      SmartHomer 0 last edited by

      Nachdem ich jetzt einige Zeit 2 Stück SDM72DM-V2 MID im Einsatz hatte ( siehe: Smartmeter - Probleme mit Holley ) sind mir innerhalb von 3 Monaten beide SDM72 kplt. ausgefallen (keine Modbus-Kommunikation, Display dunkel, spannungsfrei schalten bringt auch nichts).
      Ich denke, das Problem scheint bekannt zu sein, denn die Zähler werden anstandslos getauscht.
      Aber selbst wenn evtl. bei der Qualität nachgebessert wurde: Ich habe wenig Interesse, immer mal wieder aufwändig einen MID-Zähler tauschen zu müssen und die Zahlen/Berechnungen auf die neuen Zählerstände "zurechtbiegen" zu müssen.
      Wobei ich natürlich nach wenigen Monaten auch noch nicht sagen kann, wie die Finder-Zähler sich auf längere Zeit bewähren...

      Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
      Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.

      Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht (wie geschrieben nutze ich die Zweirichtungs-Funktion nicht, aber lt. verschiedener Quellen soll sich "Vector" so verhalten wie dies auch ein EVU-Zweirichtungszähler macht.

      774686a0-5e92-40c3-8129-1f0cc066f71b-grafik.png

      Was ich auch ganz nett finde, ist die Parametrierung über App und NFC-Schnittstelle vom Handy (oder alternativ via kapazitvem SoftTouch).

      Homoran K E S 5 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @SmartHomer 0 last edited by

        @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

        innerhalb von 3 Monaten beide SDM72 kplt. ausgefallen (keine Modbus-Kommunikation, Display dunkel, spannungsfrei schalten bringt auch nichts).
        Ich denke, das Problem scheint bekannt zu sein, denn die Zähler werden anstandslos getauscht.

        genau. Eine Charge soll einen Bestückungsfehler gehabt haben. (kalte Lötstelle??)

        Ich hatte auch diese Symptome (innerhalb 2 Monaten) und beim 2. war dann der Fehler bekannt und alle 5 wurden getauscht.

        Das ist jetzt Monate her und es gab kein weiteres Problem.
        Auch mein gleichzeitig gekaufter SDM 630 hat keine Probleme.

        K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • K
          klassisch Most Active @omega235 last edited by

          @omega235 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

          @klassisch

          Dieser Converter von Amazon funktioniert auch und ist deutlich billiger (und von der größe mMn besser):

          Vielen Dank für den Hinweis. Hast Du das Gerät selbst im EInsatz? Falls Ja, kann ich das im Eingangspost erwähnen.
          Welche Spannung benötigt das Gerät.
          Ich hatte für die WiFi-Bastelmodule ca. 8 EUR bezahlt. AP Kunststoff-Dose dazu und fertig.

          omega235 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            klassisch Most Active @SmartHomer 0 last edited by

            @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

            Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
            Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.

            Vielen Dank für den Hinweis. Kostet etwa 90 bis 100 EUR?
            Finder ist ein rennomierte Marke im Bereich der Elektroinstallation. Ich habe auch Finder Zeitrelais im Einsatz.

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              klassisch Most Active @Homoran last edited by

              @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

              genau. Eine Charge soll einen Bestückungsfehler gehabt haben. (kalte Lötstelle??)

              Ich hatte auch diese Symptome (innerhalb 2 Monaten) und beim 2. war dann der Fehler bekannt und alle 5 wurden getauscht.

              Das ist jetzt Monate her und es gab kein weiteres Problem.
              Auch mein gleichzeitig gekaufter SDM 630 hat keine Probleme.

              Vielen Dank für den Erfahrungsbericht. Mein SDM120 für die Heizung schnurrt noch immer.

              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @SmartHomer 0 last edited by

                @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht

                das geht bei vielen anderen auch. Dort geht es aber um die Berechnung eines Wertes, der sich je nach Betrachtung des Bezuges und der Einspeisung ergibt. Also die Bilanz

                Das Problem ist, dass es nur selten eine "korrekte" Berechnung der Summe der Energien aus den drei Phasen für Bezug und Einspeisung gibt.

                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • S
                  SmartHomer 0 @klassisch last edited by SmartHomer 0

                  @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                  Vielen Dank für den Hinweis. Kostet etwa 90 bis 100 EUR?

                  Ja. der lag bei ca. € 85.
                  Und Finder ist mir beruflich aus der Automatisierungstechnik eben auch mit guter Qualität bekannt.

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @SmartHomer 0 last edited by

                    @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                    . der lag bei ca. € 85.

                    WENN der dann die richtig saldierten Energiewerte liefern würde, ist er ja in der Preisklasse des SDM630.
                    das macht mich jetzt noch misstrauischer

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      SmartHomer 0 @Homoran last edited by

                      @homoran
                      Wie gesagt - für meine Anwendung nicht rele

                      @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                      @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                      Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht

                      das geht bei vielen anderen auch. Dort geht es aber um die Berechnung eines Wertes, der sich je nach Betrachtung des Bezuges und der Einspeisung ergibt. Also die Bilanz

                      Das Problem ist, dass es nur selten eine "korrekte" Berechnung der Summe der Energien aus den drei Phasen für Bezug und Einspeisung gibt.

                      Wie geschrieben: Für mich in meiner Anwendung nicht relevant und ich kann es leider auch nicht testen.

                      Im PV-Forum habe ich einen Eintrag in dieser Richtung gefunden: PV-Forum

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @SmartHomer 0 last edited by

                        @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                        Im PV-Forum habe ich einen Eintrag in dieser Richtung gefunden: PV-Forum

                        Danke!
                        Ist aber auch da ziemlich schwammig.
                        Bei den Leistungswerten (W) passt es ja auch bei SDM630&Co.

                        Die Energiewerte (kWh) sind leider das Problem.
                        in einem Nebensatz steht was von "genauso heraufzählen".

                        @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                        Für mich in meiner Anwendung nicht relevant

                        schade für uns. Eine klare Aussage für Zählerstände analog 1.8.0 und 2.8.0 wäre schon hilfreich.
                        Da mein SDM630 direkt hinter dem EVU Zähler hängt, müsste der Eli zum Austausch das gesamte Haus Stromlos machen. Nur zum Testen nicht wirklich realistisch.

                        Danke für die Infos!

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • omega235
                          omega235 Developer @klassisch last edited by

                          @klassisch

                          Ja habe ihn seit heut im Einsatz. Konfig im Anhang.

                          der RJ45 ist kein LAN Port, sondern wird nur für Spannung und RS485 verwendet (gut markiert, kann man also auch direkt ein LAN-Kabel verwenden und die PINS entsprechend verkabeln).

                          Kommunikation läuft daher nur über WLAN!

                          Spannung ist 5-35V DC

                          Davor den Waveshare Hutschienen Converter gehabt, der hat auch funktioniert, ist aber zu groß um in einem normalen Sicherungskasten reinzupassen (höhe passt nicht da die Höhe zu breit (keine Ahnung wie ich es richtig beschreiben soll)

                          aca3eff3-8319-4683-857f-544ced34f76b-grafik.png
                          83df34d1-07f0-404c-9b19-0c2e50ab7314-grafik.png

                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • K
                            klassisch Most Active @omega235 last edited by

                            @omega235 ; @SmartHomer-0 ; @Homoran : Vielen Dank, hab die Infos im Eingangspost nachgetragen.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by

                              @klassisch

                              Ich muss jetzt auch mal nachfragen.
                              Habe im Betrieb: SDM72 mit waveshare rs485to eth
                              verbunden mit modbus Adapter
                              Läuft einwandfrei

                              Jetzt habe ich mir nochmal einen SDM72 und waveshare rs485towifi geleistet.
                              Alles verbunden; testweise nur mit einer Phase.
                              Und neue Instanz vom Adapter.
                              Aber irgendwie klappt die Verbindung nicht richtig (bzw. jetzt gar nicht mehr)

                              Anbei Screenshot vom Adapter:
                              99f5c66d-0350-46df-9811-8e6fa30788e5-image.png
                              615a7b1c-4c3f-40db-81d4-f6d7c6855bb3-image.png

                              Und nun vom waveshare rs485wifi
                              dea7eecf-01e6-41eb-a014-9e39876d542f-image.png
                              7a499546-29f6-4550-8bb0-7b66fb9339af-image.png
                              e243f624-a9ab-401f-89e9-e35e25c82100-image.png
                              c33da274-bb6b-493d-bf41-08aac36a8085-image.png
                              6f570ebb-c560-4027-8ffc-21bf22072607-image.png

                              Vielleicht findet jemand den Fehler.
                              Im log kommt nur:

                              modbus.1
                              2024-05-31 20:11:19.868	debug	Closing client on purpose.
                              modbus.1
                              2024-05-31 20:11:18.869	debug	Cleaning up request fifo.
                              modbus.1
                              2024-05-31 20:11:18.869	debug	Socket closed with error
                              modbus.1
                              2024-05-31 20:11:18.868	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.243.144","port":503}
                              modbus.1
                              2024-05-31 20:11:18.868	error	Client in error state.
                              modbus.1
                              2024-05-31 20:11:18.868	error	Socket Error
                              

                              es kamen auch schon andere Meldungen, sowas:

                              modbus.1
                              2024-05-31 19:46:21.395	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                              modbus.1
                              2024-05-31 19:46:16.266	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":148,"exceptionCode":127}
                              modbus.1
                              2024-05-31 19:46:16.245	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                              modbus.1
                              2024-05-31 19:46:11.115	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":227,"exceptionCode":175}
                              modbus.1
                              2024-05-31 19:46:11.095	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                              modbus.1
                              2024-05-31 19:46:05.964	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":141,"exceptionCode":123}
                              modbus.1
                              2024-05-31 19:46:05.945	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                              modbus.1
                              2024-05-31 19:46:00.814	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 1"
                              modbus.1
                              2024-05-31 19:46:00.786	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                              modbus.1
                              2024-05-31 19:45:55.182	warn	Poll error count: 10 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              

                              Habt ihr ne einfache Anleitung wie man dieses waveshare wifi korrekt einrichtet.
                              Danke für Rückmeldungen.

                              mfg
                              Dieter

                              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • K
                                klassisch Most Active @bahnuhr last edited by klassisch

                                @bahnuhr

                                • Warum Slave Id = 2? Ist das so im Gerät eingegeben?
                                • Warum ist der Waveshare als Client konfiguriert. Sollte der nicht Server sein? Wie beim LAN Waveshare auch?
                                • dort https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/695?_=1717180010632 hat @Ronniboy eine Anleitung hinterlassen. Wobei er Vircom einsetzt, was meiner Meinung nach nicht erforderlich sein sollte
                                • Hier noch ein Hinweis von @SidM https://forum.iobroker.net/post/870092
                                bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by

                                  @klassisch
                                  Danke, schau ich mir an.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by

                                    @klassisch
                                    Ja, id hab ich beim SDM72 eingegeben
                                    (hatte erst vor dies in Reihe zu schalten um 1 Instanz nur zu benötigen)
                                    Nun sitzt der SDM aber woanders.

                                    Die Hinweise hab ich mir angeschaut.
                                    Dachte eigentlich, dass dies so passt.

                                    Bekomme trotzdem:

                                    modbus.1
                                    2024-05-31 20:46:44.021	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    modbus.1
                                    2024-05-31 20:46:44.020	error	Client in error state.
                                    modbus.1
                                    2024-05-31 20:46:44.020	error	Request timed out.
                                    modbus.1
                                    2024-05-31 20:46:44.019	warn	Error: undefined
                                    modbus.1
                                    2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 8 registers
                                    modbus.1
                                    2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    modbus.1
                                    2024-05-31 20:46:39.017	info	Connected to slave 192.168.243.144
                                    

                                    Und die Instanz bleibt unten rot:
                                    10dff142-99ea-4fdf-9bb3-a2b040820b76-image.png

                                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      klassisch Most Active @bahnuhr last edited by

                                      @bahnuhr Schau Dir mal die Konfig von @SidM an https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1665226770066-664ac22c-a54b-43b8-a74d-860f53a3f909.jpeg

                                      Der Waveshare ist der Server und der Modbus Adapter im ioBroker ist der Client, der beim Server die Daten abholt bzw. abonniert

                                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by

                                        @klassisch
                                        Ja, müsste ich aber doch haben:
                                        Einstellung waveshare:
                                        94a38ae5-9c81-49c1-977f-07c69c95f2c7-image.png

                                        und iob:
                                        834abe10-a864-4669-88e4-7a811ec55e7a-image.png

                                        Und im log kommt:

                                        modbus.1
                                        2024-05-31 21:06:27.018	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":203,"exceptionCode":75}
                                        modbus.1
                                        2024-05-31 21:06:27.018	debug	Received pdu describes an error.
                                        modbus.1
                                        2024-05-31 21:06:26.998	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                                        modbus.1
                                        2024-05-31 21:06:26.890	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 14 registers
                                        modbus.1
                                        2024-05-31 21:06:26.890	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                        

                                        Ich raffs nicht.
                                        Mit dem andere waveshare hat es auf Anhieb geklappt.
                                        Nur dieser muckt rum.

                                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          klassisch Most Active @bahnuhr last edited by

                                          @bahnuhr
                                          Was Du noch testen kannst: Die Modbus RTU Wandlung in den ioBroker Adapter verlegen und dann beim Waveshare nur TCP wählen

                                          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by

                                            @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                            @bahnuhr
                                            Was Du noch testen kannst: Die Modbus RTU Wandlung in den ioBroker Adapter verlegen und dann beim Waveshare nur TCP wählen

                                            Klappt alles nicht.

                                            Ich gebs auf mit dem Wifi Teil.

                                            Habe noch einen Waveshare RS485toRJ45 rum liegen.
                                            Mit diesem hat es gleich geklappt.

                                            Alles komisch das ganze.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus rtu rs485 sdm120 sdm630 sdm72 stromzähler tcprs485 wandler
                                            23
                                            220
                                            36964
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo