Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab

    NEWS

    • Wir empfehlen: Node.js 22.x

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • V
      Volchoc @Homoran last edited by Volchoc

      so, nach all den fehlerfreien Tagen ist der Fehler gestern wieder aufgetreten. Sogar 2 mal am Nachmittag. Ein Log habe ich extrahieren können.

      Nochmal der Hinweis: Es laufen PIVCCU und IObroker auf einem Pi 4 parallel.

      Analyse:

      1. Nachdem der Fehler auftritt, ist der IOBroker der auf dem gleichen Pi läuft ohne Probleme errreichbar. Lediglich die Homematic RPC Instanz ist rot und lässt sich nicht neu starten.

      2. Am Homematic DRAP blinkt die blaue LED

      3. Die PivCCU ist über die Weboberfläche erreichbar, hängt sich allerdings dann immer wieder nach Seitenaufruf nach kurzer Zeit auf. Wenn man das erste Mal drauf zugreift meldet sie auch sofort, dass evtl nicht alle Geräte richtig funktionieren. Vom Rechner konnte ich trotzdem die LOG Datei speichern.

      4. Die Firewall der PivCCU habe ich komplett abgeschaltet. Kann also nicht mehr das Problem sein.

      5. Ein Neustart der PivCCU behebt den Fehler bis zum nächsten Ausfall. Es muss also nicht zwingend der ganze Pi neugestartet werden.

      Fragen die mir aufkommen:

      • Liegt es vllt an der Hardware? (Drap)
      • Warum so sporadisch? Manchmal mehrmals am Tag, manchmal hält es eine Woche. Wenn es ein fehlerhaftes Bauteil oder Skript etc wäre, müsste es doch regelmäßig ausfallen.

      Wenn jetzt niemand mehr eine Idee hat mithilfe der Logs, versuche ich mich an einem Skript, welches die CCU neustartet nachdem ein Fehler aufgetreten ist. Das ist nicht schön aber behebt den Mist. Logs:

      V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • V
        Volchoc @Volchoc last edited by Volchoc

        Die Fehler traten um 14:35 und um 18:03 auf

        IOBroker

        Code wurde nachträglich aus Sicherheitsgründen gelöscht, da leider keine Lösung gefunden wurde. 
        
        V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • V
          Volchoc @Volchoc last edited by Volchoc

          CCU Fehler LOG 6.2 1von 2:

          Code wurde nachträglich aus Sicherheitsgründen gelöscht, da leider keine Lösung gefunden wurde.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by

            @volchoc sagte in HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab:

            Drap

            Was ist das?

            Kannst du die logs bitte lesbar hier einbinden? Es reichen ja die Teil etwas vor und bis nach dem Ausfall.

            V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • V
              Volchoc @wendy2702 last edited by

              der Hardware Access Point von Homematic.

              Da sind zuviele Fehler direkt hintereinander um das reinzukopieren. Hier wird man begrenzt.

              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @Volchoc last edited by

                @volchoc sagte in HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab:

                Hardware Access Point

                Meinst du das Teil:

                Homematic IP Smart Home Access Point HMIP-HAP

                V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • V
                  Volchoc @wendy2702 last edited by

                  @wendy2702 nein, DRAP.

                  https://smartkram.de/hardware-shop/produkte/homematic-hardware/homematic-ip-wired/zentralen/homematic-ip-wired-access-point-drap/?gclid=EAIaIQobChMIkPKwyPWC_QIV349oCR2kdAteEAQYASABEgIE2PD_BwE

                  HmIPW-DRAP

                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Volchoc last edited by

                    @volchoc sagte in HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab:

                    @wendy2702 nein, DRAP.

                    https://smartkram.de/hardware-shop/produkte/homematic-hardware/homematic-ip-wired/zentralen/homematic-ip-wired-access-point-drap/?gclid=EAIaIQobChMIkPKwyPWC_QIV349oCR2kdAteEAQYASABEgIE2PD_BwE

                    HmIPW-DRAP

                    Aus deinem ersten LOG:

                    java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
                    

                    Sieht wohl nach Speicher Problem aus.

                    V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • V
                      Volchoc @wendy2702 last edited by

                      @wendy2702

                      um 14:42 kam der Speicher Fehler. Da war aber der Fehler schon längst da und der Iobroker versucht dann im Loop dauerhaft neu zu verbinden. denke eher Das daher der Speicherfehler kommt oder?

                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Volchoc last edited by wendy2702

                        @volchoc

                        Wie du meinst.

                        Die Zeitpunkte des Ausfalls fehlen in beiden logs.

                        Kannst ja mal einen Blick ins Linux Syslog werfen, dir dmesg anschauen oder mit htop das System beobachten.

                        V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • V
                          Volchoc @wendy2702 last edited by Volchoc

                          Hallo an alle. Leider wurde keine Ursache gefunden. Vielen Dank an diejenigen, die sich trotzdem Mühe gemacht haben.

                          Für alle die vllt auch soein Problem haben:

                          Meine Lösung besteht jetzt aus einer Brandbekämpfung:

                          Ein einfaches Blockly Skript, welches bei Abbruch der RPC Verbindung den Pi nach einer Verzögerung neustarten lässt. Funktioniert tadellos und man bekommt es im Grunde auch garnicht mit. Zudem werde ich zumindest bei Whattsapp darüber benachrichtigt. Falls es dann mal Überhand nehmen sollte, muss eine andere Lösung her. Aber bei den 1-10 wöchentlichen Ausfällen zu verkraften

                          Wenn jemand Interesse an dem Script hat, stelle ich ein Screen rein.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          862
                          Online

                          32.0k
                          Users

                          80.4k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          5
                          40
                          1227
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo