      wendy2702 @srubber last edited by

      @srubber sagte in Weishaupt WWP über Modbus abfragen:

      @wendy2702 Liebe IOBrokers, es muss tatsächlich die IP in der WP eingetragen werden wo der IOBroker läuft. Ich habe es gerade zum laufen gebracht. Vielen Dank für eure Hilfe. Bis jetzt habe ich 5 Register eingelesen. Mal sehen wie es weiter geht. Ich halte euch auf dem laufenden.

      Sehr gut. Wollte wie @luici auch nach der Anleitung für andere User fragen.

      Die Modbus Register und Einstellungen dann wenn möglich auch hier posten: https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen?_=1680078680368

      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • L
        luici last edited by luici

        So hier eine Aktualisierung,

        • der Adapter funktioniert, ist grün 😀
        • ich habe keine Veränderungen vorgenommen, die WBB nicht neu gestartet, plötzlich hat die Schnittstelle funktioniert (hatte jetzt ca. 48h nicht auf die Schnittstelle Port 502 zugegriffen) Warum diese sich so verhält???
        • in der WBB ist die Adresse vom IOB eingetragen im IOB die IP der WBB (alles /24)
        • es müssen die richtigen Register und der Datentyp richtig eingetragen werden, sonst wird der Adapter nicht grün
        • der Datentyp, leider für nicht alle Register der Anlage, ist signed 16 bit (big endian)
          -die Geasmtenergiewert der WP Jahr funktioniert noch nicht bei mir (Wert gleich 0) vlt. kann mir jemand auch einen Tip geben?
          -der weishaupt.wem Adapter und Modbus Adapter können anscheinend gleichzeitig aktiv sein. Der weishaupt.wem Adapter läuft bei mir nicht stabil (steigt ab- und zu aus), deswegen der Modbus Zugriff auf die WBB mit dem Vorteil, dass dieser im eigenen Netz ist!

        Ich denke das das Problem gelöst ist.
        Wer ne Idee bezgl. des Datentyps Gesamtenergie Jahr, bitte melden.
        Weitere Datentypen werde ich noch testen und mit Grafana visualsieren. Danke noch an alle!
        Grüße
        Luici

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • L
          luici last edited by

          Überraschung:

          Per Zufall schaute ich mir die Modbuseinstellung auf der WBB an. Dies hat sich verändert, ohne das ich selbst etwas dazu beigetragen habe. Die eingstellte IP (sollte die des Endgerätes sein, auf der auf die WBB zugegriffen wird) hat sich auf die Netzadresse verändert, heißt auf die .000
          Ich nehme an, dass erst ab dieser Veränderung der Zugriff möglich war und der Modbus Adapter auf Grün ging.
          Konkret wird die WBB Modbus Schnittstelle auf die xxx.yyy.zzz.000/24 eingestellt (je nach Subnetz), so wie es in der EXCEL Tabelle von Weishaupt vorgegeben ist. Die Anleitung (Handbuchausschnitt, siehe oben) der WBB ist somit nicht korrekt!
          Die Schnittstelle funktioniert derzeit stabil. Allerding bleibt der Wert für die Gesammtenergie mit der Adresse 36104 auf dem Wert 0 hängen. Vlt. könnte wendy2702 seine Erfahrungen kunt tun? Oder jeder, der hierfür eine Lösung hat.

          Viele Grüße

          Luici

          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @luici last edited by

            @luici Ich habe ja keine WBB aber mal das loggen auf Debug stellen und schauen was da bei dem Register passiert.

            Eventuell zum Testen die aktuelle Instanz deaktivieren, eine neue Installieren, konfigurieren und nur das eine Register einstellen.

            Möglich ist natürlich auch das dieses Register sich geändert hat oder einfach keine Daten liefert.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • F
              Felidsche last edited by

              Guten Tag,
              ich habe seit ein paar wochen auch die WWB 20 Weishaupt wärmepumpe und konnte diese auch über modbus anbinden.
              hat jemand von Euch mal die offizielle Dokumentation von Weishaupt zu den registern bekommen? Der Weishaupt Kollege, der es bei uns in Betrieb genommen hat wollte sich bemühen, das intern rauszufinden, aber da kam noch nix.
              und eine Beobachtung: obwohl der WEM Portal- zugriff in der Wärmepumpe auf "aus" steht (brauch ich ja nicht, wenn ich mit modbus draufkomme): die Wärmepumpe pingt ständig die internetseite www.wemportal.com an (sehe ich im Pihole. die wärmepumpe ist der Client mit den meisten zugriffen...). Wie stelle ich das ab bzw. was hat das für eine Bewandnis?

              D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D
                Dominic151617 @Felidsche last edited by

                @felidsche
                Meine Weishaupt (WWP S 11) ist eine umgelabelte Dimplex. Daher konnte ich die Register hier finden: https://dimplex.atlassian.net/wiki/spaces/DW/pages/2862481429/Modbus+RTU+Anbindung Ich musste aber auch noch ne Schnittstellenkarte nachrüsten. Aber vielleicht hilft die Seite ja auch bei deiner WP weiter

                F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • F
                  Felidsche @Dominic151617 last edited by

                  @dominic151617 Hi Dominic, danke für den link. da schaue ich mal rein. auch habe ich inzwischen einen Kontakt zu einer zuständigen Person bei Weishaupt bekommen.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • F
                    Felidsche @wendy2702 last edited by Felidsche

                    @wendy2702 ich würde gerne über den Modbus die beiden SGready eingänge der Wärmepumpe über iobroker schalten.
                    d7035c91-6a54-4c71-a68b-94728bf9558c-image.png
                    ich habe die datenpunkte entsprechend in die Register "Eingangsregister" und "Holdingregister" aufgenommen.
                    gehe ich jetzt in die iobroker objektstruktur auf den jeweiligen datenpunkt kann ich diese nicht manipulieren/ schreiben. z.b. Datenpunkt 45101 im holding register. Will ich diesen von einer 0 auf eine 1 überschreiben springt es wieder zurück auf 0.
                    was mache ich falsch? hat jemand ahnung?

                    das steht im Debug log:

                    
                    modbus.0
                    2023-08-15 21:42:29.989	debug	Write successfully [45101]: 1
                    
                    modbus.0
                    2023-08-15 21:42:29.987	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.45101_Konfiguration_SGR1: {"val":1,"ack":false,"ts":1692128549985,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1692128549985}
                    
                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      Dominic151617 @Felidsche last edited by

                      @felidsche Laut hier, muss man SG Ready erst an der WP freischalten.

                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • F
                        Felidsche @Dominic151617 last edited by

                        @dominic151617 Hi Dominic, ich habe jetzt an der Wärmepumpe SG Ready anhebung für warmwasser aktiviert (+10K). den Eingang SGReady habe ich auf Erhöhter betrieb eingestellt. Allerdings weiß ich jetzt nicht über welches Register ich diesen (oder auch gerne einen anderen Eingang (z.b. DigitalEingang)) schalten kann. über das Holding register kann ich nur den Modus die Funktion des Eingangs konfigurieren. Über das INput register kann ich nix schalten (ist schreibgeschützt).
                        Oder habe ich einen denkfehler? oder kann man den Erhöhten betrieb gar nicht per modbus steuern/schalten sondern nur über ein physisches Relais oder schalter?
                        @wendy2702 weißt du dazu was?

                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Felidsche last edited by

                          @felidsche Sorry. Ich habe keine Weishaupt WP.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          733
                          Online

                          31.7k
                          Users

                          79.7k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          10
                          42
                          11576
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo