@klassisch Ich habe jetzt im Eingangsregister nur die erste Zeile. Jetzt bleibt der Adapter grün :-)
Ich hatte die Zeilen über "Als TSV bearbeiten" eingetragen. Hatte die Einträge aus dem Forum kopiert (Beitrag 9 von andi2055). Da muss da der Fehler sein.
Schon einmal vielen Dank für die Unterstützung :-)
@blessi Glückwunsch und prima, daß es jetzt klappt!
Vielleicht hast Du eine andere FW Version und die Übernahme der alten Daten erzeugt einen Fehler.Wenn Du mehrere Zähler anschließen möchtest, dann Baudrate erhöhen.
Immer einen Schritt nach dem anderen machen. Auch beim bedaten.
Modbus ist uralt und die Fehlerdiagnosemöglichkeiten sind aus einer anderen Zeit.
Wenn Modbus läuft, dann robust udn zuverlässig. Wenn aber irgendwo ein Fehler ist, dann geht es nicht und es fehlt an klaren Hinweisen woran es liegt. -
@blessi Glückwunsch und prima, daß es jetzt klappt!
Vielleicht hast Du eine andere FW Version und die Übernahme der alten Daten erzeugt einen Fehler.Wenn Du mehrere Zähler anschließen möchtest, dann Baudrate erhöhen.
Immer einen Schritt nach dem anderen machen. Auch beim bedaten.
Modbus ist uralt und die Fehlerdiagnosemöglichkeiten sind aus einer anderen Zeit.
Wenn Modbus läuft, dann robust udn zuverlässig. Wenn aber irgendwo ein Fehler ist, dann geht es nicht und es fehlt an klaren Hinweisen woran es liegt.@klassisch Es war der Eintrag 30397. Habe den händisch eingetragen und nun geht es mit allen Einträgen.
Ich werde wahrscheinlich maximal 2 Zähler pro USR anklemmen.
Ich habe noch einen 2. USR gekauft ;-)
Wo muss ich die Baudrate erhöhen? Nur im USR? Oder auch bei den Zählern? -
@klassisch Es war der Eintrag 30397. Habe den händisch eingetragen und nun geht es mit allen Einträgen.
Ich werde wahrscheinlich maximal 2 Zähler pro USR anklemmen.
Ich habe noch einen 2. USR gekauft ;-)
Wo muss ich die Baudrate erhöhen? Nur im USR? Oder auch bei den Zählern? -
@wendy2702 OK, danke :-)
-
@morris Das habe ich ähnlich gemacht wie beim Smartmeter. Beschrieben im Guide. Derzeit ist das pdf V0.5 eingestellt und darauf beziehe ich mich jetzt und verweise darauf.
Im Kern nutze ich Geräte (Fertiggeräte ohne Löten) oder Module (mit Löten, aber billiger) der Firma USRIOT. Die nutze ich für diesen SDM120, das Smartmeter vom Typ "Moderne Messeinrichtung", den Zigbee-Stick und die RFLink Anbindung. Damit braucht mein ioBroker derzeit kein USB zur direkten Funktion.
Im Guide auf S. 35, Tabelle 5 habe ich die in Frage kommenden USRIOT Module und Geräte gelistet.

Als Fertiggerät kämen USR-TCP232-304; USR-TCP232-306; USR-TCP232-410S mit LAN oder URS-W610 mit WLAN in Frage.
Die Fertiggeräte haben bereits eine RS485 Schnittstelle sowie Eth-Buchse bzw. WLAN Antenne. Die muß man nur noch entsprechend konfigurieren. Da sind sie etwas bockig, weil sie mit einer unpraktischen fixen IP ausgeliefert werden und erst mal auf DHCP umgestellt werden müssen. Die haben einen TCP Server und Web-interface mit dem man TCP Server (Ports) und die RS485 (Baudrate) konfigurieren kann.
Im Modbus Adapter stellt man TCP und die Adresse des o.g. USRIOT Moduls ein, z.B.

Die Module werden dann auf
Modbus TCP <=> Modbus RTU
eingestellt, sofern möglich. Diese "Übersetzung" darf nur auf einer Seite sein. Entweder auf der Konverter-Seite oder auf der ioBroker Adapter Seite. Ich tendiere zur Konverter Seite, denn sowas ist ja dessen "Kerngeschäft" und dann braucht man den ioBroker damit nicht zu belasten. Die "schwächeren" Geräte wie das USR-TCP232-306 und das Hutschienengerät USR-DR302 haben keinen eigene RTU Unterstützung. Dann muß RTU beim Adapter aktiviert werden. Das USR-410S kann zwar RTU Unterstützung, arbeitet aber zumindest beim SDM630 damit nicht stabil. Es kommt ab und an zu Aussetzern. Wird die RTU Unterstützung vom ioBroker Modbus-Adapter übernommen läuft die Verbindung stabil.Ich verwende auch gerne die Module. Da bevorzugt das USR-TCP232-E2 weil es 2 serielle Schnittstellen und einen stärkeren Rechner hat und nicht viel mehr kostet als die anderen. Das kann dann auch die RTU Umsetzung.
In dieser speziellen Applikation verwende ich die Daten des SDM120 nur zur Data collection und nicht zur Regelung. Da reicht "gelegentliche" Übertragung per WLAN und ich habe das günstige USR-WIFI232-A2 WLAN Modul verwendet. Das kann aber auch schon die "Modbus TCP <=> Modbus RTU" Umsetzung vornehmen.

Zwischen den SDM120 und den Modulen muß noch ein RS485 <-> serial Modul. Ich verwende gerne dieses (im Guide S. 33)

Soviel dazu an dieser Stelle. Mehr Details sind im o.g. Guide.
Bei der Dt. Fa. Welectron.com und Fa. Eckstein gibt es wohl ähnliche Fertiggeräte von Waveshare. Habe ich aber bisher noch nicht eingesetzt und kann deshalb nicht sagen, ob die funktionieren. Aber vielleicht riskiert es jemand? Edit: Ja, mittlerweile gibt es positive RM, die ich im Eingangspost referenziert habe.
Bei den Module bin ich mit Fremdfabrikaten und Clones vorsichtig. Da habe ich mal einen Clone bekommen, der bei mir nie lief.
Nachtrag:-
"USR-DR302 DIN-Schiene Modbus RS485" funktioniert stabil. Allerdings muß die RTU-Umsetzung im ioBroker Adapter erfolgen (Einstellung "RTU over TCP")
-
" WaveShare Industrial Serial Server with POE Function RS485 to RJ45 Ethernet TCP/IP to Serial SupportRail-Mount" läuft bei mir auch (Inbetriebnahme mit deren VirCom-SW). Hat PoE und galvanische Trennung. Allerdings hat mein Modul (FW V1. 452) Probleme mit reconnects Bei Direktanschluß an Fritte 7590. Wenn LAN-Verbindung abreißt wird nicht wieder connected (sowohl bei DHCP als auch fester IP). Switch dazwischen und die Probleme sind weg.
Den SDM120 habe ich an einem WLAN-fähigen USRIOT Modul.
Dem SDM habe ich manuell per Knöpfe und Menue des Zählers die Baudrate 9600 und die Device Adresse 2 eingestellt. Die Baudrate muß man dem USR mitteilen.
Der Zähler spricht Modbus RTU. Das kann dieser USRIOT in TCP übersetzen und das stellen wir dann auch als "Mode" ein. Im ioBroker Adapter dürfen wir dann nur "TCP" eingeben. Es darf immer nur auf einer Seite übersetzt werden.
UART Setting

Es muß noch ein Port festgelegt werden. 26 funktioniert, es gehen aber auhc andere. Diese Zahl muß dann auch im ioBroker Adapter eingetragen werden
Network Setting

Im ioBroker Adapter stellen wir unter "Allgemein" Die IP Adresse des USRIOTs, den Port der seriellen Schnittstelle des USRIOTS (hier 26) ein, sowie "Master" und haken "Mehrere Geräte IDs" an.

Laut Datenblatt des Modbus Gerätes bedaten wir die restlichen Tabs. Im Fall des SDM120 die Input Register.
Unter "Slave Id" Wird die Modbus Adresse des Modbus Gerätes eingegeben. In diesem Beispiel 2.

@klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
Als Fertiggerät kämen USR-TCP232-304; USR-TCP232-306; USR-TCP232-410S mit LAN oder URS-W610 mit WLAN in Frage.
Die Fertiggeräte haben bereits eine RS485 Schnittstelle sowie Eth-Buchse bzw. WLAN Antenne. Die muß man nur noch entsprechend konfigurieren. Da sind sie etwas bockig, weil sie mit einer unpraktischen fixen IP ausgeliefert werden und erst mal auf DHCP umgestellt werden müssen. Die haben einen TCP Server und Web-interface mit dem man TCP Server (Ports) und die RS485 (Baudrate) konfigurieren kann.
Im Modbus Adapter stellt man TCP und die Adresse des o.g. USRIOT Moduls ein, z.B.Folgende Konstellation möchte ich ebenfalls als funktionierend bestätigen:
SDM72DM-V2 MID (RS485) mit USIROT USR-W610 (WLAN)
Abfrage über ioBroker ModBus-Adapter (Docker-Installation auf Synology-NAS) -
-
@klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
Als Fertiggerät kämen USR-TCP232-304; USR-TCP232-306; USR-TCP232-410S mit LAN oder URS-W610 mit WLAN in Frage.
Die Fertiggeräte haben bereits eine RS485 Schnittstelle sowie Eth-Buchse bzw. WLAN Antenne. Die muß man nur noch entsprechend konfigurieren. Da sind sie etwas bockig, weil sie mit einer unpraktischen fixen IP ausgeliefert werden und erst mal auf DHCP umgestellt werden müssen. Die haben einen TCP Server und Web-interface mit dem man TCP Server (Ports) und die RS485 (Baudrate) konfigurieren kann.
Im Modbus Adapter stellt man TCP und die Adresse des o.g. USRIOT Moduls ein, z.B.Folgende Konstellation möchte ich ebenfalls als funktionierend bestätigen:
SDM72DM-V2 MID (RS485) mit USIROT USR-W610 (WLAN)
Abfrage über ioBroker ModBus-Adapter (Docker-Installation auf Synology-NAS)Hab den SDM630 Modbus v2 (2022er Variante) und möchte diesen in ioBroker integrieren über den Modbusadapter.
Gibt irgendwo eine Anleitung wie ich hier vorgehen muss? Verbindet sich der SDM630 Modbus v2 automatisch mit dem Netzwerk?
Stehe ganz am Anfang. Sorry für die Fragen
-
Hab den SDM630 Modbus v2 (2022er Variante) und möchte diesen in ioBroker integrieren über den Modbusadapter.
Gibt irgendwo eine Anleitung wie ich hier vorgehen muss? Verbindet sich der SDM630 Modbus v2 automatisch mit dem Netzwerk?
Stehe ganz am Anfang. Sorry für die Fragen
@uwe72 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
Verbindet sich der SDM630 Modbus v2 automatisch mit dem Netzwerk?
wie sollte er?
@uwe72 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
Hab den SDM630 Modbus v2 (
dann kennst du die Schraubklemmen für das RS485 Kabel.
daran musst du einen Konverter auf LAN oder USB anschließen. -
@uwe72 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
Verbindet sich der SDM630 Modbus v2 automatisch mit dem Netzwerk?
wie sollte er?
@uwe72 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
Hab den SDM630 Modbus v2 (
dann kennst du die Schraubklemmen für das RS485 Kabel.
daran musst du einen Konverter auf LAN oder USB anschließen. -
@uwe72 die ersten Posts dieses Threads ist die Anleitung.
Der 410S von USRIOT ist auch erwähnt und von mir getestet.
Der ist aber teurer als oben auf dem Bild. Wahrscheinlich bekommt man für die 10 Euro nur einen mechanischen Adapter um den 410S auf eine Hutschiene zu schrauben. -
@uwe72 die ersten Posts dieses Threads ist die Anleitung.
Der 410S von USRIOT ist auch erwähnt und von mir getestet.
Der ist aber teurer als oben auf dem Bild. Wahrscheinlich bekommt man für die 10 Euro nur einen mechanischen Adapter um den 410S auf eine Hutschiene zu schrauben.@klassisch Danke für Deine ausführlichen Anleitungen.
Ich wühle mich durch die verschiedenen Kombinationen durch. Ziel ist es mehrere Unterverteilungen zu kontrollieren. Dh für den PV Bereich am Liebsten saldierend zusätzlich 4 Smartmeter für die 4 Unterverteilungen im Haus. Am Liebsten mit Kabelklemmen, um die alten Unterverteilungen nicht alle auseinander reissen zu müssen. Nun habe ich folgende Fragen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen:- Kann ich mehrere Smartmeter an den 485 Bus hängen, also einfach parallel und kommen damit die 485 --> TCP Wandler (ZB USRIOT 410S) klar?
- Welchen Smartmeter würdet Ihr empfehlen? Wie gesagt am liebsten mit Klemmen, damit würden die SDMs rausfallen.
Danke!
VG
Markus -
@klassisch Danke für Deine ausführlichen Anleitungen.
Ich wühle mich durch die verschiedenen Kombinationen durch. Ziel ist es mehrere Unterverteilungen zu kontrollieren. Dh für den PV Bereich am Liebsten saldierend zusätzlich 4 Smartmeter für die 4 Unterverteilungen im Haus. Am Liebsten mit Kabelklemmen, um die alten Unterverteilungen nicht alle auseinander reissen zu müssen. Nun habe ich folgende Fragen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen:- Kann ich mehrere Smartmeter an den 485 Bus hängen, also einfach parallel und kommen damit die 485 --> TCP Wandler (ZB USRIOT 410S) klar?
- Welchen Smartmeter würdet Ihr empfehlen? Wie gesagt am liebsten mit Klemmen, damit würden die SDMs rausfallen.
Danke!
VG
Markus -
@markusl SDM120 sind einphasig und SDM72 bzw. SDM630 dreiphasig. Die kann man auf einen RS485 Bus legen. Und sie haben Schraubklemmen.
@klassisch Danke.
Dh ich kann ohne Probleme die 485 Busse parallel anschliessen und der USRIOT (und damit auch IOBroker) kommt damit klar?
Dann fallen die SDMs leider vermutlich raus. Die Induktiv Klammern würde ich mir selbst zu trauen, aber Schraubklemmen im Verteilerkasten eher nicht. Und einen Elektriker zu finden, der das anschliesst ist gerade ziemlich schwierig.....
Oder übersehe ich etwas?
Danke! -
@klassisch Danke.
Dh ich kann ohne Probleme die 485 Busse parallel anschliessen und der USRIOT (und damit auch IOBroker) kommt damit klar?
Dann fallen die SDMs leider vermutlich raus. Die Induktiv Klammern würde ich mir selbst zu trauen, aber Schraubklemmen im Verteilerkasten eher nicht. Und einen Elektriker zu finden, der das anschliesst ist gerade ziemlich schwierig.....
Oder übersehe ich etwas?
Danke!@markusl sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
Oder übersehe ich etwas?
Nein, dann Finger weg. Das ist nur etwas für Elektrofachkräfte.
Auch die Shelly müssen zumindest an die Spannung angeschlossen werden. Die Stromspulen alleine reichen nicht. Zur Leistungsberechnung braucht man Strom und Spannung.
Also ohne Elektrofachkraft geht da nichts. -
@markusl sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
Oder übersehe ich etwas?
Nein, dann Finger weg. Das ist nur etwas für Elektrofachkräfte.
Auch die Shelly müssen zumindest an die Spannung angeschlossen werden. Die Stromspulen alleine reichen nicht. Zur Leistungsberechnung braucht man Strom und Spannung.
Also ohne Elektrofachkraft geht da nichts. -
Könnt ihr mir sagen was das für ein Kabel ist zwischen SDM360 und dem Modbus-Konverter? D.h. die Datenleitung. Ist das eine verdrillte Leitung mit Schirm? Habt ihr mir einen Link als Beispiel?
Ist "Belden 3105A" so ein Beispiel?
@uwe72 Bei einer kurzen Länge von wenigen Metern und 9600Bd ist das praktisch egal. Da habe ich sogar Schlauchleitung 2x0,5mm² im Einsatz. Bei größeren Längen und oder hohen Baudraten kann man z.B. ein verdrilltes Adernpaar einer Ethernet Leitung nehmen. Ich nehme auch gerne Telefonleitung mit Stern-Viererverseilung.
-
@blessi Glückwunsch und prima, daß es jetzt klappt!
Vielleicht hast Du eine andere FW Version und die Übernahme der alten Daten erzeugt einen Fehler.Wenn Du mehrere Zähler anschließen möchtest, dann Baudrate erhöhen.
Immer einen Schritt nach dem anderen machen. Auch beim bedaten.
Modbus ist uralt und die Fehlerdiagnosemöglichkeiten sind aus einer anderen Zeit.
Wenn Modbus läuft, dann robust udn zuverlässig. Wenn aber irgendwo ein Fehler ist, dann geht es nicht und es fehlt an klaren Hinweisen woran es liegt.@klassisch Mein erster USR mit einem Zähler läuft jetzt seit Tagen stabil.
Jetzt möchte ich den 2. USR mit 2 weiteren Zählern in Betrieb nehmen.
Dazu habe ich einen 2. Modbus-Adapter in iobroker installiert und den USR mit der IP eingetragen. Der Port kann der gleiche sein wie beim ersten USR?
Die Baudrate habe ich im USR jetzt mal auf 19200 gestellt, werde das bei den beiden Zähler auch machen.
Zähler gebe ich dann ID 1 und 2.
Wie mache ich das jetzt im Eingangsregister im 2. Modbus-Adapter?
Kann ich dort die gleichen Adressen mit jeweils Slave-ID 1 und 2 eintragen?
Also z.B.
Adresse 30001 - Slave-ID 1
Adresse 30001 - Slave-ID 2?
Muss ich noch etwas beachten oder einstellen bei 2 Zählern an einem USR? -
@klassisch Mein erster USR mit einem Zähler läuft jetzt seit Tagen stabil.
Jetzt möchte ich den 2. USR mit 2 weiteren Zählern in Betrieb nehmen.
Dazu habe ich einen 2. Modbus-Adapter in iobroker installiert und den USR mit der IP eingetragen. Der Port kann der gleiche sein wie beim ersten USR?
Die Baudrate habe ich im USR jetzt mal auf 19200 gestellt, werde das bei den beiden Zähler auch machen.
Zähler gebe ich dann ID 1 und 2.
Wie mache ich das jetzt im Eingangsregister im 2. Modbus-Adapter?
Kann ich dort die gleichen Adressen mit jeweils Slave-ID 1 und 2 eintragen?
Also z.B.
Adresse 30001 - Slave-ID 1
Adresse 30001 - Slave-ID 2?
Muss ich noch etwas beachten oder einstellen bei 2 Zählern an einem USR? -
@klassisch Mein erster USR mit einem Zähler läuft jetzt seit Tagen stabil.
Jetzt möchte ich den 2. USR mit 2 weiteren Zählern in Betrieb nehmen.
Dazu habe ich einen 2. Modbus-Adapter in iobroker installiert und den USR mit der IP eingetragen. Der Port kann der gleiche sein wie beim ersten USR?
Die Baudrate habe ich im USR jetzt mal auf 19200 gestellt, werde das bei den beiden Zähler auch machen.
Zähler gebe ich dann ID 1 und 2.
Wie mache ich das jetzt im Eingangsregister im 2. Modbus-Adapter?
Kann ich dort die gleichen Adressen mit jeweils Slave-ID 1 und 2 eintragen?
Also z.B.
Adresse 30001 - Slave-ID 1
Adresse 30001 - Slave-ID 2?
Muss ich noch etwas beachten oder einstellen bei 2 Zählern an einem USR?@blessi wie @wendy2702 schon bestätigt hat, sollte es so gehen. Wenn die beiden Busse nicht miteinander verbunden sind, wissen die nichts voneinander. Der zweite Adapter weiß nichts vom ersten Adapter.
Da der Modbus eine Mimose ist, beim kleinsten Fehler streikt und nicht genau sagt warum, würde ich schrittweise vorgehen.
Also das zweite Bundle genau so wie das erste aufbauen und einen eigenen Adapter dazu.
Wenn es mit einem Zähler funktioniert, kann man Baudrate erhöhen in den Zählern und im USRIOT. Dann zweiten Zähler dazubauen und Im Adapter erst mal ein Register des zweiten Zählers bedaten. Dann Stück für Stück Register dazu nehmen. -
Hallo,
ich beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Thema, daher ist diese Frage vllt. unsinnig.
Ich würde gerne einen SDM630MCT über einen einfachen RS485<->USB Konverter mit einem (aktuell Windows 10) PC verbinden auf dem IOBroker läuft. Soweit ich gelesen habe sollte das ja möglich sein.
Allerdings ist der SDM630MCT bereits installiert und mit einem Solis-Wechselrichter über die RS485 Schnitstelle verbunden. Kann ich trotzdem an den gleichen Anschluss gehen? Bisher habe ich keine Erfahrung mit Modbus etc.
Die Daten lokal aus dem Solis auszulesen scheint nicht einfach möglich zu sein, daher möchte ich die Daten zusätzlich abgreifen um damit PV-Überschussladen zu ermöglichen.
Viele Grüße
-
Hallo,
ich beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Thema, daher ist diese Frage vllt. unsinnig.
Ich würde gerne einen SDM630MCT über einen einfachen RS485<->USB Konverter mit einem (aktuell Windows 10) PC verbinden auf dem IOBroker läuft. Soweit ich gelesen habe sollte das ja möglich sein.
Allerdings ist der SDM630MCT bereits installiert und mit einem Solis-Wechselrichter über die RS485 Schnitstelle verbunden. Kann ich trotzdem an den gleichen Anschluss gehen? Bisher habe ich keine Erfahrung mit Modbus etc.
Die Daten lokal aus dem Solis auszulesen scheint nicht einfach möglich zu sein, daher möchte ich die Daten zusätzlich abgreifen um damit PV-Überschussladen zu ermöglichen.
Viele Grüße
@ceagel Mit dieser Konfiguration habe ich auch noch keine Erfahrung. Ich würde aber mit Störungen rechnen. Der Bus wird dann von 2 Endgeräten angepollt. Das physical Layer sollte das können, aber wahrscheinlich wird sich der Wechselrichter beschweren. Der braucht den Zähler ja als Wurzelzähler um seine Einspeiseleistung zu sehen und zugunsten des Speichers zu optimieren. Dann ist der Zähler Bestandteil einer Regelschleife und wird wahrscheinlich sehr häufig abgefragt.
Hat der WR vielleicht einen zweiten RS485 Bus, der die Daten ebenfalls zur Verfügung stellt?Ansonsten: ioBroker unter Win geht bei mir prima und mit den USB Stick gibt es auch keine Probleme (im Gegenteil, das ist einfacher), obwohl ich USBs vermeiden möchte.