommt auch die -300

        heisst was??
        bitte zeigen!

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        Gerhard RiegerG 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • I Offline
          I Offline
          ichderarnd
          schrieb am zuletzt editiert von
          #56

          Ihr liegt richtig: die von der Lambda festgelegte Vorlauftemperatur lässt sich nicht auslesen.
          Man könnte sagen, das ist ein Write Only Register. Auf Nachfrage wurde mir das von Lambda auch bestätigt.

          Das führt leider dazu, dass man diverse Fehler nicht so einfach finden lassen. In meiner Heizung war letztens das Dreiwegeventil im Heizkreis defekt. Abweichungen SOLL/IST der Vorlauftemperatur lassen sich so über die Zeit nicht aufzeichnen :-(

          Je mehr Nutzer nachfragen, desto eher wird das hoffentlich von Lambda nachgerüstet.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @Gerhard-Rieger sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

            kommt auch die -300

            heisst was??
            bitte zeigen!

            Gerhard RiegerG Offline
            Gerhard RiegerG Offline
            Gerhard Rieger
            schrieb am zuletzt editiert von
            #57

            @Homoran kann ich die nächsten Tage detaillierter zeigen. Hab aktuell nur Handy, da ist es etwas schwierig.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Gerhard RiegerG Offline
              Gerhard RiegerG Offline
              Gerhard Rieger
              schrieb am zuletzt editiert von
              #58

              Also hab vom Lambda Support gerade eine Mail bekommen und da steht genau das drin was oben beschrieben wurde: Nicht auslesbar aber setzbar.

              Somit ist die Doku falsch, da hier der Parameter als RW deklariert ist.

              Somit geklärt.

              Danke für euren Support.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • I Offline
                I Offline
                ichderarnd
                schrieb am zuletzt editiert von
                #59

                Also plant Lambda derzeit nicht, das anzupassen. Hoffentlich wird das noch…

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Gerhard RiegerG Offline
                  Gerhard RiegerG Offline
                  Gerhard Rieger
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #60

                  Aktuell gehe ich davon aus, dass hier nichts kommt. Habe aber mal zurückgeschrieben ...

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • K Offline
                    K Offline
                    Kalli01
                    schrieb am zuletzt editiert von Kalli01
                    #61

                    Hallo zusammen,
                    seit letzten Jahr haben wir auch eine Lambda Wärmepumpe. Das Auslesen und senden von Werten über den Modbus Adapter funktioniert auch.
                    Es gibt aber einige Werte die nichts anzeigen.

                    Könnt ihr alle Register von dieser Seite abfragen?
                    https://github.com/ioBroker/modbus-templates/blob/fd3b6a9fd690d0fee70835b9fba0d22e52dcb4bd/Heizungsanlagen/Lambda-WP/holding-registers.tsv

                    z.B. mit folgenden habe ich Probleme
                    41010_HP1_Vol_Source
                    41016_HP1_RequestType
                    41017_HP1_RequestT_Flow
                    41018_HP1_RequestT_Return
                    41019_HP1_RequestT_Diff

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Nicht stören
                      D Nicht stören
                      dirkhe
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #62

                      Kommt bei mir leider auch nichts

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • I Offline
                        I Offline
                        ichderarnd
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #63

                        Ebenso bei meiner Installation

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        406

                        Online

                        32.6k

                        Benutzer

                        82.3k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe