    Temperaturfühler für neuen Kaminofen, Rätsel

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @metaxa last edited by

      @metaxa
      Ich bin davon ausgegangen, dass Du zwei Wemos D1 Mini anstelle des AD-Wandlers verwendest, denn darauf bezog sich mein Hinweis mit 82-kOhm-Vorwiderstand für 1 K Auflösung.

      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • metaxa
        metaxa @paul53 last edited by

        @paul53 sagte in Temperaturfühler für neuen Kaminofen, Rätsel:

        denn darauf bezog sich mein Hinweis

        Das hätte ich auch so verstanden, bin dann aus Platz- und Aufwandsgründen jedoch beim vielen Querlesen auf den ADS1115 gekommen. Spricht d.M. etwas gegen meine Lösung?

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @metaxa last edited by

          @metaxa sagte: auf den ADS1115 gekommen. Spricht d.M. etwas gegen meine Lösung?

          Wenn du mit dem ADS1115 in Verbindung mit dem Wemos zurecht kommst, sicherlich nicht.

          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • metaxa
            metaxa @paul53 last edited by

            @paul53 Ich kanns leider erst in den nächsten Wochen testen.

            Meine aktuelle Frage bezieht sich in erster Linie um meine Zeichnung und die richtige/falsche Schaltung vom Spannungsteiler.

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @metaxa last edited by

              @metaxa sagte: richtige/falsche Schaltung vom Spannungsteiler.

              Passt schon, wenn die Masseführung zwischen 2-Kanal-Wandler und ADS1115 kompakt ist.

              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Zarello
                Zarello @metaxa last edited by

                @metaxa sagte in Temperaturfühler für neuen Kaminofen, Rätsel:

                4x Widerstände (immer gleiche Werte) 10k-100k

                Denke daran, dass die Ungenauigkeit der Widerstände einen Fehlerfaktor auf Deinen Messwert bringen. Du solltest also entweder genaue Widerstände verwenden, sie mit einem genauen Messgerät vorher genauer bestimmen oder nachträglich den Temperaturwert kalibrieren.

                metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • metaxa
                  metaxa @Zarello last edited by metaxa

                  @zarello sagte in Temperaturfühler für neuen Kaminofen, Rätsel:

                  entweder genaue Widerstände verwenden, sie mit einem genauen Messgerät vorher genauer bestimmen

                  Ui, das wird wohl mit einem gemischten Satz aus dem Land der Reissäcke schwierig werden 😰

                  @zarello sagte in Temperaturfühler für neuen Kaminofen, Rätsel:

                  oder nachträglich den Temperaturwert kalibrieren.

                  Ehrlich, keine Ahnung wie ich das vernünftig anstellen und umsetzen kann. Ich hätte zwar 2 Stück
                  iOVEO 039HG02201 - Rauchgasfühler/Temperaturfühler/Kollektorfühler bis 400°C mit GLS-Anschlussleitung und PT1000 Sensor
                  aber ob die als Referenz genau genug sind, wage ich auch zu bezweifeln.

                  LG, mxa

                  P.S.: Andererseits, ob die Feuerraum- bzw. Abzugstemperaturen um paar % nicht stimmen, wird egal sein. Aber ganz lieben Dank für deinen Hinweis!

                  Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Zarello
                    Zarello @metaxa last edited by Zarello

                    @metaxa sagte in Temperaturfühler für neuen Kaminofen, Rätsel:

                    P.S.: Andererseits, ob die Feuerraum- bzw. Abzugstemperaturen um paar % nicht stimmen, wird egal sein. Aber ganz lieben Dank für deinen Hinweis!

                    Naja, bei 10%-Widerständen bist Du, wenn Du Z1 und Z2 gleich groß wählst, bei bis zu 22% des Meßwerts (10%: p=0,1 : (1+p)/(1-p) = 1.222) bezogen auf den niedrigsten Messwert (-50°C).
                    Das sind dann bei 1200°C schon knapp 300°C, die Du daneben liegen kannst. Es ist zwar unwahrscheinlich, da dann der eine Widerstand genau an der oberen Grenze und der andere an der unteren Grenze sein müsste, aber das ist der Bereich, mit dem Du rechnen müsstest. Mein relativ einfaches (billiges) Multimeter hat für Widerstände von 10k Ohm etwa 5,2% Genauigkeit, das wären dann immerhin maximal 11% bei der Temperaturmessung, also ca. 150K. Wobei man davon ausgehen kann, dass das Messgerät auch einen systematischen Fehler macht und damit die relative Genauigkeit der beiden direkt nacheinander gemessenen Widerstände deutlich größer ist - und nur auf diese relative Genauigkeit kommt es Dir an.

                    Schon wenn Du bei Raumtemperatur das mit einem normalen Thermometer vergleichst, kannst Du Dir den Faktor schätzen und damit genauer werden:
                    Der Faktor berechnet sich wie folgt:
                    t = gemessene Raumtemperatur in °C
                    m = Messwert des Temperaturfühlers °C
                    f = Fehlerfaktor
                    Dann suchen wir (die +50 kommen vom Messbereich, der bei -50°C anfängt):
                    (t+50)*f = m+50
                    Und damit: f = (m+50) / (t+50)

                    Damit sollte dann die Temperatur in Zukunft wie folgt korrigiert werden: (m + 50) / f - 50
                    Je nach Genauigkeit der verwendeten Widerstände sollte f irgendwo zwischen 0,8 und 1,2 (bei 10% Widerständen) liegen, ansonsten hat Dir die Ungenauigkeit des Temperaturfühlers die Variante verleidet.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • metaxa
                      metaxa last edited by

                      @zarello Wow ...... bitte dass muss ich erst ein paar mal lesen und dann hoffentlich verstehen. Es dämmert bereits ....... 😑

                      Im ersten Stepp habe ich jetzt einmal meine Widerstände gemessen. Hergenommen habe ich 33k
                      623e4765-566f-4bbd-9b93-5254b0cd7b9a-image.png

                      Wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte ich für den 1 Fühler 2 gleiche Widerstände "A" nehmen und "B" für den 2. Fühler?

                      Deine Formel werde ich versuchen umzusetzen sobald ich alle Bauteile beieinander habe (mir fehlt noch der ADS1115).

                      Zarello paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Zarello
                        Zarello @metaxa last edited by

                        @metaxa Genau - zumindest, wenn Du über die Widerstände die Spannung genau halbieren wolltest.

                        Ich vermute, die Formel kannst Du dann weglassen, vermutlich bist Du so schon genauer als mit der Korrekturformel, zumindest, wenn Du das bei Zimmertemperatur probierst.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • paul53
                          paul53 @metaxa last edited by

                          @metaxa sagte: Deine Formel werde ich versuchen umzusetzen

                          Am Eingang des AD-Wandlers liegen 2 mV / °C an, also 2 V bei 1000 °C.

                          Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Zarello
                            Zarello @paul53 last edited by

                            @paul53 Wenn ich es richtig gelesen hatte, geht der Sensor von -50°C - 1200°C, dementsprechend sollten es doch 2,1V bei 1000°C sein, oder?

                            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • metaxa
                              metaxa @Zarello last edited by metaxa

                              @zarello ich denke nein, @paul53 hat recht, ich habe mir eine Exceltabelle erstellt, ohne Spannungsteiler sollten da 4V kommen, mit eben die 2V.
                              f8be7398-50c0-49b4-81cd-3419aa449a84-image.png
                              5a05eaf0-cb20-4444-bc24-23f0c58c61c7-image.png

                              Zarello metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Zarello
                                Zarello @metaxa last edited by

                                @metaxa Stimmt, mein Fehler. Ich hatte nur das Datenblatt der Temperaturfühler angeguckt, nicht das des Wandlers, aber auf den kommt es an. Dann sind natürlich in den Formeln oben auch die ganzen Fünfziger zuviel.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • metaxa
                                  metaxa @metaxa last edited by metaxa

                                  Jetzt habe ich mir auf die Schnelle noch eine Variante ohne Spannungsteiler gezeichnet, dort sollte dann nur noch die Ungenauigkeit des Fühlers ausschlaggebend sein:

                                  Aus der Beschreibung des Wandlers:
                                  • Power supply: 8-32V DC for full range of measurement 0-1250°C (lower voltage will limit maximum
                                  range, e.g. +5V power supply limit output range to +3,2V)

                                  e5ec8809-f46b-4fea-883e-ecb58e1f6fdc-image.png

                                  Laut meinem Hafner, wird der Messbereich oberhalb des Feuerraums bis 800°C ausreichen.

                                  Lieben Dank für Eure professionelle und rasche Hilfe!
                                  LG, mxa

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • metaxa
                                    metaxa last edited by metaxa

                                    @paul53 & @Zarello & @Alle
                                    Gestern/Heute habe ich das Projekt endlich umgesetzt. Fazit: "Wer Mist mißt, mißt Mist!" Ich komme mit den Werten die über MQTT im IO reinkommen absolut nicht klar.

                                    So habe ich es jetzt gebaut und mehrfach geprüft, alle Lötstellen sind sauber und es gibt keine Masseschlüsse.
                                    1dab90bb-b90e-43c3-8cc0-7700ddee238f-image.png
                                    Hier messe ich z.B. 0,500 Vdc, dies entspricht meiner Liste (s.o.) 125°C. Im aktullen ESP-Easy finde ich dann einen Wert von:
                                    a9cab22d-8207-4922-bf15-e341cf634268-image.png
                                    2687 ??

                                    Ich habe derzeit zum Testen nur einen Fühler auf auf A0 des ADS1115 angeschlossen. Bitte was muß ich wo richtig einstellen, damit ich zumindest annähernd den gemessenen Wert unmittelbar nach dem Wandler bekomme? Ich habe mehrere Werte verglichen und einen Multiplikator von 5,2 - 5,4 festgestellt.

                                    Ich habe auch schon die verschiedensten Einstellungen im ESP-Easy verändert, es wurde aber immer nur schlimmer.
                                    Link Text
                                    Link Text
                                    Link Text

                                    Ich stehe seit Stunden völlig daneben und blicke nicht durch.

                                    Hat irgendwer einen Tipp für mich?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • W
                                      WolfgangFB @metaxa last edited by

                                      @metaxa

                                      Hallo

                                      Für ESPHome gibt es eine direkte Komponente für den MAX31865 der den PT1000 auslesen kann und dann wohl direkt die Temperatur ausgibt.

                                      https://esphome.io/components/sensor/max31865.html

                                      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • metaxa
                                        metaxa @WolfgangFB last edited by

                                        @WolfgangFB
                                        Lieben Dank für den Input, die Fühler (Type-K) sind schon seit Monaten fix im Abgassystem verbaut.

                                        In der Kombination WemosD1Mini und ADS1115 arbeite ich mit ESP Easy. Mittlerweile habe ich auch schon das mit dem Calibrieren kapiert:
                                        68277b7d-f990-4f6b-8742-485c593a5d9e-image.png
                                        Ergibt für mich.
                                        ce773685-b49b-4f1d-9cbe-e5508b49924e-image.png

                                        Lediglich die Werte verunsichern mich noch immer völlig. Werde einmal meinen Hafner fragen..........
                                        12051e94-5e57-4d33-be9d-97c212da860a-image.png

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate
                                        FAQ Cloud / IOT
                                        HowTo: Node.js-Update
                                        HowTo: Backup/Restore
                                        Downloads
                                        BLOG

                                        745
                                        Online

                                        32.0k
                                        Users

                                        80.4k
                                        Topics

                                        1.3m
                                        Posts

                                        ads1115 heizkamin mtk30160te01 temperaturfühler
                                        4
                                        24
                                        1149
                                        Loading More Posts
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        The ioBroker Community 2014-2023
                                        logo