Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] Modbus Adapter Verbindung Heliotherm

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    514

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

[gelöst] Modbus Adapter Verbindung Heliotherm

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
35 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • GlasfaserG Glasfaser

    @smartuser_1

    Bitte deine Ein-.Ausgaben in Code-Tags </> setzen !!!

    S Offline
    S Offline
    Smartuser_1
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6

    @glasfaser

    <pi@raspberrypi:~ $ sudo nmap -sU -p 502 192.168.178.60>
    <Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2022-07-14 12:45 CEST
    Nmap scan report for 192.168.178.60
    Host is up (0.00054s latency).

    PORT STATE SERVICE
    502/udp closed mbap
    MAC Address: 00:01:C0:27:A3:E8 (CompuLab)

    Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.48 seconds>

    Code-Tags in dieser Art?

    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • S Smartuser_1

      @glasfaser

      <pi@raspberrypi:~ $ sudo nmap -sU -p 502 192.168.178.60>
      <Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2022-07-14 12:45 CEST
      Nmap scan report for 192.168.178.60
      Host is up (0.00054s latency).

      PORT STATE SERVICE
      502/udp closed mbap
      MAC Address: 00:01:C0:27:A3:E8 (CompuLab)

      Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.48 seconds>

      Code-Tags in dieser Art?

      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von
      #7

      @smartuser_1

      zu CodeTags ...

      dp2.gif

      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Smartuser_1

        @glasfaser

        <pi@raspberrypi:~ $ sudo nmap -sU -p 502 192.168.178.60>
        <Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2022-07-14 12:45 CEST
        Nmap scan report for 192.168.178.60
        Host is up (0.00054s latency).

        PORT STATE SERVICE
        502/udp closed mbap
        MAC Address: 00:01:C0:27:A3:E8 (CompuLab)

        Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.48 seconds>

        Code-Tags in dieser Art?

        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        schrieb am zuletzt editiert von
        #8

        @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

        502/udp closed mbap

        Du hast kein Zugriff auf den Port .

        Ist der in deiner Anlage X auch eingegeben , bzw. Firewall dazwischen usw.

        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • GlasfaserG Glasfaser

          @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

          502/udp closed mbap

          Du hast kein Zugriff auf den Port .

          Ist der in deiner Anlage X auch eingegeben , bzw. Firewall dazwischen usw.

          S Offline
          S Offline
          Smartuser_1
          schrieb am zuletzt editiert von
          #9

          @glasfaser

          In der Anlage habe ich den Port 502 und ID1 gesetzt und freigegeben.
          Kann das Modem dort den Portzugriff verhindern bzw in der Fritzbox ist eine selbständige Portfreigabe nicht erlaubt

          GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • GlasfaserG Glasfaser

            @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

            Ich sehe leider keinen Fehler oder Abweichungen zu den Einstellungen von Kaybau.

            Wir sehen es leider auch nicht !?

            Was kann ich machen, um den Fehler einzugrenzen?

            Was kommt bei

            sudo nmap -sU -p 502 192.168.178.60
            ping 192.168.178.60
            
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            schrieb am zuletzt editiert von
            #10

            @glasfaser sagte in Modbus Adapter Verbindung:

            @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

            Ich sehe leider keinen Fehler oder Abweichungen zu den Einstellungen von Kaybau.

            Wir sehen es leider auch nicht !?

            @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

            @glasfaser
            sehen wir leider auch nicht, stimmt

            und was ist jetzt ....
            wie sollen wir darauf dir weitere Antworten geben , wenn wir deine Einstellungen vom Geheimnisvollen Kaybau ...... nicht kennen .

            Wo bleibt dazu der INPUT !

            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Smartuser_1

              @glasfaser

              In der Anlage habe ich den Port 502 und ID1 gesetzt und freigegeben.
              Kann das Modem dort den Portzugriff verhindern bzw in der Fritzbox ist eine selbständige Portfreigabe nicht erlaubt

              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              schrieb am zuletzt editiert von
              #11

              @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

              Kann das Modem dort den Portzugriff verhindern bzw in der Fritzbox ist eine selbständige Portfreigabe nicht erlaubt

              Das mußt du prüfen ...

              Pi-Hole vielleicht im einsatz ... usw.

              Deine Wärmepumpe X mal rebootet .
              Wird noch etwas per Modbus bei deiner Wärepumpe auf dem Port abgefragt .

              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • GlasfaserG Glasfaser

                @glasfaser sagte in Modbus Adapter Verbindung:

                @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

                Ich sehe leider keinen Fehler oder Abweichungen zu den Einstellungen von Kaybau.

                Wir sehen es leider auch nicht !?

                @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

                @glasfaser
                sehen wir leider auch nicht, stimmt

                und was ist jetzt ....
                wie sollen wir darauf dir weitere Antworten geben , wenn wir deine Einstellungen vom Geheimnisvollen Kaybau ...... nicht kennen .

                Wo bleibt dazu der INPUT !

                S Offline
                S Offline
                Smartuser_1
                schrieb am zuletzt editiert von
                #12

                @glasfaser

                also IP Adresse wie bekannt, Port 502 ID 1 & Master
                Unter allgemein aktiviert: "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten"
                Zahlen runden auf 2, dann 1.000 / 60.000 / 5.000 / 1.000 / 500 / 15 / 15 / 0 / 0 und dann keine weitere Haken

                keine diskreten Ein- und Ausgänge,

                Eingangsregister

                _address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
                10 test test °C uint16be 1 1 0 value.temperature
                11 test1 test1 °C uint16be 1 1 0 value.temperature
                12 test3 test3 °C uint16be 1 1 0 value.temperature

                kein Holdingregister

                GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Smartuser_1

                  @glasfaser

                  also IP Adresse wie bekannt, Port 502 ID 1 & Master
                  Unter allgemein aktiviert: "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten"
                  Zahlen runden auf 2, dann 1.000 / 60.000 / 5.000 / 1.000 / 500 / 15 / 15 / 0 / 0 und dann keine weitere Haken

                  keine diskreten Ein- und Ausgänge,

                  Eingangsregister

                  _address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
                  10 test test °C uint16be 1 1 0 value.temperature
                  11 test1 test1 °C uint16be 1 1 0 value.temperature
                  12 test3 test3 °C uint16be 1 1 0 value.temperature

                  kein Holdingregister

                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #13

                  @smartuser_1

                  SORRY , wer soll denn damit was anfangen !?

                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • GlasfaserG Glasfaser

                    @smartuser_1

                    SORRY , wer soll denn damit was anfangen !?

                    S Offline
                    S Offline
                    Smartuser_1
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #14

                    @glasfaser

                    hätte auch gern einen Screenshot reingehangen, aber das soll ja auch vermieden werden
                    das Heliotherm Modbus TCP Protokoll habe ich leider nur als Dokument und nicht als Weblin

                    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • S Smartuser_1

                      @glasfaser

                      hätte auch gern einen Screenshot reingehangen, aber das soll ja auch vermieden werden
                      das Heliotherm Modbus TCP Protokoll habe ich leider nur als Dokument und nicht als Weblin

                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #15

                      @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

                      hätte auch gern einen Screenshot reingehangen, aber das soll ja auch vermieden werden

                      Wer schreibt das denn ...

                      Screenshots von ioBroker Log´s / Putty ....usw. Ausgaben dort gebe ich dir recht .

                      Aber nicht bei Adapter-Einstellungen .

                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • GlasfaserG Glasfaser

                        @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

                        hätte auch gern einen Screenshot reingehangen, aber das soll ja auch vermieden werden

                        Wer schreibt das denn ...

                        Screenshots von ioBroker Log´s / Putty ....usw. Ausgaben dort gebe ich dir recht .

                        Aber nicht bei Adapter-Einstellungen .

                        S Offline
                        S Offline
                        Smartuser_1
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #16

                        @glasfaser

                        Screenshot 2022-07-14 133447.png

                        Screenshot 2022-07-14 133718.png 20191213_Fachmannebene_RCGX_1.0.3.2_DE.pdf

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Smartuser_1

                          @glasfaser

                          hätte auch gern einen Screenshot reingehangen, aber das soll ja auch vermieden werden
                          das Heliotherm Modbus TCP Protokoll habe ich leider nur als Dokument und nicht als Weblin

                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #17

                          @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

                          Heliotherm

                          Ahh ... ist das die Geheimnisvolle Wärmepumpe !?

                          Bitte den Thread Titel dazu auch anpassen !

                          Wenn man das " Heliotherm " in die Suche eingibt , dann findet man einen User @kaybau , meinst du den !?

                          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                          S GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • GlasfaserG Glasfaser

                            @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

                            Heliotherm

                            Ahh ... ist das die Geheimnisvolle Wärmepumpe !?

                            Bitte den Thread Titel dazu auch anpassen !

                            Wenn man das " Heliotherm " in die Suche eingibt , dann findet man einen User @kaybau , meinst du den !?

                            S Offline
                            S Offline
                            Smartuser_1
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #18

                            @glasfaser

                            ja, genau ;-)

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • GlasfaserG Glasfaser

                              @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

                              Heliotherm

                              Ahh ... ist das die Geheimnisvolle Wärmepumpe !?

                              Bitte den Thread Titel dazu auch anpassen !

                              Wenn man das " Heliotherm " in die Suche eingibt , dann findet man einen User @kaybau , meinst du den !?

                              S Offline
                              S Offline
                              Smartuser_1
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #19

                              @glasfaser
                              war mir nur nicht sicher, ob das ein Heliotherm Thema ist oder eher Modbus bzw. mein System

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Smartuser_1

                                Hallo,

                                versuche gerade per Modbus Adapter meine Wärmepumpe auszulesen. Ich habe dazu auch von Kaybau Hilfe und Unterstützung bekommen (bei Ihm klappt es) und ich habe den Adapter analog eingestellt. Verbunden mit Host & Lebenszeichen sind "Grün", Verbunden mit Gerät oder Dienst ist leider Rot. Ich sehe leider keinen Fehler oder Abweichungen zu den Einstellungen von Kaybau. Was kann ich machen, um den Fehler einzugrenzen? Im Log steht:

                                modbus.1 2573 2022-07-14 11:53:21.157 warn On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.60","port":502}
                                modbus.1 2573 2022-07-14 11:53:21.156 error Client in error state.
                                modbus.1 2573 2022-07-14 11:53:21.155 error Socket Error

                                Danke vorab & viele Grüße

                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #20

                                @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

                                "ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.60","port":502}

                                wie schon geschrieben , wird die Verbindung abgelehnt , hat nicht mit dem MODBUS -Adapter zu tun.

                                Weiteres habe ich dir oben dazu geschrieben !

                                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • GlasfaserG Glasfaser

                                  @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

                                  "ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.60","port":502}

                                  wie schon geschrieben , wird die Verbindung abgelehnt , hat nicht mit dem MODBUS -Adapter zu tun.

                                  Weiteres habe ich dir oben dazu geschrieben !

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  Smartuser_1
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #21

                                  @glasfaser

                                  ja, ich versuch da mal bei der Portfreigabe weiter zu kommen ...

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • GlasfaserG Glasfaser

                                    @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

                                    "ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.60","port":502}

                                    wie schon geschrieben , wird die Verbindung abgelehnt , hat nicht mit dem MODBUS -Adapter zu tun.

                                    Weiteres habe ich dir oben dazu geschrieben !

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    Smartuser_1
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #22

                                    @glasfaser

                                    Habe jetzt mal kurzzeitig meinen Norton Firewall abgeschaltet -> ohne Änderung
                                    Wärmepumpe auch neu gestartet ...

                                    Hast Du noch weitere Tips?

                                    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Smartuser_1

                                      @glasfaser

                                      Habe jetzt mal kurzzeitig meinen Norton Firewall abgeschaltet -> ohne Änderung
                                      Wärmepumpe auch neu gestartet ...

                                      Hast Du noch weitere Tips?

                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #23

                                      @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

                                      meinen Norton Firewall abgeschaltet

                                      ? ist ioBroker auf einem Windows System

                                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • GlasfaserG Glasfaser

                                        @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

                                        meinen Norton Firewall abgeschaltet

                                        ? ist ioBroker auf einem Windows System

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        Smartuser_1
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #24

                                        @glasfaser

                                        nein das läuft auf den raspberry,

                                        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Smartuser_1

                                          @glasfaser

                                          nein das läuft auf den raspberry,

                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #25

                                          @smartuser_1

                                          Ich frage mich dann nur , warum hast du dann das abgeschaltet

                                          meinen Norton Firewall abgeschaltet

                                          wo ist das denn installiert , denn die Verbindung ist zwischen : ioBroker ( Raspberry ) - Switch/Router - Heliotherm

                                          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          407

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe