  5. Weishaupt WWP über Modbus abfragen

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.0k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

Weishaupt WWP über Modbus abfragen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
42 Beiträge 10 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 9 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #26

    So eine "merkwürdige" Implementierung bezüglich IP Addresse habe ich noch nicht gesehen. Hoffentlich ist das nicht ein Übersetzungsfehler in der Doku.

    Habt Ihr beide dieses WBB20 Teil ?

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W wendy2702

      So eine "merkwürdige" Implementierung bezüglich IP Addresse habe ich noch nicht gesehen. Hoffentlich ist das nicht ein Übersetzungsfehler in der Doku.

      Habt Ihr beide dieses WBB20 Teil ?

      S Offline
      S Offline
      srubber
      schrieb am zuletzt editiert von
      #27

      @wendy2702 yes

      L 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S srubber

        @wendy2702 yes

        L Offline
        L Offline
        luici
        schrieb am zuletzt editiert von
        #28

        @wendy2702

        ja

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von
          #29

          @wendy2702 sagte in Weishaupt WWP über Modbus abfragen:

          WBB20

          Also wenn ich mir die Google Ergebnisse mal schnell überfliege sollte es wohl funktionieren. Allerdings findet man häufig hinweise auf eine Abhängigkleit der SW der WP.

          https://community.symcon.de/t/weishaupt-waermepumpe-in-ips/132377

          https://community.home-assistant.io/t/weishaupt-heatpump-integration-via-modbus/436823/34

          In der Weisshaupt Doku steht aus öfter was von mindestens 10 Minuten Spannungsfrfei schalten die WP wenn es Probleme gibt/gab.

          Wer weiss wie "empfindlich" die SW auf fehlerhafte anfragen reagiert.

          Noch wichtig: Der Adapter wird erst grün wenn mindestens ein Register erfolgreich gelesen wird.

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W wendy2702

            @wendy2702 sagte in Weishaupt WWP über Modbus abfragen:

            WBB20

            Also wenn ich mir die Google Ergebnisse mal schnell überfliege sollte es wohl funktionieren. Allerdings findet man häufig hinweise auf eine Abhängigkleit der SW der WP.

            https://community.symcon.de/t/weishaupt-waermepumpe-in-ips/132377

            https://community.home-assistant.io/t/weishaupt-heatpump-integration-via-modbus/436823/34

            In der Weisshaupt Doku steht aus öfter was von mindestens 10 Minuten Spannungsfrfei schalten die WP wenn es Probleme gibt/gab.

            Wer weiss wie "empfindlich" die SW auf fehlerhafte anfragen reagiert.

            Noch wichtig: Der Adapter wird erst grün wenn mindestens ein Register erfolgreich gelesen wird.

            S Offline
            S Offline
            srubber
            schrieb am zuletzt editiert von
            #30

            @wendy2702 Liebe IOBrokers, es muss tatsächlich die IP in der WP eingetragen werden wo der IOBroker läuft. Ich habe es gerade zum laufen gebracht. Vielen Dank für eure Hilfe. Bis jetzt habe ich 5 Register eingelesen. Mal sehen wie es weiter geht. Ich halte euch auf dem laufenden.

            wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L Offline
              L Offline
              luici
              schrieb am zuletzt editiert von
              #31

              @srubber

              Glückwunsch.
              Hab in den letzten Tagen mich nicht um das Problem kümmern können.
              Ich wollte noch die WBB aus- und wiedereinschalten, um zu sehen ob die Schnittstelle wieder aktiv wird.
              Wie hast du das Problem gelöst? Hast du ne Anleitung für einen DAU?

              (Die IP meines IOB habe auch schon eingetragen, allerdings ohne Erfolg. Anpingen konnte ich ihn vom IOB aus.
              Ist es so, dass der Adapter erst beim erflogreichen Lesen eines Registers grün wird?)

              Grüße
              Ludwig

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S srubber

                @wendy2702 Liebe IOBrokers, es muss tatsächlich die IP in der WP eingetragen werden wo der IOBroker läuft. Ich habe es gerade zum laufen gebracht. Vielen Dank für eure Hilfe. Bis jetzt habe ich 5 Register eingelesen. Mal sehen wie es weiter geht. Ich halte euch auf dem laufenden.

                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #32

                @srubber sagte in Weishaupt WWP über Modbus abfragen:

                @wendy2702 Liebe IOBrokers, es muss tatsächlich die IP in der WP eingetragen werden wo der IOBroker läuft. Ich habe es gerade zum laufen gebracht. Vielen Dank für eure Hilfe. Bis jetzt habe ich 5 Register eingelesen. Mal sehen wie es weiter geht. Ich halte euch auf dem laufenden.

                Sehr gut. Wollte wie @luici auch nach der Anleitung für andere User fragen.

                Die Modbus Register und Einstellungen dann wenn möglich auch hier posten: https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen?_=1680078680368

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                F 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L Offline
                  L Offline
                  luici
                  schrieb am zuletzt editiert von luici
                  #33

                  So hier eine Aktualisierung,

                  • der Adapter funktioniert, ist grün :grinning:
                  • ich habe keine Veränderungen vorgenommen, die WBB nicht neu gestartet, plötzlich hat die Schnittstelle funktioniert (hatte jetzt ca. 48h nicht auf die Schnittstelle Port 502 zugegriffen) Warum diese sich so verhält???
                  • in der WBB ist die Adresse vom IOB eingetragen im IOB die IP der WBB (alles /24)
                  • es müssen die richtigen Register und der Datentyp richtig eingetragen werden, sonst wird der Adapter nicht grün
                  • der Datentyp, leider für nicht alle Register der Anlage, ist signed 16 bit (big endian)
                    -die Geasmtenergiewert der WP Jahr funktioniert noch nicht bei mir (Wert gleich 0) vlt. kann mir jemand auch einen Tip geben?
                    -der weishaupt.wem Adapter und Modbus Adapter können anscheinend gleichzeitig aktiv sein. Der weishaupt.wem Adapter läuft bei mir nicht stabil (steigt ab- und zu aus), deswegen der Modbus Zugriff auf die WBB mit dem Vorteil, dass dieser im eigenen Netz ist!

                  Ich denke das das Problem gelöst ist.
                  Wer ne Idee bezgl. des Datentyps Gesamtenergie Jahr, bitte melden.
                  Weitere Datentypen werde ich noch testen und mit Grafana visualsieren. Danke noch an alle!
                  Grüße
                  Luici

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L Offline
                    L Offline
                    luici
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #34

                    Überraschung:

                    Per Zufall schaute ich mir die Modbuseinstellung auf der WBB an. Dies hat sich verändert, ohne das ich selbst etwas dazu beigetragen habe. Die eingstellte IP (sollte die des Endgerätes sein, auf der auf die WBB zugegriffen wird) hat sich auf die Netzadresse verändert, heißt auf die .000
                    Ich nehme an, dass erst ab dieser Veränderung der Zugriff möglich war und der Modbus Adapter auf Grün ging.
                    Konkret wird die WBB Modbus Schnittstelle auf die xxx.yyy.zzz.000/24 eingestellt (je nach Subnetz), so wie es in der EXCEL Tabelle von Weishaupt vorgegeben ist. Die Anleitung (Handbuchausschnitt, siehe oben) der WBB ist somit nicht korrekt!
                    Die Schnittstelle funktioniert derzeit stabil. Allerding bleibt der Wert für die Gesammtenergie mit der Adresse 36104 auf dem Wert 0 hängen. Vlt. könnte wendy2702 seine Erfahrungen kunt tun? Oder jeder, der hierfür eine Lösung hat.

                    Viele Grüße

                    Luici

                    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L luici

                      Überraschung:

                      Per Zufall schaute ich mir die Modbuseinstellung auf der WBB an. Dies hat sich verändert, ohne das ich selbst etwas dazu beigetragen habe. Die eingstellte IP (sollte die des Endgerätes sein, auf der auf die WBB zugegriffen wird) hat sich auf die Netzadresse verändert, heißt auf die .000
                      Ich nehme an, dass erst ab dieser Veränderung der Zugriff möglich war und der Modbus Adapter auf Grün ging.
                      Konkret wird die WBB Modbus Schnittstelle auf die xxx.yyy.zzz.000/24 eingestellt (je nach Subnetz), so wie es in der EXCEL Tabelle von Weishaupt vorgegeben ist. Die Anleitung (Handbuchausschnitt, siehe oben) der WBB ist somit nicht korrekt!
                      Die Schnittstelle funktioniert derzeit stabil. Allerding bleibt der Wert für die Gesammtenergie mit der Adresse 36104 auf dem Wert 0 hängen. Vlt. könnte wendy2702 seine Erfahrungen kunt tun? Oder jeder, der hierfür eine Lösung hat.

                      Viele Grüße

                      Luici

                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #35

                      @luici Ich habe ja keine WBB aber mal das loggen auf Debug stellen und schauen was da bei dem Register passiert.

                      Eventuell zum Testen die aktuelle Instanz deaktivieren, eine neue Installieren, konfigurieren und nur das eine Register einstellen.

                      Möglich ist natürlich auch das dieses Register sich geändert hat oder einfach keine Daten liefert.

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F Offline
                        F Offline
                        Felidsche
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #36

                        Guten Tag,
                        ich habe seit ein paar wochen auch die WWB 20 Weishaupt wärmepumpe und konnte diese auch über modbus anbinden.
                        hat jemand von Euch mal die offizielle Dokumentation von Weishaupt zu den registern bekommen? Der Weishaupt Kollege, der es bei uns in Betrieb genommen hat wollte sich bemühen, das intern rauszufinden, aber da kam noch nix.
                        und eine Beobachtung: obwohl der WEM Portal- zugriff in der Wärmepumpe auf "aus" steht (brauch ich ja nicht, wenn ich mit modbus draufkomme): die Wärmepumpe pingt ständig die internetseite www.wemportal.com an (sehe ich im Pihole. die wärmepumpe ist der Client mit den meisten zugriffen...). Wie stelle ich das ab bzw. was hat das für eine Bewandnis?

                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • F Felidsche

                          Guten Tag,
                          ich habe seit ein paar wochen auch die WWB 20 Weishaupt wärmepumpe und konnte diese auch über modbus anbinden.
                          hat jemand von Euch mal die offizielle Dokumentation von Weishaupt zu den registern bekommen? Der Weishaupt Kollege, der es bei uns in Betrieb genommen hat wollte sich bemühen, das intern rauszufinden, aber da kam noch nix.
                          und eine Beobachtung: obwohl der WEM Portal- zugriff in der Wärmepumpe auf "aus" steht (brauch ich ja nicht, wenn ich mit modbus draufkomme): die Wärmepumpe pingt ständig die internetseite www.wemportal.com an (sehe ich im Pihole. die wärmepumpe ist der Client mit den meisten zugriffen...). Wie stelle ich das ab bzw. was hat das für eine Bewandnis?

                          D Offline
                          D Offline
                          Dominic151617
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #37

                          @felidsche
                          Meine Weishaupt (WWP S 11) ist eine umgelabelte Dimplex. Daher konnte ich die Register hier finden: https://dimplex.atlassian.net/wiki/spaces/DW/pages/2862481429/Modbus+RTU+Anbindung Ich musste aber auch noch ne Schnittstellenkarte nachrüsten. Aber vielleicht hilft die Seite ja auch bei deiner WP weiter

                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D Dominic151617

                            @felidsche
                            Meine Weishaupt (WWP S 11) ist eine umgelabelte Dimplex. Daher konnte ich die Register hier finden: https://dimplex.atlassian.net/wiki/spaces/DW/pages/2862481429/Modbus+RTU+Anbindung Ich musste aber auch noch ne Schnittstellenkarte nachrüsten. Aber vielleicht hilft die Seite ja auch bei deiner WP weiter

                            F Offline
                            F Offline
                            Felidsche
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #38

                            @dominic151617 Hi Dominic, danke für den link. da schaue ich mal rein. auch habe ich inzwischen einen Kontakt zu einer zuständigen Person bei Weishaupt bekommen.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              @srubber sagte in Weishaupt WWP über Modbus abfragen:

                              @wendy2702 Liebe IOBrokers, es muss tatsächlich die IP in der WP eingetragen werden wo der IOBroker läuft. Ich habe es gerade zum laufen gebracht. Vielen Dank für eure Hilfe. Bis jetzt habe ich 5 Register eingelesen. Mal sehen wie es weiter geht. Ich halte euch auf dem laufenden.

                              Sehr gut. Wollte wie @luici auch nach der Anleitung für andere User fragen.

                              Die Modbus Register und Einstellungen dann wenn möglich auch hier posten: https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen?_=1680078680368

                              F Offline
                              F Offline
                              Felidsche
                              schrieb am zuletzt editiert von Felidsche
                              #39

                              @wendy2702 ich würde gerne über den Modbus die beiden SGready eingänge der Wärmepumpe über iobroker schalten.
                              d7035c91-6a54-4c71-a68b-94728bf9558c-image.png
                              ich habe die datenpunkte entsprechend in die Register "Eingangsregister" und "Holdingregister" aufgenommen.
                              gehe ich jetzt in die iobroker objektstruktur auf den jeweiligen datenpunkt kann ich diese nicht manipulieren/ schreiben. z.b. Datenpunkt 45101 im holding register. Will ich diesen von einer 0 auf eine 1 überschreiben springt es wieder zurück auf 0.
                              was mache ich falsch? hat jemand ahnung?

                              das steht im Debug log:

                              
                              modbus.0
                              2023-08-15 21:42:29.989	debug	Write successfully [45101]: 1
                              
                              modbus.0
                              2023-08-15 21:42:29.987	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.45101_Konfiguration_SGR1: {"val":1,"ack":false,"ts":1692128549985,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1692128549985}
                              
                              D 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • F Felidsche

                                @wendy2702 ich würde gerne über den Modbus die beiden SGready eingänge der Wärmepumpe über iobroker schalten.
                                d7035c91-6a54-4c71-a68b-94728bf9558c-image.png
                                ich habe die datenpunkte entsprechend in die Register "Eingangsregister" und "Holdingregister" aufgenommen.
                                gehe ich jetzt in die iobroker objektstruktur auf den jeweiligen datenpunkt kann ich diese nicht manipulieren/ schreiben. z.b. Datenpunkt 45101 im holding register. Will ich diesen von einer 0 auf eine 1 überschreiben springt es wieder zurück auf 0.
                                was mache ich falsch? hat jemand ahnung?

                                das steht im Debug log:

                                
                                modbus.0
                                2023-08-15 21:42:29.989	debug	Write successfully [45101]: 1
                                
                                modbus.0
                                2023-08-15 21:42:29.987	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.45101_Konfiguration_SGR1: {"val":1,"ack":false,"ts":1692128549985,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1692128549985}
                                
                                D Offline
                                D Offline
                                Dominic151617
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #40

                                @felidsche Laut hier, muss man SG Ready erst an der WP freischalten.

                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D Dominic151617

                                  @felidsche Laut hier, muss man SG Ready erst an der WP freischalten.

                                  F Offline
                                  F Offline
                                  Felidsche
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #41

                                  @dominic151617 Hi Dominic, ich habe jetzt an der Wärmepumpe SG Ready anhebung für warmwasser aktiviert (+10K). den Eingang SGReady habe ich auf Erhöhter betrieb eingestellt. Allerdings weiß ich jetzt nicht über welches Register ich diesen (oder auch gerne einen anderen Eingang (z.b. DigitalEingang)) schalten kann. über das Holding register kann ich nur den Modus die Funktion des Eingangs konfigurieren. Über das INput register kann ich nix schalten (ist schreibgeschützt).
                                  Oder habe ich einen denkfehler? oder kann man den Erhöhten betrieb gar nicht per modbus steuern/schalten sondern nur über ein physisches Relais oder schalter?
                                  @wendy2702 weißt du dazu was?

                                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • F Felidsche

                                    @dominic151617 Hi Dominic, ich habe jetzt an der Wärmepumpe SG Ready anhebung für warmwasser aktiviert (+10K). den Eingang SGReady habe ich auf Erhöhter betrieb eingestellt. Allerdings weiß ich jetzt nicht über welches Register ich diesen (oder auch gerne einen anderen Eingang (z.b. DigitalEingang)) schalten kann. über das Holding register kann ich nur den Modus die Funktion des Eingangs konfigurieren. Über das INput register kann ich nix schalten (ist schreibgeschützt).
                                    Oder habe ich einen denkfehler? oder kann man den Erhöhten betrieb gar nicht per modbus steuern/schalten sondern nur über ein physisches Relais oder schalter?
                                    @wendy2702 weißt du dazu was?

                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #42

                                    @felidsche Sorry. Ich habe keine Weishaupt WP.

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    505

                                    Online

                                    32.5k

                                    Benutzer

                                    81.6k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe