Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter: SMA SEMP

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Adapter: SMA SEMP

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
232 Posts 25 Posters 51.6k Views 24 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • C cb187

    Hab jetzt mal zwei Wallbox hinzugefügt, schade er lässt nicht beide gleichzeitig laden und teilt sich das auf.Schaltet nur zwischen beiden Boxen immer um.

    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    Developer
    wrote on last edited by
    #161

    @cb187 reicht PV - Leistung nicht für beide?

    C 1 Reply Last reply
    0
    • Rene_HMR Rene_HM

      @cb187 reicht PV - Leistung nicht für beide?

      C Offline
      C Offline
      cb187
      wrote on last edited by
      #162

      @rene_hm für beide hätte es gereicht wenn es aufgeteilt wäre.Aber ka wie sma das handhabt bzw ist die frage ob das bei den überhaupt geht.

      C 1 Reply Last reply
      0
      • C cb187

        @rene_hm für beide hätte es gereicht wenn es aufgeteilt wäre.Aber ka wie sma das handhabt bzw ist die frage ob das bei den überhaupt geht.

        C Offline
        C Offline
        cb187
        wrote on last edited by
        #163

        @Rene_HM Was ich nicht verstehe beobachte ich gerade wieder wenn zb die WP eingeplant ist und genügend PV Überschusss da ist bricht immer Wallbox nach kurzer Zeit ab.Wenn die nicht existiert dann funzt das top.Ich glaub wir müssen uns mal über anydesk verbinden.Damit du da mal life siehst und besser interpretieren kannst.

        C 1 Reply Last reply
        0
        • C cb187

          @Rene_HM Was ich nicht verstehe beobachte ich gerade wieder wenn zb die WP eingeplant ist und genügend PV Überschusss da ist bricht immer Wallbox nach kurzer Zeit ab.Wenn die nicht existiert dann funzt das top.Ich glaub wir müssen uns mal über anydesk verbinden.Damit du da mal life siehst und besser interpretieren kannst.

          C Offline
          C Offline
          cb187
          wrote on last edited by
          #164

          IMG_5627.jpeg

          Besser machts der Evcc usw auch nicht.

          1 Reply Last reply
          0
          • B Offline
            B Offline
            beender
            wrote on last edited by
            #165

            Hallo zusammen,

            ich verstehe das Verhalten von dem Plugin oder SMA nicht, oder ich habe etwas komplett falsch konfiguriert.
            Aktuell habe ich einen Überschuss von ca. 6000W und die Empfehlung vom Home Manager sind 0 W:

            f733f3ae-4315-40fe-bcb1-ba281759741e-image.png

            Ich versuche damit meine Wallbox zu steuern. Für eine halbe Stunde hat diese auch geladen, dann wurde diese gestoppt.
            Die Wallbox ist recht minimal konfiguriert:
            5d1ce0f2-642c-4f33-b7df-650247df1e23-image.png

            c8ff151f-5da9-48f1-8975-fcd3c57e1d92-image.png

            46512203-d91e-4a0f-8795-d8fe7679c6ef-image.png

            Grüße
            Philipp

            C 1 Reply Last reply
            0
            • B beender

              Hallo zusammen,

              ich verstehe das Verhalten von dem Plugin oder SMA nicht, oder ich habe etwas komplett falsch konfiguriert.
              Aktuell habe ich einen Überschuss von ca. 6000W und die Empfehlung vom Home Manager sind 0 W:

              f733f3ae-4315-40fe-bcb1-ba281759741e-image.png

              Ich versuche damit meine Wallbox zu steuern. Für eine halbe Stunde hat diese auch geladen, dann wurde diese gestoppt.
              Die Wallbox ist recht minimal konfiguriert:
              5d1ce0f2-642c-4f33-b7df-650247df1e23-image.png

              c8ff151f-5da9-48f1-8975-fcd3c57e1d92-image.png

              46512203-d91e-4a0f-8795-d8fe7679c6ef-image.png

              Grüße
              Philipp

              C Offline
              C Offline
              cb187
              wrote on last edited by cb187
              #166

              @beender hey stell mal min energy und max energy auf 0 ein.Und dann sollte reiner PV Überschuss direkt gehen.
              Wenn du ne 11kw Wallbox hast solltest du dann auch bei max power 11020 einstellen.Bildschirm­foto 2023-04-03 um 12.00.18.png Bildschirm­foto 2023-04-03 um 12.00.47.png

              beim go musste ich noch drei script hinzufügen.

              B 1 Reply Last reply
              0
              • C cb187

                @beender hey stell mal min energy und max energy auf 0 ein.Und dann sollte reiner PV Überschuss direkt gehen.
                Wenn du ne 11kw Wallbox hast solltest du dann auch bei max power 11020 einstellen.Bildschirm­foto 2023-04-03 um 12.00.18.png Bildschirm­foto 2023-04-03 um 12.00.47.png

                beim go musste ich noch drei script hinzufügen.

                B Offline
                B Offline
                beender
                wrote on last edited by beender
                #167

                @cb187

                Ich habe noch eine Vermutung. Ich lese die Daten per Modbus von meiner ABB Terra AC aus, bekomme aber gefühlt nicht den korrekten State für "Plug Connected" raus. Das ist vermutlich auch der Grund für den Abbruch.

                Die 3800 W sind eher auf mein Hybrid-Auto bezogen, da dieses nur 1-phasig laden kann. Ich habe es trotzdem mal auf die 11kW gesetzt.

                Ich werde noch probieren den Plug Connected Status konstant auf true zu setzen. Von mir aus kann der SHM die Wallbox dauerhaft überwachen / kontrollieren. Vermutlich geht das meiste eh über die genutzte Charge Power.

                C 1 Reply Last reply
                0
                • B beender

                  @cb187

                  Ich habe noch eine Vermutung. Ich lese die Daten per Modbus von meiner ABB Terra AC aus, bekomme aber gefühlt nicht den korrekten State für "Plug Connected" raus. Das ist vermutlich auch der Grund für den Abbruch.

                  Die 3800 W sind eher auf mein Hybrid-Auto bezogen, da dieses nur 1-phasig laden kann. Ich habe es trotzdem mal auf die 11kW gesetzt.

                  Ich werde noch probieren den Plug Connected Status konstant auf true zu setzen. Von mir aus kann der SHM die Wallbox dauerhaft überwachen / kontrollieren. Vermutlich geht das meiste eh über die genutzte Charge Power.

                  C Offline
                  C Offline
                  cb187
                  wrote on last edited by
                  #168

                  Ok probier mal aus.ist ja schnell gemacht plug connect zuerstellen.

                  @beender said in Adapter: SMA SEMP:

                  @cb187

                  Ich habe noch eine Vermutung. Ich lese die Daten per Modbus von meiner ABB Terra AC aus, bekomme aber gefühlt nicht den korrekten State für "Plug Connected" raus. Das ist vermutlich auch der Grund für den Abbruch.

                  Die 3800 W sind eher auf mein Hybrid-Auto bezogen, da dieses nur 1-phasig laden kann. Ich habe es trotzdem mal auf die 11kW gesetzt.

                  Ich werde noch probieren den Plug Connected Status konstant auf true zu setzen. Von mir aus kann der SHM die Wallbox dauerhaft überwachen / kontrollieren. Vermutlich geht das meiste eh über die genutzte Charge Power.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    Developer
                    wrote on last edited by
                    #169

                    Ich habe die Version 1.2.0 des Adapters released.

                    Folgende Änderungen sind enthalten:

                    • man kann eine URL anstatt eines einfachen Datenpunktes für die Konfiguration der Schnittstelle der wallbox verwenden
                    • bug fix: ein Gerät, welches aufgrund einer Energeianforderung durch den SHM eingeschaltet wird, wird am Ende der maximalen Einschaltdauer oder am Ende des timeframes automatisch ausgeschaltet. Die Optio diesbezüglich wurde entfernt
                    1 Reply Last reply
                    0
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      Developer Most Active
                      wrote on last edited by arteck
                      #170

                      @rene_hm

                      bei mir will der Adapter auch nicht so ganz
                      5c2b4284-6170-4d08-bc48-c9f5388e3838-grafik.png

                      seh ich aber bekomme keine Geräte geladen auf der Übersicht...
                      der response sieht eigentlich gut aus würde ich sagen..

                      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Device2EM xmlns="http://www.sma.de/communication/schema/SEMP/v1"> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-7.442202-000000000001-00</DeviceId> <DeviceName>Waschmaschiene</DeviceName> <DeviceType>WashingMachine</DeviceType> <DeviceSerial>111111111111</DeviceSerial> <DeviceVendor>Siemens</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>3500</MaxPowerConsumption> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>false</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>false</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-7.442202-000000000002-00</DeviceId> <DeviceName>Hundi-Waschmaschiene</DeviceName> <DeviceType>WashingMachine</DeviceType> <DeviceSerial>2222222222</DeviceSerial> <DeviceVendor>Samsung</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>3500</MaxPowerConsumption> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>false</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>false</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceStatus> <DeviceId>F-7.442202-000000000001-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>On</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>0</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> <DeviceStatus> <DeviceId>F-7.442202-000000000002-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>On</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>0</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> </Device2EM>
                      

                      ausserdem bekomme ich die csv nicht geschrieben..
                      mit welchen rechten versuchst du die zu schreiben

                      master semp.0: exception in WriteCSVLog [Error: ENOENT: no such file or directory, open '']
                      04 Jun 2023 19:47:11.466
                       master semp.0: exception in CreateFilename [Error: ENOENT: no such file or directory, stat 'home/iobroker/semp.csv']
                      

                      egal welchen Ordner ich nehme..

                      master semp.0: exception in WriteCSVLog [Error: ENOENT: no such file or directory, open '']
                      04 Jun 2023 19:48:03.482
                      master semp.0: exception in WriteCSVLog [Error: ENOENT: no such file or directory, open '']
                      04 Jun 2023 19:48:03.286
                      master semp.0: exception in WriteCSVLog [Error: ENOENT: no such file or directory, open '']
                      04 Jun 2023 19:48:03.261
                      master semp.0: exception in CreateFilename [Error: ENOENT: no such file or directory, stat '/home/iobroker/javascript/semp.csv']
                      

                      hier /home/iobroker/javascript darf der iobroker user 100% schreiben da ich eine kopie meiner Script da ablege ..

                      zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                      Rene_HMR 1 Reply Last reply
                      0
                      • arteckA arteck

                        @rene_hm

                        bei mir will der Adapter auch nicht so ganz
                        5c2b4284-6170-4d08-bc48-c9f5388e3838-grafik.png

                        seh ich aber bekomme keine Geräte geladen auf der Übersicht...
                        der response sieht eigentlich gut aus würde ich sagen..

                        <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Device2EM xmlns="http://www.sma.de/communication/schema/SEMP/v1"> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-7.442202-000000000001-00</DeviceId> <DeviceName>Waschmaschiene</DeviceName> <DeviceType>WashingMachine</DeviceType> <DeviceSerial>111111111111</DeviceSerial> <DeviceVendor>Siemens</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>3500</MaxPowerConsumption> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>false</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>false</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-7.442202-000000000002-00</DeviceId> <DeviceName>Hundi-Waschmaschiene</DeviceName> <DeviceType>WashingMachine</DeviceType> <DeviceSerial>2222222222</DeviceSerial> <DeviceVendor>Samsung</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>3500</MaxPowerConsumption> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>false</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>false</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceStatus> <DeviceId>F-7.442202-000000000001-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>On</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>0</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> <DeviceStatus> <DeviceId>F-7.442202-000000000002-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>On</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>0</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> </Device2EM>
                        

                        ausserdem bekomme ich die csv nicht geschrieben..
                        mit welchen rechten versuchst du die zu schreiben

                        master semp.0: exception in WriteCSVLog [Error: ENOENT: no such file or directory, open '']
                        04 Jun 2023 19:47:11.466
                         master semp.0: exception in CreateFilename [Error: ENOENT: no such file or directory, stat 'home/iobroker/semp.csv']
                        

                        egal welchen Ordner ich nehme..

                        master semp.0: exception in WriteCSVLog [Error: ENOENT: no such file or directory, open '']
                        04 Jun 2023 19:48:03.482
                        master semp.0: exception in WriteCSVLog [Error: ENOENT: no such file or directory, open '']
                        04 Jun 2023 19:48:03.286
                        master semp.0: exception in WriteCSVLog [Error: ENOENT: no such file or directory, open '']
                        04 Jun 2023 19:48:03.261
                        master semp.0: exception in CreateFilename [Error: ENOENT: no such file or directory, stat '/home/iobroker/javascript/semp.csv']
                        

                        hier /home/iobroker/javascript darf der iobroker user 100% schreiben da ich eine kopie meiner Script da ablege ..

                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        Developer
                        wrote on last edited by
                        #171

                        @arteck

                        home/iobroker/semp.csv
                        

                        ich denke, hier fehlt der führende "/" also

                        /home/iobroker/semp.csv
                        

                        und die DeviceID würde ich ohne Punkt versuchen
                        also anstatt

                        F-7.442202-000000000001-00
                        

                        besser

                        F-74422020-000000000001-00
                        
                        arteckA 1 Reply Last reply
                        0
                        • Rene_HMR Rene_HM

                          @arteck

                          home/iobroker/semp.csv
                          

                          ich denke, hier fehlt der führende "/" also

                          /home/iobroker/semp.csv
                          

                          und die DeviceID würde ich ohne Punkt versuchen
                          also anstatt

                          F-7.442202-000000000001-00
                          

                          besser

                          F-74422020-000000000001-00
                          
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          Developer Most Active
                          wrote on last edited by arteck
                          #172

                          @rene_hm

                          nene

                          master semp.0: exception in WriteCSVLog [Error: ENOENT: no such file or directory, open '']
                          04 Jun 2023 20:20:35.164
                           master semp.0: exception in CreateFilename [Error: ENOENT: no such file or directory, stat '/home/iobroker/semp.csv']
                          

                          und mit dem . oder ohne.. auch nicht

                          <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Device2EM xmlns="http://www.sma.de/communication/schema/SEMP/v1"> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-7442202-000000000001-00</DeviceId> <DeviceName>Waschmaschiene</DeviceName> <DeviceType>WashingMachine</DeviceType> <DeviceSerial>111111111111</DeviceSerial> <DeviceVendor>Siemens</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>3500</MaxPowerConsumption> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>false</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>false</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-7442202-000000000002-00</DeviceId> <DeviceName>Hundi_Waschmaschiene</DeviceName> <DeviceType>WashingMachine</DeviceType> <DeviceSerial>2222222222</DeviceSerial> <DeviceVendor>Samsung</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>3500</MaxPowerConsumption> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>false</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>false</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceStatus> <DeviceId>F-7442202-000000000001-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>On</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>0</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> <DeviceStatus> <DeviceId>F-7442202-000000000002-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>On</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>0</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> </Device2EM>
                          

                          zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                          Rene_HMR 1 Reply Last reply
                          0
                          • arteckA arteck

                            @rene_hm

                            nene

                            master semp.0: exception in WriteCSVLog [Error: ENOENT: no such file or directory, open '']
                            04 Jun 2023 20:20:35.164
                             master semp.0: exception in CreateFilename [Error: ENOENT: no such file or directory, stat '/home/iobroker/semp.csv']
                            

                            und mit dem . oder ohne.. auch nicht

                            <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Device2EM xmlns="http://www.sma.de/communication/schema/SEMP/v1"> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-7442202-000000000001-00</DeviceId> <DeviceName>Waschmaschiene</DeviceName> <DeviceType>WashingMachine</DeviceType> <DeviceSerial>111111111111</DeviceSerial> <DeviceVendor>Siemens</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>3500</MaxPowerConsumption> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>false</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>false</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-7442202-000000000002-00</DeviceId> <DeviceName>Hundi_Waschmaschiene</DeviceName> <DeviceType>WashingMachine</DeviceType> <DeviceSerial>2222222222</DeviceSerial> <DeviceVendor>Samsung</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>3500</MaxPowerConsumption> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>false</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>false</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceStatus> <DeviceId>F-7442202-000000000001-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>On</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>0</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> <DeviceStatus> <DeviceId>F-7442202-000000000002-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>On</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>0</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> </Device2EM>
                            
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            Developer
                            wrote on last edited by
                            #173

                            @arteck versuche es mal ohne Angaber der csv-Datei, einfach nur /home/iobroker. Die csv legt der Adapter selbst an.

                            und bzgl. Device-ID: wenn du den Punkt weglässt, musst du noch ein Zeichen hinzufügen. Dieser Teil der DeviceID muss 8 Zeichen lang sein.
                            Hat der Adapter die BaseID mit dem Punkt selbst generiert? Wenn ja, muss ich das noch beheben...

                            arteckA 1 Reply Last reply
                            0
                            • Rene_HMR Rene_HM

                              @arteck versuche es mal ohne Angaber der csv-Datei, einfach nur /home/iobroker. Die csv legt der Adapter selbst an.

                              und bzgl. Device-ID: wenn du den Punkt weglässt, musst du noch ein Zeichen hinzufügen. Dieser Teil der DeviceID muss 8 Zeichen lang sein.
                              Hat der Adapter die BaseID mit dem Punkt selbst generiert? Wenn ja, muss ich das noch beheben...

                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              Developer Most Active
                              wrote on last edited by arteck
                              #174

                              @rene_hm sagte in Adapter: SMA SEMP:

                              Hat der Adapter die BaseID mit dem Punkt selbst generiert? Wenn ja, muss ich das noch beheben...

                              jo hat der

                              ahhh ok dann schau ich mal...

                              @rene_hm sagte in Adapter: SMA SEMP:

                              Dieser Teil der DeviceID muss 8 Zeichen lang sein.

                              mist hast recht ..muss ich schauen .. ich habs nur gelöscht

                              mit der Datei check ich auch.. das hab ich nicht gemacht..

                              NAchtrag : jo gehts.. mit ohne angabe der csv also nur mit /home/iobroker gehts..
                              und mit den 8 Stelligen kennung ..hab ich die Geräte jetzt auch im sunny Portal

                              zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • Stefan GönczyS Offline
                                Stefan GönczyS Offline
                                Stefan Gönczy
                                wrote on last edited by
                                #175

                                Moin,

                                ich habe mal eine Frage : Ich versuche seit einer Woche einen Verbraucher als KANN Verbraucher einzurichten .
                                Ich möchte eine Pumpe bei Solar-Überschuss vom Home Manager einschalten lassen und wieder aus ...

                                Ich habe jetzt das Gerät so Konfiguriert :
                                Min-Leistung : 100 W Max : 5000 W
                                Energieanfragen : Timer aktiv - Täglich 08:00 - 20:00 - Min-Lauf 00:05 Max-Lauf 02:00

                                trotz dem schaltet der HomeManager das Gerät dauerhaft von 8-20 Uhr an ( egal ob überschuss oder nicht ) ...

                                Was habe ich falsch gemacht ?

                                Gruß Stefan

                                Rene_HMR 1 Reply Last reply
                                0
                                • Stefan GönczyS Stefan Gönczy

                                  Moin,

                                  ich habe mal eine Frage : Ich versuche seit einer Woche einen Verbraucher als KANN Verbraucher einzurichten .
                                  Ich möchte eine Pumpe bei Solar-Überschuss vom Home Manager einschalten lassen und wieder aus ...

                                  Ich habe jetzt das Gerät so Konfiguriert :
                                  Min-Leistung : 100 W Max : 5000 W
                                  Energieanfragen : Timer aktiv - Täglich 08:00 - 20:00 - Min-Lauf 00:05 Max-Lauf 02:00

                                  trotz dem schaltet der HomeManager das Gerät dauerhaft von 8-20 Uhr an ( egal ob überschuss oder nicht ) ...

                                  Was habe ich falsch gemacht ?

                                  Gruß Stefan

                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  Developer
                                  wrote on last edited by
                                  #176

                                  @stefan-gönczy Im SunnyPortal wird die "verbrauchte" Energie auch angezeigt?

                                  wie hier für den Kühlschrank?

                                  bild.PNG

                                  Stefan GönczyS 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Rene_HMR Rene_HM

                                    @stefan-gönczy Im SunnyPortal wird die "verbrauchte" Energie auch angezeigt?

                                    wie hier für den Kühlschrank?

                                    bild.PNG

                                    Stefan GönczyS Offline
                                    Stefan GönczyS Offline
                                    Stefan Gönczy
                                    wrote on last edited by
                                    #177

                                    @rene_hm nein - da wird nichts angezeigt ...

                                    Rene_HMR 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • Stefan GönczyS Stefan Gönczy

                                      @rene_hm nein - da wird nichts angezeigt ...

                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      Developer
                                      wrote on last edited by
                                      #178

                                      @stefan-gönczy Wie hast du die "Messung" konfiguriert?

                                      bild.PNG

                                      Stefan GönczyS 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • Rene_HMR Rene_HM

                                        @stefan-gönczy Wie hast du die "Messung" konfiguriert?

                                        bild.PNG

                                        Stefan GönczyS Offline
                                        Stefan GönczyS Offline
                                        Stefan Gönczy
                                        wrote on last edited by
                                        #179

                                        @rene_hm Einschätzung - bei der Steckdose gibt es keine Messung ...

                                        Rene_HMR 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Stefan GönczyS Stefan Gönczy

                                          @rene_hm Einschätzung - bei der Steckdose gibt es keine Messung ...

                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          Developer
                                          wrote on last edited by
                                          #180

                                          @stefan-gönczy und wie ist der nächste tab konfiguriert?

                                          bild.PNG

                                          Stefan GönczyS 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          683

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe