Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Temperaturfühler für neuen Kaminofen, Rätsel

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    786

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Temperaturfühler für neuen Kaminofen, Rätsel

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
heizkaminmtk30160te01temperaturfühlerads1115
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @metaxa sagte Der Fühler wird ja sicher eine Spannung benötigen?

    Nein, ein Thermoelement erzeugt eine Spannung im mV-Bereich mit nichtlinearer Kennlinie.

    @metaxa sagte in Temperaturfühler für neuen Kaminofen, Rätsel:

    ich muss 2 Stk. in einer 10x10 Unterputzdose unterbringen)

    Es gibt auch 2-Kanal-Wandler.

    @metaxa sagte in Temperaturfühler für neuen Kaminofen, Rätsel:

    Dann kommt bei dem Wandler irgend eine Kleinstpannung raus, je nach Temperatur?

    Der 2-Kanal-Wandler liefert 4 mV/°C. Der Hutschienen-Wandler hat einstellbare Kennlinien.

    @metaxa sagte in Temperaturfühler für neuen Kaminofen, Rätsel:

    spannung kann ich dann über einen Wemos D1 Mini an iO senden?

    Ja. Mit einem 82 kOhm Widerstand in Reihe beträgt die Auflösung 1 K.

    metaxaM Online
    metaxaM Online
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5

    @paul53 sagte in Temperaturfühler für neuen Kaminofen, Rätsel:

    @paul53, heute Abend habe ich meinem Hafner ganz stolz gesagt, ja verbauen sie bitte die Werks- & Profifühler, "mein" Forum hat mir zu einer vernünftigen Lösung verholfen :-)

    Lieben Dank Paul!

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • metaxaM Online
      metaxaM Online
      metaxa
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6

      Habe ich das mit dem Spannungsteiler richtig behirnt und meine Schaltung korrekt gezeichnet?

      Bauteile:
      1x 2-fach Wandler
      2x Fühler Mantelthermoelement nach DIN 60584 - MTK30160TE01-4.0ST (Datenblatt oben im Thread)
      1x Wemos D1 Mini mit ESP Easy
      1x A/D Wandler ADS1115
      4x Widerstände (immer gleiche Werte) 10k-100k

      3eec3121-388e-4670-8157-3660c92002ae-image.png

      Im ESP Easy muss ich dann nur noch die empfangenen Werte wieder duplizieren und ggf. gleich in °C weiter umrechnen.

      Könnte da bitte ein Profi einmal kurz drüber schauen, ich mag ungern Bauteile verbraten 🙄

      paul53P ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • metaxaM metaxa

        Habe ich das mit dem Spannungsteiler richtig behirnt und meine Schaltung korrekt gezeichnet?

        Bauteile:
        1x 2-fach Wandler
        2x Fühler Mantelthermoelement nach DIN 60584 - MTK30160TE01-4.0ST (Datenblatt oben im Thread)
        1x Wemos D1 Mini mit ESP Easy
        1x A/D Wandler ADS1115
        4x Widerstände (immer gleiche Werte) 10k-100k

        3eec3121-388e-4670-8157-3660c92002ae-image.png

        Im ESP Easy muss ich dann nur noch die empfangenen Werte wieder duplizieren und ggf. gleich in °C weiter umrechnen.

        Könnte da bitte ein Profi einmal kurz drüber schauen, ich mag ungern Bauteile verbraten 🙄

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #7

        @metaxa
        Ich bin davon ausgegangen, dass Du zwei Wemos D1 Mini anstelle des AD-Wandlers verwendest, denn darauf bezog sich mein Hinweis mit 82-kOhm-Vorwiderstand für 1 K Auflösung.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • paul53P paul53

          @metaxa
          Ich bin davon ausgegangen, dass Du zwei Wemos D1 Mini anstelle des AD-Wandlers verwendest, denn darauf bezog sich mein Hinweis mit 82-kOhm-Vorwiderstand für 1 K Auflösung.

          metaxaM Online
          metaxaM Online
          metaxa
          schrieb am zuletzt editiert von
          #8

          @paul53 sagte in Temperaturfühler für neuen Kaminofen, Rätsel:

          denn darauf bezog sich mein Hinweis

          Das hätte ich auch so verstanden, bin dann aus Platz- und Aufwandsgründen jedoch beim vielen Querlesen auf den ADS1115 gekommen. Spricht d.M. etwas gegen meine Lösung?

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • metaxaM metaxa

            @paul53 sagte in Temperaturfühler für neuen Kaminofen, Rätsel:

            denn darauf bezog sich mein Hinweis

            Das hätte ich auch so verstanden, bin dann aus Platz- und Aufwandsgründen jedoch beim vielen Querlesen auf den ADS1115 gekommen. Spricht d.M. etwas gegen meine Lösung?

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #9

            @metaxa sagte: auf den ADS1115 gekommen. Spricht d.M. etwas gegen meine Lösung?

            Wenn du mit dem ADS1115 in Verbindung mit dem Wemos zurecht kommst, sicherlich nicht.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • paul53P paul53

              @metaxa sagte: auf den ADS1115 gekommen. Spricht d.M. etwas gegen meine Lösung?

              Wenn du mit dem ADS1115 in Verbindung mit dem Wemos zurecht kommst, sicherlich nicht.

              metaxaM Online
              metaxaM Online
              metaxa
              schrieb am zuletzt editiert von
              #10

              @paul53 Ich kanns leider erst in den nächsten Wochen testen.

              Meine aktuelle Frage bezieht sich in erster Linie um meine Zeichnung und die richtige/falsche Schaltung vom Spannungsteiler.

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • metaxaM metaxa

                @paul53 Ich kanns leider erst in den nächsten Wochen testen.

                Meine aktuelle Frage bezieht sich in erster Linie um meine Zeichnung und die richtige/falsche Schaltung vom Spannungsteiler.

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #11

                @metaxa sagte: richtige/falsche Schaltung vom Spannungsteiler.

                Passt schon, wenn die Masseführung zwischen 2-Kanal-Wandler und ADS1115 kompakt ist.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • metaxaM metaxa

                  Habe ich das mit dem Spannungsteiler richtig behirnt und meine Schaltung korrekt gezeichnet?

                  Bauteile:
                  1x 2-fach Wandler
                  2x Fühler Mantelthermoelement nach DIN 60584 - MTK30160TE01-4.0ST (Datenblatt oben im Thread)
                  1x Wemos D1 Mini mit ESP Easy
                  1x A/D Wandler ADS1115
                  4x Widerstände (immer gleiche Werte) 10k-100k

                  3eec3121-388e-4670-8157-3660c92002ae-image.png

                  Im ESP Easy muss ich dann nur noch die empfangenen Werte wieder duplizieren und ggf. gleich in °C weiter umrechnen.

                  Könnte da bitte ein Profi einmal kurz drüber schauen, ich mag ungern Bauteile verbraten 🙄

                  ZarelloZ Offline
                  ZarelloZ Offline
                  Zarello
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #12

                  @metaxa sagte in Temperaturfühler für neuen Kaminofen, Rätsel:

                  4x Widerstände (immer gleiche Werte) 10k-100k

                  Denke daran, dass die Ungenauigkeit der Widerstände einen Fehlerfaktor auf Deinen Messwert bringen. Du solltest also entweder genaue Widerstände verwenden, sie mit einem genauen Messgerät vorher genauer bestimmen oder nachträglich den Temperaturwert kalibrieren.

                  metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • ZarelloZ Zarello

                    @metaxa sagte in Temperaturfühler für neuen Kaminofen, Rätsel:

                    4x Widerstände (immer gleiche Werte) 10k-100k

                    Denke daran, dass die Ungenauigkeit der Widerstände einen Fehlerfaktor auf Deinen Messwert bringen. Du solltest also entweder genaue Widerstände verwenden, sie mit einem genauen Messgerät vorher genauer bestimmen oder nachträglich den Temperaturwert kalibrieren.

                    metaxaM Online
                    metaxaM Online
                    metaxa
                    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                    #13

                    @zarello sagte in Temperaturfühler für neuen Kaminofen, Rätsel:

                    entweder genaue Widerstände verwenden, sie mit einem genauen Messgerät vorher genauer bestimmen

                    Ui, das wird wohl mit einem gemischten Satz aus dem Land der Reissäcke schwierig werden 😰

                    @zarello sagte in Temperaturfühler für neuen Kaminofen, Rätsel:

                    oder nachträglich den Temperaturwert kalibrieren.

                    Ehrlich, keine Ahnung wie ich das vernünftig anstellen und umsetzen kann. Ich hätte zwar 2 Stück
                    iOVEO 039HG02201 - Rauchgasfühler/Temperaturfühler/Kollektorfühler bis 400°C mit GLS-Anschlussleitung und PT1000 Sensor
                    aber ob die als Referenz genau genug sind, wage ich auch zu bezweifeln.

                    LG, mxa

                    P.S.: Andererseits, ob die Feuerraum- bzw. Abzugstemperaturen um paar % nicht stimmen, wird egal sein. Aber ganz lieben Dank für deinen Hinweis!

                    ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • metaxaM metaxa

                      @zarello sagte in Temperaturfühler für neuen Kaminofen, Rätsel:

                      entweder genaue Widerstände verwenden, sie mit einem genauen Messgerät vorher genauer bestimmen

                      Ui, das wird wohl mit einem gemischten Satz aus dem Land der Reissäcke schwierig werden 😰

                      @zarello sagte in Temperaturfühler für neuen Kaminofen, Rätsel:

                      oder nachträglich den Temperaturwert kalibrieren.

                      Ehrlich, keine Ahnung wie ich das vernünftig anstellen und umsetzen kann. Ich hätte zwar 2 Stück
                      iOVEO 039HG02201 - Rauchgasfühler/Temperaturfühler/Kollektorfühler bis 400°C mit GLS-Anschlussleitung und PT1000 Sensor
                      aber ob die als Referenz genau genug sind, wage ich auch zu bezweifeln.

                      LG, mxa

                      P.S.: Andererseits, ob die Feuerraum- bzw. Abzugstemperaturen um paar % nicht stimmen, wird egal sein. Aber ganz lieben Dank für deinen Hinweis!

                      ZarelloZ Offline
                      ZarelloZ Offline
                      Zarello
                      schrieb am zuletzt editiert von Zarello
                      #14

                      @metaxa sagte in Temperaturfühler für neuen Kaminofen, Rätsel:

                      P.S.: Andererseits, ob die Feuerraum- bzw. Abzugstemperaturen um paar % nicht stimmen, wird egal sein. Aber ganz lieben Dank für deinen Hinweis!

                      Naja, bei 10%-Widerständen bist Du, wenn Du Z1 und Z2 gleich groß wählst, bei bis zu 22% des Meßwerts (10%: p=0,1 : (1+p)/(1-p) = 1.222) bezogen auf den niedrigsten Messwert (-50°C).
                      Das sind dann bei 1200°C schon knapp 300°C, die Du daneben liegen kannst. Es ist zwar unwahrscheinlich, da dann der eine Widerstand genau an der oberen Grenze und der andere an der unteren Grenze sein müsste, aber das ist der Bereich, mit dem Du rechnen müsstest. Mein relativ einfaches (billiges) Multimeter hat für Widerstände von 10k Ohm etwa 5,2% Genauigkeit, das wären dann immerhin maximal 11% bei der Temperaturmessung, also ca. 150K. Wobei man davon ausgehen kann, dass das Messgerät auch einen systematischen Fehler macht und damit die relative Genauigkeit der beiden direkt nacheinander gemessenen Widerstände deutlich größer ist - und nur auf diese relative Genauigkeit kommt es Dir an.

                      Schon wenn Du bei Raumtemperatur das mit einem normalen Thermometer vergleichst, kannst Du Dir den Faktor schätzen und damit genauer werden:
                      Der Faktor berechnet sich wie folgt:
                      t = gemessene Raumtemperatur in °C
                      m = Messwert des Temperaturfühlers °C
                      f = Fehlerfaktor
                      Dann suchen wir (die +50 kommen vom Messbereich, der bei -50°C anfängt):
                      (t+50)*f = m+50
                      Und damit: f = (m+50) / (t+50)

                      Damit sollte dann die Temperatur in Zukunft wie folgt korrigiert werden: (m + 50) / f - 50
                      Je nach Genauigkeit der verwendeten Widerstände sollte f irgendwo zwischen 0,8 und 1,2 (bei 10% Widerständen) liegen, ansonsten hat Dir die Ungenauigkeit des Temperaturfühlers die Variante verleidet.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • metaxaM Online
                        metaxaM Online
                        metaxa
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #15

                        @zarello Wow ...... bitte dass muss ich erst ein paar mal lesen und dann hoffentlich verstehen. Es dämmert bereits ....... 😑

                        Im ersten Stepp habe ich jetzt einmal meine Widerstände gemessen. Hergenommen habe ich 33k
                        623e4765-566f-4bbd-9b93-5254b0cd7b9a-image.png

                        Wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte ich für den 1 Fühler 2 gleiche Widerstände "A" nehmen und "B" für den 2. Fühler?

                        Deine Formel werde ich versuchen umzusetzen sobald ich alle Bauteile beieinander habe (mir fehlt noch der ADS1115).

                        ZarelloZ paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • metaxaM metaxa

                          @zarello Wow ...... bitte dass muss ich erst ein paar mal lesen und dann hoffentlich verstehen. Es dämmert bereits ....... 😑

                          Im ersten Stepp habe ich jetzt einmal meine Widerstände gemessen. Hergenommen habe ich 33k
                          623e4765-566f-4bbd-9b93-5254b0cd7b9a-image.png

                          Wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte ich für den 1 Fühler 2 gleiche Widerstände "A" nehmen und "B" für den 2. Fühler?

                          Deine Formel werde ich versuchen umzusetzen sobald ich alle Bauteile beieinander habe (mir fehlt noch der ADS1115).

                          ZarelloZ Offline
                          ZarelloZ Offline
                          Zarello
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #16

                          @metaxa Genau - zumindest, wenn Du über die Widerstände die Spannung genau halbieren wolltest.

                          Ich vermute, die Formel kannst Du dann weglassen, vermutlich bist Du so schon genauer als mit der Korrekturformel, zumindest, wenn Du das bei Zimmertemperatur probierst.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • metaxaM metaxa

                            @zarello Wow ...... bitte dass muss ich erst ein paar mal lesen und dann hoffentlich verstehen. Es dämmert bereits ....... 😑

                            Im ersten Stepp habe ich jetzt einmal meine Widerstände gemessen. Hergenommen habe ich 33k
                            623e4765-566f-4bbd-9b93-5254b0cd7b9a-image.png

                            Wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte ich für den 1 Fühler 2 gleiche Widerstände "A" nehmen und "B" für den 2. Fühler?

                            Deine Formel werde ich versuchen umzusetzen sobald ich alle Bauteile beieinander habe (mir fehlt noch der ADS1115).

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #17

                            @metaxa sagte: Deine Formel werde ich versuchen umzusetzen

                            Am Eingang des AD-Wandlers liegen 2 mV / °C an, also 2 V bei 1000 °C.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @metaxa sagte: Deine Formel werde ich versuchen umzusetzen

                              Am Eingang des AD-Wandlers liegen 2 mV / °C an, also 2 V bei 1000 °C.

                              ZarelloZ Offline
                              ZarelloZ Offline
                              Zarello
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #18

                              @paul53 Wenn ich es richtig gelesen hatte, geht der Sensor von -50°C - 1200°C, dementsprechend sollten es doch 2,1V bei 1000°C sein, oder?

                              metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • ZarelloZ Zarello

                                @paul53 Wenn ich es richtig gelesen hatte, geht der Sensor von -50°C - 1200°C, dementsprechend sollten es doch 2,1V bei 1000°C sein, oder?

                                metaxaM Online
                                metaxaM Online
                                metaxa
                                schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                #19

                                @zarello ich denke nein, @paul53 hat recht, ich habe mir eine Exceltabelle erstellt, ohne Spannungsteiler sollten da 4V kommen, mit eben die 2V.
                                f8be7398-50c0-49b4-81cd-3419aa449a84-image.png
                                5a05eaf0-cb20-4444-bc24-23f0c58c61c7-image.png

                                ZarelloZ metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • metaxaM metaxa

                                  @zarello ich denke nein, @paul53 hat recht, ich habe mir eine Exceltabelle erstellt, ohne Spannungsteiler sollten da 4V kommen, mit eben die 2V.
                                  f8be7398-50c0-49b4-81cd-3419aa449a84-image.png
                                  5a05eaf0-cb20-4444-bc24-23f0c58c61c7-image.png

                                  ZarelloZ Offline
                                  ZarelloZ Offline
                                  Zarello
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #20

                                  @metaxa Stimmt, mein Fehler. Ich hatte nur das Datenblatt der Temperaturfühler angeguckt, nicht das des Wandlers, aber auf den kommt es an. Dann sind natürlich in den Formeln oben auch die ganzen Fünfziger zuviel.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • metaxaM metaxa

                                    @zarello ich denke nein, @paul53 hat recht, ich habe mir eine Exceltabelle erstellt, ohne Spannungsteiler sollten da 4V kommen, mit eben die 2V.
                                    f8be7398-50c0-49b4-81cd-3419aa449a84-image.png
                                    5a05eaf0-cb20-4444-bc24-23f0c58c61c7-image.png

                                    metaxaM Online
                                    metaxaM Online
                                    metaxa
                                    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                    #21

                                    Jetzt habe ich mir auf die Schnelle noch eine Variante ohne Spannungsteiler gezeichnet, dort sollte dann nur noch die Ungenauigkeit des Fühlers ausschlaggebend sein:

                                    Aus der Beschreibung des Wandlers:
                                    • Power supply: 8-32V DC for full range of measurement 0-1250°C (lower voltage will limit maximum
                                    range, e.g. +5V power supply limit output range to +3,2V)

                                    e5ec8809-f46b-4fea-883e-ecb58e1f6fdc-image.png

                                    Laut meinem Hafner, wird der Messbereich oberhalb des Feuerraums bis 800°C ausreichen.

                                    Lieben Dank für Eure professionelle und rasche Hilfe!
                                    LG, mxa

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • metaxaM Online
                                      metaxaM Online
                                      metaxa
                                      schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                      #22

                                      @paul53 & @Zarello & @Alle
                                      Gestern/Heute habe ich das Projekt endlich umgesetzt. Fazit: "Wer Mist mißt, mißt Mist!" Ich komme mit den Werten die über MQTT im IO reinkommen absolut nicht klar.

                                      So habe ich es jetzt gebaut und mehrfach geprüft, alle Lötstellen sind sauber und es gibt keine Masseschlüsse.
                                      1dab90bb-b90e-43c3-8cc0-7700ddee238f-image.png
                                      Hier messe ich z.B. 0,500 Vdc, dies entspricht meiner Liste (s.o.) 125°C. Im aktullen ESP-Easy finde ich dann einen Wert von:
                                      a9cab22d-8207-4922-bf15-e341cf634268-image.png
                                      2687 ??

                                      Ich habe derzeit zum Testen nur einen Fühler auf auf A0 des ADS1115 angeschlossen. Bitte was muß ich wo richtig einstellen, damit ich zumindest annähernd den gemessenen Wert unmittelbar nach dem Wandler bekomme? Ich habe mehrere Werte verglichen und einen Multiplikator von 5,2 - 5,4 festgestellt.

                                      Ich habe auch schon die verschiedensten Einstellungen im ESP-Easy verändert, es wurde aber immer nur schlimmer.
                                      Link Text
                                      Link Text
                                      Link Text

                                      Ich stehe seit Stunden völlig daneben und blicke nicht durch.

                                      Hat irgendwer einen Tipp für mich?

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • metaxaM metaxa

                                        Dieser Tage wird unser neuer Heizkamin im Wohnzimmer verbaut. Ich möchte unbedingt einen Temp.Fühler im Brennraum und einen Fühler bei der Einmündung in den Kamin haben.
                                        Angeschafft und vorbereitet habe ich folgende Fühler
                                        iOVEO 039HG02201 - Rauchgasfühler/Temperaturfühler/Kollektorfühler bis 400°C mit GLS-Anschlussleitung und PT1000 Sensor
                                        Dazu
                                        Pt1000-Temperatursensorverstärker, 5V, Adafruit
                                        An einem Wemos D1 angeschlossen und getestet, passt.

                                        Aber, mein Hafner meint er hat Fühler des Ofenherstellers Hoxter bestellt und möchte unbedingt diese verbauen, da dies eben schon 100fach erprobt sind.

                                        Es geht mir jetzt nicht um die Mehrkosten sondern um eine rasche Lösung wie ich diese Fühler in iO einbinden kann. Bei der Anforderung des Datenblatts habe ich folgendes bekommen.
                                        MTK30160TE01-4.0ST.pdf

                                        Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Werksfühler auslesen kann?
                                        mxa

                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WolfgangFB
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #23

                                        @metaxa

                                        Hallo

                                        Für ESPHome gibt es eine direkte Komponente für den MAX31865 der den PT1000 auslesen kann und dann wohl direkt die Temperatur ausgibt.

                                        https://esphome.io/components/sensor/max31865.html

                                        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • W WolfgangFB

                                          @metaxa

                                          Hallo

                                          Für ESPHome gibt es eine direkte Komponente für den MAX31865 der den PT1000 auslesen kann und dann wohl direkt die Temperatur ausgibt.

                                          https://esphome.io/components/sensor/max31865.html

                                          metaxaM Online
                                          metaxaM Online
                                          metaxa
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #24

                                          @WolfgangFB
                                          Lieben Dank für den Input, die Fühler (Type-K) sind schon seit Monaten fix im Abgassystem verbaut.

                                          In der Kombination WemosD1Mini und ADS1115 arbeite ich mit ESP Easy. Mittlerweile habe ich auch schon das mit dem Calibrieren kapiert:
                                          68277b7d-f990-4f6b-8742-485c593a5d9e-image.png
                                          Ergibt für mich.
                                          ce773685-b49b-4f1d-9cbe-e5508b49924e-image.png

                                          Lediglich die Werte verunsichern mich noch immer völlig. Werde einmal meinen Hafner fragen..........
                                          12051e94-5e57-4d33-be9d-97c212da860a-image.png

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          561

                                          Online

                                          32.8k

                                          Benutzer

                                          82.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe