NEWS
SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker
-
@klassisch Danke für Deine ausführlichen Anleitungen.
Ich wühle mich durch die verschiedenen Kombinationen durch. Ziel ist es mehrere Unterverteilungen zu kontrollieren. Dh für den PV Bereich am Liebsten saldierend zusätzlich 4 Smartmeter für die 4 Unterverteilungen im Haus. Am Liebsten mit Kabelklemmen, um die alten Unterverteilungen nicht alle auseinander reissen zu müssen. Nun habe ich folgende Fragen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen:- Kann ich mehrere Smartmeter an den 485 Bus hängen, also einfach parallel und kommen damit die 485 --> TCP Wandler (ZB USRIOT 410S) klar?
- Welchen Smartmeter würdet Ihr empfehlen? Wie gesagt am liebsten mit Klemmen, damit würden die SDMs rausfallen.
Danke!
VG
Markus -
@markusl SDM120 sind einphasig und SDM72 bzw. SDM630 dreiphasig. Die kann man auf einen RS485 Bus legen. Und sie haben Schraubklemmen.
-
@klassisch Danke.
Dh ich kann ohne Probleme die 485 Busse parallel anschliessen und der USRIOT (und damit auch IOBroker) kommt damit klar?
Dann fallen die SDMs leider vermutlich raus. Die Induktiv Klammern würde ich mir selbst zu trauen, aber Schraubklemmen im Verteilerkasten eher nicht. Und einen Elektriker zu finden, der das anschliesst ist gerade ziemlich schwierig.....
Oder übersehe ich etwas?
Danke! -
@markusl sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
Oder übersehe ich etwas?
Nein, dann Finger weg. Das ist nur etwas für Elektrofachkräfte.
Auch die Shelly müssen zumindest an die Spannung angeschlossen werden. Die Stromspulen alleine reichen nicht. Zur Leistungsberechnung braucht man Strom und Spannung.
Also ohne Elektrofachkraft geht da nichts. -
Könnt ihr mir sagen was das für ein Kabel ist zwischen SDM360 und dem Modbus-Konverter? D.h. die Datenleitung. Ist das eine verdrillte Leitung mit Schirm? Habt ihr mir einen Link als Beispiel?
Ist "Belden 3105A" so ein Beispiel?
-
@uwe72 Bei einer kurzen Länge von wenigen Metern und 9600Bd ist das praktisch egal. Da habe ich sogar Schlauchleitung 2x0,5mm² im Einsatz. Bei größeren Längen und oder hohen Baudraten kann man z.B. ein verdrilltes Adernpaar einer Ethernet Leitung nehmen. Ich nehme auch gerne Telefonleitung mit Stern-Viererverseilung.
-
@klassisch Mein erster USR mit einem Zähler läuft jetzt seit Tagen stabil.
Jetzt möchte ich den 2. USR mit 2 weiteren Zählern in Betrieb nehmen.
Dazu habe ich einen 2. Modbus-Adapter in iobroker installiert und den USR mit der IP eingetragen. Der Port kann der gleiche sein wie beim ersten USR?
Die Baudrate habe ich im USR jetzt mal auf 19200 gestellt, werde das bei den beiden Zähler auch machen.
Zähler gebe ich dann ID 1 und 2.
Wie mache ich das jetzt im Eingangsregister im 2. Modbus-Adapter?
Kann ich dort die gleichen Adressen mit jeweils Slave-ID 1 und 2 eintragen?
Also z.B.
Adresse 30001 - Slave-ID 1
Adresse 30001 - Slave-ID 2?
Muss ich noch etwas beachten oder einstellen bei 2 Zählern an einem USR? -
@blessi Genau so sollte es funktionieren.
-
@blessi wie @wendy2702 schon bestätigt hat, sollte es so gehen. Wenn die beiden Busse nicht miteinander verbunden sind, wissen die nichts voneinander. Der zweite Adapter weiß nichts vom ersten Adapter.
Da der Modbus eine Mimose ist, beim kleinsten Fehler streikt und nicht genau sagt warum, würde ich schrittweise vorgehen.
Also das zweite Bundle genau so wie das erste aufbauen und einen eigenen Adapter dazu.
Wenn es mit einem Zähler funktioniert, kann man Baudrate erhöhen in den Zählern und im USRIOT. Dann zweiten Zähler dazubauen und Im Adapter erst mal ein Register des zweiten Zählers bedaten. Dann Stück für Stück Register dazu nehmen. -
Hallo,
ich beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Thema, daher ist diese Frage vllt. unsinnig.
Ich würde gerne einen SDM630MCT über einen einfachen RS485<->USB Konverter mit einem (aktuell Windows 10) PC verbinden auf dem IOBroker läuft. Soweit ich gelesen habe sollte das ja möglich sein.
Allerdings ist der SDM630MCT bereits installiert und mit einem Solis-Wechselrichter über die RS485 Schnitstelle verbunden. Kann ich trotzdem an den gleichen Anschluss gehen? Bisher habe ich keine Erfahrung mit Modbus etc.
Die Daten lokal aus dem Solis auszulesen scheint nicht einfach möglich zu sein, daher möchte ich die Daten zusätzlich abgreifen um damit PV-Überschussladen zu ermöglichen.
Viele Grüße
-
@ceagel Mit dieser Konfiguration habe ich auch noch keine Erfahrung. Ich würde aber mit Störungen rechnen. Der Bus wird dann von 2 Endgeräten angepollt. Das physical Layer sollte das können, aber wahrscheinlich wird sich der Wechselrichter beschweren. Der braucht den Zähler ja als Wurzelzähler um seine Einspeiseleistung zu sehen und zugunsten des Speichers zu optimieren. Dann ist der Zähler Bestandteil einer Regelschleife und wird wahrscheinlich sehr häufig abgefragt.
Hat der WR vielleicht einen zweiten RS485 Bus, der die Daten ebenfalls zur Verfügung stellt?Ansonsten: ioBroker unter Win geht bei mir prima und mit den USB Stick gibt es auch keine Probleme (im Gegenteil, das ist einfacher), obwohl ich USBs vermeiden möchte.
-
Hallo @klassisch , danke für deine Einschätzung. Soweit ich mich jetzt im Thema eingelesen habe, wird es nicht ohne zustätzliches Gerät gehen zwei Master bei Modbus zu verwenden.
Der Wechselrichter hat zwar noch eine COM Schnittstelle, aber dort ist der Dongle für den Netzwerkzugriff angeschlossen. Ich habe bereits von Erfolgen gelesen, darüber die Daten des Wechselrichters ab zufragen, aber das geht nur ohne den Dongle zunutzen.
Ich werde wohl einen zusätzlichen Shelly 3EM nutzen um die aktuellen Werte zu ermitteln.
-
@ceagel
Hast du mal probiert deine Instanz auf Slave zu stellen?
Wenn dein WR als Master pollt, dann liest du in der gleichen Frequenz als Slave mit. Das könnte klappen, ist auf jeden Fall einen Versuch wert. -
@matis
Ich bin dabei zu schauen, ob es läuft, stolpere aber beim Einbinden des RS485 <-> USB Konverters in den Modbus-Adapter. (USB-Adapter steckt direkt im Windows 10 PC, auf dem auch IO-Broker läuft. CH340SER Treiber ist installiert.)Ich habe diese Einstellungen verwendet, aber den Seriellen Anschluss ausgewählt.
https://forum.iobroker.net/post/909726
Nun kann ich leider keinen Typ Master/Slave auswählen. Das Feld ist nicht anklickbar.
Der Adapter bekommt somit auch keine Verbindung zum Gerät. -
@ceagel
Da kann ich dir nicht helfen. Ich hab lange an meiner Synology mit USB-Adaptern viel Zeit verschwendet und am Ende war es immer instabil. Hab dann auf RS232/485 auf TCP Konverter umgestellt. Seither alles ganz einfach und stabil und ich kann die Daten an verschiedenen Stellen verwenden. -
@ceagel sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
Ich bin dabei zu schauen, ob es läuft, stolpere aber beim Einbinden des RS485 <-> USB Konverters in den Modbus-Adapter. (USB-Adapter steckt direkt im Windows 10 PC, auf dem auch IO-Broker läuft. CH340SER Treiber ist installiert.)
Bei meinem Win 10 Rechner ging das testweise. Normalerweise arbeite ich auch mit TCP konverter, deren Einbindung aber erst mal etwas komplizierter ist. u.U. Adapterinstanz nochmals starten.
Im Zweifel mit einem Terminalprogramm wie Termite die Anwesenheit des CH340 testen. Das Terminalprogramm muß dann aber beendet werden. Auf den USB Serial Konverter kann immer nur ein einziges Programm zugreifen, welches dann den Port für andere Programme blockiert.
Wenn möglich nur 1 CH340 pro PC verwenden. Die haben keine UUID und da kann es zu Verwechslungen kommen.
Dann hat Mati gesagt:
- Zweite Modbus Instanz aufsetzen
- SLAVE auswählen (nicht Master)
-
@matis
vllt. versuche ich das auch, oder baue direkt einen Shelly 3EM ein.@klassisch
Ich habe es zum Laufen bekommen, aber es hagelt sekündlich Fehlermeldungen:modbus.0 2023-10-17 10:32:02.079 error Wrong CRC for frame: 1,4,1,86,0,2 modbus.0 2023-10-17 10:32:01.390 error Wrong CRC for frame: 1,4,0,0,0
Die Werte werden trotzdem ausgelesen und ein PV-Überschussladen konnte ich in Node Red realisieren.
Jedoch muss ich den USB-Adapter im Gerätemanager jeden morgen neu starten, da er ausfällt, wenn sich der Wechselrichter nachts abschaltet.
Die Kabelenden habe ich bereits mit Wiederständen terminiert.Den Typ (Master oder Slave) kann ich übrigens immer noch nicht auswählen. Das Feld ist tot.
-
@ceagel Glückwunsch, Wie hast Du es zum Laufen bekommen?
Wenn Du eine neue Modbus-Instanz anlegst, kannst Du dieser Instanz "Slave zuweisen".
Zum USB Thema kann ich nichts sagen, weil ich die USB Konverter höchstens zu ersten Tests einsetze und ansonsten mit Serial <-> Ethernet Adaptern über TCP arbeite. Auch frage ich keine Geräte ab, die mehrere Stunden nicht verfügbar sind.
-
Die Einstellungen stehen hier:
SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBrokerBei der Auswahl Seriell geht nur Master als Auswahl.
Register hab ich nur die genommen:
_address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale 30001 L1-N_Spannung V floatbe 2 1 0 level false false 30003 L2-N_Spannung V floatbe 2 1 0 level false false 30005 L3-N_Spannung V floatbe 2 1 0 level false false 30007 L1_Strom A floatbe 2 1 0 level false false 30009 L2_Strom A floatbe 2 1 0 level false false 30011 L3_Strom A floatbe 2 1 0 level false false 30013 L1_Wirkleistung W floatbe 2 1 0 level false false 30015 L2_Wirkleistung W floatbe 2 1 0 level false false 30017 L3_Wirkleistung W floatbe 2 1 0 level false false 30053 Gesamt_Leistung W floatbe 2 1 0 level false false
-
@ceagel Vielen Dank! Interessant, Slave geht nur mit TCP. Weder seriell noch RTU over TCP