Hallo Sebastian,
ich habe mir dein Protokoll noch einmal angesehen, da es sehr ungewähnlich aussieht. Alle Befehle erscheinen Doppelt!
z.B.
2026-06-24 15:44:01.184 setValve 24V: false,
2026-06-24 15:44:01.181 setValve 24V: false,
mit 3 ms unterschied ! ! !
aussehen sollte der Start des Adapters sprinklecontrol so:
[image: 1782561468109-screenshot-2026-06-27-134939.jpg]
Bei dir natürlich Main Pump anstelle Cistern pump und processing time: ???ms würden bei dir natürlich fehlen. (Ist nur die Zeit für die Prozessantwort.)
Also würde ich vorschlagen:
Konfiguration speichern
sprinkleControl komplett deinstallieren / löschen | auch alles unter Objekte sprinklecontrol.0
sprinkleControl 1.0.8 installieren
Konfiguration laden
alle Punkte in der Konfiguration überprüfen
Schaltabstand > 750ms
Druckentlastung der Leitungen vor der Abschaltung deaktivieren
Speichern und neu Starten
Jetzt sollte der Start wie oben aussehen