Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    541

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
40 Posts 5 Posters 1.6k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • V Volchoc

    @wendy2702

    Das war ein Bundle von SmartKram. Es funktioniert ja auch super, aber da ist halt dieser eine Fehler manchmal. Der Verkäufer kann nichts dazu sagen. Bietet das Bundle auch nicht mehr an.

    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    wrote on last edited by
    #21

    @volchoc sagte in HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab:

    Es funktioniert ja auch super, aber da ist halt dieser eine Fehler manchmal.

    Das ist ein Widerspruch.

    Wann gekauft?

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    V 1 Reply Last reply
    0
    • wendy2702W wendy2702

      @volchoc sagte in HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab:

      Es funktioniert ja auch super, aber da ist halt dieser eine Fehler manchmal.

      Das ist ein Widerspruch.

      Wann gekauft?

      V Offline
      V Offline
      Volchoc
      wrote on last edited by Volchoc
      #22

      @wendy2702
      vor 2,5 Jahren. Rücksenden ist sowieso keine Option, da die Steuerung gebraucht wird.

      Jetzt fällt es natürlich wieder nicht aus. Aber gut, kann nur wieder ein paar Tage gutgehen max.

      Was sind denn deine Gedanken, woran es überhaupt noch liegen kann? Ich dachte da irgendwie in Richtung Netzwerkeinstellungen etc.

      Es beginnt ja schließlich immer mit einem Ping Ausfall.

      Falls wirklich niemand eine Idee hat. Nochmal die Frage:

      Ist es möglich den Pi automatisch neustarten zu lassen bei Ausfall RPC Instanz? Das würde alle Probleme lösen

      wendy2702W 1 Reply Last reply
      0
      • V Volchoc

        @wendy2702
        vor 2,5 Jahren. Rücksenden ist sowieso keine Option, da die Steuerung gebraucht wird.

        Jetzt fällt es natürlich wieder nicht aus. Aber gut, kann nur wieder ein paar Tage gutgehen max.

        Was sind denn deine Gedanken, woran es überhaupt noch liegen kann? Ich dachte da irgendwie in Richtung Netzwerkeinstellungen etc.

        Es beginnt ja schließlich immer mit einem Ping Ausfall.

        Falls wirklich niemand eine Idee hat. Nochmal die Frage:

        Ist es möglich den Pi automatisch neustarten zu lassen bei Ausfall RPC Instanz? Das würde alle Probleme lösen

        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        wrote on last edited by
        #23

        @volchoc sagte in HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab:

        Was sind denn deine Gedanken, woran es überhaupt noch liegen kann? Ich dachte da irgendwie in Richtung Netzwerkeinstellungen etc.

        Hast du das System in den 2.5 Jahren mal upgedated?
        Netzwerk kann man monitoren und wie gesagt kann man sich zum Ausfall die logs ansehen. Ob es unbedingt ein Netzwerk Problem ist kann man so nicht sagen.

        @volchoc sagte in HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab:

        Ist es möglich den Pi automatisch neustarten zu lassen bei Ausfall RPC Instanz? Das würde alle Probleme lösen

        Davon würde ich persönlich Abstand nehmen und es ist auch keine Lösung für dein Problem sondern du zögerst es nur raus.

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        V 1 Reply Last reply
        0
        • wendy2702W wendy2702

          @volchoc sagte in HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab:

          Was sind denn deine Gedanken, woran es überhaupt noch liegen kann? Ich dachte da irgendwie in Richtung Netzwerkeinstellungen etc.

          Hast du das System in den 2.5 Jahren mal upgedated?
          Netzwerk kann man monitoren und wie gesagt kann man sich zum Ausfall die logs ansehen. Ob es unbedingt ein Netzwerk Problem ist kann man so nicht sagen.

          @volchoc sagte in HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab:

          Ist es möglich den Pi automatisch neustarten zu lassen bei Ausfall RPC Instanz? Das würde alle Probleme lösen

          Davon würde ich persönlich Abstand nehmen und es ist auch keine Lösung für dein Problem sondern du zögerst es nur raus.

          V Offline
          V Offline
          Volchoc
          wrote on last edited by
          #24

          @wendy2702

          Homematic ist stets aktuell. Node und JS ca alle 4 Wochen und die Instanzen immer aktuell.

          Es wäre eine Brandbekämfung aber im Prinzip mache ich nichts anderes seit die Karre läuft.
          Nur das ich halt manuell Sudo Reboot eingeben muss.

          Aber gut, vllt bringen die Logs demnächst ja etwas Aufklärung

          1 Reply Last reply
          0
          • wendy2702W wendy2702

            @volchoc Nochmal fragen zu beginn:

            auf welcher HW läuft ioBroker aktuell?
            auf welcher HW läuft PiVCCU aktuell?
            Ist das beides auf einem PI4?
            Wurde das Funkmodul abgesetzt, mindestens 1m ?
            wenn IOB die Verbindung zur PiVCCU verliert, ist PiVCCU dann noch per Browser erreichbar?
            Was steht im Linux Syslog und PiVCCU log zu dem Zeitpunkt des Abbruchs?
            Ist zum Zeitpunkt des Abbruchs der ioBroker PI noch erreichbar?
            Was für ein Netzteil benützt du für den/die PI(s) ?

            Was sagt:

            iob diag
            
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            wrote on last edited by
            #25

            @wendy2702 sagte in HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab:

            Was sagt:
            iob diag

            Was kommt denn nun dabei raus?

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            V 1 Reply Last reply
            0
            • wendy2702W wendy2702

              @wendy2702 sagte in HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab:

              Was sagt:
              iob diag

              Was kommt denn nun dabei raus?

              V Offline
              V Offline
              Volchoc
              wrote on last edited by Volchoc
              #26

              @wendy2702

              da kommt nur das Hauptmenü vom iobroker soweit ich das verstehe. Und den wichtigen Ausschnitt aus dem Log vom Iobroker haben ich oben ja schon gepostet. Ich bin echt kein Linux spezi.

              ich habe vorgestern auch bemerkt, dass in den Firewall Einstellungen der Homematic nur der Port 20100 eingegeben war und diesen kurz bevor ich den Screenshot gemacht habe auf 2010 gestellt. Kann dies vllt schon der Fehler gewesen sein?
              Das vllt die Firewall dann sporadisch dicht gemacht hat? Oder würde es dann komplett oder garnicht funktionieren bei nicht geöffneten Ports?

              W 1 Reply Last reply
              0
              • V Volchoc

                @wendy2702

                da kommt nur das Hauptmenü vom iobroker soweit ich das verstehe. Und den wichtigen Ausschnitt aus dem Log vom Iobroker haben ich oben ja schon gepostet. Ich bin echt kein Linux spezi.

                ich habe vorgestern auch bemerkt, dass in den Firewall Einstellungen der Homematic nur der Port 20100 eingegeben war und diesen kurz bevor ich den Screenshot gemacht habe auf 2010 gestellt. Kann dies vllt schon der Fehler gewesen sein?
                Das vllt die Firewall dann sporadisch dicht gemacht hat? Oder würde es dann komplett oder garnicht funktionieren bei nicht geöffneten Ports?

                W Online
                W Online
                Wildbill
                wrote on last edited by
                #27

                @volchoc Wofür benötigst Du bei Homematic die Firewall. Du hast doch hoffentlich nicht irgendwelche Ports nach draussen ins Internet geöffnet? In Deinem privaten Netz kannst Du die Firewall jedenfalls getrost ganz abschalten, das übernimmt ja schon der Router davor. -> Eine mögliche Fehlerquelle weniger.
                Gleiches gilt für möglicherweise irgendwo aktivierten sicheren Zugriff, Benutzer- und Passwortanmeldung oder https-Zugriff. Im privaten Netz unnötig, ohne korrektes Zertifikat nicht sicherer als ohne und auch nur eine beliebte Quelle für Probleme.

                Gruss, Jürgen

                V 1 Reply Last reply
                1
                • W Wildbill

                  @volchoc Wofür benötigst Du bei Homematic die Firewall. Du hast doch hoffentlich nicht irgendwelche Ports nach draussen ins Internet geöffnet? In Deinem privaten Netz kannst Du die Firewall jedenfalls getrost ganz abschalten, das übernimmt ja schon der Router davor. -> Eine mögliche Fehlerquelle weniger.
                  Gleiches gilt für möglicherweise irgendwo aktivierten sicheren Zugriff, Benutzer- und Passwortanmeldung oder https-Zugriff. Im privaten Netz unnötig, ohne korrektes Zertifikat nicht sicherer als ohne und auch nur eine beliebte Quelle für Probleme.

                  Gruss, Jürgen

                  V Offline
                  V Offline
                  Volchoc
                  wrote on last edited by
                  #28

                  @wildbill

                  danke für den Gedankenanstoß. Dann werde ich das mal als nächstes probieren

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • V Volchoc

                    Ich habe momentan wieder fast jeden Tag den Ping Error und einen Verbindungsabbruch.
                    Lan Kabel wurde schon gewechselt und alles immer wieder geupdatet.
                    Keine Verbesserung.
                    Selbst ein kühlendes Gehäuse für den Pi 4 bringt nichts.
                    Warum bricht das so sporadisch ab und läuft ab und zu aber auch mal zwei Wochen durch ohne Probleme?
                    Meine Lösung ist momentan den Pi neuzustarten und alles läuft wieder.

                    Falls keiner einer Lösung hat: Kann man dem Pi sagen, dass er neustarten soll, sobald die IOBroker-Verbindung zur Homematic RPC Instanz abgebrochen ist? Das wäre auch eine denkbare Option für mich.

                    Ich würde jemandem auch gerne ein Amazon Gutschein etc. schenken, der mir bei der Fehlersuche hilft.

                    Mein SmartHome ist so nicht tragbar

                    aktueller Auszug aus dem LOG:

                    Code wurde nachträglich aus Sicherheitsgründen gelöscht, da leider keine Lösung gefunden wurde. 
                    
                    HomoranH Do not disturb
                    HomoranH Do not disturb
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by Homoran
                    #29

                    @volchoc sagte in HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab:

                    Unknown XML-RPC tag 'TITLE'

                    das sieht nach fehlkonfigurierter Firewall oder Authentifizierung aus.
                    ich weiß leider nicht mehr wo genau

                    oder die CCU rebootet

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    V 1 Reply Last reply
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @volchoc sagte in HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab:

                      Unknown XML-RPC tag 'TITLE'

                      das sieht nach fehlkonfigurierter Firewall oder Authentifizierung aus.
                      ich weiß leider nicht mehr wo genau

                      oder die CCU rebootet

                      V Offline
                      V Offline
                      Volchoc
                      wrote on last edited by Volchoc
                      #30

                      so, nach all den fehlerfreien Tagen ist der Fehler gestern wieder aufgetreten. Sogar 2 mal am Nachmittag. Ein Log habe ich extrahieren können.

                      Nochmal der Hinweis: Es laufen PIVCCU und IObroker auf einem Pi 4 parallel.

                      Analyse:

                      1. Nachdem der Fehler auftritt, ist der IOBroker der auf dem gleichen Pi läuft ohne Probleme errreichbar. Lediglich die Homematic RPC Instanz ist rot und lässt sich nicht neu starten.

                      2. Am Homematic DRAP blinkt die blaue LED

                      3. Die PivCCU ist über die Weboberfläche erreichbar, hängt sich allerdings dann immer wieder nach Seitenaufruf nach kurzer Zeit auf. Wenn man das erste Mal drauf zugreift meldet sie auch sofort, dass evtl nicht alle Geräte richtig funktionieren. Vom Rechner konnte ich trotzdem die LOG Datei speichern.

                      4. Die Firewall der PivCCU habe ich komplett abgeschaltet. Kann also nicht mehr das Problem sein.

                      5. Ein Neustart der PivCCU behebt den Fehler bis zum nächsten Ausfall. Es muss also nicht zwingend der ganze Pi neugestartet werden.

                      Fragen die mir aufkommen:

                      • Liegt es vllt an der Hardware? (Drap)
                      • Warum so sporadisch? Manchmal mehrmals am Tag, manchmal hält es eine Woche. Wenn es ein fehlerhaftes Bauteil oder Skript etc wäre, müsste es doch regelmäßig ausfallen.

                      Wenn jetzt niemand mehr eine Idee hat mithilfe der Logs, versuche ich mich an einem Skript, welches die CCU neustartet nachdem ein Fehler aufgetreten ist. Das ist nicht schön aber behebt den Mist. Logs:

                      V 1 Reply Last reply
                      0
                      • V Volchoc

                        so, nach all den fehlerfreien Tagen ist der Fehler gestern wieder aufgetreten. Sogar 2 mal am Nachmittag. Ein Log habe ich extrahieren können.

                        Nochmal der Hinweis: Es laufen PIVCCU und IObroker auf einem Pi 4 parallel.

                        Analyse:

                        1. Nachdem der Fehler auftritt, ist der IOBroker der auf dem gleichen Pi läuft ohne Probleme errreichbar. Lediglich die Homematic RPC Instanz ist rot und lässt sich nicht neu starten.

                        2. Am Homematic DRAP blinkt die blaue LED

                        3. Die PivCCU ist über die Weboberfläche erreichbar, hängt sich allerdings dann immer wieder nach Seitenaufruf nach kurzer Zeit auf. Wenn man das erste Mal drauf zugreift meldet sie auch sofort, dass evtl nicht alle Geräte richtig funktionieren. Vom Rechner konnte ich trotzdem die LOG Datei speichern.

                        4. Die Firewall der PivCCU habe ich komplett abgeschaltet. Kann also nicht mehr das Problem sein.

                        5. Ein Neustart der PivCCU behebt den Fehler bis zum nächsten Ausfall. Es muss also nicht zwingend der ganze Pi neugestartet werden.

                        Fragen die mir aufkommen:

                        • Liegt es vllt an der Hardware? (Drap)
                        • Warum so sporadisch? Manchmal mehrmals am Tag, manchmal hält es eine Woche. Wenn es ein fehlerhaftes Bauteil oder Skript etc wäre, müsste es doch regelmäßig ausfallen.

                        Wenn jetzt niemand mehr eine Idee hat mithilfe der Logs, versuche ich mich an einem Skript, welches die CCU neustartet nachdem ein Fehler aufgetreten ist. Das ist nicht schön aber behebt den Mist. Logs:

                        V Offline
                        V Offline
                        Volchoc
                        wrote on last edited by Volchoc
                        #31

                        Die Fehler traten um 14:35 und um 18:03 auf

                        IOBroker

                        Code wurde nachträglich aus Sicherheitsgründen gelöscht, da leider keine Lösung gefunden wurde. 
                        
                        V 1 Reply Last reply
                        0
                        • V Volchoc

                          Die Fehler traten um 14:35 und um 18:03 auf

                          IOBroker

                          Code wurde nachträglich aus Sicherheitsgründen gelöscht, da leider keine Lösung gefunden wurde. 
                          
                          V Offline
                          V Offline
                          Volchoc
                          wrote on last edited by Volchoc
                          #32

                          CCU Fehler LOG 6.2 1von 2:

                          Code wurde nachträglich aus Sicherheitsgründen gelöscht, da leider keine Lösung gefunden wurde.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            wrote on last edited by
                            #33

                            @volchoc sagte in HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab:

                            Drap

                            Was ist das?

                            Kannst du die logs bitte lesbar hier einbinden? Es reichen ja die Teil etwas vor und bis nach dem Ausfall.

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            V 1 Reply Last reply
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              @volchoc sagte in HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab:

                              Drap

                              Was ist das?

                              Kannst du die logs bitte lesbar hier einbinden? Es reichen ja die Teil etwas vor und bis nach dem Ausfall.

                              V Offline
                              V Offline
                              Volchoc
                              wrote on last edited by
                              #34

                              der Hardware Access Point von Homematic.

                              Da sind zuviele Fehler direkt hintereinander um das reinzukopieren. Hier wird man begrenzt.

                              wendy2702W 1 Reply Last reply
                              0
                              • V Volchoc

                                der Hardware Access Point von Homematic.

                                Da sind zuviele Fehler direkt hintereinander um das reinzukopieren. Hier wird man begrenzt.

                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                wrote on last edited by
                                #35

                                @volchoc sagte in HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab:

                                Hardware Access Point

                                Meinst du das Teil:

                                Homematic IP Smart Home Access Point HMIP-HAP

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                V 1 Reply Last reply
                                0
                                • wendy2702W wendy2702

                                  @volchoc sagte in HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab:

                                  Hardware Access Point

                                  Meinst du das Teil:

                                  Homematic IP Smart Home Access Point HMIP-HAP

                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Volchoc
                                  wrote on last edited by
                                  #36

                                  @wendy2702 nein, DRAP.

                                  https://smartkram.de/hardware-shop/produkte/homematic-hardware/homematic-ip-wired/zentralen/homematic-ip-wired-access-point-drap/?gclid=EAIaIQobChMIkPKwyPWC_QIV349oCR2kdAteEAQYASABEgIE2PD_BwE

                                  HmIPW-DRAP

                                  wendy2702W 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • V Volchoc

                                    @wendy2702 nein, DRAP.

                                    https://smartkram.de/hardware-shop/produkte/homematic-hardware/homematic-ip-wired/zentralen/homematic-ip-wired-access-point-drap/?gclid=EAIaIQobChMIkPKwyPWC_QIV349oCR2kdAteEAQYASABEgIE2PD_BwE

                                    HmIPW-DRAP

                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    wrote on last edited by
                                    #37

                                    @volchoc sagte in HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab:

                                    @wendy2702 nein, DRAP.

                                    https://smartkram.de/hardware-shop/produkte/homematic-hardware/homematic-ip-wired/zentralen/homematic-ip-wired-access-point-drap/?gclid=EAIaIQobChMIkPKwyPWC_QIV349oCR2kdAteEAQYASABEgIE2PD_BwE

                                    HmIPW-DRAP

                                    Aus deinem ersten LOG:

                                    java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
                                    

                                    Sieht wohl nach Speicher Problem aus.

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    V 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • wendy2702W wendy2702

                                      @volchoc sagte in HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab:

                                      @wendy2702 nein, DRAP.

                                      https://smartkram.de/hardware-shop/produkte/homematic-hardware/homematic-ip-wired/zentralen/homematic-ip-wired-access-point-drap/?gclid=EAIaIQobChMIkPKwyPWC_QIV349oCR2kdAteEAQYASABEgIE2PD_BwE

                                      HmIPW-DRAP

                                      Aus deinem ersten LOG:

                                      java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
                                      

                                      Sieht wohl nach Speicher Problem aus.

                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Volchoc
                                      wrote on last edited by
                                      #38

                                      @wendy2702

                                      um 14:42 kam der Speicher Fehler. Da war aber der Fehler schon längst da und der Iobroker versucht dann im Loop dauerhaft neu zu verbinden. denke eher Das daher der Speicherfehler kommt oder?

                                      wendy2702W 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • V Volchoc

                                        @wendy2702

                                        um 14:42 kam der Speicher Fehler. Da war aber der Fehler schon längst da und der Iobroker versucht dann im Loop dauerhaft neu zu verbinden. denke eher Das daher der Speicherfehler kommt oder?

                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        wrote on last edited by wendy2702
                                        #39

                                        @volchoc

                                        Wie du meinst.

                                        Die Zeitpunkte des Ausfalls fehlen in beiden logs.

                                        Kannst ja mal einen Blick ins Linux Syslog werfen, dir dmesg anschauen oder mit htop das System beobachten.

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        V 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • wendy2702W wendy2702

                                          @volchoc

                                          Wie du meinst.

                                          Die Zeitpunkte des Ausfalls fehlen in beiden logs.

                                          Kannst ja mal einen Blick ins Linux Syslog werfen, dir dmesg anschauen oder mit htop das System beobachten.

                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Volchoc
                                          wrote on last edited by Volchoc
                                          #40

                                          Hallo an alle. Leider wurde keine Ursache gefunden. Vielen Dank an diejenigen, die sich trotzdem Mühe gemacht haben.

                                          Für alle die vllt auch soein Problem haben:

                                          Meine Lösung besteht jetzt aus einer Brandbekämpfung:

                                          Ein einfaches Blockly Skript, welches bei Abbruch der RPC Verbindung den Pi nach einer Verzögerung neustarten lässt. Funktioniert tadellos und man bekommt es im Grunde auch garnicht mit. Zudem werde ich zumindest bei Whattsapp darüber benachrichtigt. Falls es dann mal Überhand nehmen sollte, muss eine andere Lösung her. Aber bei den 1-10 wöchentlichen Ausfällen zu verkraften

                                          Wenn jemand Interesse an dem Script hat, stelle ich ein Screen rein.

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          374

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe