Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] Modbus Adapter Verbindung Heliotherm

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

[gelöst] Modbus Adapter Verbindung Heliotherm

Scheduled Pinned Locked Moved Einbindung von Geräten
35 Posts 3 Posters 4.0k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S Smartuser_1

    @glasfaser

    In der Anlage habe ich den Port 502 und ID1 gesetzt und freigegeben.
    Kann das Modem dort den Portzugriff verhindern bzw in der Fritzbox ist eine selbständige Portfreigabe nicht erlaubt

    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    wrote on last edited by
    #11

    @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

    Kann das Modem dort den Portzugriff verhindern bzw in der Fritzbox ist eine selbständige Portfreigabe nicht erlaubt

    Das mußt du prüfen ...

    Pi-Hole vielleicht im einsatz ... usw.

    Deine Wärmepumpe X mal rebootet .
    Wird noch etwas per Modbus bei deiner Wärepumpe auf dem Port abgefragt .

    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

    1 Reply Last reply
    0
    • GlasfaserG Glasfaser

      @glasfaser sagte in Modbus Adapter Verbindung:

      @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

      Ich sehe leider keinen Fehler oder Abweichungen zu den Einstellungen von Kaybau.

      Wir sehen es leider auch nicht !?

      @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

      @glasfaser
      sehen wir leider auch nicht, stimmt

      und was ist jetzt ....
      wie sollen wir darauf dir weitere Antworten geben , wenn wir deine Einstellungen vom Geheimnisvollen Kaybau ...... nicht kennen .

      Wo bleibt dazu der INPUT !

      S Offline
      S Offline
      Smartuser_1
      wrote on last edited by
      #12

      @glasfaser

      also IP Adresse wie bekannt, Port 502 ID 1 & Master
      Unter allgemein aktiviert: "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten"
      Zahlen runden auf 2, dann 1.000 / 60.000 / 5.000 / 1.000 / 500 / 15 / 15 / 0 / 0 und dann keine weitere Haken

      keine diskreten Ein- und Ausgänge,

      Eingangsregister

      _address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
      10 test test °C uint16be 1 1 0 value.temperature
      11 test1 test1 °C uint16be 1 1 0 value.temperature
      12 test3 test3 °C uint16be 1 1 0 value.temperature

      kein Holdingregister

      GlasfaserG 1 Reply Last reply
      0
      • S Smartuser_1

        @glasfaser

        also IP Adresse wie bekannt, Port 502 ID 1 & Master
        Unter allgemein aktiviert: "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten"
        Zahlen runden auf 2, dann 1.000 / 60.000 / 5.000 / 1.000 / 500 / 15 / 15 / 0 / 0 und dann keine weitere Haken

        keine diskreten Ein- und Ausgänge,

        Eingangsregister

        _address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
        10 test test °C uint16be 1 1 0 value.temperature
        11 test1 test1 °C uint16be 1 1 0 value.temperature
        12 test3 test3 °C uint16be 1 1 0 value.temperature

        kein Holdingregister

        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        wrote on last edited by
        #13

        @smartuser_1

        SORRY , wer soll denn damit was anfangen !?

        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

        S 1 Reply Last reply
        0
        • GlasfaserG Glasfaser

          @smartuser_1

          SORRY , wer soll denn damit was anfangen !?

          S Offline
          S Offline
          Smartuser_1
          wrote on last edited by
          #14

          @glasfaser

          hätte auch gern einen Screenshot reingehangen, aber das soll ja auch vermieden werden
          das Heliotherm Modbus TCP Protokoll habe ich leider nur als Dokument und nicht als Weblin

          GlasfaserG 2 Replies Last reply
          0
          • S Smartuser_1

            @glasfaser

            hätte auch gern einen Screenshot reingehangen, aber das soll ja auch vermieden werden
            das Heliotherm Modbus TCP Protokoll habe ich leider nur als Dokument und nicht als Weblin

            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            wrote on last edited by
            #15

            @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

            hätte auch gern einen Screenshot reingehangen, aber das soll ja auch vermieden werden

            Wer schreibt das denn ...

            Screenshots von ioBroker Log´s / Putty ....usw. Ausgaben dort gebe ich dir recht .

            Aber nicht bei Adapter-Einstellungen .

            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

            S 1 Reply Last reply
            0
            • GlasfaserG Glasfaser

              @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

              hätte auch gern einen Screenshot reingehangen, aber das soll ja auch vermieden werden

              Wer schreibt das denn ...

              Screenshots von ioBroker Log´s / Putty ....usw. Ausgaben dort gebe ich dir recht .

              Aber nicht bei Adapter-Einstellungen .

              S Offline
              S Offline
              Smartuser_1
              wrote on last edited by
              #16

              @glasfaser

              Screenshot 2022-07-14 133447.png

              Screenshot 2022-07-14 133718.png 20191213_Fachmannebene_RCGX_1.0.3.2_DE.pdf

              1 Reply Last reply
              0
              • S Smartuser_1

                @glasfaser

                hätte auch gern einen Screenshot reingehangen, aber das soll ja auch vermieden werden
                das Heliotherm Modbus TCP Protokoll habe ich leider nur als Dokument und nicht als Weblin

                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                wrote on last edited by
                #17

                @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

                Heliotherm

                Ahh ... ist das die Geheimnisvolle Wärmepumpe !?

                Bitte den Thread Titel dazu auch anpassen !

                Wenn man das " Heliotherm " in die Suche eingibt , dann findet man einen User @kaybau , meinst du den !?

                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                S GlasfaserG 3 Replies Last reply
                0
                • GlasfaserG Glasfaser

                  @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

                  Heliotherm

                  Ahh ... ist das die Geheimnisvolle Wärmepumpe !?

                  Bitte den Thread Titel dazu auch anpassen !

                  Wenn man das " Heliotherm " in die Suche eingibt , dann findet man einen User @kaybau , meinst du den !?

                  S Offline
                  S Offline
                  Smartuser_1
                  wrote on last edited by
                  #18

                  @glasfaser

                  ja, genau ;-)

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • GlasfaserG Glasfaser

                    @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

                    Heliotherm

                    Ahh ... ist das die Geheimnisvolle Wärmepumpe !?

                    Bitte den Thread Titel dazu auch anpassen !

                    Wenn man das " Heliotherm " in die Suche eingibt , dann findet man einen User @kaybau , meinst du den !?

                    S Offline
                    S Offline
                    Smartuser_1
                    wrote on last edited by
                    #19

                    @glasfaser
                    war mir nur nicht sicher, ob das ein Heliotherm Thema ist oder eher Modbus bzw. mein System

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • S Smartuser_1

                      Hallo,

                      versuche gerade per Modbus Adapter meine Wärmepumpe auszulesen. Ich habe dazu auch von Kaybau Hilfe und Unterstützung bekommen (bei Ihm klappt es) und ich habe den Adapter analog eingestellt. Verbunden mit Host & Lebenszeichen sind "Grün", Verbunden mit Gerät oder Dienst ist leider Rot. Ich sehe leider keinen Fehler oder Abweichungen zu den Einstellungen von Kaybau. Was kann ich machen, um den Fehler einzugrenzen? Im Log steht:

                      modbus.1 2573 2022-07-14 11:53:21.157 warn On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.60","port":502}
                      modbus.1 2573 2022-07-14 11:53:21.156 error Client in error state.
                      modbus.1 2573 2022-07-14 11:53:21.155 error Socket Error

                      Danke vorab & viele Grüße

                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      wrote on last edited by
                      #20

                      @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

                      "ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.60","port":502}

                      wie schon geschrieben , wird die Verbindung abgelehnt , hat nicht mit dem MODBUS -Adapter zu tun.

                      Weiteres habe ich dir oben dazu geschrieben !

                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                      S 2 Replies Last reply
                      0
                      • GlasfaserG Glasfaser

                        @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

                        "ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.60","port":502}

                        wie schon geschrieben , wird die Verbindung abgelehnt , hat nicht mit dem MODBUS -Adapter zu tun.

                        Weiteres habe ich dir oben dazu geschrieben !

                        S Offline
                        S Offline
                        Smartuser_1
                        wrote on last edited by
                        #21

                        @glasfaser

                        ja, ich versuch da mal bei der Portfreigabe weiter zu kommen ...

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • GlasfaserG Glasfaser

                          @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

                          "ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.60","port":502}

                          wie schon geschrieben , wird die Verbindung abgelehnt , hat nicht mit dem MODBUS -Adapter zu tun.

                          Weiteres habe ich dir oben dazu geschrieben !

                          S Offline
                          S Offline
                          Smartuser_1
                          wrote on last edited by
                          #22

                          @glasfaser

                          Habe jetzt mal kurzzeitig meinen Norton Firewall abgeschaltet -> ohne Änderung
                          Wärmepumpe auch neu gestartet ...

                          Hast Du noch weitere Tips?

                          GlasfaserG 1 Reply Last reply
                          0
                          • S Smartuser_1

                            @glasfaser

                            Habe jetzt mal kurzzeitig meinen Norton Firewall abgeschaltet -> ohne Änderung
                            Wärmepumpe auch neu gestartet ...

                            Hast Du noch weitere Tips?

                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            wrote on last edited by
                            #23

                            @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

                            meinen Norton Firewall abgeschaltet

                            ? ist ioBroker auf einem Windows System

                            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                            S 2 Replies Last reply
                            0
                            • GlasfaserG Glasfaser

                              @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

                              meinen Norton Firewall abgeschaltet

                              ? ist ioBroker auf einem Windows System

                              S Offline
                              S Offline
                              Smartuser_1
                              wrote on last edited by
                              #24

                              @glasfaser

                              nein das läuft auf den raspberry,

                              GlasfaserG 1 Reply Last reply
                              0
                              • S Smartuser_1

                                @glasfaser

                                nein das läuft auf den raspberry,

                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                wrote on last edited by
                                #25

                                @smartuser_1

                                Ich frage mich dann nur , warum hast du dann das abgeschaltet

                                meinen Norton Firewall abgeschaltet

                                wo ist das denn installiert , denn die Verbindung ist zwischen : ioBroker ( Raspberry ) - Switch/Router - Heliotherm

                                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                S 1 Reply Last reply
                                0
                                • GlasfaserG Glasfaser

                                  @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

                                  meinen Norton Firewall abgeschaltet

                                  ? ist ioBroker auf einem Windows System

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  Smartuser_1
                                  wrote on last edited by
                                  #26

                                  @glasfaser

                                  beim Auslesen des Wechselrichters ist auch der Port 502 gesetzt. Das hat hier keine Auswirkungen, weil die IP Adresse doch die Geräte unterscheidet oder ...?

                                  GlasfaserG 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • GlasfaserG Glasfaser

                                    @smartuser_1

                                    Ich frage mich dann nur , warum hast du dann das abgeschaltet

                                    meinen Norton Firewall abgeschaltet

                                    wo ist das denn installiert , denn die Verbindung ist zwischen : ioBroker ( Raspberry ) - Switch/Router - Heliotherm

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    Smartuser_1
                                    wrote on last edited by
                                    #27

                                    @glasfaser

                                    ich suche für mich die Nadel im Heuhaufen

                                    GlasfaserG 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • S Smartuser_1

                                      @glasfaser

                                      beim Auslesen des Wechselrichters ist auch der Port 502 gesetzt. Das hat hier keine Auswirkungen, weil die IP Adresse doch die Geräte unterscheidet oder ...?

                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      wrote on last edited by
                                      #28

                                      @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

                                      @glasfaser

                                      beim Auslesen des Wechselrichters ist auch der Port 502 gesetzt. Das hat hier keine Auswirkungen, weil die IP Adresse doch die Geräte unterscheidet oder ...?

                                      Richtig .

                                      Welchsle mal den Port ( auf 503) und starte deine Heliotherm auch danach mal neu .

                                      Leider kenne ich Heliotherm nicht , deshalb kann ich dazu nichts sagen .

                                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • S Smartuser_1

                                        @glasfaser

                                        ich suche für mich die Nadel im Heuhaufen

                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        wrote on last edited by
                                        #29

                                        @smartuser_1

                                        Vermutung :
                                        Eventuell liegt es auch am IGMP-Protokoll , so ist es bei SMA

                                        https://manuals.sma.de/HM-20/de-DE/7288798347.html

                                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                        S 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • GlasfaserG Glasfaser

                                          @smartuser_1

                                          Vermutung :
                                          Eventuell liegt es auch am IGMP-Protokoll , so ist es bei SMA

                                          https://manuals.sma.de/HM-20/de-DE/7288798347.html

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          Smartuser_1
                                          wrote on last edited by
                                          #30

                                          @glasfaser

                                          ... erstmal vielen Dank für Deine Unterstützung & Tipps

                                          Habe jetzt den Port 503 getestet ohne Erfolg
                                          Modem neu gestartet ohne Erfolg

                                          Im Setup der WP ist DHCP aktiviert. Ich habe Heliotherm angeschrieben, ob irgendwo noch ein Problem in der WP stecken könnte.

                                          Im Vergleich zum Solaredge WR und der KEBA Wallbox ist in der Fritzbox nix anderes eingestellt. Schaue mir jetzt nochmal das IGMP Thema an.

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          654

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe