NEWS
InfluxDB Aufzeichnung gestoppt
-
Hallo,
ich hatte in lezter Zeit mehrmals das Problem dass die Influx Protkollierung bei einem bestimmten DP deaktiviert wurde.
pegelalarm.0.stations.rothenstein.height
In der Objekte Sicht sehe ich dann direkt dass das Zahnrad nichtmehr blau sondern weiß ist. Die Protokollierung lässt sich auch einfach wieder aktivieren und läuft dann. "Speichern als" muss ich immer wieder neu einstellen. So ein Verhalten kann ich mir nur vorstellen wenn die DPs gelöscht und neu angelegt werden.
Heute ist dieses Verhalten dann auch bei allen protokollierten DPs von einem Zigbee Sensor aufgetreten.
Hab sie wieder aktiviert:
Hat das auch schonmal jemand beobachtet? Was kann hier das Problem sein und wie lässt es sich lösen?
-
Es ist schon wieder passiert.
-
@rushmed sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
Heute ist dieses Verhalten dann auch bei allen protokollierten DPs von einem Zigbee Sensor aufgetreten.
@rushmed sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
So ein Verhalten kann ich mir nur vorstellen wenn die DPs gelöscht und neu angelegt werden.
hatte ich auch schon mal, das sich ein Sensor neu angelegt hat, ist mir aufgefallen, da ich in der Spalte Name, selbst etwas vergeben hatte und dieser dann eben mit seinem original Namen drin stand.
-
@rushmed sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
Es ist schon wieder passiert.
stimmt, ist mir auch aufgefallen.
Es tritt bei mir nur beim Pegelalarm auf.Vielleicht kann @simatec dazu was sagen?
-
@negalein Pegelalarm legt nur einmalig das Object an
-
@simatec sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
Pegelalarm legt nur einmalig das Object an
an was kann das sonst noch liegen, dass die Aufzeichnung (Zahnrad nicht mehr aktiv) gelöscht wird?
Tritt bei mir so alle 4-7 Tage auf.
@Rushmed hat auch das Problem.
Edit: gerade gesehn, dass es schon wieder deaktiviert ist. Habs erst gestern wieder aktiviert.
-
-
@simatec sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
Bei welchen Objekten tritt dies bei dir auf?
nur bei den von Pegelalarm.
-
@negalein Welches Objekt betrifft es genau bei Pegelalarm?
Ich muss mir dass dann im Code anschauen, aber Pegelalarm erzeugt ja einige Objekte -
@simatec sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
Welches Objekt betrifft es genau bei Pegelalarm?
pegelalarm.0.stations.pramerdorf.height
Ich logge bei Pegelalarm nur die
.height
-
@negalein Hab mir mal den Code angeschaut ...
.height
wird nur erstellt, wenn es nicht existiert.
Sollte also bei dir nicht der Fall sein.Zum testen kannst du ja mal den Namen des Objektes von "height" in irgendwas anderes umbenennen.
Wenn das Objekt widererwartend doch neu geschrieben wird, sollte sich hier auch wieder der Name ändern. -
@simatec Hab jetzt auch zum Testen den Name geändert.
-
@simatec sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
Wenn das Objekt widererwartend doch neu geschrieben wird, sollte sich hier auch wieder der Name ändern.
Gestern um ca. 23:30 ist es bei 1 von 4 passieert.
Alle Namen hatte ich in
hooooch
geändert.
Bei 1 steht wiederheight
und logging ist deaktiviert! -
@negalein Ist es im Influx Verlauf nachzuvollziehen, seit wann dies in etwa auftritt?
Mein Gedankenspiel ist eventuell ein js-controller Update.Denn im Pegelalarm Adapter wurde nichts geändert ... Eventuell könnte es mit dem js-controller zu tun haben, da es ja anscheinend auch beim zigbee aufgetreten ist.
Ist aber nur ne Vermutung und ich gehe der Sache mal nach.
-
@negalein Wenn sich das Obkekt wieder ändert, poste mal bitte den JSON Inhalt des Objektes.
Speziell geht es um den Teil "from"Welche Controller und Admin Version nutzt du?
-
@simatec sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
Ist es im Influx Verlauf nachzuvollziehen, seit wann dies in etwa auftritt?
insgesamt logge ich bei Pegelalarm 4 DP
1.) 23. 11. 21 (1 DP)
2.) 12. 02. 22 (1 DP)
3.) 17. 02. 22 (+ 3 DP)
4.) 01. 04. 22 (4 DP)
5.) 17. 04. 22 (3 DP)
6.) 21. 04. 22 (4 DP)ist jetzt ein ungefährer Auszug.
Wie man sieht, steigen nicht immer alle DP gleichzeitig aus.
Die größeren Zeitspannen kommen davon, weil ich es zT erst Tage (Wochen) später bemerkte. -
@simatec sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
Welche Controller und Admin Version nutzt du?
Admin 5.3.8
Controller 3.3.22Wenn sich das Obkekt wieder ändert, poste mal bitte den JSON Inhalt des Objektes.
bevor ich das Logging wieder aktiviere?
-
@negalein ja genau
-
@simatec sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
Wenn sich das Obkekt wieder ändert, poste mal bitte den JSON Inhalt des Objektes.
{ "type": "state", "common": { "name": "height", "type": "number", "role": "value", "unit": "cm", "read": true, "write": false }, "native": {}, "from": "system.adapter.pegelalarm.1", "user": "system.user.admin", "ts": 1650731941286, "_id": "pegelalarm.1.stations.passau_ingling.height", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
gestern um 18:22 hat er das Logging bei 1 von 4 beendet.
heute um 15:36 hab ich es wieder aktiviert.
-
@negalein danke für die Info.
Hast du zufällig für diesen Zeitraum einen Debuglog von Pegelalarm?